住宅設備・建材・工法掲示板「引込み電源200Vのメリット」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 住宅設備・建材・工法掲示板
  3. 引込み電源200Vのメリット
 

広告を掲載

匿名さん [更新日時] 2008-07-24 20:56:00
 削除依頼 投稿する

2×6の輸入住宅で契約しようと話を進めています。全館冷暖房換気システムを導入しようと思っており、引き込み電源は200Vにしようと思っています。200Vにすると、アンペアが1/2で済むため、メリットは大きいと思っています。ところが、工務店は200Vにするとトランスやらなんやら含めて、初期費用が30万円ほど余計にかかると言います。IHヒーターは使う予定はないので、200Vは全館空調システムだけです。あとの電気製品は200V→100Vに家庭内で変換するだけなので、30万円余計にかかるというのが理解できないでいます。申し訳ありませんが、このあたりの事情をよくご存じの方、教えていただけませんか?
単相200Vと3層200Vを勘違いしているのでしょうか?家庭内への引き込みは単相200Vで良いのですよね?

[スレ作成日時]2007-03-05 15:20:00

 
注文住宅のオンライン相談

引込み電源200Vのメリット

2: 匿名さん 
[2007-03-05 16:43:00]
全館空調使用しています。
引き込み線は、一般契約(従量契約)単相用のモノと、3相200v用のモノ、二回線引き込みが必要です。
分電盤に、配線の取り回し、ブレーカーなど、使用は全く別です。
請求書も二通来るようになります。
旗竿地や、電柱からの距離がある特殊な場所、などの条件の場合、引き込みにお金がかかることは考えられます。
家の中で200vのIHヒーターなどは、単相200vです。
3相200v-->単相100v変換は契約上出来ません。物理的には可能かもしれませんが・・
3: 匿名さん 
[2007-03-06 09:41:00]
02さん。情報ありがとうございました。
>全館空調使用しています。
>引き込み線は、一般契約(従量契約)単相用のモノと、3相200v用のモノ、二回線引き込みが必要で
す。
そうですか、単相と3相の2回線が必要なのですか?単相100Vと200Vを使い分けていると思っていました。これはちょっと考えどころですね。
4: 匿名さん 
[2007-03-06 12:00:00]
アンペアが1/2になって何のメリットがあるのでしょうか?
電気代って電力量じゃありませんか?
電圧(ボルト)×電流(アンペア)なので
アンペア1/2でもボルトが2倍なので同じ気がします。
メリットは電線を細く出来ることくらいかな?
5: 匿名さん 
[2007-03-06 12:27:00]
↑ その通り。200Vは100Vと同じ配線で2倍の電力(W)を使用できるのがメリット。
200Vだから電気代が安くなるということはないよ。ただ、仕事率は100Vより200Vが
効率が良いからそれで電気代が安くなると言われるがね。(省エネ効率)
配線が単相3線式なら、100Vから200Vは切り替え工事だけで大丈夫なのだが、
3層200Vか。もう一度確認したらどうかな?
6: 02です、 
[2007-03-06 13:34:00]
従量電灯契約の100v,200v単相と違い、動力契約(低圧電力)契約では、基本料金は多少高めながら、電気料金が非常に安く設定されています。
従量料金契約では、二段料金三段料金にて1kwhあたり20円台なのに対して、低圧電力では1kwhあたり高め設定の夏期料金でさえ11.4円です。
http://www.tepco.co.jp/e-rates/custom/shiryou/tanka/dentou-j.html
http://www.tepco.co.jp/e-rates/custom/shiryou/tanka/denryoku-j.html
ここに全館空調のメリットがあります。
7: 匿名さん 
[2007-03-06 17:07:00]
04さん 全ての電気製品が200Vでアンペアが1/2で済むってことは、アンペア契約を60Aから30Aにできるので、基本料金が結構安くなると思うよ!05さんが言うように、電圧が高い方が仕事効率もよいので、結果的に電気代が安くなると言われている。これはわずかかもしれないがネ。
8: 02です、 
[2007-03-06 17:43:00]
補足ですが、我が家は山武の気配りなので低圧電力契約ですが、
ダイキンのエアカルテットなどは、もしかすると単相200vの製品かもしれません。
その場合はもちろん引き込み一本で可能です。
三相200vの場合は、電柱の電線からして違います。
家の近所に三相200vの配線が来ていない場合、それを別な街から引いてくる工事も必要になります(電力会社負担です)

>07さん、
どの家でも配電盤までは単相200vのはずです。(素人なので違っていたらごめんなさい)
配電盤でプラスマイナス100vのウチの一方を使用する事で100vとして用いていると理解しています。
仮に、すべての部屋に200vのまま配線したとすると、電化製品は欧州や、秋葉原などの海外向け製品を購入する事になります。
しかし、多くの国は220〜240vの60Hzですし、仮に50Hzの製品を買ったとしても日本向け製品より格安とは思えませんし、補償の問題も・・・
ダウンコンバーターを使うならば節約の意味はないし。

ちなみに、ウチは台所と書斎に単相200vのコンセントを設置しました。
イタリアで買った欧州仕様のエスプレッソマシーンPavoniをその電源で使っています。
単相200vは、大型エアコンや、IH調理器など、限られた目的に用いられると思っていた方がよいと思います。
9: 匿名さん 
[2007-03-06 17:56:00]
07さんへ
>アンペア契約を60Aから30Aにできる
残念ながら、そうはなりません。
東京電力の場合ですが、約款に「交流単相2線式標準電圧100ボルトに換算した値」と書かれています。
10: 親と同居中さん 
[2008-07-20 15:30:00]
動力契約:3相200Vの事なのでしょうか?
その場合は、当然、トランスは必要になりますよね?
一般家庭では、単層3線式200Vであれば、トランスは全く必要ありません。

後者の場合、電力契約は電流A契約なので、月基本使用量は少なくても済むかも知れませんが、
機器の効率がよくなるとも限りません。
ダイキン空調の場合、実は普及している100Vエアコンの方が電力消費効率が10〜20%高かったりします。
但し、200Vの方はパワーのある上位機種に多いので、広い室内を素早く冷やしたい場合は、200Vでしょう。あと、100Vだと、その分電流量が増えるので、配線ケーブルを容量の太いものにしないといけないでしょう。
11: 物件比較中さん 
[2008-07-20 18:42:00]
意味不明な人だね?
200Vしか使わないなら多少はカッコ良いが結局100Vも使うなら普通に電力系約すりゃいいのに。

ちなみに一般素人が変な変圧器を使用して100V変換することは東京電力では禁じているはず。
素人が使う変圧器もかなり効率が悪いのでよくなる図式は絶対にあり得ない。

またアフォどもに忠告しておくが計算上は100Vも200Vも電力的には変わらない。

ケーブルに抵抗値がある場合は電流に比例してロスるという話だが、たかだか60A〜100Aではそれほどケーブルロスも騒ぐレベルではない。

一般家庭レベルのインバーターは電圧差が高いとかえって効率も悪化場合もあり価格に見合った効果が充分得られない(エアコンなどでは消費効率などの数値が出ているので200V機器と比較してみると良い。素人でも比較的分かりやすい。メーカーによって傾向があるので面白い)

しかもセントラル空調って3相じゃないんだ。ダサ
12: 物件比較中さん 
[2008-07-20 18:45:00]
大事なこと書くの忘れてた。

そんなにロスがいやなら家建てるときに200A契約の可能性があるから考慮してくれと注文するだけ。
それかケーブルの種類を指定するんだな。
13: 通りすがり 
[2008-07-20 22:05:00]
日本向けに作られていない電気製品を国内で使うことは、法律違反になります。

国内向けの200V仕様の電気製品や、200Vでも使える機器を200Vコンセントで使うことは問題ありませんが、海外で購入した製品を国内で使うことは、絶対にやってはいけません。法律違反を助長するような書き込みがありましたので・・・。
14: 申込予定さん 
[2008-07-21 09:42:00]
>ダイキン空調の場合、実は普及している100Vエアコンの方が電力消費効率が10〜20%高かったりします

ダイキンはインバータ制御とかインバータ自体の性能が悪い。コロナとレベルは互角になります。


>但し、200Vの方はパワーのある上位機種に多いので

即効性を求めるなら大きなものではなく機器を増やすほうがはるかに効果がありますね。
ちなみに照明は逆ですのでご参考まで
15: 周辺住民さん 
[2008-07-21 13:45:00]
全館空調専用のエアコンはどうか分からないですけど、10さんの言うことは
確かにそうだと思います。
動力用のエアコンは進化が止まってるんですよね。最新の高性能の電灯用のと
較べるとかなり電力消費が多いです。

話は変わって、3相を引くと言っても、低圧引き込みだろうから、3相200V
の機器を使っている限りはトランスは要らないと思うが、どうなのだろう。
契約違反して動力から100Vとろうっていうならトランスはいるけど。
(それでも30万かかるとは思えないですが)
ようはやりたくないだけじゃないでしょうか。
16: 02 
[2008-07-24 20:56:00]
>>13

家電製品の安全に関する法律には電気用品安全法があります。
この電気用品安全法は、製造者や輸入販売業者に対する法律です。
個人で使う分には関係ありません。

海外からの旅行者が、日本でひげそりを使うのに秋葉原に必ず寄って新しい日本製シェーバーを購入しなければならない、なんてことはないわけです。

他に何か法律ありましたっけ?
私は知らないので、他に何か海外からの輸入家電を規制するような法律があったら教えてください。


あ、一つあった!
コードレス電話など、無線を使用する機械は、家電法ではなく、電波法の規制対象です。

[PR] 1日で効率よく回れる住宅展示場の一括予約を依頼する - HOME4U家づくりのとびら

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる