暖房器具について教えて下さい
51:
匿名さん
[2011-01-12 18:32:41]
|
52:
契約済みさん
[2011-01-20 23:01:29]
現在愛知県で家を設計中です。
HMはトヨタホーム(スマートステージ)です。 HMのキャンペーンに乗っかって金利を安く済ますため太陽光+エコキュート+24時間換気を導入予定です。 給湯をエコキュートにするためオール電化にしようかと考えていますが暖房を悩んでいます。 パートナーが夏に弱いためエアコン設置は決まっていますが流石にエアコンだけの暖房では心もとなく 寒がりの私としては床暖房or蓄熱暖房を希望しています。 どのような暖房選択がよいと思いますか? 【条件】 ・オール電化予定 ・LDKが南側に約19帖+和室がLの北側に6.5帖あります。 ・述べ床は40坪ちょっと ・階段、玄関は北側でリビングの扉の外です(玄関→リビング→階段) ・共働きのため平日の8:00~18:00は人がいません ・いまはいませんが新築に合せてミニチュアダックスを飼う予定です |
53:
匿名
[2011-01-21 11:46:19]
↑ヒートポンプ式床暖で良いのでは!
それよりも、ミニチュアダックスを飼うのなら、 夏はエアコンを入れっ放しにしないと、 熱中症で死んじゃうよ! |
54:
匿名さん
[2011-01-21 18:45:21]
エアコン入れないと熱中症になるような家には住みたくないですね
|
55:
契約済みさん
[2011-01-21 23:11:43]
コメントありがとうございます><
53>> 犬のことを含めて24時間暖房に魅力を感じたんですが・・・ 冬よりも夏に注意したほうがいいんですかね^^; 防犯上問題にならない程度に通風を通せばいいかなと思っていたのですが>_< 54>> 地域にもよるとは思いますが・・・^^; 最近の家はどんな家でも締め切っていれば真夏には熱中症の危険があるかと・・・ どんな家ならいいと思われますか? 今、寒い時期だからどうしても暖房が気になりますが、夏も考えなければですね 冷房ってエアコンぐらいしか思い浮かばないんですが何かいいものってありますかね? (日中の犬のためにも^^;) |
56:
匿名さん
[2011-01-22 17:52:54]
愛知県の屋内で犬が凍死する可能性は皆無ですが
夏に空調せず締め切った屋内で、脱水や熱中症で死ぬ確立は限り無く100% |
57:
匿名
[2011-01-22 18:34:27]
余計なお世話かも知れないけど、平日8時〜18時まで家空けるのに犬飼い始めるって…犬がかわいそうじゃない?
|
58:
契約済みさん
[2011-01-23 13:41:41]
|
59:
匿名さん
[2011-01-23 21:03:48]
暖かい時期とは言わず、犬は外に出してあげて下さい。
一部寒さに弱い犬もあるかと思いますが、大半の犬は寒さに強いです(Ⅳ地域と考えて) 歌にもありますよね。雪だって割りと平気です。 しかしその分暑さには弱いのですよ、締め切りの屋内なんて 虐待に他成りませんよ。 |
60:
契約済みさん
[2011-01-23 22:58:34]
>59
夏は要注意ですね>< でも家を締め切って外出するつもりは無いです^^;(今の家でもどこか開けていってますし) 真夏には家の中より外に出しておいたほうがまだいいのかな・・・ ってこれ以上は犬の専門家に聞いたほうがいいですね ありがとうございます |
|
61:
匿名さん
[2011-01-24 00:33:43]
犬の外飼いは虐待だと思う
犬は室内で飼ってあげてください 譲渡会でも室内飼いが条件ですよ |
62:
匿名さん
[2011-01-24 18:35:05]
|
63:
匿名さん
[2011-01-24 19:20:23]
夏場、自然の通風目的でひとが通り抜けられなさそうな、細長い窓をいくつかうまく配置しとけば便利だったかな、とは時々思う。
|
64:
匿名
[2011-01-24 19:39:25]
↑泥棒に入られた経験者です!泥棒さんって、凄いですよ!
