新築の家ですが、エアコン工事屋が、ドレン排水パイプを固定するため、基礎コンクリートにビスを二つ付けてしまいました。基礎上から四センチほどのところです。
強度、コンクリート腐食という点で問題がないかどうか、どなたか教えて下さい。
[スレ作成日時]2009-04-25 15:13:00
基礎コンクリートにビスを付ける工事は大丈夫?
2:
契約済みさん
[2009-04-25 16:14:00]
|
3:
匿名
[2009-04-25 16:38:00]
別のモノを削除しました。ご指摘に感謝します。
|
4:
匿名さん
[2009-04-25 17:45:00]
ビスの長さ、大きさは?材質は? そんな大きなビスじゃ無いでしょ?たいしたことないよ。
|
5:
匿名
[2009-04-25 17:58:00]
No.4の匿名さんへ
長さ25ミリの細いビス(エアコンの化粧カバー止めのビスとほぼ同様)が2本(4センチ間隔)です。 それが基礎コンクリートの上から4センチ下の部分に取り付けてあります。 基礎の厚み(奥行き)は15センチです。 問題ないでしょうか。コンクリート内部の腐食のことも心配です。 詳細ご回答いただければありがたいです。宜しくお願いします。 |
6:
匿名さん
[2009-04-25 18:05:00]
>基礎上から四センチ 長さ25ミリの細いビス(エアコンの化粧カバー止めのビスとほぼ同様)が2本(4センチ間隔)
こんな方法で、室外機を固定する意味があるのか、そのほうが疑問だが。 まったく、意味の無い工事だね。 |
7:
4
[2009-04-25 18:25:00]
全然大丈夫!心配でしたら。ビス周りに(ビスの頭は隠さない)セメントに着くコーキングでも自分で買って来て打てばどうです。>>6さん、室外機じゃなく!ホースね(^-^)
|
10:
4
[2009-04-25 18:42:00]
小さなアンカーを打てば断熱基礎?にも打てますよ。それだったら尚更コーキング打たないと。
|
12:
4
[2009-04-25 19:03:00]
修理?どんな状況で? 詳しく書いて下さいね。私に怒ってもね?
|
14:
4
[2009-04-25 19:25:00]
スミマセン、知りません。教えて下さい。
|
15:
匿名
[2009-04-25 20:58:00]
No.4とNo.6さんへ
御説明ありがとうございます。少し気持ちが楽になりましたが、ビスの穴から長い年月の中でひび割れなどが起きないでしょうか? 墨柱から15セントほど横の下なので、重みがかかるところだし、心配しています。 どなたか、また教えて頂ければありがたいです。 |
|
16:
契約済みさん
[2009-04-25 21:47:00]
ビルでもアンカーボルト打って看板などとり付けている、年月が経てばボルトの錆びやコンクリの割れは必ず起きる
材料選びとコーキング、メンテは必須。 11さん基礎にビス打って30万の修理費はあり得ないよ、基礎屋がアンカー打ち間違えてやり直せば有り得るけど。 |
17:
匿名さん
[2009-04-25 22:02:00]
基礎にビス打ったくらいで大げさですね。
>ビスの穴から長い年月の中でひび割れなどが起きないでしょうか? そこからじゃなく他の場所にひびが入りますから。家の基礎をよく見ながら一周してご覧。 ひびが入ったくらいで家は腐食しないし倒れませんよ。 |
18:
4
[2009-04-25 22:08:00]
>>13さん、まだ教えて貰えませんか?
|
マルチポストはマナー違反ですので、どちらかのスレを削除して下さい。
http://www.e-kodate.com/bbs/board/qa/