住宅としての長期保有。耐震マンションはやはり価値の下落は強くでるのでしょうか?
[スレ作成日時]2012-11-09 13:48:45
注文住宅のオンライン相談
これからのマンション購入は制振・免震構造ですか?
817:
匿名さん
[2013-01-16 22:14:04]
|
818:
匿名さん
[2013-01-16 22:22:17]
>地盤が移動すれば建物も移動するだけだよ。
ほとんど移動しません。免震装置の摩擦係数で移動量を計算できますね。 |
819:
匿名さん
[2013-01-16 22:35:17]
周波数ゼロ成分って等速直線運動ですか?
意味あるんですか? |
820:
匿名さん
[2013-01-16 23:32:38]
>818
>ほとんど移動しません。免震装置の摩擦係数で移動量を計算できますね。 君の頭はどうなっているんだろうね? 地盤が移動すれば建物も移動するしかないよ。 地盤が5m移動しても建物は移動しないって言うのかな? 免震装置があろうがなかろうが、地盤が移動すれば建物も移動するんだよ。 君は移動と揺れの違いを知らないんじゃないのか? |
823:
匿名
[2013-01-17 11:04:54]
免震装置は大地震に伴う地殻変動に対して無力だということです。最大振幅2メートル程度では足りないんです。
|
824:
匿名さん
[2013-01-17 11:07:24]
>821
君が言いたかったのは免震のことだから、移動じゃなく揺れ、つまり微動、しかも、移動した後は元の位置戻るってことだったんだな。 言葉が足りないだけじゃなく、他人に君の質問を伝えることが出来なかったってことが問題だよ。 地盤が1センチ往復運動で移動したとしても、その速度も問題だぞ。 時速1センチで地盤が往復運動を1回したとすると免震装置の上の建物は、1時間後には1センチ移動し2時間後には元の位置に戻っているからな。 それに比べて秒速1mで地盤が1センチの往復運動を1回したとすると、建物の総重量と免震装置の構造にもよるが、建物は微動谷しないだろうね。 但し、それは人間が感じないってことで、測定装置で精密な測定を行えば、建物は少しだが揺れるだろうよ。 これは、理想状態での理論と現実とのギャップなんだがわかるかな? ネットだけの今年か知らず、実社会もネットと同じだと思い込んでいる奴が、実社会に出るとネットとは全く違う世界でネットでのことはほとんど通用しないことに驚いてしまうのに似ているよ。 だからまともな学者は理論だけじゃなく、ミニチュアなどで実験をし、確信がもてると実際に試してみると言う段階を経て理論が正しかったとなるが、それでもその理論は完結したわけではないんだよ。 何故だかわかるかな? それは、理論とは、その学者が自分勝手に決めた条件範囲の中でしか成り立っていないってことだよ。 その学者が見落としていた条件があったり、想定が甘かったりすると全てがアウトだからな。 【一部テキストを削除しました。管理担当】 |
828:
匿名さん
[2013-01-17 14:57:16]
とにかくスレタイを声に出してまず読んでみてくれ。
|
829:
匿名さん
[2013-01-17 15:17:20]
免震装置の変形限界を見ると1m以下のものがほとんどですね。これでは5mの地殻変動には耐えられないのではないでしょうか。大地震の際の地殻変動って何秒位で起こるんでしょう。
|
832:
匿名さん
[2013-01-17 21:32:53]
>免震装置の変形限界を見ると1m以下のものがほとんどですね。これでは5mの地殻変動には耐えられないのではないでしょうか。
5mも地殻変動せずとも、長周期地震動に共振すると免震装置が変形限界を超えて、躯体と擁壁が衝突してしまう免震超高層マンションが存在するようですね。 【ご本人様からの依頼により削除しました。管理担当】 |
834:
匿名さん
[2013-01-18 04:18:49]
たしかにそうだな。
タイトルが問うているのは 免震が絶対的に壊れうるかどうかではなく 耐震が相対的にどんだけ壊れうるかどうか。 ところが、免震だっていつかは壊れるから、なら耐震でも大差なしとしておきたい事情の方もいるようだから、話がズレル。 |
|
835:
匿名さん
[2013-01-18 10:28:17]
|
836:
匿名さん
[2013-01-18 13:00:54]
|
837:
匿名さん
[2013-01-18 13:24:11]
>836
>耐震に対して免震または制振の方がいいのかってすれだから834は間違ってない。 あなたの言うとおり、免震 か 制振 かって話が正解です。 だから、耐震 か 免震 かと書いている834は間違っているのです。 |
839:
匿名さん
[2013-01-18 19:57:36]
http://www.gsi.go.jp/cais/chikakuhendo40010.html
ここを見ると40秒で5mの地殻変動ということだから、1秒で12.5センチの 移動があったことになる。 こんなものはどんな免震装置でも吸収できないことは誰が見ても明らかですね。 免震装置が吸収できる振幅運動ではなく、免震装置の変形限界を超える一方向への 移動なのです。 こんなことが分かったのはGPSによる高精度の測定と分析技術が向上したからです。 測定技術の向上と、千年に一度の地震によって、新たな事実が分かったのです。 この新しい知見は、将来的に建築基準法の耐震基準にも必ず反映させるべきですが、 今すぐマンション買わなければならない、という人は、免震とか制震の建物よりも リジッドな通常耐震建物を買っておくべきでしょう。 |
840:
匿名さん
[2013-01-18 20:42:24]
832ですが、その速度であれば免震ピットと躯体が一緒に動くだけのような気が・・・
|
841:
匿名さん
[2013-01-18 21:01:19]
とんでも話が続いているように感じるのは俺だけか?
|
842:
匿名さん
[2013-01-18 22:33:03]
839 そんな場所なら、免震でも免震以外でも被害は同じでは?
|
843:
匿名さん
[2013-01-19 00:30:24]
>842
秒速12.5センチで5mも移動すれば、免震タワーだと下だけ動いて上、特に最上階はダルマ落しみたいに慣性力でなかなか動き出さず、相当遅れて動き出すので、振幅5m以上になるかも知れないね。 しっかり基礎と一体化されている耐震や制振だと、基礎が動いてからタイムラグがほとんど無く最上階も移動し出すので免震とは比べものにならないくらい被害は少ないでしょう。 |
844:
匿名さん
[2013-01-19 00:56:00]
今さら耐震買う人なんて、いないのでは?
|
845:
匿名さん
[2013-01-19 01:08:19]
湾岸埋立地の超高層マンションなんかは、免震にしたところで今更買う人なんていないかもしれませんね。
|
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
>支持層が揺れたときに、杭が打ってあったとしても、ななめに筋交いが入ってないと平行四辺形みたいになって、揺れを抑える効果は薄いんじゃないかな。ラーメン構造でもないし、筋交いも無い、地上ではそんな建築物認められませんよね。
支持層だけが揺れることはありえないよ。
地震だから他の上下の地層も同時に揺れるんだからな。
それに地上に杭を立てているのとは違うってことわからんのかな?
地上だと杭の周囲は空気だが、地中だと杭の周りはなにかだよ。
それくらいわかるだろう?
土木と建築は全くと言っていいほど違うところがあるんだよ。
>810
>その電柱の実験っていうのは軸方向力0でしょ。
たてに引っ張って折れるか?
横に引っ張るから曲がるし折れるんだよ。
>実際の杭は建物を支えるわけだから鉛直荷重として大きな軸方向力が生じているんだよ。
軸方向力が生じている杭に変形が生じれば簡単に座屈する。
20m変形しても壊れないってアンタ自分で書いてておかしいと思わなかった?
もう少しよく考えよう。
どこかの輩が、杭が折れると馬鹿げたことを言ったから、教えてやっただけなんだが、その経緯を知らずに適当なこと言う君こそ、もう少し良く読んで考えてから書くべきだな。
>811
>ところで免震装置では周波数ゼロ成分(地盤の移動分)を吸収することは出来ないはずだけど、これについてはどのように考えられているんでしょうか。地盤だけ移動して建物が移動しなかったらどうなってしまうのでしょう。
そんな物理現象を無視した意味のない空想に付き合ってはいられないが、答えてやろうか。
地盤が移動すれば建物も移動するだけだよ。