警察なんて空き巣は真剣に捕まえないよ!捕まえられないかのも? まず、冠婚葬祭を狙うよ!現金たんまりだから、 新築祝いとか出産祝いとか入学祝いとか、知ってるし! 狙われたらね!しかも昼間不在、車なくてもすぐわかるよ、 だって、スーツで下見、作業服着て下見、防犯ガラスもバーナーで突破されるよ! でも、一番危ないのは、戸締まりだよ!うちも関係ないと思ってたら、やられた~ |
65:
購入検討中さん
[2011-01-24 20:23:00]
7kwの蓄熱暖房機1台では、全館暖房(40坪平屋)は難しそうなので、2kwぐらいの蓄熱暖房機を追加しようと思いましたが、2kw(20万弱)でも高すぎですね。
エアコンでも補助は出来ると思いますが、その他に蓄熱暖房機の補助として安くて効果のあるものがあるでしょうか? 電気式のストーブみたいなものは、その近くだけであまり部屋を暖めるには不向きだと感じています。 今日ディスカウントショップに行ったら、デロンギ社のオイルヒーター(3万~5万くらい)が良さそうでしたが、オイルヒーターって使い心地はどんなもんでしょうか? |
66:
匿名
[2011-01-24 20:33:38]
↑お金の無駄です。リサイクルショップに持っていったら~
ただならーと言われました。今でもこの屈辱は忘れない! |
67:
匿名
[2011-01-24 20:34:36]
電気代を気にしないならオイルヒーターはいいと思いますよ。
蓄熱ほどのポカポカした輻射熱はありませんが…(蓄熱体の温度が違いますから…) |
68:
匿名さん
[2011-01-24 20:38:13]
早速のアドバイスありがとうございます。
オイルヒーターは需要が少ないのですね、なぜドイツなんかで流行っているのかが疑問ですね? 電気代がすごくかかるのなら、素直にエアコンで温めた方がましと言うことですね? |
69:
匿名
[2011-01-24 21:56:56]
デロンギ社のオイルヒーター、寝室にいいですよ。エアコンのような空気乾燥ないし。
|
70:
匿名
[2011-01-24 22:24:03]
↑10年前の使っていないデロンギヒーターありますが、
ただであげますから、着払いという事でお願いします!ちなみに、きちんと動きます! |
71:
匿名
[2011-01-25 01:14:30]
オイルヒーターは常時つけっぱなしなら6畳用で月2万くらい電気食うすごい奴ですよ(笑)
20万の蓄暖にしぶる人なら絶対やめるべき。 |
72:
匿名
[2011-01-25 11:21:45]
>65さん、今時の家なら、蓄熱いれたら暖房器具いらないよ!
うちはⅣ地域ですが、日中なら無暖房!子供達は家の中が暑いから、 Tシャツにアイスクリームを食べてる。だからアイスが直ぐに無くなります。 地域によっては、蓄熱暖房にしたら、昼間暑くて冷房いるんじゃない! 今の時期なら、日が沈んだらエアコン暖房使うぐらいです。 冬暖かいなら、夏は大変と思いますよね?ところが夏は涼しいのですよ! 今は凄いカーテンがあるのですよ!そのカーテンは遮熱カーテンと言って、 繊維にステンレスを付着する特殊加工がされていて、遮熱・遮光・紫外線などをカットでき、 しかもレースなんで通気性や透湿性はそのままなんですよ。 夏は除湿弱運転で、冬は日が落ちたら、エアコン暖房を少しだけ使い、 日中は無暖房で良いのです!過激な暖房なんて要りませんよ! |
73:
匿名さん
[2011-01-25 17:43:34]
>>68
欧州では電機料金が安いので、cop値が低い暖房器具でも普及してるんでしょ。 一方、日本のような島国では、電気需要のピーク時間が偏ってしまう為、電気料金があまり下げられない。 (時差がある位広い大陸では、電気重要のピークの偏りが少ない為、効率良く電気を作れる=電気料金を安くできる) |
74:
匿名さん
[2011-01-25 18:55:33]
>>72
断熱材はひょっとして、セルロースファイバーですか? |
75:
匿名さん
[2011-01-25 21:45:13]
R2000住宅レベルの高気密高断熱にして、全館床暖房にするのが
ランニングコストも安くて健康快適。 |
76:
匿名さん
[2011-01-25 21:58:58]
全館床暖房がランニングコストが安い????
|
77:
匿名
[2011-01-28 17:53:42]
ハウスメーカーを見て新築を検討してるんですが、蓄熱式暖房と全館床暖ではどちらがいいんでしょうか?
間取りは2階だてで32坪くらいです(予定) 全館床暖は壊れたら大掛かりな修理になるのかなとかいろいろ疑問です。 蓄熱式暖房だとしたら1階と2階に1台ずつで必要すかね。 |
78:
匿名さん
[2011-01-28 23:18:27]
> R2000住宅レベルの高気密高断熱にして、全館床暖房にするのが
> ランニングコストも安くて健康快適。 地域にもよるけど、そのレベルにすれば、エアコンで十分。 全館床暖房は、オーバースペック。 寒冷地でも、蓄暖で十分。 |
79:
匿名さん
[2011-01-29 07:42:58]
R2000レベルでヒートポンプによる1階床暖房でいけますか?秋田です。
45坪程度。イニシャルコスト,ランニングコストおおよそわかると助かります。 |
80:
匿名さん
[2011-01-29 09:43:37]
R2000レベルなら、暖房能力としては、1階床暖房でイケルと思います。
C値は0.5を切るぐらいの施工ができるビルダーを選ぶ必要があるでしょう。 しかし、このレベルになると、床暖房との相性はよくないかもしれません。 高断熱高気密住宅に全館床暖房を入れたけど、結局使っていないという例もあります。 http://www.mokusei-kukan.com/sin-kakaku/pdf/02lowcost.pdf イニシャルコスト、ランニングコストからみたら、 やりくりナイト8の蓄暖の方が、いいと思います。 まあ、好みもあるでしょうが。 |
81:
匿名さん
[2011-02-02 10:26:42]
エコキュートの床暖はお湯不足で長時間運転が出来ないです。
エアコン暖房では立ち上がりが遅いです。 今年の寒さは厳しくて、仕方がなく石油ファンヒーターを併用していまが、 石油の買い出しが大変です。見事にダマされました! 蓄熱式床暖房にすれば良かったです。 |
82:
匿名さん
[2011-02-02 11:11:53]
>79
うちはⅠ地域、Q1.3以下、C0.3、セントラルの温水パネルを採用していますが、 暖房システムは悩みどころです。 外気温にはあまり左右されず、日射が入れば暖かいし、日射がない日はやはり暖房は必要です。 12月中旬~1月下旬はさすがに24時間暖房を入れっぱなしにしますが、 それ以外の時期は日差しが入れば暖房OFFが深夜まで続きます。 床暖房はオーバースペックではないかと思います。 一条は、オール床暖を採用していますが、他のブログなどを見る限り、 我が家よりもランニングコストは高いです。 これからの季節、肌寒い時だけちょこっと温まればいい。 いっそ、各電源でとれるオイルパネルや(温水パネルがあるのでそれば無理ですが) ペレットストーブなどで十分だと思っています。 |
83:
匿名さん
[2011-02-02 13:18:44]
すみません、エコキュート床暖房を調べました。
エコキュート床暖房が湯切れして長時間の運転が出来ません。 24時間運転出来る方法をメーカーに問い合わせのですが、 エコキュートの床暖房は、使用時間の目安が、18~20畳くらい、 1日につき8時間程度で、冬場は昼間運転することを前提に設計されていると! 深夜蓄熱分だけで床暖房しようとすると湯切れする場合があるとの説明ですが、 床暖房を一番必要とするのは、冬の夜と思うのは私だけでしょうか! こんな短い時間、しかも昼間しか使えないなんて! 確かに工務店に床暖房を依頼したのは当方ですが、 営業の方から説明を受けた記憶がありません! 解っていたならば電気式床暖房にしていました。 まだ建てたばかりで初めての冬です。 主人は、詐欺に合ったのだから無償交換は当たり前、 今週の休みに工務店に行き無償で電気式床暖房に交換させる! と言っていますが、当然交換出来ますよね!私達は無償交換は当然と思っています! |
