住宅設備・建材・工法掲示板「基礎工事のかぶり厚」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 住宅設備・建材・工法掲示板
  3. 基礎工事のかぶり厚
 

広告を掲載

元のサイズの画像を表示
基礎工事中 [更新日時] 2010-06-06 08:48:56
 削除依頼 投稿する

はじめまして

かぶり厚について教えてください。
木造2階立てで建築中です。
立ち上がりですがかぶり厚が40mm以下です。
基礎幅200mmにたいして断熱材が40mmありますが、
縦背筋をフック(?)にしているために40mm確保できていません。

これは建築基準法に違反しているのでしょうか?
施工業者に修正を御願いできるのでしょうか?

よろしく御願いします。

[スレ作成日時]2009-02-08 19:47:00

 
注文住宅のオンライン相談

基礎工事のかぶり厚

2: 基礎や 
[2009-02-08 21:22:00]
問題ありません
3: 基礎工事中 
[2009-02-09 00:44:00]
>基礎やさん

レスありがとうございます。
問題ないとのことで安心しました。

ちなみに問題ない理由は以下のどれに当てはまるでしょうか。

1.断熱材の40mm+実際のかぶり厚のため
2.フックの部分にかぶり厚は関係ないため

実は断熱材のない内側の部分の立ち上がりに400mmいかの部分があります。
これもフックのところになりますので2.が理由であればこれも問題のないことに
なりますでしょうか。
レスありがとうございます。問題ないとのこ...
4: 基礎工事中 
[2009-02-09 01:33:00]
間違えました。
×400mm→○40mm
5: 基礎や 
[2009-02-09 17:53:00]
どちらもOKです。フックもよくできてます。いい基礎やだと思います。立面、平面図、見れないのが残念です
6: 匿名さん 
[2009-02-09 18:03:00]
かぶりの足りない方の逆はどうなってるのですか?
7: 匿名さん 
[2009-02-09 19:19:00]
住宅なんて30年で建て替えるんです。
細かいこと気にしてちゃあ、いつまでも家なんか持てませんよ。
あの程度の基礎なんか、いっぱいあります。
気がつかないうちに、建物か居住者の寿命が来ますから、平気ですよ。
8: 基礎工事中 
[2009-02-10 08:08:00]
施工業者と話し合いを行い修正してもらう事になりました。

6さん
反対側は40mm以上ありました。

7さん
私が気になっているのは法で定められている基準を満たされているのか、
どうか知りたいのです。
違法であれば正当な主張ができると思っています。
今回は私の主張は納得していただき修正してもらえました。
9: 匿名さん 
[2009-02-10 12:30:00]
かぶり厚さ、1㎝で約10年中性化を抑えられます。(配合によりますけど)
10: 匿名さん 
[2009-02-10 16:09:00]
修正するとは?どのように?
11: 建築家 
[2010-06-06 08:48:56]
欠陥住宅の法律違反です。
外側のかぶりは40mm、内側のかぶりは30mm必要です。
フックもかぶりに算入です。

[PR] ホームインスペクターに学ぶ後悔しないハウスメーカー&工務店選び

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

スレッド名:基礎工事のかぶり厚

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる