602:
匿名さん
[2015-03-16 15:10:57]
散々憶測でセルロースを批判しといて、肯定する話には実験データを出せと?
|
603:
匿名さん
[2015-03-16 15:57:08]
>>602
過剰に反応されても困るのですが。別にアンチでないですよ。誰でも敵に思わないで下さい。 日本セルローズファイバー工業会のHPには、吸音性、断熱性についてはデータが載っていたのですが、吸湿性については載っていない。実験らしき写真が出ているだけでどんな実験かも分からなかったので、データが無いかどうか聞いています。 |
604:
匿名さん
[2015-03-16 16:08:51]
日本セルローズファイバー工業会のHPを見たのでしたら、会員企業の問合せ先があるので聞いてみたら?
相手先電話番号の前に184を付けると番号非通知で発信できますよ。 |
605:
匿名さん
[2015-03-16 16:29:31]
601,603です。
断熱材の検討中です。CFも候補ですが、高い。で、それを補うだけの性能があるのか調べているところです。 吸音性は高そう。特に、少々高めの音域を良く吸収するのは○。しかしGWにも吸音効果は十分にある。ウレタンは遮音性はまずまずあるが吸音性がなく響く。 断熱性は数値上はGW、CF、吹付ウレタンどれも大きな差はなさそう。施工の巧拙を見ると、GWには多少不安はあるが、構造見学会などで確認すればよいかと思う。こだわるなら外張りだが… 防カビ性や、防虫性はホウ酸+ホウ砂でOKなのも分かってます。ホウ酸が無害なのも当たり前です。インクはあまり気にならない。 で、CFの一番の売り?なんでしょうか、吸湿性。「呼吸をする」なんていう言葉はキャッチコピーに過ぎないですから、何かしら裏付けが欲しいです。吸湿性と撥水性の共存についても、なぜなのか説明が欲しい。 性能面で納得できるものでないと、プラスの費用が出しにくいですから。 ただ、データがないかどうか聞いただけで上のような反応が出てくるところが×。ただの信者の方ならいいですが、業者の方ならちょっとね。 |
606:
匿名さん
[2015-03-16 17:00:18]
この掲示板には暇人や趣味人ばかりで建築業界で実務についている人、業者の方は滅多にいないのでは?
断熱材は撥水や吸湿の試験はJISで定められた基準があり、公的機関で試験を受けます。 (認定工法取得の場合) こちらはあるメーカーのCF試験合格証明。 http://www.jet-npl.com/pg50.html#anchor8 試験内容は 日本工業規格A9523 となります。 |
607:
匿名さん
[2015-03-16 17:01:49]
さっそくありがとうございます。これから見ます
|
608:
匿名さん
[2015-03-16 17:58:18]
>607
>吸湿性と撥水性の共存についても、なぜなのか説明が欲しい。 http://www.jcfa.gr.jp/fiber/high/summary.html (3)透湿防水素材のあたり 透湿防水素材とは若干違いますが、 吸放湿、透湿性、と 撥水、防水がなぜ両立可能なのか? のイメージ的にはこんな感じでしょうか。 撥水処理によって透湿防水皮膜が出来、分子が大きい水(100μ~500μ)は表面を透過できませんが、 水蒸気(0.0004μ)は透過し、一旦多孔質のセルロース繊維に吸収されます。(吸湿) 繊維同士は密着しているので一旦吸収された水蒸気は湿度の低い乾いている方へ徐々に移動していきます。 移動先は室内だけでなく、日射で外壁が熱せられて乾く事で外壁側へも移動します。(放湿) こうした特性を生かすため、CFは防湿層無しを基本としているメーカーが多いですが、独自の判断や 先の試験を受けるには安くない費用がかかるという事情もあり全メーカーではないようです。 |
609:
匿名さん
[2015-03-16 18:39:41]
JIS規格では「吸湿率15%以下」と決められているんですね。GWは2%以下でした。確かに吸湿性は高いようです。
