現在断熱材を検討しております。吹き付けのアクアフォーム(屋根60×壁40)にするか、グラスウールのZIDAI(100mm)にするか迷っております。寒いのは苦手なので断熱性に優れている吹き付けの方が良いのかと思うのですが、実際吹き付けの断熱材ってどうなのでしょうか?デメリットはあるのでしょうか?よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2007-06-21 19:11:00
吹き付け断熱材「アクアフォーム」ってどうですか?
2976:
リフォーム検討中さん
[2023-12-20 07:55:53]
|
2977:
HMにお勤めさん
[2023-12-20 08:07:29]
>>2976 リフォーム検討中さん
通気層内が多湿になると結露が発生するということなんですけど、普通の防湿シートを施工して、面材と断熱材の透湿抵抗が低い場合はどこで結露しますか? |
2978:
リフォーム検討中さん
[2023-12-20 08:10:27]
防湿シート表面に決まってるだろ。だからその代替として選択透過シートがあるんだろ。
|
2979:
名無しさん
[2023-12-20 12:30:34]
夏型結露って部屋を過剰に冷やさなければ問題ないのでは?
いつの間にか雨水浸入とかに論点変わってません? |
2980:
戸建て検討中さん
[2023-12-20 14:03:30]
|
2981:
名無しさん
[2023-12-20 17:57:04]
|
2982:
OLさん
[2023-12-20 18:19:26]
>>2981 名無しさん
8-5-1 https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/215194/2/... あと通気層の構造をもう少し勉強してください。 |
2983:
名無しさん
[2023-12-20 18:23:41]
>>2982
すみません読むのめんどくさいので教えてもらえませんか? |
2984:
評判気になるさん
[2023-12-20 20:02:45]
多少知識ある人でも読むの面倒くさい、理解しにくい事を
メーカーや工務店は一般の施主にいちいち説明責任があると? |
2985:
名無しさん
[2023-12-20 20:15:30]
|
|
2987:
評判気になるさん
[2023-12-20 20:29:36]
|
2988:
匿名さん
[2023-12-20 20:37:18]
>>2987
なるほど 何の事か分からなかったので結構前まで読み返しました 同じ名無しさんだったので名前も変更しました 防湿シートは聞かれなければ説明しなくてもいいと思いますが、その他の要点は聞かれずとも説明した方がいいと私も思います。。。 |
2989:
評判気になるさん
[2023-12-20 21:01:58]
|
2990:
名無しさん
[2023-12-20 21:10:46]
|
2991:
リフォーム検討中さん
[2023-12-20 21:12:55]
>>2989 評判気になるさん
別に説明責任はないんじゃないですか? 基本的に施主は工務店はプロだと思っているし、経験則に基づいた施工を行なっていると信じている。。但し実態は素人に毛が生えたレベルの工務店も多数存在しており、夏型結露を名目として防湿シートの代わりに選択透過シートを施工するのではなく、単純にリスクの高い防湿シート省略を している工務店がまだ存在しているという話かと。。 |
2992:
周辺住民さん
[2023-12-20 21:17:17]
>>2980 戸建て検討中さん
通気層は雨水侵入前提ではないよ。。 そんな構成であればそもそも通気層として機能しない。但し外壁材の劣化や、軒がない住宅だとシーリングの劣化等で雨水侵入のリスクはあるという話。。あとは外壁材の種類によっては外壁の含水率が高く、通気層への放散が起こりやすい。。そもそもそんな外壁は使うなという話だけど。 |
2993:
名無しさん
[2023-12-20 21:21:07]
|
2994:
名無しさん
[2023-12-20 21:24:09]
>>2991
責任はあります 法律的には一般的な人が一生に一度するかしないかという高額な買い物、特にやり直しがきかないとの前提で考えられているので業者の責任は重いです 施主側でなく説明の責任や義務などないと言っている人は想像で話しているか業者関係者の可能性が高いです 業者なら顧問弁護士にでも詳しく聞いてみれば分かります |
2995:
名無しさん
[2023-12-20 21:25:08]
>>2994
法律のどこに抵触しますか? |
2996:
名無しさん
[2023-12-20 21:26:05]
>>2992
雨水侵入前提なんてどこにも書いていないです。。 |
2997:
リフォーム検討中さん
[2023-12-20 21:27:09]
|
2998:
名無しさん
[2023-12-20 21:28:51]
>>2997
どこが騙されましたか?具体的に根拠を添えて教えてください。 |
2999:
名無しさん
[2023-12-20 21:29:51]
|
3000:
名無しさん
[2023-12-20 21:30:02]
|
3001:
名無しさん
[2023-12-20 21:32:01]
|
3002:
名無しさん
[2023-12-20 21:33:32]
>>3001
であればどこに問題があるか具体的に指摘できると思うのですが。。 |
3003:
名無しさん
[2023-12-20 21:33:50]
|
3004:
名無しさん
[2023-12-20 21:35:52]
|
3005:
名無しさん
[2023-12-20 21:36:18]
|
3006:
名無しさん
[2023-12-20 21:37:35]
|
3007:
戸建て検討中さん
[2023-12-20 21:39:42]
要はアクアフォームneo等のA種1Hのウレタン選べば問題ない??
長く済み続けるのに数十万程度の差額気にするくらいならそもそも吹き付けウレタン選ばない方が良い? |
3008:
リフォーム検討中さん
[2023-12-20 21:40:11]
>>3000 名無しさん
定常結露さん。そんなに怒らないで。。 防湿シートを省略して問題ないというシュミレーションや実績を報告してるソースをあげてごらん? 実績として防湿シートを省略して30年問題なかった事例はあるの?ここまで事例をあげて、選択透過シート施工じゃなくてそれを省略されたってことが理解できない? |
3009:
名無しさん
[2023-12-20 21:41:50]
|
3010:
名無しさん
[2023-12-20 21:44:40]
|
3011:
名無しさん
[2023-12-20 21:46:43]
|
3012:
通りがかりさん
[2023-12-20 21:55:03]
ウレタンいいわ~
|
3013:
評判気になるさん
[2023-12-21 06:33:19]
>>2994
俺は事前にって言ってるよね 聞かれたら答えなくちゃいけないと思う ただ防湿シートに限らず論文あるようなマニアックな話 聞かれる前に1から全部説明しなくちゃいけないの?ってこと 白目剥いちゃうよ施主 そして責任は重いって省略決めたのって業者なの? 防湿シートって建築基準法? |
3014:
購入経験者さん
[2023-12-21 08:31:25]
|
3015:
名無しさん
[2023-12-21 10:06:15]
>>3013
えらくシートにこだわってますけどシートだけの責任云々の話してないです 多分他の方は大体理解されてると思いますが… むしろシートは業者としての裁量でやればいいと思いますよ ただウレタン使う上で説明しないのは不親切だとは思いますが |
3016:
ビギナーさん
[2023-12-21 11:09:49]
|
3017:
ビギナーさん
[2023-12-21 11:12:47]
すべての建材にはメリットデメリットあるのだから、それらを全部説明するのは現実的ではないです。
施主としても勘弁 |
3018:
評判気になるさん
[2023-12-21 12:23:38]
3016、3017さん
一言一句その通りでございます >>3015さん ウレタン使う上で説明責任? これだけ世の中に断熱材色々あってウレタンの中でも種類あって透湿抵抗もあって面材の種類もあって最初から全部説明しろと? んなアホな笑 |
3019:
名無しさん
[2023-12-21 12:29:32]
|
3020:
名無しさん
[2023-12-21 12:33:42]
>>3016
建材全てなんて言ってませんし… ただ前のレス見て来てもらえれば分かりますが耐震性すら説明いらないらしいですよ 施主側として信じられませんが余程の業者さんなんでしょうね あと、ずっと同じ人が勘違いされてますがどれか一つをとって責任て話をしている訳じゃないので理解してください |
3021:
評判気になるさん
[2023-12-21 12:37:04]
防湿シートを施工するデメリットを説明されなかったからイライラしてるのかな
|
3022:
名無しさん
[2023-12-21 12:55:21]
|
3023:
評判気になるさん
[2023-12-21 15:18:23]
|
3024:
名無しさん
[2023-12-21 17:53:04]
>>3023
別に程々なら言っても構いませんが長くなるのでちょっと意味ないかなと ちなみに問題起きそうだったので契約解除したので表立って問題は起きてませんよ 建築士法、建築基準法、有印私文書偽造、HP詐称、まあ色々ありましたが、やはり仕様部分での説明不足の責任もありますよ |
3025:
評判気になるさん
[2023-12-21 18:53:02]
|
外壁材の照り返しで壁内結露する可能性はあるって言ってるし、通常であれば壁内結露しても通気層が機能してればすぐ再蒸発することは幾多の研究で確かめられてるし、但し通気層が雨水侵入等で多湿状態が継続すればリスクはある。
多少の雨水侵入があっても新潟海沿いという環境で30年全く問題がなかったことは確認されているが、軒がなかったりそれ以上に過酷だから不安だという場合は防湿シートに代わって、選択透湿シートを施工する。
但しその場合は梅雨と夏の水蒸気侵入を許容することになり、多少は快適性に影響する。
別に防湿シートの代わりに選択透過シートを施工してもいいとは言ってる。。 で?