今、新築中です。
この間、見に行ったら、浴室の壁に入れられた断熱材(グラスウール)が、表面のビニールが破れてたり、中のグラスウールが破けてはみ出てたり、と施工に問題があるのを発見しました。
その部分を写真に撮って、現場監督に言いました。
断熱材の施工で、「多少の隙間は仕方ないが、ビニールが破れているのは良くない。うちの在庫を持っていって使ったようです。やり直します」という旨の連絡がありました(今度の土曜日に一緒にチェックします)。
しかし、これは、見に行かなければそのまま工事が進んでいた(実際、浴室にはユニットバスの壁パネルが貼られていた)と思うと、ゾッとしました。
どうしてこんなことするのかな〜こちらは信頼して任せているのに・・・とは思ってしまいました。
「建売が怖い」というのがよく分かりました。
工事中の、チェックしておいた方がいいところ、断熱材以外にどんなところがあるのかお聞きしたいです。
また、断熱材の施工で、うちと同じようなことがあったかたなどのお話しをお聞きしたいです。
[スレ作成日時]2005-11-17 22:31:00
断熱材の施工
62:
e戸建てファンさん
[2011-01-02 12:33:03]
|
63:
匿名さん
[2011-01-03 21:14:41]
心頭滅却すれば火もまた涼し~
の如く住宅仕様をカタログ宣伝同様と妄信すれば、冬は暖かく夏は涼しい~ と皆さん言われます。 |
64:
匿名はん
[2011-01-30 23:16:44]
今現在の断熱材の張り方って、断熱材メーカーから建築図面をもとに「次世代省エネ基準」等の基準に則った施工指示を出すものなのでしょうか? 395mm幅とか420mm幅とかの袋入り断熱材で断熱を行っているのですが、その適用に一元性がなく、それを指摘したら断熱材メーカーの指示に則った施工だと言うためです。有識の方、教えてください。
|
65:
匿名さん
[2011-01-31 07:04:07]
> 断熱材メーカーから建築図面をもとに「次世代省エネ基準」等の基準に則った施工指示を出すものなのでしょうか?
断熱メーカーが施工指示を出すものじゃありません。 施工側が断熱材の仕様を決めて、施工するものです。 メーカーは、材料提供だけです。 http://t-ohshita.com/eco-house/insulator/ |
66:
ご近所さん
[2011-02-01 00:36:24]
>64
一応、メーカーのカタログには「標準の」施工方法が載っていますよね。 そうであれば間違いないと思われます。間柱用のものを使わなければいけないという規定はないです。 充填断熱において防湿層を取るのが一般的ですが、中には「呼吸をする断熱材」って、うたい文句のものもあるので、なんとも言えません。 次世代省エネ基準は「住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する設計及び施工の指針」が大元で、 耳掛けしろとか、防湿層や通気層を取れなんて事は書いてません。 地域による熱環流率・熱抵抗の規定やトレードオフの事が書いてあります。 これが正解!ってものがないので、 心のよりどころに「建築知識」などを参考にするとよろしいかと思います。 気流止めや気密テープの使い方など詳しく載っていました。 (手間を掛けすぎな気はしますが・・・) |
67:
匿名
[2011-02-02 17:43:14]
【ご本人様からの依頼により削除しました。管理人】
|
68:
匿名
[2011-02-02 17:48:30]
↑すみません。
地域です。 |
69:
何だかなぁ~
[2011-02-02 20:01:39]
壁内断熱材、50ってマジ?(-。-;
しかもGWで! アリエンティー。 |
70:
匿名
[2011-02-02 20:32:29]
【ご本人様からの依頼により削除しました。管理人】
|
71:
匿名さん
[2011-02-02 21:18:57]
10ミリではなく100ミリでは???
|
|
72:
匿名
[2011-02-02 21:57:02]
あ!すみません100ミリですm(_ _)m
|
73:
物件比較中さん
[2011-02-02 22:44:04]
簡単に言うと昔の布団ですか?
|
74:
匿名
[2011-02-02 23:23:03]
【ご本人様からの依頼により削除しました。管理人】
|
75:
匿名さん
[2011-02-02 23:28:11]
なぜ、GWの代替案が羊毛なのか?
工務店の意図がわかりませんね。 |
76:
匿名
[2011-02-03 00:13:17]
【ご本人様からの依頼により削除しました。管理人】
|
77:
匿名さん
[2011-02-03 08:30:09]
|
78:
匿名
[2011-02-03 18:22:22]
77さん、URL有り難う御座います!
すみません朝一番で削除願いを出してしまい、親切にも貼って頂いたのに失礼しましたm(_ _)m 是非参考にさせて頂いて、より良い我が家になるように頑張ります! お答え頂いた皆様、有り難う御座いました。 |
79:
匿名さん
[2011-02-20 10:26:37]
木製空間さんも宣伝熱心だが、残念ながら図面上と現場の施工はかなり違う
木机上の空間論とならぬ様、よくよく現場も見て頂きたい。 上の方が言われている事は、私も現場を見て非常に気になった。 内壁部分の土台の上、柱の間には通常断熱材が入らない せめて根太や大引などで塞がれていれば良いが 床下からの換気が非常によろしい構造となっている事が大半らしい・・・ ユニットバスも同じで、コンクリートも換気口も全て塞ぐ基礎断熱でもしなければ とても床下からの気流を止められる構造ではないですよ、ユニットバスは。 ただこれは外部からの配管があって、玄関同様シロアリ突破口の重要ポイントなのに 断熱材なんか置いて大丈夫なんかな? 玄関は取り合えず気流止めは難しくない、しかし断熱材の設置にはユニットバス同様 不安は無いのだろうか? 不安はつきませんね・・・ |
80:
入居予定さん
[2012-08-27 12:12:09]
>多少の隙間は仕方ないが
隙間はダメです!!! |
81:
匿名
[2012-08-28 00:09:19]
80
気持ちは解るが、無理ですw 現場で自分でやってみなはれ。 写真と違って難しいもんですぜ。 ケンチクカとかオセシュサン 「写真はイメージ」 解るかなぁ ワカンネーだろうなあ~ |
82:
購入検討中さん
[2012-08-28 02:57:25]
GWだろうがロックだろうが施工が完璧ならなんら問題ない
問題のは施工 どう処理されるか不確定だから不安になる なので吹き付けが優秀なのだ 吹き付けなら完璧とは言わないが、吹き付けているので、まずミスはないと言う"見込み"ができるのだ |
83:
匿名さん
[2012-08-28 11:44:34]
吹き付けは良いものなのは間違いない
同じ言い方すれば グラスやロックも良いものなのは間違いない ただ一点 吹き付けは施主は仕方ないとしても 施工者が過信しているフシがある 講習の時に必ず言われるであろう事を疎かにしている場合がある 膨張して密着するから大丈夫だろうと考え 手順、上下回り順、タイミング、ノズル斜度をキチンとしない場合がある 心当たりのある施工者は改めたほうが良い |
84:
匿名さん
[2012-08-28 12:32:37]
その吹き付け断熱も、内側の壁立ち上がり部分とユニットバス周りなんぞは
繊維系断熱で指摘されるのと同様に、忘れられ見なかった事になる部分。 |
85:
匿名さん
[2012-08-28 17:19:12]
>>84
吹き付け業者は大工と違って、そこら辺分かってるよ |
86:
物件比較中さん
[2012-08-28 19:13:57]
セルロース最高
|
87:
匿名
[2012-08-28 23:44:23]
工場で作られる最高のものを
車にせよ(ヘタクソなドライバー) PCにせよ(ヘキサコア?ヘコキアホ?意味なし) 建材にせよ(思考しない作業者) 並か、悪くすると並以下の機能しか果たせないものに 化けさせる。それが悲しいかな、現実ではなかろうか。 |
88:
匿名さん
[2012-08-29 11:08:06]
GWは良い製品だと思うけど、現場施工に適した製品ではないのが問題
まともに張れるのは筋交いもサッシも電気配線もない箇所だけで、筋交いやサッシ、電気配線があるとカットしないといけないから大工によって左右されてしまう。いくら腕の良い大工でもGWで完璧な施工は実際不可能だと思う。 吹き付け断熱の方が断熱のプロの施工だし、83さんが指摘されている点をちゃんと理解していない人もいるだろうけど、完璧に近い施工は期待できると思う |
89:
匿名さん
[2012-08-29 13:47:57]
残念ながら吹き付け断熱は、大きな隙間を塞げないんだよ。
|
90:
購入検討中さん
[2012-08-29 15:30:54]
なんで?
|
91:
匿名さん
[2012-08-29 19:24:01]
|
92:
匿名
[2012-08-29 22:27:40]
大きな隙間って何
|
93:
匿名さん
[2012-08-29 22:36:11]
吹き付ける場所が、ある意味大きな隙間なんだし、施工できないなんてことありえないでしょ
|
94:
匿名
[2012-08-29 22:42:58]
逆に大きな隙間しか塞げない断熱材なら枚挙に暇がないが |
95:
匿名さん
[2012-09-02 21:13:21]
でも吹き付けって解体時の断熱材除去作業で数百万かかるし
そもそも盛り上がりすぎを綺麗に削らず無理に石膏ボードはめて 壁が盛り上がってうねっってるとことかあるじゃん ホントに良いのかなぁ・・・ 仲間が吹き付けやってるけど2日間でやらなきゃいいえないし 後で間違えとか有るとめちゃくちゃ大変って言ってたから リホームとかぼられそう |
96:
匿名さん
[2012-09-02 21:19:26]
なんの吹き付けかわからないよ
|
97:
匿名さん
[2012-09-02 21:38:59]
95さん
解体で数百万円もかかるの? 昔のビルとかのアスベスト入りは数百万円かかるけど、今の吹付け断熱材で1軒で数百万円かからないでしょう。 断熱材だけ交換しようとすると、クロスも石膏ボードもすべて剥がすからそのくらいかかるかもしれないけど、GWや他の断熱材でもクロスと石膏ボード剥がすのは同じだし、同じような金額になるのでは? 剥がすの大変そうだから少し割高にはなりそうだけど 壁が盛り上がるのは施工業者の腕が悪い問題 |
98:
ビギナーさん
[2012-09-02 22:29:31]
セルロースの吹付なら、手でかじくれば簡単に取れるよ
|
99:
匿名さん
[2012-09-02 22:56:51]
解体費が掛かるとか、発泡系の話をしてるんだろうね。あくあうんちゃらとか、あいしてんねんとか。
|
100:
ビギナーさん
[2012-09-03 17:46:00]
は?
断熱材を吹き付けにすると解体費が何百万だと? 何言ってんだバカ 変なところで工作すなGW |
101:
匿名さん
[2012-09-03 22:54:44]
なぜグラスウールに当たってるのか意味不明だが
発砲系のこびりつくタイプは解体大変らしいよ。 具体的な金額は知らんが。 |
102:
ビギナーさん
[2012-09-05 23:23:36]
これからは解体の事も考えないとダメだろうね
他の先進諸国では、ウレタン吹付とかあるのかな? |
103:
匿名さん
[2012-09-05 23:30:02]
解体の前に火事でアウトだからね。
|
104:
匿名さん
[2012-09-05 23:31:06]
ドイツとかだと断熱材がエコかエコでないかランク分けされてるね。ウレタンなどランク外か最低ランクだろうね。
|
105:
買い換え検討中
[2012-09-06 07:47:20]
かじくればってなんですか
|
106:
匿名さん
[2012-09-06 08:03:29]
発泡断熱材が付着ままの解体物は木材の廃材ではなく
産業廃棄物扱いになるから、全て削ぎ落とす必要があり その作業にかなりの時間掛かるため解体費用が高くなります |
107:
匿名さん
[2012-09-06 08:55:07]
|
108:
匿名さん
[2012-09-06 14:51:08]
「手でかじくれば」とは、手でかじってめくればって事ですか?
九州の知人は「手でほじくる」と言っていたのを思い出しました。 |
109:
匿名さん
[2012-09-06 21:22:37]
|
110:
匿名
[2012-09-06 22:00:46]
セルロースの湿式(吹き付け)はフワフワのスポンジみたいだから、手でほじくれば簡単に取れる
って事でしょ。 |
111:
匿名さん
[2012-09-06 22:02:55]
乾式の話だと思ってたけど。湿式でも一緒かな。かじくるって一部の関西弁なんだろうけど一般的な関西弁ではないね。
|
下記のURLが参考になると思います
ttp://www.mokusei-kukan.com/