でも規格が「~以下」になっているということは、吸湿性が高いのは必ずしもいいことではない?カビの危険性とかかな。そのためのホウ酸処理ですね。GWには防カビ検査の項目自体ないですからね。 ありがとうございます。参考にします。 |
610:
匿名さん
[2015-03-16 18:44:53]
|
611:
匿名さん
[2015-03-16 22:45:38]
>>610
私も以前、検討してました。 私が直接断熱屋さんから回答された事なのですが、 セルロースファイバーは湿気を吸って吐くことのできるのも限界があり、関東地方でギリギリのラインですって言われました。その数値やデータは頂きませんでしたが そのラインを越えると、吸放出ができなくなり結露するそうです。 なので、防湿シートは地域によって、必要になるとのことでした。それでは意味が無いし、色々と細かく突き詰めた結果、やめました。 ホウ酸についても、安全な基準を理解した上で 施工されてるのが、当然だと思いますが、 長年勤めた方の悩みに皮膚の異常がありました。 直接確認し、見ておりましたので、 色々と調べ尽くし納得して別の断熱材にしました。 人それぞれの価値観がある中で 迷宮入りしやすい断熱材選びに かなり迷いましたが、何を一番に考えるかでも 答えが変わると思いますが、 素敵なお家になるといいですね。 頑張ってください。 |
|
612:
匿名さん
[2015-03-16 23:19:12]
|
613:
匿名さん
[2015-03-18 10:37:17]
>609
>JIS規格では「吸湿率15%以下」と決められているんですね。GWは2%以下でした。確かに吸湿性は高いようです。 >でも規格が「~以下」になっているということは、吸湿性が高いのは必ずしもいいことではない? 吸湿性が高いことはJISの公的な実験結果として出ていますが、ここでいう「~以下」との 吸湿性試験は建材が吸湿した際にも、その性能が維持されるかの試験です。 CFは15%まで、GWは2%まで吸湿しても性能が維持されるとのラインです。 実際には安全マージンを見て、それぞれ10%、1%程度となるよう加工がなされているようです。 >カビの危険性とかかな。そのためのホウ酸処理ですね。GWには防カビ検査の項目自体ないですからね。 吸湿性というより、単にCF断熱材の原材料を見た際に有機系(元は木材)という事でカビ試験項目が加えられたと思われます。 室内工事で多く使われる木工用接着剤や接着剤を使う合板にも防カビ試験はあります。 |
614:
匿名さん
[2015-03-18 11:05:15]
|
615:
匿名さん
[2015-04-03 23:00:07]
セルロースファイバーについて、
セルロース自体は燃えやすいので防火のために、薬品が沢山使われています。 中には水に溶けやすい物も、 こちらの防火添付材が詳しく書いてあります。 今後のご参考になさってください。 私はとことん調べました。 結果使いませんでした。 http://homepage3.nifty.com/BORON-TECH/tec2-7.html |
616:
匿名さん
[2015-04-03 23:09:21]
ホウ酸について、慢性化の危険もご注意してください。
とかいてあります。 http://www010.upp.so-net.ne.jp/onhome/note/natural_insulation.html#%8E{%8DH%95%FB%96@ |
617:
匿名さん
[2015-04-04 09:21:37]
615・616
壁の中にある物だから関係ないんじゃない 食べる物じゃないよ? アメリカではグラスウールよりも古いけど、健康被害の事例とかありますか? |
618:
匿名さん
[2015-04-04 09:37:14]
|
619:
匿名さん
[2015-04-05 22:42:00]
いいことばかりではないということです。
|
620:
匿名さん
[2015-04-06 20:18:05]
どんな断熱材にも一長一短は有る
あとは、何を重視するかだけ |
621:
匿名さん
[2015-04-08 12:46:31]
