はじめまして!
今、高気密高断熱の工務店を色々と検討しています。
外断熱のイザットハウスにひかれるのですが・・・
予算的に厳しいです。
そこで、ウレタン吹き付け内断熱工法の地元ビルダーが
結構気になるのですが。
この工法ってどうなんでしょうか???
外断熱の本によると、湿気を吸うとか劣化が早いとか。
書いてあるのですが・・・
実際はどうなんでしょうか?
まったくの素人でわけがわからなくなっています。
グラスウールよりウレタンのほうが優れているのでしょうか?
教えてください。お願いします。
[スレ作成日時]2009-03-23 00:03:00
ウレタン吹き付け内断熱って・・・??
207:
匿名さん
[2019-01-09 18:45:10]
|
208:
e戸建てファンさん
[2019-01-09 19:53:26]
回答ありがとうございます。
吹き付けウレタンは、硬質ウレタンとのことです。 防湿(気密)シートを、貼る前に気密テストをするとのことで立ち会いました。 テストは別業者。 C値は、0.5くらいとのことでした。 壁については、気密シートをタッカーではり、さらに石膏ボードを貼るので、問題ないとの回答でした。 屋根については、気密シートを貼らず、ウレタンにボード(なんのボードか聞いてなかった)をはるとのことでした。 一番かになるのは、壁内結露?しないかどうかですが、問題ないものでしょうか? |
209:
匿名さん
[2019-01-09 20:30:35]
ますます分からないC値が0.5で何故防湿シートを貼るのか分からない。
気密性を良くするために防湿シートを貼るのが普通、C値0.5より気密性が良くなるとは思えない。 C値0.5なら壁内結露の心配は普通は無い。 |
210:
匿名さん
[2019-01-09 20:39:09]
外壁に通気層があるかどうかも大事だよ。
|
211:
通りがかりさん
[2019-01-09 20:57:57]
C値が良くても壁内結露します。関係ありません。
壁の中に湿気を入れないために防湿シートを入れます。気密を高めることだけが目的ではありません。 べーバーバリアというやつですよ。 |
212:
通りがかりさん
[2019-01-09 22:53:44]
ウレタン吹付断熱材は自己接着性があり、構造材の接着面は膜のようになります。表面
にできるモコモコすべすべの表面はスキン層と呼ばれ、これも膜のようになります。接 着面とスキン層は空気・水蒸気を通さないのでスキン層を残す屋根や基礎の施工では防 湿シートは省けると思います。 しかし、スキン層を削り取る壁での施工、特に手で握り潰せるような発泡倍率の高い 「連続気泡」になるものは、空気・水蒸気がウレタン中に移動できるため、ウレタン内 の接着面で結露を起こすことが考えられます。 水蒸気が結露すると1/1250くらいになるようです。結果、結露の体積の1250倍の空気 がウレタン内に入り込みます。冬、暖房・加湿を過剰に行うとウレタン内に結露水が溜 っていくことが考えられます。 グラスウールのように柱や合板を直接濡らすことはないでしょうが、避けるべきことな ので壁面には防湿シートは必要と思います。 ウレタンの接着面だけでも測定時の初期気密は取れると思います。 在来工法で壁面の通湿シートに直接吹き付けることがあるようですが、未だ私は理解で きません。 |
213:
e戸建てファンさん
[2019-01-09 23:06:35]
C値が良いほど湿気が逃げないため、内壁にはいると、結露する可能性が高くなるかと思われます。
そのため、気密のためだけではなく、防湿シートを貼る必要があるかと思われます。 その防湿シートを壁のみに施工して、屋根にしないと湿気が、24時間換気で、漏れたものが、屋根内部まで到達し、結露しないかと心配です。 ちなみに外壁は、サイディング、通気層、タイベック、面材、ウレタン、防湿シート、石膏ボード、壁紙となる模様。 屋根は、瓦、アスファルトルーフィング、野地板、通気層、スペーサー、ウレタン、ボードとなる模様です。 |
214:
通りがかりさん
[2019-01-09 23:41:21]
>>212
インターネットで得た知識はすごいですね |
215:
e戸建てファンさん
[2019-01-09 23:50:18]
私(質問者)は、もちろん素人で、インターネットなどでの知識のみです。
そのため、専門家の意見をお聞かせくださいm(_ _)m よろしくお願いします。 |
216:
匿名さん
[2019-01-10 07:13:26]
>213
結露して困るのは木材部等カビ、腐朽菌リスクが有る所です。 壁内部に入っても室内側は温度が高いですから結露しません。 屋外側の面材部は温度低いですから結露リスクが有ります。 C値0.5なら漏れて来る水蒸気量が少ないですから集中して漏れなければ結露しないで面材を通過します。 結露しないのは拡散等で外気と混ざり水蒸気濃度が薄くなるからです。 面材がOSBボード等透湿抵抗の大きい面材になると危険です。 スペーサーの材質は分からないが屋根は最悪漏れて結露しても腐らす木材がないから防湿シート不要としてるのかな? あるいは>212さんの言うように硬質ウレタンでもスキン層は透湿抵抗がより高くなり防湿シート不要としてるのかな? |
|
217:
匿名さん
[2019-01-10 10:20:17]
湿度が90%を超えてくると、わずかな温度低下で結露します。
夏場も外壁側の通気層がしっかりと機能していないと結露を起こします。 |
218:
匿名
[2019-01-14 23:05:09]
硬質ウレタンフォームは独立気泡。
連続気泡ではない為、透湿抵抗は高い。 但し、100倍発泡などの発泡倍率の高いものは、連続気泡で、透湿抵抗は低い。 いずれにせよ、透湿抵抗比の計算で防湿層が要否を判断する。 計算上、防湿層を省略できる場合であっても、実際には吹き付けにムラや隙間があり、コンセントボックス部も吹き付けが薄くなる部分ができるため、壁内結露することもあるだろう。 |
219:
匿名さん
[2019-01-14 23:22:44]
壁は室内側から木っ端4枚+タイベック+スタイロ+通気層+杉板木っ端外壁
結露リスクはどこにあるでしょう? |
220:
名無しさん
[2019-01-15 11:05:55]
ウレタン吹き付けの跡を見たのですが柱面より出っ張った部分はカッターみたいなもので適当に削り取られていたのですがそんなものですか?
|
221:
戸建て検討中さん
[2019-09-02 17:20:46]
吹き付けウレタンフォームと、吹き付け硬質ウレタンフォームは一緒の事ですか?
|
222:
匿名さん
[2019-09-02 17:27:28]
一緒。
しかし種類が有り、種類によって全然別物になる。 |
223:
戸建て検討中さん
[2019-09-03 00:29:02]
|
224:
戸建て検討中さん
[2019-09-03 00:35:03]
すごい参考になりますこのトピ!!!
厚さが壁や天井などそれぞれどのくらいあれば安心感なんでしょうか? |
225:
匿名さん
[2019-09-03 00:41:07]
>>224 戸建て検討中さん
天井を重点的にやらない工務店は勉強不足。 壁が70の地域なら180とか欲しい。 また、ウレタンだからグラスウールよりいいと言って売る会社もやめたほうがいい。 大事なのは何を使うかではなく、何をどれだけ入れるか。 |
226:
匿名さん
[2019-09-03 00:41:56]
|
アクアフォームは軟質ウレタンフォームで問題を起こしてる。
硬質ウレタンフォームはどうなのかな?
硬質ウレタンホームは独立気泡で気密性が良い。
壁の防湿シートも要らないはず、壁はコンセントなど複雑な所が多いから施工ミスが有っても良いように防湿シートを施工するのか?