472: 276 
[2016-12-04 09:27:02]
>470
470さんは、温度低下データだけは出すけど、温度上昇データを出していないんだよね。
上記に加えて、12月3日 6時、12時、18時のデータを出してせめて24時間分にしないと比較の前提要件すら満たさないけど。
473: 名無しさん 
[2016-12-04 09:37:05]
>471
>計算上どのくらいの熱量が必要なの?

1㎥の空気を1℃上昇させるのに必要な熱量は、
1.006[J/gK]×1293[g]×1[K]/4.184[J/cal]≒311[cal]
後は君の学力で計算してね。

>472
>12月3日 6時、12時、18時のデータを出してせめて24時間分にしないと比較の前提要件すら満たさないけど。
6時、12時、18時のデータを出してOM効果の何が分かるの?
君の頭の中は窓からのパッシブ効果はないの?
貫流率ゼロの窓なんてないよ。
もしかしたら、君んちは窓ナシの家なの?
474: 276 
[2016-12-04 09:47:01]
>473

質問の意味が理解できなかった?
470さんの家の室温を2℃上げるには?と聞いているんですよ。
俺が計算できるわけないじゃん。計算に必要なデータを持っていないもん。

>6時、12時、18時のデータを出してOM効果の何が分かるの?
薩摩宅のOM効果を聞いているんじゃない。470さんちの「窓からのパッシブ効果」がどのくらいあるのかを知りたいの。
そうしないとOM効果と、470さんちの「窓からのパッシブ効果」の比較ができないでしょ。
475: 名無しさん 
[2016-12-04 10:09:21]
>474
応用が利かない人だな。
我が家が1000㎥の気積なら311[cal]×1000=311kcalとなるんだよ。

>計算に必要なデータを持っていないもん。
君が持ってどうするの?
逆に、エコナビOMの室温データからOM効果を説明してみな。
計算式を添えてね。

>470さんちの「窓からのパッシブ効果」がどのくらいあるのかを知りたいの。
何と説明したらいいのか、君んちの家の南側の窓がどうして他の方位の窓より大きいか考えたことないの?
考えたことないんだろうな。
小学生に聞いてごらん。
答えてくれると思うよ。
他用があるので之にて失礼。
ざっくり考えないと、君程度の学力では計算云々は無理だと思う。
屁理屈たれないで、君のこれまでの常識範囲で考えればいい。
476: 276 
[2016-12-04 10:24:35]
>475
何、俺そんなにむずかしい質問をしているの?
なんでそんな否定するの。
470さんの家の室温を2℃上げるための必要な熱量だけを聞いているんだよ。
別に間取りを出せとか、窓の大きさを出せとか言っていないよ。

上がった温度(実測値)と、必要な熱量で、「えっー、470さんちのパッシブ効果ってそんなにあったんだ。それじゃOMもまけるね~」って結論になるんでしょ。

12月3日 6時、12時、18時の実測データすら出せないのは、すご~く変だよ。
477: 名無しさん 
[2016-12-04 10:35:39]
>476
ウマシカに付ける薬はないな。
仮に300㎥としたら、君の屁理屈ではどうなるの?
窓の大きさでも分かるのかな?
窓の断熱性能でもわかるのかな?
日射量でも分かるのかな?
君の屁理屈を聞こうじゃないか。
478: 276 
[2016-12-04 10:42:53]
477

1℃温度上昇のために必要な熱量×温度上昇分 = 窓からのパッシブ効果の実測値

が計算できるでしょという意味。これを薩摩の家の217MJと比較する。
単にこれをやりたいだけなんだけどなぁ。
479: 匿名さん 
[2016-12-04 12:14:40]
>478
OM信者の頭では超難題、プロでも難題、答えは出ない。
空気温度が室温とすれば計算は簡単。
仮に総二階32坪の気積=32坪x3.3m2x2.4m=253m3
空気比熱量0.34w/m3x253m3x2℃÷1000=0.172kw=0.62MJ
>441でレスしたが216MJ有ればとんでもない室温(空気温度)になる。
現実はならない、室温は空気温度だけで無いからです。
室内では室内の壁、天井、床、家具等と室内空気は輻射、対流、伝導の熱伝達で熱が移動してます。
空気は熱容量が小さいですから僅かな熱で温度上昇しますが壁等は熱容量が大きいため温度を上げるには熱が多く必要です。
断熱材の内側だけ仮に温度変化すると仮定、最近の住宅に多い12mmの石膏ボードで計算しますと。
天井も床も石膏ボードとして仕切り壁無し、1,2階ワンルーム家具無し。
石膏ボード面積=50m2x4+4間x1.8mx2.5mx4面x2階=344m2、体積=344m2x厚み0.012m=4.13m3
石膏ボード比重はばらつきが有るが1.0して比熱は1.13kJ/kg、1.13MJ/m3
石膏ボードを2℃上げる熱量=1.13MJx4.13x2℃=9.3MJ
平均室内温度19℃で外気温10℃の時1時間で2℃上げるとすれば。
家からの放熱=32坪x3.3m2x2.7w/m2x室内外温度差10℃÷1000x3.6MJ/kw=10.2MJ/h
32坪総二階の家を1時間で室内温度を2℃上昇させるのに必要な熱量は9.3MJ+10.2MJ=19.5MJ
約10MJ/hの集熱なら室温は現状維持、20MJなら室温は2℃上昇する試算結果。
30MJなら4℃に上昇にはならない、内外温度差が増え家から放熱が増えるから。
OMを含め基礎断熱は床下コンクリの蓄熱量が多いから実際は更に温度上昇は抑えられる。
個々の家で千差万別だから正確な計算は不可能。
OMの集熱効果がなくてもバレることはない、OMの装置の集熱か窓からの集熱か等の立証は非常に難しい。
480: 匿名さん 
[2016-12-04 12:41:31]
頭悪いの?

普通はQ値と内外気温差で計算するだろ。
Q値1.0、120m2なら屋内を2℃上げるためには、
1.0[W/m2]*120[m2]*2[℃]/0.0036[MJ/W]=0.864MJ
で十分。
ここの家ってQ値1.0以上あったりするのか?
481: 匿名さん 
[2016-12-04 12:51:25]
>480
恥を掻きますよ、>479を良く読み直せ。
482: 276 
[2016-12-04 12:59:30]
470=480であり、無暖房ハウス住人ですね。

479さんは別人だよね。 

480の回答でよ~くわかった!!!!   サスガだね。
483: 匿名さん 
[2016-12-04 13:18:49]
蓄熱を無視して室温は求められない。
484: 名無しさん 
[2016-12-04 13:33:16]
>君の屁理屈を聞こうじゃないか。
>478
>窓からのパッシブ効果の実測値が計算できるでしょという意味。これを薩摩の家の217MJと比較する。
そこから先を説明してよ。
薩摩の家はパッシブ効果が得られる窓が全くないの?
485: 276 
[2016-12-04 14:21:53]
479さんの説明見事ですね。482でサスガと言ったのは479さん宛てですよ。

>32坪総二階の家を1時間で室内温度を2℃上昇させるのに必要な熱量は9.3MJ+10.2MJ=19.5MJ
これは、仮定のとおり
>仕切り壁無し、1,2階ワンルーム家具無し
の場合です。
実際には壁や家具など一杯ありますので、それらも含めて温度上昇させるには19.5MJでは全然足りないのです。
たった2℃でもこのありさまです。

ですから窓からの輻射でそんなに温度があがるの? と私は疑問を持っているのですが、470=480=484さんは、その実証データすら一度も示していない。私は温度低下具合を疑っているのでは無く、温度上昇の熱源を疑っているのです。470=480=484さんの計算は突っ込みどころ満載で、特に480の理解は致命的です。その人が、OM住人を低学識と呼んでいるのですからね。

さて、479さんの説明通り、仮に窓から2度上昇させる熱量、例えば25MJ(家具や壁分をざくっと追加)が確保できたとします。だけど、窓からの輻射の場合、日があたらない部分(窓から離れた部屋の角、玄関、北側の部屋、キッチンの流しの下など)の隅々までその熱を伝達させる熱伝達媒体は何ですか? 空気って流れが無ければ熱伝達率は良くありませんよ。家の中で温度ムラが一杯できませんか?

きちんとした理論と、その結果(実証データ)を示すことができずに、無暖房住宅云々を言われても信憑性がないと思います。
486: 名無しさん 
[2016-12-04 14:33:51]
私は、窓からのパッシブ効果による室温上昇は既に認めている。
その件に関しては我が家も薩摩邸も同じ。
屋根からの【OM効果】は信者の単なる思い込みで【マボロシ~】なんだと説明している。
薩摩邸の239Mjという【OM効果】による数値など鼻から信じていない。
239MJという【OM効果】による補助暖房が本当に効果あるのなら、室温に反映されなければならない。

説明だけでは第三者には伝わらないから実証実験で温度変化を計測比較し、その判断を>470の資料から各自に委ねている。
何度も言うが、276さんに説明しているわけでもない。
>470からどう判断するかは276さんの勝手です。
反論があるなら、私にではなく、素人である第三者に伝わるように説明しないといけない。

>480の回答でよ~くわかった!!!!   サスガだね
何が言いたいの?
君はよくスベルね。

【OM効果】239MJが補助暖房として薩摩邸の室温にどういった効果を与えているか、470のデータを基に、君なりに説明してみな。
487: 276 
[2016-12-04 14:47:06]
もしかして、470=480=484=486さんは、
薩摩邸の239Mjがどうやって算出されているかすら知らないのでは?
棟温の時も勘違いしていたからなぁ。
488: 名無しさん 
[2016-12-04 14:47:38]
>485
>窓からの輻射でそんなに温度があがるの? と私は疑問を持っているのですが
どのデータに基づいたコメントなの?

私はOM住人を低学識とは呼ぶが、〇悪いとは言わない。
失礼でしょ。

>隅々までその熱を伝達させる熱伝達媒体は何ですか?
計測場所は薩摩邸も我が家も1か所ですよ。
勝手に妄想しないでね。

>家の中で温度ムラが一杯できませんか?
論点を変えないでほしいな。
以前にも指摘したが、君は妄想力だけはたくましいね。
それをいい意味で使ってほしい。
489: 名無しさん 
[2016-12-04 14:56:18]
>239Mjがどうやって算出されているかすら知らないのでは
知らないから教えてほしい。
私が【マボロシ~】と揶揄する【OM効果】はどうやって算出されてるの?
490: 276 
[2016-12-04 14:59:52]
やっぱりね。
もういいや。 480で終わった。
491: 名無しさん 
[2016-12-04 15:06:57]
OM歴20年の方が本音を語っているので参考にまで
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10129990855

>490
>もういいや。 480で終わった。
そうじゃなくて、ROM専の方に説明する義務があると思うよ。
492: 匿名さん 
[2016-12-04 15:07:43]
>窓からの輻射でそんなに温度があがるの? と私は疑問を持っているのですが
http://www.e-kodate.com/bbs/thread/589744/res/70-72/
画像を見てね、30℃以上も有る。
>隅々までその熱を伝達させる熱伝達媒体は何ですか?
熱は輻射、対流、伝導で伝わる、対流は空気が媒体、伝導はそれぞれの物質、輻射は媒体はない。
主な熱移動は輻射。
対流の熱移動は少ない、多くするには流量と温度を上げる。
エアコン等は温度50℃、風量300~500m3/h等で吹き出している。
>家の中で温度ムラが一杯できませんか?
低性能な家は温度ムラが出来やすい、暖めても外に熱が逃げてしまうから。
高性能住宅なら輻射による熱移動が主体になるから温度差はなくなる。
温度差がないと自然対流は起きないからますます輻射による熱移動が主体になる。
493: 名無しさん 
[2016-12-05 07:25:40]
そろそろまとめの段階だと思う。
OMの真価を肌で感じるには、実際に住んだ人や関係者から感想を聞くのが一番。
この掲示板だけでなく、他のサイトから探してみた。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10129990855
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1098660600
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1098660600
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1168948381
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11104385286
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12134570842
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12142386422
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1247558652
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1213028197
まだ他にもありますが、もっと知りたい方は各質問欄下部の【あわせて知りたい】で調べて下さい。
様々な意見がありますが、私の意見と大差はない。
感じる事は皆同じ。
494: 匿名さん 
[2016-12-05 11:07:18]
まとめられてもOM導入検討者は困るね?
自然エネルギーの有効利用は簡単。
屋根ではなく、南の窓から日射を取り込めば良い。
まとめられてもOM導入検討者は困るね?自...
495: 匿名さん 
[2016-12-05 11:23:12]
高高住宅で南のガラスを遮熱にしなければたくさん集熱出きる。
しかし困る事も有る。
日射熱が入り過ぎてオーバーヒートする。
簡単な解決方法は半袖Tシャツ1枚になる事。
それだけでは能が無いからOMの真似じゃないがファンを設けてる。
暖かい空気は浮力で上に上がるから天井近辺の空気を床下設置(室内設置は騒音が問題)のファンで吸引床下を暖めている。
こんな簡単な方法でも真冬の平均気温がマイナス地域ですが室温22℃程度の必要暖房熱の半分位は賄えている。
高高住宅で南のガラスを遮熱にしなければた...
496: 名無しさん 
[2016-12-05 22:56:22]
遮熱窓にしないと夏暑くなる。
遮熱窓+OMで最高!
497: 匿名さん、 
[2016-12-06 06:28:31]
>>496 名無しさん
田舎だと庭の高木で太陽を遮ることができるから遮熱を使わなくても。
殆ど田舎限定の話しですが。
498: 276 
[2016-12-06 06:47:31]
494さんは
>南側は遮熱Low Eを使用してない、旧Ⅱ地域だから2重窓
>床下エアコン
>寒冷地で真冬の外気平均気温はマイナス1~2℃程度
>井戸水利用
>庭の高木で太陽を遮ることができる
ですよね。 

正直申しまして、大部分の方が494さんのアドバイスは役に立たないと思います。
私は東京23区に隣接する都市の住宅密集地に住んでいます。

そのような環境下では、南側の窓を透明ガラスにして、日の光を一杯受けることにより家の中が丸見えの状態にするということはあり得ません。これは他人の視線を気にするだけでなく、防犯の面からも重要であり、周囲の家でもほぼ全部といっていいくらいレースのカーテンをつけています。当然、日射も制限されます。

ここをROMする方は、そんな環境下でお住まいの方が多いのでははないでしょうか?
ですから必要以上に日射の話をされても、単に「うらやましいんなぁ・・・」としか言えないんです。
私の場合は、そういう現実的な側面と、自然に近い生活をしたいという願望のバランス点がOMに繋がったのです。
499: 匿名さん 
[2016-12-06 07:09:43]
冬と夏では太陽高度が違う。
夏の日射。
南は0.6mの庇でほぼ遮る事が出来る。
都会なら隣家等が有り朝夕の低い高度の日射は遮られる。
最近は1階に軒の出または庇を出さない家が多い。
コストダウンのためか、愚かな事。
軒の出の少ない家は建ぺい率ギリギリに大きな家を建てさせるための大手ハウスメーカー等の策略。
自然エネルギーを唱える建築家や工務店が日射を考えないのは「もぐり」です。
窓に遮熱と断熱LowEの2種類が何故有るのか学びましょう。
夏の直射を遮熱LowEだけで遮るのは無理が有る。
オーニング、すだれ、外付けブラインド等が必要。
軒の出が有るからオーバーヒートは3月中旬までしか起こらない。
3月中旬以降は軒に遮られ室内の奥くまで日射は入らない、夏は当然全然入らなくなる。
500: 匿名さん 
[2016-12-06 07:36:00]
>498
よく、家の中が見えると主張する方がいますが自ら確認してますか?
昼間に道路等から自分の家の中を除いて見て下さい。
ガラスに顔を付けなければ中はほとんど見えません、ペアーガラスでマジックミラーになってます。
夜は見えますからカーテンは必要です。
レースのカーテンでは日射熱はほとんど防げません、防げるなら遮熱は簡単。
視線を遮り、日射を得るならブラインドが有効です。
レースのカーテンでは窓に顔を付ければ中を覗けます。
大袈裟な高い設備ではなく、自然を取り入れる事は知恵を働かせることです。
501: 276 
[2016-12-06 07:46:17]
>499,500

何が言いたいんですか?
あなたも自説をごり押しして、このスレッドを荒しているだけにしか見えませんよ。

だれが短い庇の家の話をしましたか?
OMユーザーのだれがコストダウンの話をしましたか?

>よく、家の中が見えると主張する方がいますが自ら確認してますか?
不快なコメントですね。私がそれすら確認していないバカな人間との蔑み発言ですか?

ここのスレッドは
「OMソーラーについて関心を持っていますが、実際に使用している方、感想をお聞かせください。」とうスレッドです。

スレッドタイトルと離れて自説を展開したいなら、別スレでやって下さいな。
502: 匿名さん 
[2016-12-06 08:11:05]
>501
何を熱くなってるの?
>私がそれすら確認していないバカな人間との蔑み発言ですか?
晴の昼間に確認したのですか?室内が丸見えでしたか?
>494
>まとめられてもOM導入検討者は困るね?
>自然エネルギーの有効利用は簡単。
>屋根ではなく、南の窓から日射を取り込めば良い。
OM信者が真実を伝えていれば邪魔はしません、怪し過ぎます。
出任せで無い事を伝えるために色々説明してます。

