床暖房は必要か?
1145:
匿名さん
[2013-04-26 12:22:40]
|
||
1146:
匿名さん
[2013-04-26 14:03:36]
床下エアコン暖房の家。
>最低気温が0度前後 >最高気温も4度から8度 >さすがに室温はなかなか23度に到達せず >朝方はなんとか20度を維持しているという状態 >床下の温度はリビング下でMAX38度をこえました (最高記録!) >この時一番温度が低い(床下で)トイレ下も約30度でした。 >ちなみに先週末のエアコンの消費電力は >1日あたり40KWh程になりました >1日のエアコンの電気代が700円位ということになりますね 個人のブログらしいのでurlは載せないが・・・ エアコン一台では温度にムラが出るし消費電力が・・・ 今の電気料金なら1日約1000円。高すぎです。 やっぱり相当のノウハウを持ってないと難しそうだしランニングが高く付く事もありそうだね。 |
||
1147:
匿名さん
[2013-04-26 14:18:36]
何じゃそりゃ?!!
最初から床下エアコン前提で基礎断熱、基礎内気流設計、1階床設計 などなど相当念入りにやっとかないと相当高くつくってことじゃん。 誰か散々床暖房より床下エアコンの方がランニングコストが低いって粘着してなかったっけ? それもお花畑の脳内試算だったか。。 |
||
1148:
匿名さん
[2013-04-26 14:28:39]
>1144
うちは充填断熱(グラスウール)で諸経費など(床暖房も含まれて)全部込で坪40万の超ローコスト住宅ですが、それくらいで床下エアコンの全館空調が可能なのかな?と思って質問しました。おおよそですがQ値=2.0、C値=1.5程度の仕様です。やる気のある、工夫される工務店でそのくらいの価格で家が建つものでしょうか。見積をとったことがないのでわからないのです。実際どのくらいでしたか? 例えば基礎で20万、坪単価20万円高かったとして30坪で600万、 イニシャルで620万の差があったら床暖房のメンテなんて大した額ではないかなと思ったので。うちの熱源機(コロナ)は売価28万でした。坪単価10万の差でも320万ですか。30年後に床はがして敷設しなおせそうです。 電気代もうちとは変わらないみたいなので…(床暖で3,000円ほど) ちなみに北海道ではないので、周りに基礎断熱を標準仕様としているメーカーはほとんどないです。 |
||
1149:
匿名さん
[2013-04-26 14:37:48]
猿芝居ですか、床暖屋さんも商売のためには何でも有りのようですね。
URLを示さなければ誰も信用しませんよ(笑) |
||
1150:
匿名さん
[2013-04-26 14:42:04]
だ・か・ら、検索サイトも知らないの?
すぐにヒットするよ。 |
||
1151:
匿名さん
[2013-04-26 14:42:33]
>1146
素人考えでは、ひとつの部屋よりずっと広い範囲を空調するわけなので、電気代は当然その分はかかるだろうな、と思うのです。(基礎の蓄熱が助けてはくれるのでしょうけど) だから、床暖房との比較ではなく、全館空調の中では安いよ、ということではないのかな???と思います。全館空調の場合も同じように家本体のイニシャルもかかりそうですし。 高床にする(玄関までの段数が増えるのが気になります)、 もしくは半地下にする(蓄暖のように場所をとるのが気になります)、 (効率良く使うためには)床にスリットを設ける(床に穴はないほうがいいと思います)、 基礎断熱でシロアリが心配、 この点がちょっとひっかかります。 床暖房には漏水のリスクがありますし、たしかに液体より気体のほうが扱いは楽でしょうけど、どちらを選ぶかはやっぱり好みによるかなと感じます。ランニングコストだけではなく、建築予算にもよります。偏った情報ではなく、正しい情報のもとで好きなほうを選択するのがいいと思います。 |
||
1152:
匿名さん
[2013-04-26 15:26:12]
1149は今までも、何も自分からはソースを示さないくせに、人には求める困ったちゃん。
|
||
1153:
匿名さん
[2013-04-26 15:32:27]
>1148
>1060およびURLを参照して下さい。 個々の価格については条件が一定でないので意味無いです。 上記のURLの家はQ値2.7と記憶してます。 基礎断熱は外張り断熱を売りにしてるH.Mは殆ど採用してます。 2009年の積算資料の参考価格として70坪の家の基礎が170万円になってます。 詳細が知りたければ積算資料3000円弱で売ってます、家を建てるための殆ど全ての細かい価格が書いて有ります。 温水床暖房については、サンポット(石油)、高木産業(ガス)、三菱電機、ミナミヒ-テイングプラン(?)。 その他電気式はたくさん載ってます。 ヒ-トポンプはエアコンと同様に寿命が有ります。 エアコンは安価ですから気楽に交換出来ます、年のメンテ費に振り分けても大した額でないです。 28万円ですか10年の寿命として、それ以上の寿命かは不明です。 28万円/10年+床暖電気代3000円x数ヶ月+その他暖房電気代+不凍液交換費/数年=(3万円+α)/年 温水パイプの設置費を除きますと毎年の暖房費は年3万+αになります、2.8万円の割合が大きいため高いことになります。 床を剥がしてメンテは常識的でないです、やはり高金額になります。 床下暖房は色々の機器を時代により使用して来てます、基本的には付帯機器のために家自体の変更は将来もしません。 |
||
1154:
匿名さん
[2013-04-26 16:01:02]
>個人のブログらしいのでurlは載せないが・・・
間抜けですね、自ら嘘ですと自白してるのですから(笑) |
||
|
||
1155:
匿名さん
[2013-04-26 16:01:24]
>1153
Q値2.7だと、1日に700円かかったりする、ということでしょうか。ブログを拝見するとその日だけのようなので、半額だとしても30日で1万円ですね。おっしゃるような床下エアコンの性能を発揮するには、(30坪全館で月5,000円でしたか)Q値C値はどのくらいを目指せばいいでしょうか。それが分かればだいたいの坪単価の検討がつくかもしれません。 床をはがして張り替えたいわけではありません。イニシャルでそのぐらいの差が必要な場合、そのくらいしてでもランニングコストの差どころの話ではないのではないか、ということです。イニシャルは同じくらいで(超ローコスト住宅でも)その性能が発揮できるのでしょうか。そもそも、うちのような価格では基礎に100万もかかっていません。 エアコンも10~15万だとして、10年に1度取り換えるわけですよね。(床暖房の熱源機が10年に1度というなら、エアコンも同条件だと思うからです。どちらも10年持たないかもしれないし、10年以上持つかもしれませんよね。)では床下エアコンのほうの暖房費は年に1~1.5万円ほど追加して考えればよいということですね。不凍液もそこまでかかりません。ちなみに、その他暖房のエアコンですが、月1,500円程度です。 床暖房についてだけマニュアル的なコストを提示して、床下エアコンだけはすごくいい条件の場合の提示なのがおかしいのだと思います。 |
||
1156:
匿名さん
[2013-04-26 16:59:47]
>1155
そろそろ本音が出てきたようですね(笑) >1060を読んでもいないようですね、貴方がどのように解釈しようが良いです、URLを皆さんに見て頂くことで十分です。 http://sanuki85.blog136.fc2.com/blog-entry-148.html 再度載せます、ブログ全てを読んだ方が良いです、これから導入する方は参考になります。 床暖にしても電気式の方が得な事も場合も条件によれば有ります。 電気式はヒ-タですから壊れることは殆どないです、メンテ費が不要になります。 温水式の設備導入費の差額で窓や断熱を強化してQ値を2.0から上げます、幾ら上がるか分かりませんが仮に1.0とします。 >1148さんは床暖で3000円、エアコンで1500円と云ってます。 電気床暖電気代=3000円÷2×3(コロナCOP3)=4500円 エアコンで電気代1500円÷2を足します。 5250円×数ヶ月と28万円/10年+(温水床暖電気代3000円+エアコン電気代1500円)x数ヶ月+不凍液交換費/数年=(3万円+α)/年 の比較になります、電気式の方が安いようですね。 地域(1148さんは良い地域にお住まいのようです)、上げられるQ値により異なりますので個別で検討して下さい。 エアコンもメンテ費が必要です、エアコンは安いですから電気ヒ-タ床暖の方が得にはならないと思います。 |
||
1157:
匿名さん
[2013-04-26 17:01:33]
>>1155
この>1153さんは語り口調は丁寧ですが、あなたの言う通り比べる内容が偏ってるんだよね。 床下エアコンは常に最良値、床暖房は最悪値(良くて平均値)。 配水パイプのメンテが必要とか言い張ってるのもこの人だっけ。 実際には経年劣化が原因で水漏れしたって情報は皆無と言って良いんだけどね。 情報として上がってるのは施工不良(施工時のキズ付け)が原因の物ばかり。 >>1154 検索も知らないお猿さんが人間見て猿芝居って。w お猿さんでもh落としくらいは解るよね。 ttp://eionotamay.blog66.fc2.com/blog-entry-106.html 床暖房だって電気代が掛かる人とそうでない人もいる。 床下エアコンだって設計をミスったり使用法や色々な条件で料金が高くなる人もいるだろう。 ところが何故か余りにも必死になって否定したり、変なミスリードしようとするから・・・ |
||
1158:
匿名さん
[2013-04-26 17:16:56]
http://sanuki85.blog136.fc2.com/blog-entry-148.html
これに書いてあるのは蓄熱式床下温水暖房だからね。 一般に言われる温水床暖房とは別物だからね。 ミスリードされないようにね。 |
||
1159:
匿名さん
[2013-04-26 17:50:18]
>1156
ずっと本音しか書いていません。 上記の、とあったので、個人ブログの方のことかと思いました。失礼しました。 ご提示のブログはQ値を上げる云々の話ではないですよね。それに床暖房ではないので、何のことかよくわからなかったです。床下暖房は、温水式よりエアコンのほうが、倍ぐらいの省エネになるよ、という話ですよね。 その電気式床暖房ですが、イニシャルの計算はどうなっているんでしょうか。温水式との差額分で倍のQ値ってことでしょうか?PTCメーカーに掲載の価格でうちと同等面積敷設すれば定価の3割引くらいとしても60~150万はかかりそうなのですが…。家の性能にかかる金額はそれぞれ、とおっしゃるわりにそこははっきり出るんですね。 いい地域かどうかはわかりませんがⅣ地域です。積雪1.5mほどにしかならない地域ですので、東北や北海道よりましかとは思います。 |
||
1160:
匿名さん
[2013-04-26 17:51:23]
>1157
嘘で無い事は認め、謝罪します、今まで床下エアコンで完全失敗例は聞いたことは有りませんので信じられませんでした。 上のURLの場合は建築後間もないため基礎および基礎の下が完全に暖められていません。 家の放熱分と基礎を暖めるために多くの電力を消費してます、床下エアコン1年目だけの現象です。 普通の家でも1年目は基礎が乾燥してないため電力は余分に必要です。 同じ床下エアコン実施者の1年間の電気代が紹介されています。 ミスリードでないことが分かります。 http://eionotamay.blog66.fc2.com/blog-date-201102-4.html |
||
1161:
匿名さん
[2013-04-26 17:54:42]
>1160訂正
同じ床下エアコン実施者⇒同じ家の2年後の |
||
1162:
匿名さん
[2013-04-26 18:03:30]
|
||
1163:
匿名さん
[2013-04-26 18:05:50]
>>1160
>上のURLの場合は建築後間もないため基礎および基礎の下が完全に暖められていません。 >家の放熱分と基礎を暖めるために多くの電力を消費してます、床下エアコン1年目だけの現象です。 おぃおぃブログ主さんは少なくとも11/11には24時間運転してるぞ。 んで問題の日記は12/23。 あなたのその書き込みはある意味床下エアコンでは蓄熱させるのは無理って言ってるように見える。 だって1年目だろうが2年目だろうが使い始めの基礎や躯体は常温だろう。 その言い訳は無理ゲーだと思う。 |
||
1164:
匿名さん
[2013-04-26 18:17:24]
|
||
1165:
匿名さん
[2013-04-26 18:26:10]
同じように計算すると、床下エアコンの暖房費は
5,000円×5か月+(15万÷2(冷房分を半分とみて)÷10年)=32,000円/年 という感じですか? 床暖房に3,000円かかる月は2、3か月で、その前後の月は半分くらいだと思います。 取り換えが簡単、簡単、とおっしゃいますが、1mの床下に入っているエアコンのフィルターを掃除するのは面倒ですし、床暖房も漏水さえしなければ、熱源機の取り換えはガスや灯油の給湯器を変えるのと同じで、床下についているエアコンより取り換えは簡単かもしれません。 (ここで「漏水をした場合」の話を持ち出すのはやめてください。疲れますので。) 住宅の断熱性能はそっくりそのままイニシャルにかかわってくると思いますが、どんな状況でも床下エアコンがいいのでしょうか。床下エアコンで光熱費が高かったり、期待する性能を発揮しなかったら、それは施工が悪いのですか。やはり、施工を選ぶ設備ではないのでしょうか。 |
||
1166:
匿名さん
[2013-04-26 18:31:19]
>1162
素人ですので、詳しいことはわかりませんし、議論に慣れていないです。矛盾点とはなんですか。 |
||
1167:
匿名さん
[2013-04-26 18:51:17]
>1163
11月の寒い季節の温度ですね、基礎の温度およびその下も安定させるためには時間がかかります。 冷え切った基礎のコンクリを内部まで温めるためには相当な熱が必要です。 2年後の電気代を見ても納得できませんか、同じ方が書いてます? 基礎断熱の特徴です、蓄熱が完了すれば少々の温度変化は吸収して1年を通して安定した室温になります。 その魅力のために基礎断熱にします、床下エアコンだけの現象ではないです。 夏に家が完成すれば影響は少ないです地域の地熱温度分を補う形です。 紹介のブログでも地熱ついて書いて有るので参照して下さい。 |
||
1168:
匿名さん
[2013-04-26 18:57:18]
|
||
1169:
匿名さん
[2013-04-26 19:23:29]
>1162
まったく分からないですし、勉強をする必要もないのでもう結構です。 |
||
1170:
匿名さん
[2013-04-26 19:41:08]
>1165
エアコンによる暖房熱代は下記になります。 (Q値w/m2x家の広さm2x室内外温度差℃-内部発熱w-日射の影響w)÷エアコンの効率(COP)x24hx30日x電力単価円/kw÷単位換算1000=1ヶ月の暖房電気代になります。 床下エアコンでも普通のエアコンで床暖熱でも同じです。 変るのは床下エアコンにした場合のQ値と普通のエアコンの床暖熱に下場合のQ値に差がでます。 全館床暖の場合でも基本は変わりません、エアコンの効率と、温水ヒ-トポンプの効率が異なるだけです。 全館ヒ-タ暖房の場合は効率がほぼ1ですから効率の項がなくなります。 電気ヒ-タの場合は蓄熱を利用するのが普通です、1日分の必要熱を深夜の8時間で蓄熱してるだけです、電力単価が安いだけになります。 全館24時間温水床暖房の場合でCOP3と1/3の深夜電力単価のヒ-タでは同じ電気料金になります。 殆どの床下エアコンは深夜に蓄熱するように運転してるようです。 完全に深夜運転だけにしますとエアコン効率3なら床暖、ヒ-タの1/3の電気代で済みます。 また現在の小型エアコンは外気7℃ではCOPが6位ですので更に電気代が安くなります。 |
||
1171:
匿名さん
[2013-04-26 20:01:53]
>1165
Q値が同じならどのような熱源でも同量の熱が必要になります。 床下エアコンで失敗するとすれば風の流れがスム-ズにならず床下の温度分布が悪くそれが床上に影響するだけです。 普通は電気代が多く必要になるようなことは有りません、温度が上がらない部分が出るだけです。 エアコンは設定温度に達すれば自動的に停止なり微弱運転になります。 風の流れが悪く遠くまで流れないとすれば狭い範囲だけを暖めて早く止まりますから電力は少なくなります。 ただし風のおよばない所は温度が低い状態になります。 隣同士の2部屋有って片方でエアコンを運転した場合設定温度に達したら止まりますので一部屋だけ暖まり片方は壁を通してだけですから設定温度にはなりません。使用電力は1部屋分と少しになります。 温度分布が悪い事以外の失敗は今まで聞いたことは有りませんから挑戦して下さい。 |
||
1172:
匿名さん
[2013-04-26 21:38:20]
Q値が同じでも、暖める空間が大きい(部屋+床下)と消費電力大きくなりますよね、当然?
温度分布が悪いのは致命的では。 |
||
1173:
匿名さん
[2013-04-27 07:44:05]
Q値が同じなら同じです、Q値は気積の影響も含めた値です。
部屋の高さ3mの家と2.6mの家でもQ値が同じなら必要な熱量は同じです。 高さ3mの家は断熱が強化されてることになります。 基礎断熱の方が床暖熱に比較して放熱面積が増えますが実際の放熱は床暖熱と殆ど差がないです。 床下に冷たい外気が入ることがないからです、放熱は基礎立上り部と地中に放熱する僅かな熱になります。 床暖熱は床下全面が外気に曝されますのでそれとの比較になります。 >温度分布が悪いのは致命的では。 温度分布は場所により室温として3℃程度低い場合が有るようです。 床下の通気が有る場合は換気扇などを設けて改善したりしてるようです。 通気が無い場合換気扇が取り付けられない場合は改善できません。 床下が入り組んだエアコンから遠い場所ですから常に人が居る場所でないようです。 昔の局所暖房と比較すれば良いですよ。 必要なら補助暖房すれば良いです、家の性能によりますが沸騰式の加湿器(電力消費は多い)を置けば2℃程度改善されます。 |
||
1174:
匿名さん
[2013-04-27 07:48:52]
|
||
1175:
通りすがり
[2013-04-27 08:04:40]
以前、yucacoシステム
http://www.yucaco-system.com/ を紹介された時によく吟味もせず中傷してしまいましたが、 その後の調べで自分の思い違いであることが判り、この場を借りてでお詫び申し上げます。 できればビジネスではなく、一般工法として啓蒙して欲しかったのですが、 それ以上の理由があったのだろうと思います。 |
||
1176:
匿名さん
[2013-04-27 08:46:43]
>1175
売る側からすると儲からないですから、公の機関でないと無理です。 ハイムが床下エアコン的システムを販売してるようですが意味の無い高価格のようです。 2階建ての1階でエアコンを運転して2階で暖を取ってるのと殆ど同じです。 1階の壁の間仕切りが無ければ1階の室温分布はよくなり、2階の床温度差も無くなります。 外気に接する壁面積、窓の影響は受けますが2階は間仕切りがたくさん有っても殆ど同じ室温になります。 ノウハウは殆どなく建築設計、やる気の有る理系施主なら可能な簡単なシステムです。 理系に限らず誰にでも手に入るようにするには簡単でも設計手法を確率する必要が有ります。 |
||
1177:
匿名さん
[2013-04-27 08:59:25]
そもそもなぜ「床暖房は必要か?」のスレが、床下エアコン宣伝スレに変わってきているのか?
床下エアコン推進グループは別途床下エアコンのスレッド立てたらいいじゃん。 |
||
1178:
通りすがり
[2013-04-27 09:02:48]
ところが公の機関は既成観念で固まっていますのでなかなか難しいですよ。
若くて有能な方が動こうにも組織が邪魔している様に思えます。 エコをビジネス化する場合、ビジネス化することで環境貢献の速度が速まるのであればOKなんですが、 実際はそうなっていない。そこがエコビジネスの矛盾なんですよね。 yucacoシステムがそうでないことを願っています。 |
||
1179:
匿名さん
[2013-04-27 09:02:53]
|
||
1180:
匿名さん
[2013-04-27 09:03:28]
儲からないって、一般的にほとんどの人は打ち合わせ中に予算の壁にぶち当たり、減額の方法を必死で考えることになる。安くて満足してもらえるものがあるならそれを提示するよ。大手以外はね。
結局、床下エアコンおじさんは施主じゃなくて業者なんだね。 温度分布に失敗したらどうやって修正?まさかエアコン増やすのか。 |
||
1181:
匿名さん
[2013-04-27 09:05:17]
ほんと、床下エアコンスレ行けよ。床下エアコンに興味ないわ。
|
||
1182:
匿名
[2013-04-27 09:11:43]
みんな床下エアコンに興味をもってくれなくて、向こうのスレは全く盛り上がらないんです。シクシク。
こっちにきたらみんなかまってくれるから・・・ |
||
1183:
通りすがり
[2013-04-27 09:19:32]
>1180
>安くて満足してもらえるものがあるならそれを提示するよ。大手以外はね。 是非、今後は予算の壁に突き当たれば床下エアコンを推奨してください。 yucacoシステムの会長である坂本雄三東大工学部教授は、住宅建築における日本でのトップ頭脳レベルの方です。 その方が住環境改善のために本腰で取り組もうとしているのが床下エアコンを採用したyukakoシステムなのです。 床下エアコンおじさんも床下エアコン環境に対する思いは坂本教授と同じなのです。 |
||
1184:
匿名さん
[2013-04-27 09:22:56]
スレ違い、消えろ
|
||
1185:
匿名さん
[2013-04-27 09:25:38]
検索で引っ掛かる東京電力(社長:勝俣恒久の時代)寄付講座で多額の金を貰っていた東大野郎達
鎌田元康 坂本雄三 前真之 佐藤孝輔 http://www.tepco.co.jp/cc/press/05011702-j.html http://www.tepco.co.jp/cc/press/betu05_j/images/050117b.pdf |
||
1186:
匿名さん
[2013-04-27 09:26:26]
多くの既得権を失う恐れの有る業者さんが怒ってますね(笑)
床下エアコンのスレで意味もなく誹謗中傷してた業者さんもいるのでしょうね、因果応酬ですよ。 床下エアコンの宣伝をしても儲かりません、仮にエアコン業者としても儲かりません。 今時床下エアコンを採用しなくても冷房のためエアコンは売れますから販促しなくても良いです。 業者さん以外は楽しんでるのではないでしょうか(笑) 床下エアコンに限らない質問、業者さんの怪しい話が無ければ消えます、また来る事に直ぐになるでしょうね。 色んな事を無視してただ「快適ですよ」等の誤魔化しにも対応したいです。 |
||
1187:
匿名さん
[2013-04-27 09:32:25]
床下エアコンおじさんって、システックの関係者?
|
||
1188:
匿名さん
[2013-04-27 09:33:07]
「床下エアコン、快適ですよ」
|
||
1189:
匿名さん
[2013-04-27 09:33:32]
「うん、床下エアコン快適」
|
||
1190:
匿名さん
[2013-04-27 09:38:00]
床下エアコンにしたら、彼女が出来ました!
|
||
1191:
匿名さん
[2013-04-27 09:40:07]
>1185
電力会社の利益の仕組みはご存知ですよね、散在すればするほど利益が出る仕組みです。 産学協同研究を含め、理系大学は企業から援助を受けて研究資金にしてます。 企業は大学から優秀な人材を紹介して貰える、善し悪しは別として現実です。 時々私欲を増やすふとどき者が出ます(笑) |
||
1192:
匿名さん
[2013-04-27 09:58:34]
>1187
建築とは関係ない××設計業のフィテックをやってました。 検索しても出てこないと思います、業務内容から名称を決めましたが一般的でないのを選択しました。 前の質問にもお答えします、のー天気な性格ですから髪は少し白髪が混じりますが黒髪でたくさん有ります。 レスを読んでも懲りない性格は分かりませんか(笑) |
||
1193:
匿名さん
[2013-04-27 10:00:51]
わかりやすいようにコテハンつけてよ。
|
||
1194:
匿名さん
[2013-04-27 10:07:13]
素人の「快適です」が一番信頼性あります。
必死の説明でも床下エアコンの快適性は全く伝わってこないので、理系の変わったもの好きの施主、具体的に工務店から勧められれば床下エアコンスレにいくでしょう。 そうでない人が多いから、床下エアコンスレでなく床暖房スレに人がいるのです。こちらで床下エアコンのことを知って床暖房よりよいと思った人もこれからはそちらへ行くと思いますので、向こうでがんばってください。 うそをついてないのに矛盾してるとか、詳しい人ならわかるとか、こちらは詳しくない住人が事実そのままを書いてるだけです。床暖房住人が何書いても嘘になるのですから、本当に面倒です。 |
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
床下エアコンの方法の一つとして吸い込みは室内から取り、床下に風を送る方法が有ります。
家の端の床にエアコンを半分だけ出た形で設置します、家の反対側の端にガラリを設けます。
風は床下を流れ、反対側のガラリから室内に入り、エアコンに戻る流れです。
当初は床下を高くするのは少なく、本方式の採用が多かったようです。