セルロースはデメリットの少ない断熱材だと思うけどな
|
622:
匿名さん
[2015-04-08 13:20:00]
短繊維が大きなデメリット、数々のデメリット生んでる。
湿式がデメリットをカバーするが普及してない。 |
623:
匿名さん
[2015-04-08 19:17:52]
>短繊維が大きなデメリット、数々のデメリット生んでる。
例えば? 憶測じゃなく、根拠のある回答をお待ちしてます! |
624:
匿名さん
[2015-04-09 15:11:05]
粉じんだから扱いも施工も面倒、粉じんを収める容れ物の下処理が必要。
修理も厄介、天井裏の電線等のメンテも厄介。 粉だから水分を吸収して黴も生える。 粉だから沈下する。 |
625:
匿名さん
[2015-04-09 18:56:53]
>>624
そんなあなたには、10kのグラスウールをオススメします! |
626:
匿名さん
[2015-04-14 06:14:22]
|
627:
匿名さん
[2015-04-15 11:12:32]
ボード状の断熱材は、埃は出ないけど隙間なく充填できない
良し悪しだね |
628:
匿名さん
[2015-04-15 11:27:40]
|
629:
匿名さん
[2015-04-15 13:03:30]
>空気は優秀な断熱材、5mm程度の隙間なら殆ど空気は動かない
持論ですか? 断熱材にシビアな施工者は、5mmの隙間を無視しません。 |
630:
匿名さん
[2015-04-15 13:12:02]
>断熱材にシビアな施工者は、5mmの隙間を無視しません。
良いですね、放射でも熱は伝わりますから。 |
631:
匿名さん
[2015-04-26 13:37:30]
ダブル断熱木質系
透湿性もあり、ヒートブリッジもなく 安心だしメンテナンスしやすいので オススメ |
632:
匿名さん
[2015-04-26 19:38:40]
セルロースファイバーは素敵なネーミングですが、色々な資料(尤もネット検索位)を拝見すると、究極の粉塵もどきのイメージを懐きました。
★最終的には、無料でも採用しません。 理由は、健康第1です。 無害だ、何だと説明有りますが、直感的に無理です。 同様にGW、RWも不可です。 欠点が有っても、スチレン、スタイロ、スチロール、ウレタン系の形状が有る程度、長期に確保出来る物(粉塵が出ない)が良いのでは? 今、家を建築する予定は有りませんが、2X4的パネルをダブルに壁材(勿論、柱有りの在来工法)に、空気断熱が良いのかな? と、勝手にイメージしています。2X4パネルの箱は、全周囲コーキングシールの密閉構造です。 |
633:
匿名さん
[2015-04-27 22:10:36]
北海道の工場の火災、火がウレタンに燃え移って全焼したらしいですね
こわいこわい・・ |
634:
匿名
[2015-04-28 13:56:03]
毎度ぉ〜お馴染みのぉ〜ちり紙交換でございます。
ご不要になりましたぁ〜古新聞、古雑誌、セルロースファイバーを高級ちり紙と交換させていただきます! |
635:
匿名さん
[2015-04-28 15:08:38]
>2X4的パネルをダブルに壁材(勿論、柱有りの在来工法)に、空気断熱が良いのかな?
と、勝手にイメージしています。2X4パネルの箱は、全周囲コーキングシールの密閉構造です。 ジョークにしてはつまらな過ぎるな |
636:
検討中の奥さま
[2015-05-03 02:04:49]
工務店が取扱がなく、専門業者に施工委託をするんですが、大豆インクでホウ酸含有量20パーセント以上、アンモニアの入ってないメーカーのものを関西で施工してくれる業者さん知りませんか?(T_T)
|
637:
匿名さん
[2015-05-03 05:24:21]
セルロースファイバーの施工に立ち合ったけど、機械の音はうるさいし、近所中に紙粉が飛んで大変な迷惑だからやめた方がいいですよ。
隣の家のポーチからサッシのワクまで、粉吹いたみたいになってました。 ハウスクリーニング代請求されてもおかしくないよ。 作業員も、全身真っ白になって大変そうだった。 ところで紙に混ぜているホウサンって吸い込んでも大丈夫でしたっけ?ゴキブリ退治の薬ですよね? |
638:
購入検討中さん
[2015-05-03 06:36:56]
>>637
なんか頭の悪そうな書き込みだけど、なんで立ち合ったの? |
639:
匿名さん
[2015-05-03 07:57:12]
>>637
ホウ酸は人間にはほぼ無害。ゴキブリなどの虫には毒性を発揮します。ゴキブリにはホウ酸を代謝する力が無い。 |
640:
匿名さん
[2015-05-03 10:07:21]
>639
様々な用途で使用され、安全性が高いと考えられてきたホウ酸ですが、近年その毒性がクローズアップされて来ています。 これまで急性中毒の重症例では、病院でホウ酸とミルクを間違える事故で、多数の新生児が犠牲になった事例が報告されています。また、重症の火傷やおむつかぶれの消毒にホウ酸を使用し、死亡に至った事例の報告も為されています。 ホウ酸は服用するとその95%以上が吸収され、大半は腎臓から尿となって排出されます(半減期は4~28時間)。吸入により肺から吸収されることも分かっています。正常な皮膚からは吸収されることはありませんが、傷ついた皮膚や粘膜からは吸収されます。傷の消毒にホウ酸を用いることは危険と考えられ、今日ではホウ酸を消毒に用いることはありません。かつて用いられていたホウ酸軟膏も製造中止となっています。 一方慢性中毒としては、、食欲不振、体重減少、嘔吐、下痢、発疹、脱毛、痙攣、貧血、腎障害などが起こるとされています。また、発癌性はないと考えられていますが、男性では精子に障害を生ずることが指摘され、骨に取り込まれることから胎児では発育障害の可能性も危惧されています。さらに、最近米国ではホウ酸に微量のヒ素が混入していることが明らかにされています。 これらのことから全世界で食品への添加は原則として禁止されていますが、東南アジアでは未だに麺類などに不法な混入がなされ、問題となっています。 また、様々な分野でのホウ酸の利用拡大に伴い、環境汚染が心配されており、排水などでホウ酸に対して厳しい規制が設けられて来ています(これに対してはホウ酸源泉など大量にホウ酸を排出する施設はどうなるのか等の問題があるでしょう)。 一方未だに洗眼用としてホウ酸は市販されており、点眼薬にもホウ酸が多く用いられています。 ホウ酸の殺菌効果は殆どないことから、生理食塩水の方が安全で、今日眼科でホウ酸を洗眼用に使用している所はないと思います。 |
641:
匿名さん
[2015-05-03 11:58:12]
|
642:
匿名さん
[2015-05-03 12:02:32]
アメリカではグラスウールより歴史が古いらしいけど、施工業者が健康被害にあったという話なんて聞いた事ない
スタイロフォームをマルノコでカットしたときにでる粉塵の方がよっぽど体に悪いだろうね |
643:
匿名さん
[2015-05-03 12:29:45]
劣化しない物は無いので、漏れ出さない事を祈ろう。
|
644:
検討中の奥さま
[2015-05-03 12:56:18]
断熱材の種類より施工法と施工業者が大事だね
|
645:
匿名さん
[2015-05-03 13:24:06]
|
646:
匿名さん
[2015-05-03 13:58:50]
|
647:
匿名さん
[2015-05-03 16:31:19]
施工車両のポンプ音は近所に説明すれば理解されるけど、近隣に立ち込める白い粉だけは許容を超えたものですよ。
でも、一条なみの遮音性はかなりみりょくてきではあるけど。 あと、詳しい人教えて欲しいんだけど、セルロースファイバーって自重で沈下しないの? 10年後、かベの上の方が50cmも空洞になるんなら意味無いと思ったんだけど。 |
648:
匿名さん
[2015-05-03 22:07:20]
調湿性があるということは湿気を溜め込むわけだ
そうすると当然重くなる 一度沈下したらその部分はスカスカ |
649:
匿名さん
[2015-05-04 06:25:13]
実際にリフォームなどで確認した人いますか?
