2階リビングにしたのですが、部屋の中が暑いので 屋根裏に断熱材を2重に重ねたいと思いますが、効果は有りますでしょうか?

[スレ作成日時]2008-07-20 08:02:00

 
注文住宅のオンライン相談

断熱材の追加について

2: 匿名さん 
[2008-07-20 08:52:00]
断熱材は名前の通り断熱する材料です。
太陽に暖められた屋根からの熱を遮るものです。
太陽のエネルギーはすさまじく断熱材を増やしたくらいでは、劇的に涼しくなるものではないと思います。
それよりも屋根裏にたまった熱気を排出する方法を考えた方が良いのではないでしょうか?
屋根裏の換気システムなんかの導入をお奨めします。
その上で更に断熱材を増やすのなら効果があると思います。
3: 入居済み住民さん 
[2008-07-20 09:23:00]
2さんに賛成。
4: 匿名さん 
[2008-07-20 10:04:00]
屋根裏換気システムってダクト通して強制排気する某電工のやつ?
あれってカタログ上ですら-3度しか効果ないよ。
もちろん排熱しないよりはした方が下地にはいいだろうけど。
それより先に棟換気の金物設置、遮熱効果の高い瓦素材や塗装。
それから屋根裏換気、天井裏断熱増量かな。
5: 匿名はん 
[2008-07-21 08:52:00]
換気だけで3度も下がったら、充分のような…。
棟換気は排熱効果はほとんど無いでしょう、換気扇での強制排熱のほうが効果は高いです!
あと、天井裏に断熱材を敷き詰めるのではなく、屋根の野地板の下に遮熱性の高いポリスチレンフォームなどを入れると効果が上がりそう。
あと、私の知り合いは屋根散水システムを使っています!気化熱で屋根の表面温度が下がるので、効果は高そうです!
6: 匿名さん 
[2008-07-22 21:42:00]
>05 匿名さん
「遮熱性の高いポリスチレンフォーム」ってあるんですか?
もしよければ教えてください。
7: 匿名さん 
[2009-05-02 22:51:00]
当宅は屋根断熱ですが、2階天井に断熱材を敷き、屋根と天井の2重にしてもいいでしょうか?
8: 匿名さん 
[2009-05-03 12:51:00]
>屋根裏に断熱材を2重に重ねたいと思いますが、効果は有りますでしょうか?

大いにあります。
断熱材の厚さに比例して効きます(体感もこのとおり)。

その上で、棟換気を大きくして、小屋裏の換気量を上げればもっと良いでしょう。
データを調べてみれば分かりますが、換気扇を使ったものは、大した効果が得られない割りに電気代がかかります。

お金がかかっても良ければ他にもあるでしょうが、低い費用で出来るのはこの2つかと。
9: 匿名さん 
[2009-05-03 17:27:00]
断熱材を倍にしても効果は倍にはなりません。

例えば10mmのスタイロと20mmではかなり効果は違いますが、100mmを200mmにしてもあまり変わりません。
なので必要な場所に必要な量を入れて効率よく断熱や遮熱をしなければお金の無駄です。
あとは電気の力を借りて換気や空調の性能を上げたほうが効果的だと思います。
10: 匿名さん 
[2009-05-03 17:40:00]
no.07ですが「屋根断熱と天井断熱の併用は可能ですか?」
に質問を変えさせてください。
11: 匿名さん 
[2009-05-03 19:49:00]
>屋根断熱と天井断熱の併用は可能ですか?

可能です。

>断熱材を倍にしても効果は倍にはなりません。

???
押出法ポリスチレン3種とGWでは熱伝導率の違いはあるでしょうが、(空気との熱伝達抵抗と構造材部分は変わりませんが)天井面トータルでの熱貫流率は半分近くになります。
Ⅳ地域の次世代省エネ基準の部位別目安でも高性能GW16kなら160mm、GW10kで200mm(押出法ポリスチレン3種で115mm)ですから、これが最低と考えた方が良く、これを少し上回る程度では、感覚的にも分かります。
12: 匿名さん 
[2009-05-04 09:10:00]
>>断熱材を倍にしても効果は倍にはなりません。

東京ですが、壁の断熱材をロックウール55mm->90mmに変更しても
真夏、真冬の電気代や過ごしやすさは大差ないでしょうか。
10万程度のアップなのでやろうと思っていますが、住宅営業の方に聞いた
ところほとんど差はないですよと・・
13: 匿名さん 
[2009-05-04 10:33:00]
>ロックウール55mm->90mmに変更しても
>真夏、真冬の電気代や過ごしやすさは大差ないでしょうか。

壁の表面積は、家全体の半分くらいのことが多いので、当然ながら影響はかなりあります。
Ⅳ地域の次世代省エネ基準の目安が90mmなので、その程度は入れるのが良いです。
14: 9です 
[2009-05-04 12:58:00]
壁のRWを55から90ならかなり違うと思いますよ。
自分が言いたかったのは100から200とかではそんなに変わらないと言いたかったんです。
ましてや天井だけですし。
あとは施工次第ですね。
15: 9です 
[2009-05-04 13:01:00]
快適にしたいならなるべく開口部を小さくしたり少なくしても効果はかなりあります。
あとはシャッターがお勧めですね。
16: 購入検討中さん 
[2009-05-06 12:05:00]
断熱材で悩んで、施工に心配して、気密処理に不安が残り、といろいろ大変ですよね。
完全に信頼できる業者が見つかれば解決するのでしょうけど。
17: 入居済み住民さん 
[2009-05-06 21:53:00]
うちは屋根断熱+天井断熱だよ。東京23区在住。

ガルバに二重垂木でタイベックシルバー貼って、屋根はネオマ、
天井は羊毛90mmです。

ここまでやってもやっぱり二階は天井からの輻射熱を感じますね。
とはいっても、ロフトでも灼熱ではないんで、効果はあったと思ってますが。
18: NO.7 
[2009-05-07 12:11:00]
当宅もガルバ屋根にタイベック(普通のルーフライナー)垂木、でネオマですが2階の部屋が暑いので
天井断熱を追加しようかと考えています。
屋根断熱のネオマは垂木の間にはさんであり、追加が難しそうなので天井にグラスウールでもしきつめようかと・・・。ですがどこかで屋根断熱と天井断熱を併用すると天井断熱が結露すると読んだようなきがするので
質問させていただきました。大丈夫でしょうか・・・?
19: 匿名さん 
[2009-05-07 22:21:00]
エアコン(少し大きめ)買ったほうが良いと思います。

[PR] ホームインスペクターに学ぶ後悔しないハウスメーカー&工務店選び

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

スレッド名:断熱材の追加について

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる