神奈川西部で建築中の者です。
依頼している工務店だとグラスウール使用が標準なのですが、本やネットで調べて
セルロース断熱に興味を持ちました。
ただ、価格が高いことも有りますし、地域的にも(もしかしたら)グラスウールで
断熱しても暮らしに不自由は無いのかとも思ったりもします。
しかも、セルロース断熱にした場合に、どれくらい快適なのか体験したことも無い
訳で、逆に「普通じゃない」事で不都合が生じたりしないかも心配です。
せめて、使ったことがある方の声が聞けたらと思っています。
神奈川西部で検索すると、アップルゲートジャパンさんの名前が引けてきますので
この会社のことをご存知の方、違う会社でもセルロース断熱を使用したことがある
方がいらっしゃいましたら、ご意見をお願い致します。
[スレ作成日時]2005-10-06 22:22:00
アップルゲートセルロースをご存知の方
21:
匿名
[2011-11-06 21:22:31]
|
22:
匿名さん
[2011-11-06 22:11:35]
湿式でもシートはします。
壁の場合、余分な分をそぎ落としたあとシートを張り、その上から石膏ボードを張ります。 そうしないと巾木の下などからファイバーが出てくるからです。 屋根の場合はシートをしないと落ちてきます。 |
23:
匿名
[2011-11-07 00:04:47]
アップルゲートの吹き付けは、シート不要です
アップルゲートのセルロースは、国産のセルロースよりも繊維が大きいので、幅木から塵がでてくる事はありません |
24:
匿名さん
[2011-11-07 01:01:23]
アップルゲートのHPで屋根断熱ではシート張るってしっかり書いてあるよ。
天井断熱の場合シート張らなかったけど、電気屋さんが 「天井裏が埃っぽくて死にそうだった」って言ってた。 国産のセルロース(そんなのあるのか?)よりも繊維が大きくても 床と巾木の隙間より小さかったら出てくるよ。 施工上、床材と壁石膏ボードの間には数ミリの隙間があります。 これは壁石膏ボードを天井石膏ボードに密着させるために使う器具を 壁石膏ボードの下に挟む為です。 床下断熱の時も根太の下にシート張るよね。 シート不要かもしれないけどシート張らなかったら埃っぽくて大変。 シートの張ってない天井裏にアップルゲートの営業マンは入ったことないのかねぇ。 |
25:
匿名さん
[2011-11-07 08:50:59]
>シート不要かもしれないけどシート張らなかったら埃っぽくて大変。
自宅をアップルゲート社のセルロースで施工しましたけど、巾木の下から埃なんて出てきませんよ。 ベットの下の埃の方が100倍気になりますね(笑) 天井裏は、たしかに埃がすごかったです 生活には支障がないので特に気になりませんが |
26:
匿名さん
[2011-11-07 08:54:25]
|
27:
匿名
[2011-11-07 10:45:43]
どなたかが屋根断は屋根断はといってますが、屋根はそうかもしれません。
絶対ではないですが、天井がある場合、屋根裏からセルロースを乗せるだけかもしれません。 勾配天井のような屋根裏がない場合はくっつかないのでシートをはり振り込みます。 なので、貼るケースと貼らないケースがあります。 |
28:
匿名さん
[2011-11-07 12:44:48]
>国産のセルロース(そんなのあるのか?)
アップルゲートはアメリカの新聞紙です 日本の新聞紙のように再生紙ではないので、日本の新聞紙よりも繊維が大きいのです |
29:
匿名
[2011-11-07 13:20:25]
アップルゲートの湿式施工後をよくみたら、ちゃんと英文でした。
|
30:
匿名さん
[2011-11-07 23:21:06]
>25
出てくる家と出てこない家があるということ。出ている家もある。 あなたの家はたまたま出なかったに過ぎない。 アップルゲートのセルロース以外のもアメリカの新聞じゃないのか?という事。 日本の新聞はインクに問題があって使えなかったと認識している。 |
|
31:
匿名
[2011-11-08 01:27:45]
でもたしか国産のあると思うょ。
日本の会社がセルロース作ってるサイト見た覚えが。 調べる前に書いてスマン。探してみます。 |
32:
匿名
[2011-11-08 01:58:22]
見つけたわ、デコスドライはどう?