|
650:
匿名さん
[2015-05-04 07:42:52]
北海道で裁判事例がある。
|
651:
匿名さん
[2015-05-04 08:30:52]
乾式は沈下する
セルロースを使うなら、湿式の方がいいね |
652:
入居予定さん [男性 50代]
[2015-05-04 17:39:18]
湿式(アップルゲート)で行うことにしました。
屋根250mm、壁150mm、基礎はスタイロフォームで基礎断熱です。 |
653:
匿名さん
[2015-05-06 20:05:38]
グラスウールで十分なのに・・
|
654:
購入検討中さん
[2015-05-06 22:22:20]
乾式もあれだけの圧力で吹きこめば、昔と比べて沈下は少ないね
|
655:
匿名さん
[2015-05-07 12:27:25]
|
656:
入居済み住民さん
[2015-05-07 18:08:49]
だから断熱材は素材よりも施工が大事だと何度言えばwwwwwwwwwwwww
|
657:
匿名さん
[2015-05-09 16:39:27]
|
658:
匿名さん
[2015-05-09 17:23:44]
>657
外張り断熱で外壁がずり落ちた写真みせて |
659:
匿名さん
[2015-05-10 08:07:36]
>>657
すみません、外張り断熱がずり落ちる話は初耳です。詳しく教えてください。 |
660:
匿名さん
[2015-05-10 15:15:23]
ガセ。
|
661:
住まいに詳しい人
[2015-05-10 16:39:24]
>>659
外張り断熱が流行り出した当初はそういうことが言われていたけど、現在は断熱材を止める釘なんかがだいぶ改良されているので、ずり落ちにくくなっていますね |
662:
匿名さん
[2015-05-10 21:31:40]
>>641
口に入れなくても、鼻から吸い込むことを考えると怖くないですか? それも毎日生活する家の中ですよ? 飛散しないといいきれますか? いっきにドバドバとこぼれ落ちることはないけど、 空気中に埃としてまっていたら 毎日の中で気持ち悪いですよ |
663:
匿名さん
[2015-05-11 15:22:30]
|
664:
匿名さん
[2015-05-11 16:18:23]
外張り断熱の材料は発泡ボードとは限らない、繊維系も使用されてる。
今はビスで止めるのは少数ではないかな? |
665:
匿名さん
[2015-05-11 17:25:37]
逆に言えば、ビスで留めるタイプは良くないって事ですか?
|
666:
匿名さん
[2015-05-11 17:47:04]
ビスで押さえつけて摩擦力で支えてれば重力はビスにあまり掛からない。
経年変化で断熱材が収縮したりして緩むとビスに全ての重さが掛かる事になる。 ビスが細くて重力を支えきれなければビスが曲がる等が起きる。 外壁の重さとビスの太さと本数次第かな? 充填断熱と同様に外側に断熱材を入れる枠を作れば良いだけ、枠は熱橋になるが工夫次第。 |
667:
匿名さん
[2015-05-12 16:35:23]
|
668:
匿名さん
[2015-05-14 12:24:54]
|
669:
匿名さん
[2015-05-14 16:33:31]
外張り断熱は壁が落ちる、厚く施工出来ない等、古い凝り固まった頭をほぐしただけ。
|
670:
ご近所さん
[2015-05-18 16:59:49]
木質系ECOボードダブル断熱なら
専用ビスで固定されるのでいいかと思います |
671:
匿名さん
[2015-05-21 09:16:53]
|
672:
購入検討中さん
[2015-11-21 21:06:04]
実際に使っている人の意見を聞きたいですね
|
673:
入居済み住民さん
[2016-01-23 02:42:32]
昨年の秋にセルロースファイバーを使って家を建て引っ越しました。
仕様としては外壁はヘーベルパワーボード、乾式セルロースファイバー、石膏ボード、漆喰仕上げ サッシは二重の樹脂サッシです。 まだ、数か月なので、長期にわたる沈下とか健康被害はわかりませんし、 専門的な数値なんかは、まったくわかりませんが、今のところは快適です。 一階は床暖とガスストーブ、二階は石油ファンヒーターがメインの暖房です。 朝起きて外気温が2~3℃とかでも、室内で15℃前後は保たれています。 二階は部屋が3部屋ありますが、朝と夜に廊下で石油ファンヒーターを一時間ほど稼働させたら それで全体が十分温まるので、各部屋のエアコンは冬になって一度も動かしていません。 隙間から粉塵が漏れるということは、今のところ経験がありません。 真夏は、まだ経験がないのですが冬場はとにかく快適です。 外の道路は交通量もそこそこあるのですが、パワーボード、二重サッシとセルロースファイバーのトリプルの防音性のおかげか 日常生活で、騒音を感じることはほとんどありません。 |