床暖房は必要か?
945:
匿名さん
[2013-04-18 18:50:28]
|
946:
匿名さん
[2013-04-18 18:57:19]
>943
終わりにしたのに、終われない、別の方も居るので混乱ぎみです。 運べる熱量の比較は 水の比熱X水の流量と空気の比熱X空気の流量でしなければなりません。 比熱だけでは比べられません、だから他の方にツッコミを入れられたのです。 水(お湯)の流量は僅かですから運べる量が少ないと述べてます。 補うためには温度を上げるしか方法がないですから効率低下の要因と述べています。 数値的なものは調べてないので正確でないだけです。 運転状態で双方とも温度は変りますので数値の絶対値に意味はないです、効率が劣る理由ですから差が有る事だけで良いのです。 |
947:
匿名さん
[2013-04-18 19:08:59]
>944
良い所を突いて来ましたね、正解です。 エアコンは設置スペ-スの問題で大きくすると売れません。 ですから大型のエアコンは無理してます、エコヌク-ルと同じ結果になります。 熱を運ぶためには無理をすると効率が悪化します。 大型エアコンも室内機の設置スペ-スを増やせば効率が上がりますが売れないため現在は販売されていません。 |
948:
匿名さん
[2013-04-18 19:14:24]
>946
>比熱だけでは比べられません、だから他の方にツッコミを入れられたのです。 ああ、誤った認識の人が2人いるから、余計に混乱しているわけですね。 ちなみに、あなた方に誤りを指摘している人も私以外におられますから、余計混乱しているようですね。 >水の比熱X水の流量と空気の比熱X空気の流量でしなければなりません。 全くそのとおりですので、通常比熱と言えば重量比熱ですが>935ではわざわざ体積比熱を算出しています。 つまり、空気より水の場合は3000倍以上体積比熱が大きいわけですから、同じ熱量を運ぶためエアコンの場合は温水床暖房の3000倍以上の量を運ぶ必要があるわけです。 実際に温水の設定温度は30℃前後(実際は30℃未満が大半)で、エアコンの送風口の温度と大差が有りませんので、 >補うためには温度を上げるしか方法がないですから効率低下の要因と述べています。 が間違えていることは明白ですよね。 |
949:
匿名さん
[2013-04-18 19:21:03]
>947
頑張っておられますが、 >大型エアコンも室内機の設置スペ-スを増やせば効率が上がりますが売れないため現在は販売されていません。 は残念ながら間違いです。 設置スペースを通常のエアコンほど気にする必要の無い全館空調でも、COPは4程度です。 |
950:
匿名さん
[2013-04-18 19:36:52]
>948
エアコンの風量の資料は探してませんがそれ以上の風量と云うことです。 >944さんの指摘のように設置スペ-スが限定(熱交換部面積)されるとエアコンでも効率が悪化します。 床暖房の場合はパイプ径がボトルネックになります、並列配管をすれば良いですがコストが大変です。 また温度が同じと云ってますが細いパイプで伝えるのですから戻りの温度は高いと思いますよ、冷房については書いて有ったようです。 戻りが高い場合は入り口は高くしないと必要熱は運べません、差で運びますから。 エアコンは室内機のフィンの面積、床暖はパイプの面積が影響します。 双方とも面積を増やせば効率(エアコンは台数増)が上がります、しかしイニシャルも上がります。 |
951:
匿名さん
[2013-04-18 19:41:30]
|
952:
匿名さん
[2013-04-18 20:00:39]
何かもう、約1名の科学的リテラシが低い人は放っておいて、
常識的な人であれば、熱源がヒートポンプの温水式床暖房を 導入したらいいと思うんだけど。 |
953:
匿名さん
[2013-04-18 20:31:20]
>950
残念ながら、定常暖房状態でのエアコン送風量はごく僅かですし、当然温水床暖房の送湯量も少なくなります。 確かに温水戻りの温度が30℃前後でも、送り出しはもっと高いと言う指摘は正しいのですが、例えばビーバーエアコンのワープストップ時の送風口の吹き出し温度は52.6℃となっています。 http://www.beaver.jp/product/room/jet.html なぜあなたの主張に反してこんなことになるかと言うと、快適にするため温度を上げるのに、風量が大きいと不快だから風量を落とさざるを得ないためです。 また最大時の能力を比較しても、定常状態での比較とかけ離れますよ。 >951 えーと、大容量のヒートポンプの効率が落ちるのは、自分でも>950で >設置スペ-スが限定(熱交換部面積)されるとエアコンでも効率が悪化します。 と言っているとおり、室外機のサイズが主な原因であって、上でも指摘したとおり風量の問題ではないのですが・・・ |
954:
匿名さん
[2013-04-18 21:38:05]
エアコンは負荷率を40%位が効率は更に良くなります、相対的に熱交換器の面積が増えますから。
出力が大きいのと逆です。 室外機ではなく室内機です、室外機の大きさは制約要素が少ないです。 室内機は幅半間900mm以内、高さも窓の上とかに取り付けるので有ります。 快適性の話はしてませんよ、効率ですよ。 効率を上げるためには温度を上げないことです、量で必要熱量を確保するのがヒ-トポンプでは良いのです。 当然条件は合わせて同じ定常状態でどちらの媒体の温度が高いかで効率の差が出ます。 |
|
955:
匿名さん
[2013-04-18 21:41:32]
理論が白熱化してきましたね。
こうでなくっちゃ。 比熱と熱伝導率が水の方が優れているのはデータから理解できるけど、 そのことが室内の暖房エネルギー蓄積に影響しているかといえば、そうじゃない。 熱帯魚みたいに温水の中で生活するなら正解かもしれない。 残念なことに、水の最高温度は100℃。 小学生レベルの知識だ。 比熱容量の多い水が300℃位までなるなら、放熱する暖房エネルギーも多くなり、温水パネル系の暖房器具はもっと普及していたかも。 比熱がいくら大きくても放熱量が小さいから、家全体の熱損失を補うだけの温水の流量はばかにならない。 >941でも説明しているように、温水の流量を大きくすると、その循環のためのエネルギーが余分に必要になってくる。 循環ポンプから放出された温水は、その放熱量の低さからあまり温度を下げずに戻ってくる。 温水の温度を上げるためのエネルギーはあまり必要としないが、循環させるためのエネルギーは必要だ。 なんとも効率の悪い温水式暖房運転がこの構図の中で繰り返されることになる。 温水式の効率を良くしようと思えば、温水の最高温度を500℃まで上げる技術を開発することだ。 そのときは降参するかもしれない。 |
956:
匿名さん
[2013-04-18 22:46:26]
そもそも高温では快適でないのでは。
|
957:
匿名さん
[2013-04-18 22:51:55]
だったら蓄暖みたいに工夫をしなよ。
|
958:
匿名さん
[2013-04-19 00:22:58]
>954
必死で理屈を立てようとしていますが、残念ながら >室外機ではなく室内機です、室外機の大きさは制約要素が少ないです。 これはあなたの願望であって、事実とはまったく異なります。 たとえば先ほど上げたパナソニックのエアコンXシリーズの適用畳数が6畳と18畳を比較しますと、 暖房能力2.5(0.3~5.9)kWのCS-X223C用室外機サイズ:619×799×299mm 暖房能力6.7(0.4~11.7)kWのCS-X563C2用室外機サイズ:619×799×299mm 能力的には倍以上異なり、本来なら熱交換器の面積を倍以上、室外機サイズは最低でも1.5倍程度に拡大したほうが良いのに、室外機の大きさはまったく同じですよ。 逆に室内機のサイズ制限が効率に与える影響は風量のみで、開口部が同じで風量を2倍にあげるには風速を2倍にすればすみます。 ビーバーエアコンのワープ動作は結局これと同じです。 多少エアポンプのエネルギー消費は増えますが、室外機のように熱交換器の面積が大幅に減ることと比べれば、全体のエネルギー消費に与える影響は微々たる物です。 本来私は、エアコンと床暖を床から1m程度の室温をまったく同じ状態で一定にした場合のエネルギー消費は、エアコンの方が少ないと言う結論には同意していますので、誤った根拠を主張をしていても指摘に躊躇していましたし、余りに支離滅裂になっていくので指摘するにしてもやんわりと指摘しましたが、より余計支離滅裂になり願望を事実と主張するばかりで残念です。 >955 おっしゃるとおり、 >温水の温度を上げるためのエネルギーはあまり必要としないが、循環させるためのエネルギーは必要だ。 は理由の一つとして同意します。 ただし、私は一条の全館床暖ユーザですのでエネフローを例にしますと、温水の出口温度が設定温度に達した時点でヒートポンプも循環ポンプもとめていますので、 >比熱がいくら大きくても放熱量が小さいから、家全体の熱損失を補うだけの温水の流量はばかにならない。 (中略) >循環ポンプから放出された温水は、その放熱量の低さからあまり温度を下げずに戻ってくる。 はたいした問題にはならないのですよ。 何しろ温源が床下に停滞しているのですから。 |
959:
匿名さん
[2013-04-19 03:24:32]
>>955が小学生レベルの屁理屈をこねているのは、小学生でもわかると思う。
妄想は自分のブログにだけ書けばいいよ。 ヒートポンプ式温水床暖房を採用できなかったことを後悔したくないので、 必死でエアコン暖房を持ち上げようとしているようにしか見えない。 床暖房に関する基礎知識もかなり欠如しているみたいなので、 とりあえず、これらのページを見て勉強したら? http://sumai.panasonic.jp/cwf/yukadan/merit.html http://www.daikinaircon.com/sumai/yukadan/ http://www.mitsubishielectric.co.jp/works/nakatsugawa/econucool/about.... http://www.chofu.co.jp/floor_aircon/index.html |
960:
匿名
[2013-04-19 04:47:53]
鉄骨住宅で床暖房なしは考えられない
床暖房を切った今の季節は特にそうおもいます。 床が極端に冷たいところがあり、多分そこに鉄骨があるのだろう。 |
961:
匿名さん
[2013-04-19 06:49:25]
>958
メ-カも儲けるために工夫をします、合理化のため同じサイズにしたのでしょう。 三菱のエコヌク-ルの室外機にしてもエアコン部品と多くは共用してるでしょう。 もう結論は出てます、エコヌク-ルのCOPは4エアコンの小型は6です。 温度差が関係します、温度が関係しなければ効率の差は出ません、効率を上げるためには温度差を縮小する以外は現在は無いです。 細かいことで論議しても無意味ですから終わります。 |
962:
匿名さん
[2013-04-19 07:17:56]
ヒートポンプ式の温水床暖房が効率よさそうなのは理解できるけど、
他の暖房と比較してうんぬんとか、まるで両者の体験者みたいなこと言ってるけど、 同じQ地の家で暖房体験したのかな? その辺はどうなんでしょう? 実際の暖房消費エネルギー量をパッシブハウス基準で計算したひとはいるの? |
963:
匿名さん
[2013-04-19 08:54:56]
>958
少し古いですがエアコンの爆風運転の記事です、COPを上げる方法のメ-カの裏技です。 http://business.nikkeibp.co.jp/article/topics/20100617/215008/ 現在は禁止されたはずです。 |
964:
匿名さん
[2013-04-19 09:10:53]
>962
参考に、床下暖房で床暖房ではないですが、実質は床暖房です。 http://sanuki85.blog136.fc2.com/blog-entry-148.html 昨年前と今年で暖房方式を変えています。 暖房電力が半減したようです、温水は古い機種でしょうから額面から少し割り引く必要が有ります。 記事を遡ると詳細が分かります。 |
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
器の差とでも言いましょうか。
自分で言うのも変ですね。