503: 匿名さん 
[2016-12-06 08:29:25]
>276が熱くなってる理由が想像できた。
OMの家の実例集の家は軒の出、庇がほとんど確保され自然を利用してる。
住宅密集地の>276は軒の出は短く庇もないOM設備だけの家になった。
遮熱ガラスで冬の日射は減り、夏の遮熱も中途半端な残念な家で腹が立った。
密集地で自然エネルギーを利用するには無理が有ります、高高住宅くらいが無難。
504: 276 
[2016-12-06 08:30:07]
知っていますか?
スレを荒らす人の決まり文句。都合が悪くなると
「何を熱くなってるの? 」「何を興奮しているの?」
と反論すること。テンプレート通りの発言ですね。

> OM信者が真実を伝えていれば邪魔はしません、怪し過ぎます。

人の幸せがよっぽと恨めしいのですね。自分が幸せな人は他人のことなど気にならないものですよ。

設計者向けの技術論ならば、別スレでも立てて議論したらいかがですか? でも、そこまで自信ないんでしょ。
権威があるかないかわからない、うんちくおじさんの技術的見解はここでは不適切かと。もう一人のアンチさんは、室温上昇の計算をあんな風にやっていましたからね(あきれました)。

OM信者でも何でもいいから、このスレでは素直に住人の幸せ論を展開させればいいのに、何をムキになって反論しまくっているんでしょうか。よっぽどOMが買えないことが悔しいんでしょうか?
アンチOMさんの気持ちがよくわかりません。
505: 通りがかりさん 
[2016-12-06 08:30:54]
>496
>遮熱窓にしないと夏暑くなる。
どうして夏熱くなるのですか?
506: 276 
[2016-12-06 08:33:52]
>503
やっぱり、OM住人は不幸で無いといけませんか?
ご期待に応えられませんが、我が家の工務店は、庇は絶対つけるというポリシーがあって、我が家も1m近くの庇付きの家です。

507: 匿名さん 
[2016-12-06 08:47:33]
1mも有ると密集地で敷地いっぱいに建てられず、小さな家になって残念ですね。
1mの庇を付けて遮熱ガラスとはポリシーが泣きますね。
遮熱は施主の希望ですか?工務店のポリシーですか?
不幸な方を増やさないようにレスしてます。
508: 名無しさん 
[2016-12-06 09:03:08]
>やっぱり、OM住人は不幸で無いといけませんか?
そんなことない。
OM信者も幸せになる権利がある。
でも、OM信者に【他人を誑かす権利】はない。
私や507さんが276さんをどうやって不幸にしているの?
OMの真実について議論することが276さんにとっては不幸な事なの?
276さんがOM関係者なら不幸な結果となる可能性もある。
276さんはOM住人ではなく、OM関係者なの?
509: 276 
[2016-12-06 09:33:34]
>508
>私や507さんが276さんをどうやって不幸にしているの?
不幸にはしていないが、このスレッドを荒らして不快にさせているのは確か。

507さんと508さんとで、別スレッド立てて2人で盛り上がれば良いと思いますよ。
俺、よそのスレに対しては邪魔しないよ、OM関係者じゃないからね。

>でも、OM信者に【他人を誑かす権利】はない。
 ↑↑
すばらしい名言です。ROM専の方は感銘を受けているでしょう。
510: 名無しさん 
[2016-12-06 09:39:00]
>すばらしい名言です。ROM専の方は感銘を受けているでしょう。
でしょ?
【誑かしているのが見え見え】なのに、【見て見ぬふり】わけにもいかない。
ご理解ください。
511: 名無しさん 
[2016-12-06 09:45:14]
>不幸にはしていないが、このスレッドを荒らして不快にさせているのは確か
この件に関しては良い解決策があるよ。
276さんが【他人を誑かす】のをやめればいい。
私や507さんが参加する理由がなくなる。
512: 匿名さん 
[2016-12-06 09:51:34]
>1mも有ると密集地で敷地いっぱいに建てられず、小さな家になって残念ですね
建蔽率ぎりぎりに建てたいなら完了検査終わってから伸ばせばいいんだよ。
513: 匿名さん 
[2016-12-06 09:54:45]
>509
>不快にさせているのは確か。
OM設備は快適なのですよね?
批判に対してはOM設備関係者でなければ、理論的に快適で省エネで有る事を説明すれば良くないですか?
OM信者ならアピールするチャンスです。
OM信者等のヨイショだけなら害が有り、此処のスレは不要です、メーカーのH.Pだけ見れば良い。
514: 匿名さん 
[2016-12-06 10:01:27]
>512
法律違反を勤めるの如何なものでしょうか?
後から軒、庇を出すのは技術的に結構大変で費用が半端でないです。
近所や隣家からお上に告げ口等されます。
近年は落雪などの被害が多くなってます、損害賠償も求められます。
515: 名無しさん 
[2016-12-06 10:12:38]
>理論的に快適で省エネで有る事を説明すれば良くないですか
省エネについて低学識な276さんには無理な注文だと思いますよ。
省エネについて学識があればOMと言う選択肢はありえません。
OMを採用した後、省エネについて学識を積み、後悔されている方は多く存在します。
一部の建築家がOMの看板塔に利用されていますが、マヌケな建築家としか思えない。
自らを三流建築家と貶めているからです。
相当な看板塔費用が動いているのでしょう。
OM本部の卓越したプレゼン力の犠牲者です。
516: 名無しさん 
[2016-12-06 10:18:57]
自分が小金持ちだというステイタスシンボルとしては、OMソーラーは276さんにとってうってつけなのでしょう。
随所にそういう発言内容がみられる。
517: 276 
[2016-12-06 14:02:24]
えっ、他人を誑かすってこの写真のこと?
なんでこれが誑かすことになるの?

因みに今日は、我が家の地域は快晴なのに6m/s以上の強風です。
風が強いと金属屋根から熱が奪われるため棟温度がいつものようには上昇しません(写真参照)。
なぜ冬のからっ風の多い関東で、屋根に集熱ガラスを乗せるのか、住んでみてよくわかりました。

えっ、他人を誑かすってこの写真のこと?な...
518: 匿名さん 
[2016-12-06 14:46:33]
>屋根に集熱ガラスを乗せるのか、住んでみてよくわかりました。
小学生のようなコメント。
家に窓ガラスがなかったらどうなるの?
サッシが無い時代は家の中は外気並の室温。
>風が強いと金属屋根から熱が奪われる
風は金属屋根と直接触れないのでは?

伝熱を勉強し直してね。
伝熱は輻射、対流、伝導です。
太陽熱は輻射です、空気(窒素、酸素)は直接暖める事は出来ません。
(厳密には空気中の水蒸気と炭酸ガス等は直接暖めれます、温暖化のCO2問題ですね)
OMの構造は知りませんがパイプを輻射伝熱の日射で暖めてるのでしょうか?
暖めたパイプの周りには空気が有り対流熱伝達で空気を暖めます、暖まった空気は軽いですから浮力が生じます。
ガラスが無ければ暖まった空気はどんどんと逃げ周りの冷たい外気が入りパイプを冷やします。
せっかく暖めた空気を逃がさないためのガラスです。
ガラス内空気はガラスを対流伝熱で暖めます、ガラス内を熱伝導で熱が伝わり、冷たい外気と対流熱伝達で熱が逃げます。
対流熱伝達は風速が早い程伝わる熱が多くなります、風の強い日は熱損失が多くなります。
窓ガラスでも同じです。ペアーガラスですと熱が逃げ難くなってます。
OMもペアガラスを使えば損失が減り集熱が上がります。
真空管式太陽熱温水器のように真空にすれば空気が有りませんから対流による熱損失はなくなります。
コスパ的には問題外で駄目でしょう。
519: 276 
[2016-12-06 14:58:20]
>OMの構造は知りませんが

知らないなら知ったかさんしないでねー。
言っていることめちゃくちゃだよ。

OMの構造を全然理解してないじゃん。 
520: 匿名さん 
[2016-12-06 15:11:54]
調べるのが面倒だから理解してない所を説明して下さい。
1.集熱パイプ(ダクト)は無いの?
2.ソーラ部の金属屋根は直接外気と触れてるの?
>276が「めちゃくちゃ」でない?
何処が「めちゃくちゃ」か要説明。
何時も質問の説明が無いから低学識と言われるのでは?
521: 匿名さん 
[2016-12-06 15:26:04]
調べた、理解した。
屋根の下の方はコスト削減でガラスが無いのね。
下の方は冷たい外気に触れてるから>518で説明してるようにほとんど集熱は期待出来ないね。

[PR] ホームインスペクターに学ぶ後悔しないハウスメーカー&工務店選び

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

スレッド名:OMソーラーについて

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる