蓄熱式暖房について
662:
周辺住民さん
[2007-12-14 04:18:00]
ですな
|
663:
契約済みさん
[2007-12-18 12:45:00]
質問させてください。
現在、間取りを検討中のものです。 建築予定地は、愛知県(Ⅳ地域)です。 蓄熱式暖房を入れたいと思い、HMの担当者に、その旨を伝えたところ、 「愛知県では、ほとんど入れる人はいない」との話を聞きました。 この板を見る限り、やはり関東や東北の方が多いようですが、東海地方では、過剰な設備なのでしょうか? 東海地方で、使用されている方の意見などもお聞かせ願えれば、幸いです。 |
664:
匿名さん
[2007-12-18 14:30:00]
>663
そのHM担当者があまり知らないだけじゃないですか。 どこのHMか知りませんが、あまり気密は高くないのかも知れませんね。 (気密が低ければ、蓄暖を導入しても効果が少ないの) ちなみに、私は関西(阪神間)ですが、蓄暖入れてますよ。 そのメーカは、積極的に取り入れてます。 メーカによって、工法・耐震など特色が違うように、推奨する冷暖房(特に暖房)の方法も特色あるのではないでしょうか。 蓄暖にも賛否両論あると思いますが、特徴は深夜電力契約での蓄熱を昼間放熱する。じわ〜っと長時間暖める。輻射熱なので安全で、空間全体を暖める。 デメリットは、冬場だけの設備で設置場所の確保が必要。急速暖房できない。寒暖の変化に対応しにくい(前日に法熱量の設定が必要)。 ってところでしょうか。 (補足や誤りがあれば訂正お願いします) |
665:
663
[2007-12-24 22:29:00]
664さん、ご回答ありがとうございます。
PCが不調だったため、返事遅れてしまい、申し訳ありませんでした。 蓄熱式を、関西でご使用との事ですが、差し支えなければ、家の大きさと導入した蓄熱式の能力、及び、使用月の電気代等お教え願えますか? やはり、東北地方等の方達よりは、蓄熱式の能力は、低めなのでしょうか? また、電気・ガス併用で、蓄熱式の使用は、ランニングコスト的に、あまり良くないのでしょうか? 当然、オール電化の方が家計にやさしいと思いますが。。。 こちらの質問は、地域はあまり関係ないかもしれませんが、ご回答よろしくお願いします。 |
666:
匿名さん
[2007-12-25 07:39:00]
電気ガス兼用でも、名前は忘れましたが深夜電力を蓄熱暖房機器だけで使用出来る契約があったと思いましたが・・・。
違ったらごめん。 あと、最低でもC値Q値の程度で必要能力が違うので、同程度の高高の家じゃ無いと参考になりませんから悪しからず。 |
667:
No.666
[2007-12-25 07:44:00]
それと、間違っても深夜電力使用しないで蓄熱式を導入しようと思わないでね。
深夜電力使ってもある程度電気代掛かりますから。 |
668:
宮城で建築済み
[2007-12-25 08:18:00]
|
669:
No.666
[2007-12-25 08:44:00]
料理は、ガスでと言う人も居ますし電磁波気にする人も居ますから人それぞれかな・・・。
私は、ガス屋の人が嫌いだからオール電化にしようかなと思っています。(LPガスです。) ガスは、使用量を節約したら安くなりオール電化は、時間帯を考えて使用で安くなるってのでよろしいでしょうか? 今から寝ますので(夜勤)返事が明日になったらごめんなさい。 |
670:
No.666
[2007-12-25 08:54:00]
↑返事になってなくてごめんなさい。
コンロのみガスならある程度安くなりそうです。 給湯器が一番ガス代掛かりますから。 オール電化の方が基本料金安くなりますが、電気容量大きくし過ぎて使い過ぎると高くなります。(容量低めで、ブレーカー切れるのを使い過ぎの目安にする人もいます。) |
671:
No.666
[2007-12-25 09:02:00]
夜勤明けで眠たくて、とんちんかんな返答ごめんなさい。
電気・ガス併用での蓄熱暖房は、ランニングコスト的によろしく無いと 思います。 蓄熱は、やっぱりオール電化向けですね。 |
|
672:
664です
[2007-12-25 10:35:00]
663へ
関西だから、蓄暖が珍しいってことはないですよ。 冬はどこでも寒いですから。 ⅠやⅡ地区の方とは寒さが違いますが、それでも暖房なしで過ごす人は居ないでしょうから、何かは必要です。 ちなみに、我が家は1階30坪、2階20坪、8畳の吹き抜けありで、蓄暖を1階に2台(各5KW)置いています。 (1回が広く2階は寝るだけで、しかも暖気は上昇するので敢えて2階の設置は止めました) 俗に言う高高住宅なので、できるだけガスの発生を避けるためオール電化としており、必然的にガスストーブなどは採用してません。 (蓄暖は高高住宅でこそ威力が発揮できると思います) 給湯と合わせて深夜電力契約なので、ガス併用より光熱費は安いと思いますが、家計は担当外なので詳細は不明です。(笑) 蓄暖の容量は様々な物があり、空間の大小で変わると思います。 我が家の1階は殆ど仕切りがない大空間なので(閉じることは出来ますが、全て引き戸で通常はオープン)効率は良いと思います。 個室の集合だと各部屋の温度差が生じるので、効果が半減すると思います。 また、関西でも場合によってはエアコンなど併用しますので、寒い地方に高容量のものを設置したからと言って、それだけで満足は出来ないと思います。(蓄暖はガンガン暖めるものじゃないので) 但し、深夜電力契約で朝方6時頃にエアコンを作動させ補助的に部屋を暖めてやると(7時までには切る)、安く快適な朝を過ごせます。 (高高住宅であれば、熱は逃げにくいです) だらだら書きましたが、お許しを。 |
673:
663
[2007-12-26 12:59:00]
663です。
みなさん、いろいろご教授ありがとうございます。 以前にも書きましたが、我が家の担当営業さんも担当設計士さんも、あまり導入した実績がないみたいで、また、HPで調べても蓄熱式のお話を聞ける販売店や蓄熱式を体験できる施設等が、家の近くでは見つからないため、今回質問をさせてもらいました。 みなさん言われている通り、蓄熱式はオール電化と相性がいいんでしょうね。 また、住宅の性能についてですが、今まで、Q値C値の具体的な数値を営業さんに確認したことはないので、次回、確認してみたいと思います。 ちなみに、高高住宅の定義ってどういったものでしょうか? 言葉は良く目にするのですが、定義がいまいち理解できていなくて。。。 また、何か不明な点などがありましたら、質問させてもらいます。 |
674:
匿名さん
[2007-12-26 13:05:00]
現在の建築業界のなかで高高住宅の定義なんか存在しないに等しいです。
ゆるゆるの次世代省エネ基準さえクリアしていれば高高と宣伝するところもあるくらいですし。 次世代省エネ基準をぎりぎりクリアした程度では蓄熱式暖房の利点は生かしきれないかと思います。 R2000基準をクリアするとかして欲しいですね・・・。 |
675:
入居済み住民さん
[2008-01-02 09:24:00]
蓄暖の使い方についてアドバイス下さい。
今朝の外気温が0度室内温度が16度でした(蓄暖のファンは切状態) もう少し暖かいのかな?と思ってましたが、エアコンを併用したほうがいいでしょうか?(蓄熱時にエアコン稼働させるという意味です)ちなみに高高住宅ではありません。サッシも樹脂枠アルミペアサッシ(3-12-3)でⅢ地区です。 それと、アルミサッシはやはり冷たいので断熱フィルムなど貼ると効果ありますでしょうか? |
676:
契約済みさん
[2008-01-15 21:11:00]
蓄暖を検討中です。1台は標準装備ですがやはり1台では無理といわれましたのでもう1台設置予定です。54坪になりますが蓄暖の設置場所は1階に2台設置した方が良いのでしょうか?
|
677:
購入検討中さん
[2008-01-15 21:33:00]
675さん、暖めたいときはファンをまわすのです、まわさないと蓄暖の周囲ちょっとしか暖まりませんよ。
あとタイマーを活用です。うちは6時に人が起きだすので5時半にファンが稼動します、で、8時には切れて、夕方寒くなりだす17時から23時までファンがまわって 23時から5時の深夜電力帯に蓄熱。とりあえず50%からはじめて 必要な熱量に応じて増やしましょう。 エアコンは熱がなくなったとき、または出力が追いつかないときに使います |
678:
675です
[2008-01-16 09:03:00]
677さん
シーズンセンサー付きのスティーベルなので蓄熱量は勝手にやってくれますがタイマーが無いんです。 それで、蓄熱中はファンを切っているから少し寒いので677さんのようなタイマー付きにすれば良かったかなと思いました。 あとはエアコンを補助暖房として使おうと思います。 676さん タマの方ですよね? 蓄熱量によりますが54坪=蓄段2台は足りないと思います。 電力会社に頼めば蓄熱量などの計算してくれますよ。 あおは、どの程度の気密&断熱性能にするか?適正な施工がされるか?が肝心だと思います。 |
679:
入居済み住民さん
[2008-01-16 13:59:00]
>676
Q値は分かりますか? 外気温と室温の差が1度のときに、床面積1m2あたり1時間に何ワットの熱が逃げるかという数値です。 Q値が1であれば、室温と外気温の差が1度でも1x24x54x3.3=4267.8W つまり、4.3kwの蓄暖があれば、外気温よりも1度高い室内温度を24時間保てるということです。 住んでる地域にもよりますが、室温22度、外気温が最低2度、最高12度(平均7度)としても4.3x7=30.1kwの熱量が必要になります。 ただし、蓄熱暖房以外からの発熱もありますし、日照からの熱の吸収もありますので、実際にはこの半分くらいあればなんとか過ごせるとは思います。 あとはQ値が大きくなればその分必要な熱量も増えます。 足りない分はエアコンで補うしか無いと思います。 我が家はQ値1.2、44坪で合計13kwの蓄熱を入れてます(仙台、III地域) |
680:
入居済み住民
[2008-01-18 16:46:00]
我が家はQ値1.44、54坪で合計20kwの蓄熱を入れてます(山形、Ⅱ地域)
|
681:
匿名さん
[2008-01-18 18:12:00]
電気代はどれぐらいかかりますか?
|