84:
匿名はん
[2011-02-02 13:43:06]
>>83さんへ
床暖房を検討している1人ですが、電気式は調べる感じだとランニングコスト大変っぽいですよ?? エコキュートの床暖房ならば、床は温水式だと思いますので、床パネルの温水を温める方法を変更ってのはどうなんでしょうか?? 三菱さんのエコヌクールやダイキンさんのホットフロア等です。 私は専門家ではないですが、それであれば床暖房パネルはそのままで、温水元をエコキュートタンクから変更することで対応できないのですかね? エコキュートを風呂とかと併用しているのならばエコキュートは風呂等の温水にして、床暖房ようのヒートポンプ(媒体はCO2では無いやつ)を追加する感じで聞いてみてわ? ちなみに、言った言わないで無償で交換とは厳しいと思いますよ。 |
85:
入居済み住民さん
[2011-02-02 14:03:25]
北東北、真冬は−10℃以下まで下がる地域。
1階(20坪)全面に床下暖房(スラブヒーター)、2階(14坪)3部屋に蓄暖3台。 吹抜あるけど全ての部屋(トイレや脱衣所含む)が24時間20℃〜22℃で快適。 |
86:
匿名さん
[2011-02-02 14:33:28]
>84さん、ありがとうございます。
違う方々にも相談しました。 床暖房って、冬の夜使うのが当たり前と思っていました! 暖房器具って、寒さが厳しくなる時間帯に使うものですよね、 昼間しか動かないなんて!想定していませんでした。 暖房器具を購入しそれが、冬の夜に停止する暖房器具だったら、 皆さんは自分が無知だったと、諦めるのですか? 薪ストーブが夜間使用禁止になったら、それでも薪ストーブを購入しますか? 今後の事は主人と相談して決めますが、 工務店との交渉で決裂した場合は、ブログを作って徹底抗戦します。 それでは失礼いたします。 |
87:
匿名さん
[2011-02-02 17:10:08]
うちはオール電化でR2000レベルの高気密高断熱住宅ですが、
エコキュートと温水式床暖房用のヒートポンプは別です。 さらに床暖のヒートポンプは1階用と2階用があります。 HMとしてはそれが標準とのこと。 床暖房は一番寒い時期1ヶ月間くらいは24時間使いますけど、 それ以外はタイマ設定を使って電気代が安くなる23時からONして、 朝にはOFFしています。 電気の使用量はかなり増えますが、深夜料金は安いので、 電気代は1万円アップするかどうかというレベルです。 家の隅々まで上下階とも暖房しているので、温度差もほとんど無く、 設定温度が低いこともありますが、エアコンや全館空調と違って無風ですので、 寒い屋外から帰ってきたとき以外、「暖房している感」は全くしません。 寒くない時期と勘違いするくらいの感覚です。 うちのHMの場合、全館床暖房は高気密高断熱仕様にしないと付けてくれないので、 床暖房のみの導入コストを書いても参考にならないでしょう。 (調べるのが面倒なだけ) おそらく、高気密高断熱仕様にしないと、全館床暖房は ランニングコストがかかりすぎてしまうでしょうし、 部分床暖房では全館床暖房の快適さは得られないと思います。 |
88:
匿名
[2011-02-02 17:31:41]
↑なに書こうが勝手やけど、洗濯物は乾燥室使ってるのか?そういったコストも含めてるんだろーな!
今だにブラジャーやパンティーをバルコニーとかに干してる奴いるけど、 弱者敷地なら外に干すなよ、汚いの丸見えなんだよ! 洗濯物はなー先進国は中庭に干してるぞ!外干ししてるのは、後進国の奴らよ~ そんなこたぁーねーだろーなーもしかして、乾燥室ないとか?なら解るわ 部屋干しの奴らは臭いの気がつかねーのか!カビ臭いんだよ! 火山灰で洗濯物がぐしゃぐしゃとか、雪国なら凍ってカチカチとか、 雪に閉じ込められて当たり散らすんじゃねー 過疎った地域に住む奴らが悪い!税金投入なんて許せねーぞ!自業自得なんだよ! |
89:
匿名さん
[2011-02-02 19:10:02]
はいはい
|
90:
匿名
[2011-02-02 19:29:32]
↑いやいや、
嘘つきやな!嘘ではないならば、証明しろや! なーに、方法は簡単や!俺が1万円出してやるよ! 近所中にお前の家の乾燥室を1ヶ月解放しな! 俺が1万円出すから、お前には損はないはずだ! 1ヶ月の電気代は1万円以内で収まるならば、お前に損はないぜ! 証明は今までの電気使用料と、今からやる乾燥室使い方だい料金で解るはずだ! 後はさらすだけだぞ!出来なきゃお前はペテン師だよ! |
91:
匿名
[2011-02-02 19:46:40]
と言ってもペテン師が実験やるわけないから、まーえーわ!
高高のくせに、おかしいとこあるが、 最も寒い時期は24時間の床暖房ってなんや? 高高なら昼間の暖房はいらんやろ! おかしい高高やな?日中に暖房が必要な高高って!ビックリやわ! なんちゃって高高やな!いらんわい! |
92:
匿名さん
[2011-02-02 19:56:58]
はいはい、長文お疲れ
|
93:
匿名
[2011-02-02 20:05:33]
↑いやいや、応援ありがとう!
ペテン師さんが引っかかった、 昼間も床暖房が必要な、 なんちゃって高高住宅を作る、 ペテンメーカーには、くれぐれも気をつけよう! と言う事が良く解った! 有り得ねービックリしたわー勉強になるスレやー |
94:
匿名さん
[2011-02-03 04:42:07]
なんか変なの湧いちゃったな・・・
ウチは都市ガスで床暖房とファンコンベクター動かしてる 東北の日本海側、並の高高で、暖房止めても翌朝寒くないなんて事は無かった。 ガス代がこの時期は夏場より15千円位上がります。 |
95:
匿名はん
[2011-02-04 09:40:34]
頭悪そうな奴はほっときましょ
|
96:
匿名
[2011-02-04 10:38:46]
みんな頭悪いから、書き込んでるんじゃないの?
最高級の家は無暖房だって! |
97:
匿名
[2011-02-05 13:34:14]
それはどこで見れますか?w
|
98:
匿名
[2011-02-05 17:03:46]
|
99:
匿名
[2011-02-05 19:12:52]
日の当たらない地域では無理。
だいたいパッシブなんてインチキくさいし |
100:
匿名
[2011-02-06 00:51:50]
>98 住んでもいねーのに語るなよw
ネット知識だけかい? |
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
48ですが
給湯器は、浴室乾燥暖房器に対応しているものであれば
同じ高温水配管を引き回すだけなので1台でいけます。
うちの給湯器は1台の給湯器24号で床暖5パネル(2.5×2.5m)と
ファンコンベクタ2台またはファンコンベクタ1台+浴室暖房をフル稼働できます。