2日(火)に上棟を予定しています。もう時間がありません。
今日、現場へ行って基礎の仕上りを見てきましたが、状態が良くないように思います。
ベースと立ち上がりのつなぎ部分は、コンクリートの流れ出し・ボロボロで空洞(?)有・つなぎ(ベースと立ち上がり)のズレ等があります。立ち上がりのコンクリートには欠けもありました。
以前からも心配な事はいくつもありました。
立ち上がりの鉄筋が型枠の中心から大きくズレていることを聞くと、「四角いプラスチックを両側から入れて抑えるので中心に入ります」のと回答。(でも、根元が中心に入っていないのでは???私もよく確認しなかったことを後悔しています。)
ベースコンクリートが入った日の翌日現場に行くと、もう既に枠は外れていて、立ち上がりの型枠の殆どが設置されている状態でした。24時間も経たずに枠が外され、人や物が乗って問題なかったのか聞くと、「通常よりも良いコンクリートを使用しているので問題ありません。第三者機関による強度のチェックも入ります」との回答でした。
アンカーボルトも固定を希望しましたが、作業上の理由から田植え方式になりました。
こちらも素人なので「問題なし」との説明を信用するしかありませんでしたが、この仕上がりに、やはり工事全体が心配になってしまいました。
このまま上棟へ進んで問題ないでしょうか?ご意見をよろしくお願いいたします。
[スレ作成日時]2007-10-01 00:46:00
基礎が心配です
163:
匿名さん
[2021-12-31 10:56:00]
|
164:
匿名さん
[2021-12-31 11:13:17]
|
165:
匿名さん
[2021-12-31 14:36:06]
>>164 匿名さん
早々にご返信ありがとうございます。163です。 問題ないレベルとの事で安心しました。 特に冬期のコンクリート打設は注意が必要という事と、素人目に見ても欠けたり、気泡などが目立つ箇所があったので、疑心暗鬼になりました。 建築会社の方々もとても良い方で良好な関係を築けておりますので、念のため休み明けに詳しく聞いてみようかとは思います。 ご回答頂き本当にありがとうございました。 |
166:
しんぱい
[2022-02-04 18:31:47]
某HMで基礎工事中です。
現場が近所なので毎日会社帰りに見に行ってますが素人目に見て違和感があるのでご意見をいただきたいです。 フーチングの中心から立ち上がりがかなりズレてます。4辺の内3辺は大体中心にありますが1辺は写真のような状態です。 これは異常ですよね!? |
167:
名無しさん
[2022-02-05 10:08:34]
|
168:
通りがかりさん
[2022-04-19 22:19:25]
建売住宅の購入を考えている方は基礎工事の知識を頭に入れて、基礎工事の現場を見て判断した方が良いと思います。
見えない確認できないから、未だにキソ工事がクソ工事の業者がチラホラいます。 何千万円の大金は後悔のない選択をしてください! |
169:
名無しさん
[2022-05-04 19:10:16]
建売の基礎は基準ギリギリで孫請けが殆ど、外人とアルバイトの集団で何が期待できるの?
|
170:
通りがかりさん
[2023-06-14 11:25:04]
養生しないからビショビショに濡れて鉄筋サビてる
○ープン○ウス○ーキテクト? |
171:
匿名さん
[2023-06-14 13:58:30]
|
172:
匿名さん
[2023-07-22 01:50:45]
何で欠陥住宅相談窓口的なプロの業者に相談しないのですか?
何でこんなアカ登録も不要な子供でも返事できる場所で写真まで載せて聞いているのですか? 高額で取り返しがつかず、一生に数度の買い物で時間もない事なのに。 「スーパーカーを買ったのですがシフトチェンジに不具合がある感じです」 ってディーラーにも外車専門の整備士にも相談しないでここで聞いてるみたいな。 |
|
173:
匿名さん
[2023-07-22 08:55:32]
鉄筋の表面サビは問題ない
むしろわざと発生させる場合もある |
174:
通りがかりさん
[2023-07-22 22:14:48]
養生はしたほうがいいよな
|
175:
通りがかりさん
[2024-01-30 19:19:00]
最近流行りの一体打設。施工上コンクリートへのバイブレーター皆無に等しい。現場の声を聞く耳持たないハウスメーカー。設計士。建築家。一体打設でいいコンクリート作れるわけがない。
|
176:
名無しさん
[2024-08-08 10:20:38]
お世話になります。地元工務店で立てています。
1)ベタ部と立ち上がりのコンクリ部に緑色(養生テープ?)が挟まっています。 この状態で大丈夫なのでしょうか。 2)土地購入時に土地に放置(10数年)されていたコンクリート製土管がばらばらになっていました。 そこまでは撤去も費用を払ってお願いしているのですが、そのコンクリートガラが土間の打設に再利用されていました。。 これもおかしいと思うのですが、工務店に確認したとこ現場が勝手にやったとのことで、構造上問題無いとのコメントでした。 撤去費用も払っているのにおかしいなと・・・。 すみませんお知恵お貸しいただければと思います。 |
177:
名無しさん
[2024-08-08 10:23:21]
|
178:
評判気になるさん
[2024-08-08 22:33:13]
何やってんの画像まだ?
|
179:
検討板ユーザーさん
[2024-10-12 12:01:26]
|
施工不良なのか、強度等に影響があるのか、補修またはやり直しをお願いしてもいいレベルなのか、補修が必要な場合どんな対処をすれば良いのか、素人のためわかりかねます。