2日(火)に上棟を予定しています。もう時間がありません。
今日、現場へ行って基礎の仕上りを見てきましたが、状態が良くないように思います。
ベースと立ち上がりのつなぎ部分は、コンクリートの流れ出し・ボロボロで空洞(?)有・つなぎ(ベースと立ち上がり)のズレ等があります。立ち上がりのコンクリートには欠けもありました。
以前からも心配な事はいくつもありました。
立ち上がりの鉄筋が型枠の中心から大きくズレていることを聞くと、「四角いプラスチックを両側から入れて抑えるので中心に入ります」のと回答。(でも、根元が中心に入っていないのでは???私もよく確認しなかったことを後悔しています。)
ベースコンクリートが入った日の翌日現場に行くと、もう既に枠は外れていて、立ち上がりの型枠の殆どが設置されている状態でした。24時間も経たずに枠が外され、人や物が乗って問題なかったのか聞くと、「通常よりも良いコンクリートを使用しているので問題ありません。第三者機関による強度のチェックも入ります」との回答でした。
アンカーボルトも固定を希望しましたが、作業上の理由から田植え方式になりました。
こちらも素人なので「問題なし」との説明を信用するしかありませんでしたが、この仕上がりに、やはり工事全体が心配になってしまいました。
このまま上棟へ進んで問題ないでしょうか?ご意見をよろしくお願いいたします。
[スレ作成日時]2007-10-01 00:46:00
基礎が心配です
62:
サラリーマンさん [男性 40代]
[2015-12-29 16:55:28]
|
63:
匿名さん
[2015-12-29 21:11:47]
|
64:
匿名さん
[2016-01-03 09:55:52]
構造的問題はない
けど、心情的にはむかつく 今後の精度に疑問が出る感じです |
65:
匿名さん
[2016-02-15 23:44:30]
|
66:
ビギナーさん
[2016-06-30 02:41:18]
建て売りを土地の段階から購入し、現在基礎が出来上がったところなのです。
雑な印象を受けたのですが、問題ないでしょうか? 素人で判断つかないため、ご意見いただけたら幸いです。 昼間に見に行けなかったため夜撮影した画像で申し訳ないです。 立ち上がりの枠が外れる前です。板が打ち付けられていました。 |
67:
ビギナーさん
[2016-06-30 02:45:30]
ホールダウン金物が斜めになっている
|
68:
ビギナーさん
[2016-06-30 02:47:57]
66の枠が外された後。補修されてる?
|
69:
ビギナーさん
[2016-06-30 02:50:37]
全体的にこのような感じです
|
70:
ビギナーさん
[2016-06-30 02:54:55]
ジャンカでしょうか?
|
71:
ビギナーさん
[2016-06-30 02:56:23]
70を引いて撮影したものです
|
|
72:
ビギナーさん
[2016-06-30 02:59:43]
作り的に問題ないのか、補修が必要なのか、などアドバイス頂けますでしょうか。
よろしくお願いします。 |
73:
匿名さん
[2016-06-30 12:22:44]
雑だなぁ。。。
監督はなんて言ってる? |
74:
入居予定さん
[2016-06-30 12:30:25]
コンクリートは補修で済むならいいですが鉄筋のかぶり厚が気になります。
|
75:
入居予定さん
[2016-06-30 12:38:38]
でも見る感じべた基礎なので内側に寄る分は大丈夫じゃないっすかね
|
76:
ビギナーさん
[2016-06-30 17:35:10]
|
77:
ビギナーさん
[2016-06-30 17:37:01]
>>74
立ち上がりは幅12cmなので足りていない所もあるかもしれません。 |
78:
ビギナーさん
[2016-06-30 17:38:49]
>>75
内側であれば地震でも引っ張られる力が小さいと言うことでしょうか? |
79:
入居予定
[2016-06-30 18:49:57]
法令で土に接する部分の厚さ規定が厳しいのでべたの内側なら大丈夫かもなぁということでした。
|
80:
匿名さん
[2016-07-03 15:36:08]
所詮建売!
安かろう悪かろうは仕方ない事じゃないかな? |
81:
匿名さん
[2016-07-03 18:29:15]
|
82:
匿名さん
[2016-07-04 11:04:55]
悲しいですが、建売の現実とはそんなものです。
バイブも適当でジャンカだらけです。 1億超えるような物件でも同じです。 うるさい施主がいなければ早く終わらせるのみです。 どうせ、モルタル塗ればバレません。 |
83:
匿名さん
[2016-07-04 13:17:09]
>>82
途中で発覚して見過ごして良い理由にはなりませんねぇ |
84:
匿名さん
[2016-07-04 17:23:29]
>80です
では言い方を変えましょう >66の写真について 施工性を良くするために柔らかめの生コンを使用しております よって端部から生コンがはみ出すことはよくある事です 心配ありません、型枠を外したのち補修いたします ホールダウン金物の歪みについては 生コン打設時に使うバイブレーターが当たって ゆがむことは多々ある事です 実際に柱へ設置すれば強度的に問題ありません 多少まがっていても大丈夫ですよ ジャンガについても問題ありません 弊社(建売業者)施工基準には合格しております 強度的には問題ありませんよ 型枠を外したばかりですから変に見えますが お引渡しの際には補修が完了しておりますから 綺麗になっております と、言われてお終いです 1回着用しただけで服が破れたとしても 仕方ないねって商品を買っているんですよ 建売っていう建物は たまたま縫製工場を見学して「えー?そんな雑な縫い方なの?」って 言われても「安くするためには、そういうものです」って言われるし もっと丁寧に縫製しろってリクエストしたら もっと金出せって話です |
85:
匿名さん
[2016-07-04 21:26:32]
モルタルで上塗り化粧するから、仕上がりはキレイになりますよ。
|
86:
匿名さん
[2016-07-04 22:16:31]
>>84
住宅は近隣にも迷惑かける話だからね。 洋服の例えに乗ったにしても乱暴すぎる。 「危険は承知で壊れる確率の高い安普請しました。」 その理屈で隣家は納得するのかな? 実情がその通りだとしても、途中で発覚したなら許されないのでは? |
87:
匿名さん
[2016-07-04 22:53:20]
建売の場合、途中で手抜きに気付いても我慢して住め。ってことか…。世知辛いね。
|
88:
ビギナーさん
[2016-07-05 13:58:37]
66です。
返事が遅くなってすみませんでした。 たくさんのご意見、アドバイスありがとうございます。 次回、現場に行ったときには土台が組まれていて、 曲がっていたホールダウンはまっすぐになっていました。(曲げたのでしょうけど) ただずれた位置は直りません。 建築士曰く、ここには筋交いが入るからずらしているとのこと。。。図面上は筋交いのない場所ですが。 |
89:
匿名さん
[2016-07-07 09:39:01]
|
90:
通りがかりさん
[2016-10-20 11:10:49]
>>77
立ち上がり120!? 今時そんな施工するとこないですよ! 必要かぶり厚は4cmですが縦筋10mm主筋13mmの重なりで23ですよね 120-23÷2=4cm以上ですがところがどっこい そんなきっちりど真ん中に鉄筋が通るなんて 人のやることですからほぼ不可能です。 立ち上がりは150が今の常識です。 |
91:
ななし
[2016-11-28 10:26:15]
ウチは基礎工事をやり直ししてもらいました。
運悪く真夏のシャブコン打設でヒビだらけになり 工務店に交渉して工事を中止、一度解体して再度型枠から組み直しです。 工事を請け負うのは鳶職人です。 コンクリート硬化の原理を全く知りません。 悪意はないが経験則だけで仕事をしているので 10年持ちこたえればいいとしか考えてません。 本当に含水率を管理したコンクリートであれば 200年は余裕で持ちます。 関東大震災にも耐えた東京駅の基礎も固いコンクリートを竹で丁寧に突き固めています。 |
92:
あ
[2016-12-06 04:35:24]
ホールダウンの位置は悪いな。 柱に受け付けるけどズレ過ぎて受けが付かないよ。 |
93:
あ
[2016-12-06 04:37:08]
ホールダウンは柱から10ミリ離しのセンター寄りじゃなきゃダメだよ。
|
94:
あ
[2016-12-06 04:38:04]
後付けの同強度の金物があるから対処出来るけど
|
95:
あ
[2016-12-06 04:43:05]
|
96:
あ
[2016-12-06 04:46:18]
基礎幅120は今も常識で基本だよ。
スペーサーでセンターに補正するのだよ。 ご心配なく。 |
97:
あ
[2016-12-06 04:48:38]
>>88筋交い入れそうな場所に思うな。
|
98:
あ
[2016-12-06 04:51:47]
|
99:
あ
[2016-12-06 04:55:36]
>>88
玄関脇の通し柱の所だよね、筋交い入れると思うけど、下駄箱が付くから窓もないだろし。 |
100:
あ
[2016-12-14 11:32:26]
基礎の事で教えてください下さい。
現在、家を新築中でベタ基礎で昨日ベースコンを打設しました。打設が終了したのが午前10時頃でその後午後4時くらいから雨が降り出し夜中は結構土砂降りの雨が朝方まで続きました。 気温は神奈川なんで0度にはならないですが、打設後、養生もなにもしていかったので強度的に心配しています。ネットでも調べたみましたが冬の打設後の雨に関してはあんまり載ってなかったんで、よろしくお願いします。 |
101:
匿名さん
[2016-12-14 13:11:30]
|
102:
匿名さん
[2016-12-14 15:19:04]
このまま数日間、毎日散水を欠かさなければ きっと素晴らしい基礎となるでしょう。
|
103:
100
[2016-12-14 17:19:55]
|
104:
名無しさん
[2016-12-17 16:46:54]
ベタ基礎を何百年も使えるようにするにはどんな方法がありますか?
|
105:
匿名さん
[2016-12-17 17:29:19]
>>104
何百年もつかわないこと。 |
106:
匿名さん
[2016-12-17 17:30:08]
ガラスコーティングして酸化を防いでアルカリを維持させ鉄筋の錆びを防ぐ。
外張り断熱にして基礎の温度変化を最小にする、熱膨張、収縮による歪応力を最小にしてコンクリートとガラスコーティングの微細ひび割れ等を防ぐ。 外張り断熱は要メンテになる。 |
107:
e戸建てファンさん
[2016-12-20 11:21:27]
金銭的な事は度外視するとして
基礎のコンクリート密度上げまくりで鉄筋を全てステンレスにしちゃえば半永久的に最強の基礎完成すんじゃね?基礎のプロいたら意見ちょーだい! |
108:
匿名さん
[2016-12-20 19:28:16]
鉛で基礎を造れば強いのでは?
|
109:
匿名
[2016-12-27 05:38:05]
簡単だよ、基礎の型枠内側にビニールを貼って、仕上がり面を光らせる。
ようは、漏れない型枠で、面が艶出れば保ちは全く違う別物になるよ。 |
110:
匿名
[2016-12-27 05:39:21]
空気を遮断出来る表面を作ればいい。
|
111:
匿名
[2016-12-27 05:40:53]
鉄筋をサスにするのは無意味だね。
|
基礎下部のコンクリートと、基礎の立ち上がりに、一部ズレが見られます。
具体的には基礎の立ち上がりが2~3cm外側にはみ出ています。写真を添付しますので、強度上問題ない範囲か、住宅会社に対応を求めることが必要か、専門的な視点でご教授ください。