リサイクルもやってて国産なんじゃないの? 米国紙使ってるとは、どのデコスサイトでも書いてない。セルロース発祥は書いてあるが。 |
33:
匿名さん
[2011-11-09 17:26:59]
>出てくる家と出てこない家があるということ。出ている家もある。
あなたの家はたまたま出なかったに過ぎない。 仮に巾木の下から埃が出てきたとしても、永遠に出て来るわけじゃないし、量も微々たるものだと思うしそんな気にならないと思いますよ ちなみに、うちも全く埃なんて出てきません |
34:
契約済みさん
[2011-11-09 18:29:12]
吹き込みでも埃の問題はあるでしょ。
結局工事の精度が大事だね。 |
35:
匿名さん
[2011-11-11 13:06:18]
|
36:
匿名さん
[2011-11-11 13:29:38]
>35
「アメリカの新聞は、バージンパルプを使用している為、繊維が壊れず残っています。また、インクも工業系のインクではなく、大豆植物油を使用している為、無害で安心です。 」 と、言う事が下記にあります。 http://www.arigato-yamakura.com/cellulose/cellulose2.php 日本の新聞のインクだと危ないのか、といった事は定かではないですし、再生紙から更に生成したモノではないので良さそう、といった程度に読めますね。 |
37:
購入検討中さん
[2011-11-11 19:57:14]
デコスドライ工法の20年無結露保証は魅力ですね
http://www.decos.co.jp/decosdry/guarantee.php |
38:
35
[2011-11-11 21:44:57]
|
39:
匿名さん
[2011-11-14 12:27:46]
|
40:
匿名
[2011-11-18 20:30:28]
アメリカのセルロースは、みんな湿式なのか?
|
41:
匿名
[2011-11-22 04:14:41]
こんな時間に起きてしまい、外に出たらメッチャ寒い。
各部屋に行ったが冷え冷えの部屋はなかった。 値段が高かったので契約後はちょっと後悔したけど、住んでみてセルロースで良かったと思ってきた。 まだ11月だから平気なのかな?12月1月も暮らしたらまたコメントします。 以前は部屋に挟まれたアパートで朝は吐く息が白かったからなぁ。 |
42:
匿名さん
[2011-11-22 17:24:15]
|
43:
購入検討中さん
[2011-11-22 20:34:59]
|
44:
匿名
[2011-11-23 00:07:03]
一般的な袋入のグラスウールだと、この時期家の中は冷え冷えになるでしょ
|
45:
匿名さん
[2011-11-23 00:28:14]
アップルゲートのセルロースファイバーの熱抵抗率は高性能グラスウールと同等。
それなのになぜ断熱性能が上がるのかというと、壁内いっぱいに隙間なく 充填することが可能になるため。 アップルゲートセルロースファイバーを施工した時、 大工も他の職人も監理者も、ある程度の断熱性能はあるねと認めてましたが 今後あまり使いたくないなぁ というのは皆一致した意見でした。 |
46:
41です
[2011-11-23 00:42:21]
家の4/3は湿式で覆い、一部屋は乾式です。
若干ですが、湿式の方が寒くないような。 乾式の部屋は大きな窓が少ない為、日中はそう思ってしまいました。 |
47:
たびたび41です
[2011-11-23 01:45:30]
|
48:
匿名さん
[2011-11-23 01:56:32]
壁10cm吹き付け、天井裏20cm降り積もらせで
実施予定です。 吹き込みより密度低いと思ってたけど、湿ってるのを 勢い良く吹き付けるわけだから、結構びっしり詰まった感じになるのかな。 ホウ酸の作用で木材の防腐効果も期待してます。 |
49:
購入検討中さん
[2011-11-23 06:09:49]
|
50:
匿名
[2011-11-23 08:45:39]
袋入りグラスウールって、大工が適当に施工するから隙間だらけになるんよね
|
51:
匿名さん
[2011-11-23 10:20:45]
>50
そうですね、セルローズやウレタン系の吹き付け断熱は専門の業者の責任施工ですが、グラスウールやロックウールといった充填する断熱だと殆どがその場の大工職人がやってますよね。 大工職人は断熱の作業は知っていても、施工後の断熱についてまで責任は無いでしょうし、壁の中の断熱材は逆にさぎょうの邪魔物でしょう。 仕事の区分がきちんとしていて、それぞれの専門の人が作業を行ってくれる点でも、セルローズやウレタン系の吹きつけ断熱は良いと思いますね。 |
52:
大工
[2011-11-23 11:27:06]
そもそも、坪3万を下回る大工手間で、グラスウールを隙間無く入れろって酷な話ですよ(苦笑)
|
53:
入居予定さん
[2011-11-23 16:33:49]
|
54:
匿名さん
[2011-11-24 10:39:27]
業者の方が、「吹き込みは、コンセントボックスや筋かいの裏に隙間ができやすい」と言ってました
吹き付けの方が隙間ができにくいのかな? |
55:
匿名さん
[2011-11-24 10:50:30]
>54
吹き込みは壁にシートを貼った中に入れるので、仮に隙間が出来ても直接見る事は出来ません。 ましてボックスの裏といった隙間であれば、確認しづらいのは尚の事だと思えます。 シートの穴から差し込んだホースを操作する人の、慣れというか熟練度に頼るより、隙間を直接みつけて埋めて行ける吹きつけの方が、隙間が生じ難いのかもしれませんね。 |
56:
54
[2011-11-24 14:24:30]
|
57:
匿名さん
[2011-11-24 19:16:33]
小さな細長い穴を想像してみると良い
吹き付けでは手前から固まっていき奥までは届きにくい その点吹き込みは奥まで届きやすい ま、専門業者の腕にかかっているのは間違いない |
58:
匿名さん
[2011-11-24 19:38:03]
>小さな細長い穴を想像してみると良い
吹き付けでは手前から固まっていき奥までは届きにくい その点吹き込みは奥まで届きやすい ホースが入るほどの隙間があれば、手前から固まる事はありません 一方吹き込みはシートで中が見えないので隙間無く充填されているか確認できません(吹き込みで施工されたお施主さまで、棒で突いたら奥の方は充填されていなかったという話も聞いた事があります) すべてにおいて吹き付けが優れているとは思いませんが、施工性に関しては吹き付けの方が断然上だと思います これは、実際に吹き付けと吹き込み両方の施工をやってみての感想です |
59:
匿名はん
[2011-11-24 20:06:20]
それは単に吹き込み業者の腕がわるかっただけですよーーん
|
60:
匿名さん
[2011-11-24 21:08:05]
アメリカでは、完成した建物を機械で測定して、住宅の断熱性能を決めます
そのアメリカでアップルゲート社の吹き付けが一番多く使われているのは、やはり施工精度が良いからではないでしょうか 施工業者の腕に左右されにくい断熱材というのは、十分なメリットだと思いますよ |
61:
匿名はん
[2011-11-24 23:02:13]
アメリカではアップルゲートの吹きつけ
日本ではデコスドライの吹き込みで良いのでは? |
62:
匿名
[2011-11-24 23:18:23]
何で日本ではデコスなんですか?
|
63:
匿名さん
[2011-11-25 20:20:24]
>>57
http://www.youtube.com/watch?v=o21kc-ZikQs&feature=player_embedded 動画をみてもらえれば、ホースが入らないような小さな隙間でも吹き付けられているのが分かります |
64:
購入検討中さん
[2011-11-25 22:45:21]
デコスの20年間無結露保証は魅力ですね
http://www.decos.co.jp/decosdry/guarantee.php |
65:
匿名
[2011-11-25 23:51:39]
デコスとマツナガは、どっちがオススメ?
|
66:
匿名
[2011-11-26 00:10:20]
マツナガのHPで、マツナガ以外のセルロース吹き込みは、経年により沈下すると書いてあった
ネガキャンだと思うけど、どうなんでしょ? |
67:
匿名さん
[2011-11-26 07:26:39]
>>66
私はデコスで施工しましたので手前味噌になりますが、沈下は最初のころはあったようですが、現在は室内側のシートをはがしても崩れない位パンパンに吹き込みますので、沈下はほとんど起こらないそうです。 それと、断熱性能や施工方法も大事ですが、近くに専門の業者がいることも大事で、私の場合田舎で、アップルゲートもマツナガもなかったのでデコスにしました。 |
68:
匿名
[2011-11-26 16:24:49]
マツナガのHPに、ガセネタが記載してあるという事ですね
|
69:
住まいに詳しい人
[2011-11-26 18:22:36]
ガセネタと言うより業界で他の業者を批判することは半ば常識的なことですよ
|
70:
匿名
[2011-11-27 17:47:49]
他の業者を批判する会社は信用できないね
|
71:
匿名さん
[2011-12-29 18:18:49]
アップルゲートで施工した。
実際触ってみると、吹き込みのパンパン度合いと比べるとフワフワって感じだよ。 密度は半分程度ではないかな。目で見ながら施工するので、吹き込みより隙間は できにくい気はするし、実際隙間なく施工はできていた。 どっちもどっちなところはあるけど、吹き込みのパンパンなのは安心感があるから オススメは吹き込みかなぁ。まぁ多少高くなるみたいだけど。 |
72:
匿名
[2011-12-30 09:49:40]
アップルゲート社の吹き付けも、裏の防水シートから触ったらパンパンでしたよ
シートの上から触るのと、直接触るのでは感じが違うのですよね |
73:
匿名さん
[2011-12-31 12:13:42]
そう。シート貼る前の表から。
石膏ボード貼る前に室内に入ったら、すんごい静かだった。吸音効果は非常に高い。 |
74:
匿名
[2011-12-31 18:27:09]
吹き付けは密度が低いという書き込みがありますが、たしかに施工後の防音効果はすごいです
|
75:
購入検討中さん
[2011-12-31 19:02:37]
音の半分以上は窓から入ってくると思いますが、そのへんの所はどうでしょうか?
また、何と比べて防音効果が高いと感じるのでしょうか? |
76:
匿名さん
[2011-12-31 19:33:58]
ロックウール、グラスウールと比べると質も違うし
密度も違うので、防音効果は高いですよ。 隣の標準仕様のロックウールの家に入りましたが 入った時の静けさが違う。 窓は気になるなら、後から内窓つければ良いだけ。 うちのオーディオ部屋は内窓つけて二重サッシ化、 ガラスはソノグラスにしてます。 |
77:
匿名さん
[2011-12-31 20:39:50]
|
78:
ビギナーさん
[2012-01-01 10:25:37]
|
79:
匿名さん
[2012-01-01 10:58:14]
|
80:
匿名さん
[2012-01-01 20:05:25]
窓は後からでも簡単に対策できるけど、壁は後から対策するのは大変。
|
81:
匿名さん
[2012-01-01 20:22:21]
|
82:
匿名さん
[2012-01-01 21:53:36]
いいえ違います。
うちは断熱材をアップルゲートのセルロースにしただけで、「あいおいニッセイ同和損保」 限定だけど、T構造になりました。 |
83:
匿名
[2012-01-01 22:09:46]
「あいおいだとT構造になりますよ?」
と言えば、他社でもT構造にしてくれた(笑) |
84:
匿名さん
[2012-01-01 22:18:55]
えっ、そうなの??
まだ見積りの段階なので、一応他社にも聞いてみます! |
85:
匿名
[2012-01-01 23:22:55]
火災保険がT構造になる断熱材なんて初めて聞きます
とても魅力的だと思うのですが、アップルゲートってあまり聞かないですね |
86:
匿名さん
[2012-01-02 00:17:58]
水害、家財、地震など含めた充実した火災保険にした場合だと、
H構造とT構造の差額ってかなり大きいから、GWとかからの増額分と トントンに近くになるんじゃないかなぁ。 んで性能は全然違う。 |
87:
匿名さん
[2012-01-02 10:49:14]
アップルゲートを使うと、省令準耐火構造とかばかばかしく思えてくる
|
88:
ビギナーさん
[2012-01-02 11:13:02]
で、あなたは使ったのですか???
|
89:
87
[2012-01-02 13:11:49]
|
90:
ビギナーさん
[2012-01-02 17:43:36]
そうですか
ここでは自分の家で使った断熱材が最高と言う人が結構集まっているので、興味がありました |
91:
匿名はん
[2012-01-02 17:58:39]
この断熱材は、どこの工務店に工事頼んでも使ってくれるのでしょうか。
協定店?みたいなとこしか使えないとか。 |
92:
匿名
[2012-01-02 19:00:19]
|
93:
匿名
[2012-01-03 00:10:36]
いやいやT構造にならないでしょ。うちは断熱材はアップデート使って2、3社見積もってどれもTで揺さぶってもHにしかならなかった。
もちろんアイオイでも。まぁ、あたった営業がわるかったのかな。うちではならないですねぇって感じだった。 でも例えば火災保険って35年で20万ちょっとでしょ?半額になっても断熱材の差額にはおよばないよね。 今回10年しか入らなかったからH構造になるところをゆっくり探して入ってやるぞ! |
94:
匿名さん
[2012-01-03 00:26:16]
>>93
「一定の施工品質・施工基準を充足することにより優構造であるT構造(注1) になります。」 って書いてあるから、アップルゲートを使ったからT構造になるわけじゃなく、 省令準耐火になる施工にアップルゲートを使って初めてT構造として認められるんじゃないのかな |
95:
匿名
[2012-01-03 01:01:06]
|
96:
匿名
[2012-01-03 11:06:29]
|
97:
匿名
[2012-01-03 13:11:36]
93はありえない
勘違いしてるか、保険会社に騙されてるかどっちかだね(苦味) |
98:
貧乏人
[2012-01-03 13:21:22]
で、結局1年間の保険料は40坪の住宅でいくら位になるのでしょうか?
|
99:
93
[2012-01-04 00:04:14]
97
ありえないって言われても。 ありえたんですょ。 専用住宅だったからかなぁ。 火災保険って途中でやめたらお金返ってきますか? 専用住宅でもなるなら替えたいです。 すごい高いんですよね。火災だけでも40坪で75万くらいするから半額になるなら是非とも入りたい。 |
100:
匿名さん
[2012-01-04 01:04:51]
ん??93で↓って書いてたでしょ?どういうこと?
>火災保険って35年で20万ちょっとでしょ?半額になっても断熱材の差額にはおよばないよね。 そんな安い保険会社があるのかと思って探してしまったじゃないか。 |
101:
匿名さん
[2012-01-04 10:29:07]
|
102:
93
[2012-01-04 12:22:27]
100
一般的な住居のみの価格でコメントしました。実際は店舗併用住宅なので35年一括で75万くらいが相場でした。 ここでは普通の住宅の方が多いと思いまして。 ややこしい書き方してすいません。 |
103:
93
[2012-01-05 10:04:38]
今あいおいに電話して聞いたら
『断熱材では保険料はかわりません』 って言われた。 アップルゲートって言っても知らなそうだった 電話してるとこ違うのかな? http://gxc.google.com/gwt/x?gl=JP&hl=ja-JP&u=http://www.appleg... |
104:
匿名さん
[2012-01-05 16:22:18]
|
105:
匿名さん
[2012-01-05 17:52:43]
うちはリードって代理店に頼みました
何の問題も無くT構造でやってくれましたよ |
106:
ビギナーさん
[2012-01-05 19:19:59]
火災保険なんて、年1万ぐらいだと思っていましたが、意外と高いのですね
|
107:
93
[2012-01-06 23:20:54]
みなさま93でT構造にならなくてワーワー言ってた者です。
あいおいの担当者が来て説明してもできないと言われ、本部に聞いたが最初はならない答えでしたが、諦めず説明したらなんとかなりました。 担当者は加盟している代理店とかで違うらしい事を言ってましたね。 うちは併用住宅なので、15年一括で42万でしたが21万になりました。 併用住宅はH、T構造ではなく 3級(H)が2級(T)になりました。 火災保険どころか、地震保険も年間2万9千が、半額の1万4千になりました。 このサイトのコメントのおかげです。ありがとうございました! |
108:
匿名さん
[2012-01-06 23:35:08]
アップルゲートの場合、アイオイでT構造扱いとして火災保険料が安くなりますが
多くの物件ではH構造に外壁面と最上階の天井もしくは屋根にセルロースファイバーを 吹き込むだけです。つまり、省令準耐火のように1階の火が2階に移りにくいようにとか、 軒天が燃えにくいようにとか外壁が不燃認定を満足するとか、そういう事なしにT構造扱いされます。 アップルゲートを使うにしても、省令準耐火の仕様を満足させた上で使ったほうが良いと思います。 火災保険が安くなろうが、火災時の非難時間が短ければ死亡する確率は低くなりませんから。 省令準耐といっても、たいした防火性能は期待できないだけ余計にそう思います。 40坪程度で35年一括の場合、T構造として建物の火災・落雷・破裂・爆発だけを選んだ場合、 20万円は超えないでしょう。H構造でも50万円は超えないでしょう。 しかし、建物に風災とか盗難とかつけて、尚且つ家財保険や地震保険などを付けるとものすごく 高くなります。風災・盗難・水災・家財・地震に関してもT構造の方がはるかに安くなるので T構造の建物にしたほうが得です。 |
109:
匿名さん
[2012-01-07 09:48:19]
>108
室内での火災でも、他の部屋への延焼を40分~1時間は確実に抑える事が出来る造りが省令準耐火の仕様です。 詳細も知らずに、そうした基準に対して期待が出来ないなどと簡単に判断を下すのはいかがなものでしょう。 |
110:
匿名
[2012-01-07 12:11:42]
そもそも、省令準耐火は検査がないから、マニュアル通りの施工は期待できない
|
111:
104
[2012-01-08 18:44:03]
|
112:
匿名
[2012-01-08 22:37:49]
>104
ありがとうございました! アイオイでまだ契約してませんが見積り段階では安くなってたんですよね。 契約前なのでまだわからない(ミスかも)です。 地震は安くなるとは記載ないですもんね。 来月に切り替える予定なので、本契約したらこちらで報告させていただきます。 |
113:
匿名さん
[2012-01-09 00:14:12]
>109
詳細を知ると期待できないできないことが理解できます。 何も対策をしない普通の木造住宅に比べればマシかもしれませんが、 名前の似ているは準耐火構造に比べれば、防火性能は数段下です。 基本的には防火構造レベルだからです。 |
114:
匿名
[2012-01-09 10:26:18]
アップルゲートの耐火試験の映像見ました?
僕は、省令準耐火よりも上だと思います 石膏ボードなんてあっという間に焼け崩れてましたよ |
115:
匿名さん
[2012-01-09 14:21:16]
>114
省令準耐火はファイヤーストップや強化石膏ボードなどにより 下階の火が上階に廻りにくくすることも考慮されています。 H構造にセルロースファイバーを施工しただけの建物では 延焼や類焼には効果あるかもしれませんが建物内の火の廻りを遅くする効果は ありません。 |
116:
匿名
[2012-01-09 18:37:28]
お金がある人は、省令準耐火仕様にすればいいんじゃない
俺はやらんけど |
117:
匿名さん
[2012-01-09 20:38:35]
アイオイだけ何で保険料安いのでしょうか?
独占で保険とれるとかそれ以外の関係でもあるのかな? アイオイがやめたら駄目だし |
118:
匿名さん
[2012-01-10 17:46:30]
|
119:
匿名さん
[2012-01-10 23:06:12]
>116
省令準耐火対応で35万円程度の追加になっても 火災保険(家財保険とか含んだ場合)も同額くらい安くなってきます。 延べ床面積や工事費が大きい建物だと火災保険の差が100万円を超えることも あるため、お金がない人ほど省令準耐火にしたほうが良い場合もあります。 昔はツーバイでないと省令準耐火認定が難しかったのですが 住宅金融支援機構が平成21年に技術基準を確立し事前承認が必要なくなったため 軸組工法での省令準耐火の認定が簡単になりました。 省令準耐火仕様を選べないのは、施工会社の勉強不足によるところが大きいと思われます。 |
120:
匿名
[2012-01-10 23:17:43]
>>119
いやだから、アップルゲート社のセルロースを使えば省令準耐火にしなくてもT構造になるんだってば(汗) |
湿式のみやってる業者に聞いたら、さほど変わらないといってましたが。両方入れた自分から言うと、少しは変わると思います。
まだ住んでまもないので、わからないですが、湿式はシートを貼らず石膏ボードなので、何年かしたら出てくる可能性もででくるのかな?
まぁ乾式のシートもホチキスだからしっかりじゃないけどね。