toto [更新日時] 2007-02-21 00:44:00
 削除依頼 投稿する

木造在来工法、ペアガラス、断熱ドアで標準の断熱材(グラスウール)が壁・天井50mm・
床断熱にに25mmのスタイロとなっています。

大阪ですが十分ではないと思いますが、こんなもんでしょうか。

私的には壁・天井は100mm・床は40mm位にはしておいたほうがいいのではと思っていますが、費用対効果はどんなもんでしょうか。

総2階建て建て延べ90㎡・北玄関・外壁パワーボードです。

[スレ作成日時]2007-02-12 23:53:00

 
注文住宅のオンライン相談

断熱材の厚さは50mm

2: 匿名さん 
[2007-02-13 11:13:00]
床や壁などからの熱損失は、意外と小さなものです
この場合、一番心配されるのは天井の内断熱でしょう
天井裏にウールの断熱材を敷いただけでは、屋根裏に
こもった熱で2Fは、かなり暑くなる恐れが高いです
もし費用に余裕があるならば、屋根だけ外断熱と言うのも
ありかと思います

それから一番熱損失の大きな窓のペアガラスは、LOW-Eでないと
断熱はあまり期待できませんよ
3: toto 
[2007-02-13 21:27:00]
スレありがとうございます。
屋根の断熱土曜日に工務店との打ち合わせで聞いて見ます。

Low-eですが、うちは北向きで両隣家があり、あまり日当たりはいいほうではないので、
Low-eだと逆にわずかな日差しの熱をカットしてしまうのではと思うんですが間違いでしょうか。
4: 匿名さん 
[2007-02-14 08:27:00]
屋根の外断熱??
屋根断熱と天井断熱の話か??
5: 匿名 
[2007-02-17 00:49:00]
グラスウール、50mmって10K?16K?
6: うーん 
[2007-02-20 23:45:00]
低断熱すぎやな・・・
寒いでそりゃ
7: 匿名さん 
[2007-02-21 00:44:00]
ちょっとグラスウール薄いと思うけど。
Low-eのほうが家の中の暖房の熱が逃げにくいから暖かいよ。夜寒いとつらいよ。あとから入れると結構な値段をとるから最初から入れておいた方が良いと思う。

次世代省エネ基準の断熱材の種類と厚さの基準値を貼っておくから参考に。
http://www.ibec.or.jp/pdf/sjuutaku14.htm

[PR] LIFULL HOME’S OWNERS エアコン、カーテンなどお得な会員価格で提供

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

スレッド名:断熱材の厚さは50mm

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる