床暖房は必要か?
945:
匿名さん
[2013-04-18 18:50:28]
|
||
946:
匿名さん
[2013-04-18 18:57:19]
>943
終わりにしたのに、終われない、別の方も居るので混乱ぎみです。 運べる熱量の比較は 水の比熱X水の流量と空気の比熱X空気の流量でしなければなりません。 比熱だけでは比べられません、だから他の方にツッコミを入れられたのです。 水(お湯)の流量は僅かですから運べる量が少ないと述べてます。 補うためには温度を上げるしか方法がないですから効率低下の要因と述べています。 数値的なものは調べてないので正確でないだけです。 運転状態で双方とも温度は変りますので数値の絶対値に意味はないです、効率が劣る理由ですから差が有る事だけで良いのです。 |
||
947:
匿名さん
[2013-04-18 19:08:59]
>944
良い所を突いて来ましたね、正解です。 エアコンは設置スペ-スの問題で大きくすると売れません。 ですから大型のエアコンは無理してます、エコヌク-ルと同じ結果になります。 熱を運ぶためには無理をすると効率が悪化します。 大型エアコンも室内機の設置スペ-スを増やせば効率が上がりますが売れないため現在は販売されていません。 |
||
948:
匿名さん
[2013-04-18 19:14:24]
>946
>比熱だけでは比べられません、だから他の方にツッコミを入れられたのです。 ああ、誤った認識の人が2人いるから、余計に混乱しているわけですね。 ちなみに、あなた方に誤りを指摘している人も私以外におられますから、余計混乱しているようですね。 >水の比熱X水の流量と空気の比熱X空気の流量でしなければなりません。 全くそのとおりですので、通常比熱と言えば重量比熱ですが>935ではわざわざ体積比熱を算出しています。 つまり、空気より水の場合は3000倍以上体積比熱が大きいわけですから、同じ熱量を運ぶためエアコンの場合は温水床暖房の3000倍以上の量を運ぶ必要があるわけです。 実際に温水の設定温度は30℃前後(実際は30℃未満が大半)で、エアコンの送風口の温度と大差が有りませんので、 >補うためには温度を上げるしか方法がないですから効率低下の要因と述べています。 が間違えていることは明白ですよね。 |
||
949:
匿名さん
[2013-04-18 19:21:03]
>947
頑張っておられますが、 >大型エアコンも室内機の設置スペ-スを増やせば効率が上がりますが売れないため現在は販売されていません。 は残念ながら間違いです。 設置スペースを通常のエアコンほど気にする必要の無い全館空調でも、COPは4程度です。 |
||
950:
匿名さん
[2013-04-18 19:36:52]
>948
エアコンの風量の資料は探してませんがそれ以上の風量と云うことです。 >944さんの指摘のように設置スペ-スが限定(熱交換部面積)されるとエアコンでも効率が悪化します。 床暖房の場合はパイプ径がボトルネックになります、並列配管をすれば良いですがコストが大変です。 また温度が同じと云ってますが細いパイプで伝えるのですから戻りの温度は高いと思いますよ、冷房については書いて有ったようです。 戻りが高い場合は入り口は高くしないと必要熱は運べません、差で運びますから。 エアコンは室内機のフィンの面積、床暖はパイプの面積が影響します。 双方とも面積を増やせば効率(エアコンは台数増)が上がります、しかしイニシャルも上がります。 |
||
951:
匿名さん
[2013-04-18 19:41:30]
|
||
952:
匿名さん
[2013-04-18 20:00:39]
何かもう、約1名の科学的リテラシが低い人は放っておいて、
常識的な人であれば、熱源がヒートポンプの温水式床暖房を 導入したらいいと思うんだけど。 |
||
953:
匿名さん
[2013-04-18 20:31:20]
>950
残念ながら、定常暖房状態でのエアコン送風量はごく僅かですし、当然温水床暖房の送湯量も少なくなります。 確かに温水戻りの温度が30℃前後でも、送り出しはもっと高いと言う指摘は正しいのですが、例えばビーバーエアコンのワープストップ時の送風口の吹き出し温度は52.6℃となっています。 http://www.beaver.jp/product/room/jet.html なぜあなたの主張に反してこんなことになるかと言うと、快適にするため温度を上げるのに、風量が大きいと不快だから風量を落とさざるを得ないためです。 また最大時の能力を比較しても、定常状態での比較とかけ離れますよ。 >951 えーと、大容量のヒートポンプの効率が落ちるのは、自分でも>950で >設置スペ-スが限定(熱交換部面積)されるとエアコンでも効率が悪化します。 と言っているとおり、室外機のサイズが主な原因であって、上でも指摘したとおり風量の問題ではないのですが・・・ |
||
954:
匿名さん
[2013-04-18 21:38:05]
エアコンは負荷率を40%位が効率は更に良くなります、相対的に熱交換器の面積が増えますから。
出力が大きいのと逆です。 室外機ではなく室内機です、室外機の大きさは制約要素が少ないです。 室内機は幅半間900mm以内、高さも窓の上とかに取り付けるので有ります。 快適性の話はしてませんよ、効率ですよ。 効率を上げるためには温度を上げないことです、量で必要熱量を確保するのがヒ-トポンプでは良いのです。 当然条件は合わせて同じ定常状態でどちらの媒体の温度が高いかで効率の差が出ます。 |
||
|
||
955:
匿名さん
[2013-04-18 21:41:32]
理論が白熱化してきましたね。
こうでなくっちゃ。 比熱と熱伝導率が水の方が優れているのはデータから理解できるけど、 そのことが室内の暖房エネルギー蓄積に影響しているかといえば、そうじゃない。 熱帯魚みたいに温水の中で生活するなら正解かもしれない。 残念なことに、水の最高温度は100℃。 小学生レベルの知識だ。 比熱容量の多い水が300℃位までなるなら、放熱する暖房エネルギーも多くなり、温水パネル系の暖房器具はもっと普及していたかも。 比熱がいくら大きくても放熱量が小さいから、家全体の熱損失を補うだけの温水の流量はばかにならない。 >941でも説明しているように、温水の流量を大きくすると、その循環のためのエネルギーが余分に必要になってくる。 循環ポンプから放出された温水は、その放熱量の低さからあまり温度を下げずに戻ってくる。 温水の温度を上げるためのエネルギーはあまり必要としないが、循環させるためのエネルギーは必要だ。 なんとも効率の悪い温水式暖房運転がこの構図の中で繰り返されることになる。 温水式の効率を良くしようと思えば、温水の最高温度を500℃まで上げる技術を開発することだ。 そのときは降参するかもしれない。 |
||
956:
匿名さん
[2013-04-18 22:46:26]
そもそも高温では快適でないのでは。
|
||
957:
匿名さん
[2013-04-18 22:51:55]
だったら蓄暖みたいに工夫をしなよ。
|
||
958:
匿名さん
[2013-04-19 00:22:58]
>954
必死で理屈を立てようとしていますが、残念ながら >室外機ではなく室内機です、室外機の大きさは制約要素が少ないです。 これはあなたの願望であって、事実とはまったく異なります。 たとえば先ほど上げたパナソニックのエアコンXシリーズの適用畳数が6畳と18畳を比較しますと、 暖房能力2.5(0.3~5.9)kWのCS-X223C用室外機サイズ:619×799×299mm 暖房能力6.7(0.4~11.7)kWのCS-X563C2用室外機サイズ:619×799×299mm 能力的には倍以上異なり、本来なら熱交換器の面積を倍以上、室外機サイズは最低でも1.5倍程度に拡大したほうが良いのに、室外機の大きさはまったく同じですよ。 逆に室内機のサイズ制限が効率に与える影響は風量のみで、開口部が同じで風量を2倍にあげるには風速を2倍にすればすみます。 ビーバーエアコンのワープ動作は結局これと同じです。 多少エアポンプのエネルギー消費は増えますが、室外機のように熱交換器の面積が大幅に減ることと比べれば、全体のエネルギー消費に与える影響は微々たる物です。 本来私は、エアコンと床暖を床から1m程度の室温をまったく同じ状態で一定にした場合のエネルギー消費は、エアコンの方が少ないと言う結論には同意していますので、誤った根拠を主張をしていても指摘に躊躇していましたし、余りに支離滅裂になっていくので指摘するにしてもやんわりと指摘しましたが、より余計支離滅裂になり願望を事実と主張するばかりで残念です。 >955 おっしゃるとおり、 >温水の温度を上げるためのエネルギーはあまり必要としないが、循環させるためのエネルギーは必要だ。 は理由の一つとして同意します。 ただし、私は一条の全館床暖ユーザですのでエネフローを例にしますと、温水の出口温度が設定温度に達した時点でヒートポンプも循環ポンプもとめていますので、 >比熱がいくら大きくても放熱量が小さいから、家全体の熱損失を補うだけの温水の流量はばかにならない。 (中略) >循環ポンプから放出された温水は、その放熱量の低さからあまり温度を下げずに戻ってくる。 はたいした問題にはならないのですよ。 何しろ温源が床下に停滞しているのですから。 |
||
959:
匿名さん
[2013-04-19 03:24:32]
>>955が小学生レベルの屁理屈をこねているのは、小学生でもわかると思う。
妄想は自分のブログにだけ書けばいいよ。 ヒートポンプ式温水床暖房を採用できなかったことを後悔したくないので、 必死でエアコン暖房を持ち上げようとしているようにしか見えない。 床暖房に関する基礎知識もかなり欠如しているみたいなので、 とりあえず、これらのページを見て勉強したら? http://sumai.panasonic.jp/cwf/yukadan/merit.html http://www.daikinaircon.com/sumai/yukadan/ http://www.mitsubishielectric.co.jp/works/nakatsugawa/econucool/about.... http://www.chofu.co.jp/floor_aircon/index.html |
||
960:
匿名
[2013-04-19 04:47:53]
鉄骨住宅で床暖房なしは考えられない
床暖房を切った今の季節は特にそうおもいます。 床が極端に冷たいところがあり、多分そこに鉄骨があるのだろう。 |
||
961:
匿名さん
[2013-04-19 06:49:25]
>958
メ-カも儲けるために工夫をします、合理化のため同じサイズにしたのでしょう。 三菱のエコヌク-ルの室外機にしてもエアコン部品と多くは共用してるでしょう。 もう結論は出てます、エコヌク-ルのCOPは4エアコンの小型は6です。 温度差が関係します、温度が関係しなければ効率の差は出ません、効率を上げるためには温度差を縮小する以外は現在は無いです。 細かいことで論議しても無意味ですから終わります。 |
||
962:
匿名さん
[2013-04-19 07:17:56]
ヒートポンプ式の温水床暖房が効率よさそうなのは理解できるけど、
他の暖房と比較してうんぬんとか、まるで両者の体験者みたいなこと言ってるけど、 同じQ地の家で暖房体験したのかな? その辺はどうなんでしょう? 実際の暖房消費エネルギー量をパッシブハウス基準で計算したひとはいるの? |
||
963:
匿名さん
[2013-04-19 08:54:56]
>958
少し古いですがエアコンの爆風運転の記事です、COPを上げる方法のメ-カの裏技です。 http://business.nikkeibp.co.jp/article/topics/20100617/215008/ 現在は禁止されたはずです。 |
||
964:
匿名さん
[2013-04-19 09:10:53]
>962
参考に、床下暖房で床暖房ではないですが、実質は床暖房です。 http://sanuki85.blog136.fc2.com/blog-entry-148.html 昨年前と今年で暖房方式を変えています。 暖房電力が半減したようです、温水は古い機種でしょうから額面から少し割り引く必要が有ります。 記事を遡ると詳細が分かります。 |
||
965:
匿名さん
[2013-04-19 09:20:32]
>961
勿論サイズが全く同じなのは、部品の共有化などのコストメリットを勘案した点もありますよ。 とは言え、室外機のサイズは制約が弱いと言うのは、余りにも無知が過ぎます。 例えば加湿機能があるうるるとさららは加湿機能の装置分室外機が大きくなり、設置しようとした場所に室外機が設置できずに困ると言うケースがあったため、現行機種を開発するときに http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20121221-00000303-dime-bus_al... >ほかにもこれまで困難だとされていた多くの課題をクリアする必要がありました。そのひとつが室外機のコンパクト化です。 と、室外機のサイズを小さくするために智恵を絞っていることが分かります。 >もう結論は出てます、エコヌク-ルのCOPは4エアコンの小型は6です。 これは、軽自動車のワゴンと3ナンバーのセダンを比べて、ワゴンのほうがセダンよりカタログ燃費が良い→ワゴンの方がセダンより燃費が良いと結論がでている、と言い張ってているだけです。 当然ながら、これはワゴンだから燃費が良いわけではなく、軽自動車だから燃費が良いわけです。 >温度差が関係します、温度が関係しなければ効率の差は出ません、効率を上げるためには温度差を縮小する以外は現在は無いです。 まず仮説を立てて(床暖房の方が温度を高くする必要があるのではないか?)検証する、と言うことは悪くないのですが、自分の立てた仮説に反する事実が出てくれば、仮設が間違えている可能性を検討すべきですよ。 実際に私以外の方も指摘している通り、あなたはその仮設に対し反する事実について、客観的な事実の説明ができずに思い込みや想像だけで反論し、その思い込みや想像の穴を次々指摘される状態になっています。 これはすなわち、最初に立てた仮説が誤っているからです。 |
||
966:
匿名さん
[2013-04-19 09:33:57]
|
||
967:
匿名さん
[2013-04-19 09:56:40]
>963
爆風モードでCOPをかさ上げする=効率を良くすると言う意味では、そのとおりですが、逆に言えば爆風にしてもCOPを少し上げる程度で室内機の制約は限られていると言う事ですよ。 実際、室内機のサイズ制約が効率に大きな影響を及ぼしていないことは、 暖房能力2.5(0.3~5.9)kWのCS-X223C用室内機騒音:44dB 暖房能力6.7(0.4~11.7)kWのCS-X563C2用室内機騒音:51dB と、騒音がかなり高くなっている→能力に合わせて送風量を増やしている→室内機のサイズ制約で効率が落ちているわけではないと言うことがカタログを見るだけでも分かります。 逆に、能力が違うだけで同じ機能を持つXシリーズ同士で、室内機の騒音が送風量以外に有れば、是非ご教示願いたいところです。 |
||
968:
匿名さん
[2013-04-19 09:56:50]
>965
長文で話の内容が何時もピントはずれですよ。 |
||
969:
匿名さん
[2013-04-19 10:12:25]
>967
暖房能力を2倍にするためには2台設置すれば良いのです。 それを1台にすれば無理が生じます、少しは自分の頭を使って下さい、永久に理解できませんよ。 騒音が増えるのは風量を増すために流速を上げたかファンモ-タのサイズ増しの音です。 |
||
970:
匿名さん
[2013-04-19 10:21:02]
失礼、修正しているうちに若干ミスした。
>967 >逆に、能力が違うだけで同じ機能を持つXシリーズ同士で、室内機の騒音が送風量以外に有れば、是非ご教示願いたいところです。 ↓ >逆に、能力が違うだけで同じ機能を持つXシリーズ同士で、室内機の騒音がかなり変わる理由が送風量以外に有れば、是非ご教示願いたいところです。 >966 実際にデータを取って比較するのは、同じような条件(例えば1冬)で温水床暖房のみと、エアコンのみで過ごす必要があり、一般家庭ではなかなか難しいでしょうね。 ただ理論ではなく実感を言えと言うのであれば、床から1m程度の室温を同じ程度に保つ場合、床暖はエアコンの1.2倍程度消費電力が多いでしょう。 床暖とエアコンで胸から上の部分だけ見ると、例え床暖といえども壁や窓からの冷気は降りてゆく為、若干の相違はあれどほぼ同じ温度勾配になります。 しかし足元に熱源があるため床暖はその冷気がすぐ温まり、足元の快適さは比べようも有りません。 つまり温水を送るポンプなどの追加で必要なエネルギーだけでなく、それだけ床暖の方が余分に暖房している=より大きな熱量を持っているわけですから、より大きく熱をロスします。 Q値は外壁や窓などの温度差1℃時の熱抵抗積分ですから暖房方式は全く影響しませんが、実際のエネルギー消費量は暖房方式によって変わります。 床暖房の方がランニングコストがかかることは間違いないでしょう、但し快適なこともまた間違いありません。 |
||
971:
匿名さん
[2013-04-19 10:26:27]
>969
>暖房能力を2倍にするためには2台設置すれば良いのです。 全くそのとおりで、そう指摘しているわけです。 6畳用と18畳用のエアコンでCOPが異なる理由は、室外機2台分を1台にまとめることになるからであって、室外機の制約であると説明しています。 >騒音が増えるのは風量を増すために流速を上げたかファンモ-タのサイズ増しの音です。 全くそのとおりで、6畳用と18畳用のエアコンでCOPが異なる理由は、室内機のサイズ制約ではないことが分かります。 |
||
972:
匿名さん
[2013-04-19 10:32:38]
爆風運転の抜粋
>一般家庭では許容できないレベルの騒音を出しながら強風を吹き出し始める。騒音を減らすとその分消費電力が増え、COPが下がるからだ。さらに暖房の場合は肌寒く、冷房では生暖かい風を連続して吹き出すことで、消費電力を抑える。 強風=風量を多くする。 肌寒く=温度が低い、温度差が少ない。 |
||
973:
匿名さん
[2013-04-19 10:40:09]
>972
パナソニックのエアコンカタログでは 暖房能力2.5(0.3~5.9)kWのCS-X223C用室内機騒音:44dB 暖房能力6.7(0.4~11.7)kWのCS-X563C2用室内機騒音:51dB 能力が違うだけで同じ機能を持つXシリーズ同士で、室内機の騒音がかなり変わる理由が送風量以外に有れば、是非ご教示願いたいところです。 |
||
974:
匿名さん
[2013-04-19 10:42:01]
>971
大丈夫ですか同じ速度で2倍の風量を確保するためには2倍の面積が必要になります。 同じ面積なら2倍の速度が必要になります。 速度が2倍になりますと騒音問題が生じますからCOPを犠牲にしてるのです。 速度を増すとファン電力は2乗できくので4倍になる。 |
||
975:
匿名さん
[2013-04-19 10:48:07]
|
||
976:
匿名さん
[2013-04-19 11:02:41]
|
||
977:
匿名さん
[2013-04-19 11:11:54]
>976
大丈夫ですか? >風量を増やさなくても流速を上げれば音は大きくなります。 開口面積が同じで流速を挙げれば、結果的に風量が増えてしまいますが? 頭に血が上りすぎて、論理的思考能力が落ちていますよ。 少し深呼吸して落ち着く事をお勧めします。 >面積を必要量増やせないため風速を少し上げてるためと思われます、それでも不足でCOPの低下です。 不足していると考えた根拠を明示してください。 なお、COP低下の根拠として風量が不足しているはずだと言うご主張ですので、風量が不足している根拠にCOP低下を上げるのは根拠が循環してしまうため、根拠にはなりませんよ。 流石にそこまで低レベルではないと思いますが、念のため事前に忠告しておきます。 |
||
978:
匿名さん
[2013-04-19 12:13:05]
本当に大丈夫ですか?、能力を倍にするためには2台必要なのですよ、スペ-スも2倍必要なのです。
必要な2倍のスペ-スが確保出来ないから無理をするのです。 2台分を1台で賄うためには長さ、幅、高さを2倍にするか少しずつ増やすかしなければならないのです。 5kwを超えるとそれも限界になって出来ないのです。 |
||
979:
匿名さん
[2013-04-19 12:17:23]
実際問題 電気代効率を考えると200Vの4KWまでですね。
5.4KWやましてや7KWとか意味が無い。 電気代高くて仕方ないし、それほど暖かくないし、室外機はとんでもなく煩い。 |
||
980:
匿名
[2013-04-19 12:47:38]
鉄骨なら床暖房か床下暖房はいるんじゃない?
|
||
981:
匿名さん
[2013-04-19 12:50:37]
|
||
982:
匿名さん
[2013-04-19 13:05:26]
>978
本当に大丈夫ですか? 同じ体積比熱の物質が同じ温度で運ぶエネルギー量を倍にするには、倍の体積を運ぶ必要があるり、同じ風速で倍の送風量を得るためには倍の開口面積が必要、ここまでは正しいですが、それでは同じ開口面積で倍の送風量にするには倍の風速にすると言う方法を否定できていませんよ? 倍の風速にすると騒音が増える、これも正しいですが、実際に倍の能力を持つ同タイプのエアコン室内機の騒音は増えていますよ? 室内機の制限で効率が低下している、と言うあなたの主張に対する反論に、全く反論できていません。 >981 あなたは議論の流れを読めていますか? 床暖房の効率がエアコンの効率より悪いと言う主張の根拠に、条件をそろえずに床暖房のCOPが低いことをあげている人に対し、条件をそろえたエアコンだと床暖房と同じ程度の効率になる、と言うことをカタログデータで示しているのですよ? 議論の流れを全く無視し一部だけを切り取って、揚げ足取りをするだけの低レベルの人とみなしてよいですね? |
||
983:
匿名さん
[2013-04-19 14:09:38]
>揚げ足取りをするだけの低レベルの人とみなしてよいですね?
貴方にピッタシの言葉です(笑) 最後まで科学的な反論、自分のお頭での判断は有りませんでしたね。 レベルが低すぎて説明が面倒で疲れました。 判断はロム専の方に任せます、終了。 |
||
984:
匿名さん
[2013-04-19 15:02:41]
>983
あはは、なるほどこうやって笑いを取るために、今までボケ続けてきたわけですね。 そこまで計算して良いタイミングを計っていたとは、流石に真意をつかめずにいました。 >判断はロム専の方に任せます、終了。 大丈夫、ROM専の皆さんもあなたの体を張ったボケを認めてくれると思いますよ! |
||
985:
匿名さん
[2013-04-19 18:02:56]
|
||
986:
匿名さん
[2013-04-19 18:29:32]
|
||
987:
匿名さん
[2013-04-19 18:48:54]
良く弾んでいますね。休日でもないのにレス数の多いこと。
一部企業が必死になっている姿が見えるんだけど、よっぽど痛い所を突っ込まれたのでしょうね。 挙句の果ては論点と違う部分で誤魔化している。 現実は覆せないから、いづれは勝負もつくことでしょう。 それまでせいぜい頑張ってください。 |
||
988:
匿名さん
[2013-04-19 19:38:54]
素人ですが、それ自体の効率云々とかさっぱりわかりませんが、人を暖める(暖かいと感じさせる)効率を考えると一概にエアコンと床暖房を比較できないと思いますけど…
|
||
989:
匿名
[2013-04-19 19:47:04]
エアコンだけの暖房では切なすぎる・・・
注文住宅なのに・・ 電気代だけじゃなくて快適性も考えないとね。 賃貸マンションならエアコンと電気式床暖房なんだろうけど、電気の床暖房はあまりにも電気代がかかるから、 蓄熱暖房機とホットカーペット併用でいいんじゃなかろうか。 帰宅時に思いっきり暖めたいときは、夏に活躍するエアコンの出番です。 二期作ですね。 |
||
990:
匿名さん
[2013-04-19 23:56:48]
理屈をこねている数人(或いは二人だけか?)は、へ理屈だけで普通の人間に分かるように説明できてないことに問題あり。
|
||
991:
匿名さん
[2013-04-20 08:49:50]
そこが企業の収益に関わるとなると、うやむや戦術として使うんだな。
|
||
992:
匿名さん
[2013-04-20 22:21:15]
床暖不要。
なぜ数か月の冬期暖房のために、初期投資とランニング費を無駄にするのかが、不思議です。 |
||
993:
匿名さん
[2013-04-20 23:52:08]
1年って12ヶ月しかないんで、数ヶ月ってけっこうな割合かと…。
こちらの地域は半年近く暖房期間です。快適にお金を払うに値する長さです。暖かい地域にお住まいでうらやましいです。 |
||
994:
匿名さん
[2013-04-21 02:08:28]
南関東だけど、4月下旬なのに寒いね。
今季は半年近く床暖房を使うことになったよ。 今は氷河期だけど、短い間氷期が終わって、これから氷期になるのかね? 地球温暖化とかで氷河期自体が終わってくれればいいんだけどな。 ヒートポンプの温水式床暖房なので、外気温が上がれば効率が上がって電気代が安くなる。 エコキュートも同じだけどね。 |
||