これから新築するつもりで勉強中なのですが、断熱材で悩んでいます。
今の家(実家)は古いせいか断熱性が低く、夏は非常に暑く、
冬はキンキンに冷えるのです。(季節感がありすぎて・・・)

基本的に断熱性は次世代省エネ基準ぐらいでいいと考えています。
ただ、その性能がなるべく長く続いて欲しいのです。
お金もないのでそれほど高い家は買えませんが、当然建て直すことも
できないので、なるべく初期の性能を私が死ぬまでは(現在28才)
維持してくれる家を造りたいと考えています。

そこで、建てる家は断熱効果がなるべく低下しないようにと
いろいろと考え、木造軸組に全面耐力壁(ダイライト等)を追加して、
少しでも気密性を高め、経時変化が少ない発泡系の断熱材+壁通気
がいいのではないかと思っています。
(今は内断熱で考えています。2×4系はとりあえずなしの方向で・・・)

ただ発泡系といっても種類があって、それぞれのメリット・デメリットが
わかりません。
また、発泡系なら施工性と断熱性のアップのために外断熱に
したほうがいいのかも悩んでいます。
さらに、ある業者では固まると発泡系断熱材みたいになる
ものを吹き付ける(ドイツから輸入?)のを勧められました。
調べたのですが、よくわからないのです。知ってますか?
よくある発泡系のものと比べ、吹きつけなので施工性が良く
隙間ができにくく、断熱効果が高いようなのですが・・・

もしオススメの工法や、メーカー・業者さんを知っていたら
教えていただけるとうれしいです。

無知な人間の駄文ですみません。

よろしくお願いします。

[スレ作成日時]2004-05-06 18:23:00

 
住宅展示場を
まとめて簡単予約
「HOME4U家づくりのとびら」より、お取次ぎした建築会社とご契約後アンケートに回答し、建物の着工が確認された方に、Amazonギフト券30,000円をプレゼントいたします。
\専門家に相談できる/

断熱材について

142: e戸建てファンさん 
[2010-05-30 20:48:38]
>>137

アクアフォームとは

水で発泡する断熱材なので、
ホルマリンやVOCという
有害物質の心配もなく、
安心できる断熱材とのことです。

確かに安いっていうメリットは
有りそうだね。
143: 匿名さん 
[2010-05-30 22:17:29]
135=139です。

774RRさんは、Ⅰ地域の方ですか。
オメガは、塗り壁材としては、竹クラスで、わるくありません。
大事なのは、性能であって、施工の精度です。外張断熱そのものが他に比べて優れているわけではありません。いいところもあれば、よくないところもあります。Ⅰ地域であれば、充填断熱+付加断熱(あるいは外張断熱)が性能的にはいいでしょう。ただ、工務店の技術力あっての話です。性能にこだわるなら、そして、HMが確定していないなら、慎重に相手を選ぶことをオススメします。
144: 購入検討中さん 
[2010-06-08 20:19:22]
北海道ですが・・・。

断熱材
床:グラスウール 16KgHi-r24Kg相当150mm
外壁:グラスウール 16KgHi-r24Kg相当100mm
小屋裏:ブローイング 35Kg相当 300mm

って普通ですか?それとも少ないですか?
145: 匿名 
[2010-06-08 22:46:58]
北海道仕様。4地域在住の私から見ると十分ぽいけど、144さん、壁はうちと同じだなぁ。もっと強化すべきに1票。
146: 匿名さん 
[2010-06-09 00:29:52]
>>144

4地域ならまあまあでしょうけど、北海道ならきっと後悔します(暖房費大)。
147: 北海道道北地域で新築中 
[2010-06-09 19:23:13]
>>144
床:グラスウール16KgHi-r24Kg相当+50mm
さらに床、外壁のグラスウールや柱その側に付加断熱材としてスタイロフォーム20mm
してもらいましょう。
窓の大きさと数によるけどこれでQ値1.3切れるぐらい。
148: 匿名さん 
[2010-06-12 12:08:51]
>>144

ちょっと前なら普通でしたが、やや物足りないですね。
付加断熱か、外張断熱で、もうちょっと強化した方がいいでしょう。
どれぐらいコストアップになるか、工務店、HMに聞いてから、判断した方がいいです。
ただ、慣れない(実績がない)施工をお願いすると、施工精度が悪い場合もあるので、
注意した方がいいでしょう。
また、気密性能値もどれぐらい出せるか、聞いておきましょう。
149: 匿名さん 
[2010-06-12 19:07:10]
発泡ウレタンについて質問させてください。
Ⅰ地域に住んでいるのですが、壁の断熱がウレタンフォームB種1というやつで
厚さが85mmだそうです。

できるだけ断熱性能は上げたいので、できるだけ厚くしたいという話をしたのですが、
95mmまで厚くすると柱よりはみ出した分をカットするのに手間賃が掛かって高くなると言われました。
(柱の厚さは確か105mmだったと思います。)

断熱性能は10mmでも厚いほうがいいんでしょうが、それほど違いが出てくるものでしょうか?
ちなみに窓は断熱性能高いやつに変えてるんで、それ以上に断熱性能を上げるための相談でした。

また、発泡ウレタンって現場で壁に吹き付けて行くんですよね?
85mmとか95mmとかいってもそんなに正確に吹き付けれるとは思えないんですが、
現場を知っている方がいたらどんなもんなのか教えていただければうれしいです。

自分としては費用対効果を考えると差額10万円位なら少しでも厚いほうがいいのかなと思っているのですが、
みなさまの意見をいただければうれしいです。
150: 匿名さん 
[2010-06-12 21:57:12]
現場発泡では、正確な厚さには施工できません。

http://www.youtube.com/watch?v=caBPDdyPOvM

85mmであれば、一番薄いところで85mm以上ということです。厚く吹き付けると、
その後の内壁側の施工に支障が出るので、オススメできません。
工務店のいうとおり、85mmで支障が出ない範囲でなるべく厚めに吹き付けて下さい、
という程度でしょう。

I地域でさらに断熱性能を上げたいなら、148さんが言っているように、付加断熱か、
外張断熱を追加した方がいいでしょう。
ただし、コストはかかりますので、工務店で対応可能かを含めて、
見積もりしてもらってから、判断した方がいいでしょう。
151: 149 
[2010-06-12 23:21:24]
150さんありがとうございます。
一番薄いところでの85mmということだったんですね。

動画見ましたがあんなにもこもこなるもんなんですねw
あれで正確な厚さに仕上げるのは至難の技ですよね。

内壁の工事に支障がでるということですが、
一度発泡したウレタンが後々膨らんでいくようなことはあるのでしょうか?

外張断熱は、今検討しているHMでは実績がない(たぶん)ことと、
耐久性に疑問が残るので今のところは考えていないです。

付加断熱っていうのは外張断熱とは違うんですか?
152: 匿名さん 
[2010-06-13 06:39:51]
> 内壁の工事に支障がでるということですが、

85mmでも、軸間105mmとの差はわずか2センチです。
はみ出せば、内壁の工事の際に、その部分をいちいち削らなければなりません。
そういう手間を考えて、最低85mm以上を確保する施工ということだと思います。
一度発砲したウレタンが膨らむわけではありません。

軸間に断熱材を詰める充填断熱の(一般的には)外側に断熱材を追加するのが付加断熱です。
付加断熱のやり方は、外張断熱を付加する以外に、
胴縁を支持体にしてその間に断熱材を入れる方法があります。
この場合は、ボード系の断熱材でなくても、使うことができます。
当然、手間がかかるので、コストはかかります。

私もⅠ地域です。北海道の一部工務店の高高住宅の施工技術は、非常に高いです。
もし、断熱にこだわりがあり、施工するHMが決まっていなかいのなら、
その点を含めて検討されてはいかがでしょうか。

既に決めてしまっているなら、経験のない施工をお願いするのは、施工精度も、
コストも、リスクがあるので、どこまで可能か、相談した方がいいでしょう。
153: 匿名さん 
[2010-06-13 21:15:46]
外断熱だけではなく、No.152さんの言われる付加断熱でも断熱性は十分得られると思います。
ただ単に厚くする、性能を上げるというのではなく、
付加断熱を使えばすくなくとも費用対効果の高いGWを充填部は使用できるわけであり、
選択できる施工方法も考えて選択されるのが無難でしょう。
あとはどこで気密をとるかも重要ですよ。

いろいろな工務店がありますから。
154: 匿名さん 
[2010-06-13 23:26:25]
149です。
HMは既に決定しています。

担当さんに直接付加断熱の件について聞いてみました。
そしたらさらっと「できますよ」との返事でした。
あまり施工実績が無いと思っていたので、もうちょっと渋るかとは思ったんですが、
自信があるということなのか、営業の話術なのかは分からなかったです。

外張り断熱については、そのリスクについてはある程度分かってはいるつもりなのですが、
施工方法というのはHMによってそんなに違いがあるものなのですか?

実績の無い(少ない)会社よりは実績のある会社のほうがいいのは分かるのですが、
実績が無い(少ない)からといって、そこまで精度の悪い施工になるものなんでしょうか?

グラスウールは施工能力しだいで断熱性能や耐久力が変わるという話は聞いたことがありますが、
外張り断熱でもそのようなことはあるんでしょうか?
155: 購入検討中さん 
[2010-06-13 23:47:52]
断熱材のアグリはいかがですか

工務店から進められています・

0.032
156: 購入検討中さん 
[2010-06-14 13:34:45]
ダメだろ。
自然に返る素材=経時的にどんどん分解が進むよ。
10年後は壁の中でボロボロ・・・かもよ?
断熱性能だってそんなに高くないし。
157: 匿名はん 
[2010-06-14 22:29:23]
>>154
なんちゃって外断熱にならないように気をつけて方がいいよ
158: 契約済みさん 
[2010-06-15 08:56:39]
HMを決めているのなら、そのHMが勧められる断熱・気密性能アップの方法を提示してもらったら?
こちらから提案するものが不得意なものでも「出来ない」とは言いにくいから。
159: 149 
[2010-06-17 07:21:36]
みさなんありがとうございます。
HMに相談してみますです。
また分からないことあったらよろしくです。
160: 149 
[2010-06-20 18:55:05]
付加断熱の件でHMに色々聞いてきました。
提案されたのは、
内断熱  発泡ウレタンB種1  75mm
付加断熱 ネオマフォーム20mm

でした。

これで断熱性能としてはどうでしょうか?
また、金額的には付加断熱分でプラス4、50万円といわれました。

どうせ付加断熱をするなら30mmくらいにしようかとも思ったのですがどうでしょうか?
161: 152 
[2010-06-20 20:01:33]
85mmから75mmになったのは、何でかな。
外張り断熱材は、どうしてネオマフォームにしたのでしょうか。
ネオマフォームは、断熱性能は優れますが、欠点もあります。
推奨ビスで固定すれば、問題ないですが、使っていないでしょう。
水に弱く、雨仕舞いが良くないと、後々、悲惨なことになります。
HMがネオマの外張りの施工経験があるなら、そうするしかないでしょうけど。
厚さは、厚くすればするほど、材料費も、手間賃もかかるので、
発砲ウレタン+外張りネオマが
85mm+0(当初仕様)
75mm+20mm(今回提案)
85mm+20mm
75mm+30mm
85mm+30mm
で、それぞれ、見積もって貰い、比較するといいでしょう。
外張り分の価格アップが40~50万なら、まあ妥当なところでしょうか。
それから、HMに、気密性能値(C値)は、どれぐらいの実績があるか、聞いて下さい。
断熱性が良くても、気密性能が悪いのは、穴だらけのダウンジャケットを着ているようなものだ、
と専門家から教えてもらったことがあります。

[PR] ホームインスペクターに学ぶ後悔しないハウスメーカー&工務店選び

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

スレッド名:断熱材について

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる