現在断熱材を検討しております。吹き付けのアクアフォーム(屋根60×壁40)にするか、グラスウールのZIDAI(100mm)にするか迷っております。寒いのは苦手なので断熱性に優れている吹き付けの方が良いのかと思うのですが、実際吹き付けの断熱材ってどうなのでしょうか?デメリットはあるのでしょうか?よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2007-06-21 19:11:00
吹き付け断熱材「アクアフォーム」ってどうですか?
2956:
注文住宅検討中さん
[2023-12-17 16:42:08]
|
2957:
定常結露君
[2023-12-17 18:25:00]
>>2924 ノボパンさん
さいたま市の2022年気象データをざっと見ましたが、 冬場は-4度75%ぐらいを考えておけばよさそうです。 ちなみに夏場は湿度が低い印象です。うらやましい。 【冬場】外気:-4度75% アクアフォーム100㎜ 防湿シートなし ノボパン 室内漆喰無視 室内:温度23度45% 結露注意(結露注意は結露する状況が近いととらえてください) 室内:温度25度40% 結露注意 室内:温度25度45% 結露可能性あり という結果になりました。冬場は湿度を上げすぎないように気を付けてください。 まあ普通に生活していれば大丈夫だと思います。 一瞬結露する状況になったからといって、すぐに何か問題になることはないです。気温上昇とともに乾いていけば良いだけです。 夏場は当然ですが全く気にしなくて良いです。 |
2958:
定常結露君
[2023-12-17 18:39:44]
|
2959:
ノボパンです
[2023-12-17 19:05:22]
|
2960:
注文住宅検討中さん
[2023-12-17 19:06:27]
>>2958 定常結露君
可変透湿シートを採用するのは、冬型と夏型結露両方に対応するためだろ。当たり前のこと聞くなよ。。 |
2961:
e戸建てファンさん
[2023-12-17 21:13:14]
実際の結露データはやはり誰もわからないのかな?
透湿抵抗の高い合板で結露カビが多発したことから防湿層を設けたことが始まりのはず そこから防湿するより透湿させる方法に舵をきった ただそれだけのこと ではそれで実際どうだったのか? 計算もわかるがそこが重要では? それが証明できればシートは必要だと証明できるはず? |
2962:
注文住宅検討中さん
[2023-12-17 22:45:42]
面材で透湿抵抗を下げてうんぬんはまだ実績が少ないんじゃない?壁内なんて30年経過して解体せな分からんだろ。。
https://arbre-d.sakura.ne.jp/blog/2023/09/21/post-54068/comment-page-1... 防湿シートを設けて問題ないかは、有名なオーブルデザインのブログで30年間経過で全く問題がなかった実績は報告されてるよ。フェーン現象がある夏場は超高温多湿になる新潟日本海側で問題がないなら、大概の場所は問題ないと思うけど。。 偶然かここの人か分からんけど、質問欄で面材で気密を取る(防湿と気密を別にする)のはどうか?コメント欄で質問に回答してるから、見てみたら。結局、実績がない構法にするならかなり強固なバックグラウンドが必要だと思うけど。 |
2963:
ご近所さん
[2023-12-18 07:41:42]
|
2964:
匿名さん-戸建て全般
[2023-12-18 12:35:21]
>>2962 注文住宅検討中さん
フェーン現象って高温の乾燥した空気が吹き下ろすっていう情報が多いようです 新潟が超高温多湿?ということで気象データを見てみましたが、確かに寒い印象の新潟にしては気温が高いみたいです。 でも、、超というほどではないような、 夏場は瀬戸内沿岸の温暖地のほうが過酷な環境のように見えます 過去の実績は参考になりますが、昨今の温暖化の影響でどうなるかを考えていきませんか。 |
2965:
購入経験者さん
[2023-12-19 06:04:56]
>>2964 匿名さん-戸建て全般さん
なんでハンドル名変えたの?定常結露君 |
|
2966:
購入経験者さん
[2023-12-19 16:46:04]
1章 偽りの情報をばら撒くなとキレる
2章 夏型結露に対して自信ありげに結露計算を行う 3章 夏型結露は外壁水分の照り返しが要因で定常結露計算は意味がないと悟る 4章 結果自分が偽りの情報をばら撒いていた 5章 温暖化後の未来を語る |
2967:
名無しさん
[2023-12-19 17:57:47]
|
2968:
e戸建てファンさん
[2023-12-19 18:15:02]
低透湿抵抗面材+低透湿抵抗断熱材の検証データが無い以上、実際どうなるのかは分からないという大前提ではありますが、
京都大学 博士の通気層に関する論文を読んだところ、 外気が高湿度の状態では、当然通気層内も高湿度になりその状態が長く続くようです。 「8-4 外気からの湿流」あたりが参考になります。 https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/215194/2/... この論文は合板+GWですが、論文中で実際合板で結露している事例もあります。しかも岩手で もしこれが低透湿抵抗面材+発泡ウレタンなら、 面材より内側で結露する可能性は十分あると思いますけどね。 |
2969:
e戸建てファンさん
[2023-12-19 18:17:29]
あー言葉不足、
防湿シートを施工した場合は、高湿時期に、湿気が壁内から逃げられず、結露する可能性があると思う。 |
2970:
通りがかりさん
[2023-12-19 18:29:22]
夏場の結露って水族館でペンギンさんのとこでガラス?アクリル?に大量に水滴がついている状況のことか!
|
2971:
リフォーム検討中さん
[2023-12-19 21:02:00]
>>2969 e戸建てファンさん
ようやく理解してくれた? その論文にはっきり書いてあるでしょ、夏型結露は吸湿した外壁材が日射を受けて放出されることが原因だって。。だから外壁材の吸湿特性が大きな影響を及ぼすって。。 マジで何回同じこと言わせるの。。 |
2972:
名無しさん
[2023-12-19 21:19:04]
結局防湿シートを施工すると夏場に壁内で結露する可能性がでてくるってことな
|
2973:
リフォーム検討中さん
[2023-12-20 06:15:22]
もう何回同じループを繰り返すのか。。
だから外壁材の放湿で結露する場合はあるって言ってるじゃん。。そんでそれは通常であれば問題ないとされているが、外壁が吸湿しやすかったり、雨水が直接通気層に入ると問題になる可能性がある。 そのリスクを回避したいなら、選択透湿シートを施工する。。 |
2974:
職人さん
[2023-12-20 07:18:24]
>>2971 リフォーム検討中さん
通気層から湿気が流入してそれが結露につながる可能性が十分ありそうだよ |
2975:
職人さん
[2023-12-20 07:37:38]
通気層内が湿気ると夏型結露が発生する。これはみんなが認めている。
何が原因で通気層内に湿気が入るか? 要因としては外壁材の放湿、雨水、外気の湿気がある そして通気層が機能すればするほど外気の湿気は多く入る。合板を利用したケースだが、通気層を厚くすると結露防止対策となる一方で多湿状況が長く続いた。透湿抵抗が低い面材だとどうなるのかは不明。通気層内多湿状況では湿気が面材内に移動するのではないか? この結果をもとにすると、結局高温多湿環境では通気層はかなり湿気ていると考えられ、壁内で結露する危険性がありそう。。 夏場の結露を考えると普通の防湿シートを施工するのは危険なのでは?と思います |
2976:
リフォーム検討中さん
[2023-12-20 07:55:53]
で?だからずっと言ってるけどどんだけ理解力ないんだ??何同じこと繰り返してるの?
外壁材の照り返しで壁内結露する可能性はあるって言ってるし、通常であれば壁内結露しても通気層が機能してればすぐ再蒸発することは幾多の研究で確かめられてるし、但し通気層が雨水侵入等で多湿状態が継続すればリスクはある。 多少の雨水侵入があっても新潟海沿いという環境で30年全く問題がなかったことは確認されているが、軒がなかったりそれ以上に過酷だから不安だという場合は防湿シートに代わって、選択透湿シートを施工する。 但しその場合は梅雨と夏の水蒸気侵入を許容することになり、多少は快適性に影響する。 別に防湿シートの代わりに選択透過シートを施工してもいいとは言ってる。。 で? |
2977:
HMにお勤めさん
[2023-12-20 08:07:29]
>>2976 リフォーム検討中さん
通気層内が多湿になると結露が発生するということなんですけど、普通の防湿シートを施工して、面材と断熱材の透湿抵抗が低い場合はどこで結露しますか? |
2978:
リフォーム検討中さん
[2023-12-20 08:10:27]
防湿シート表面に決まってるだろ。だからその代替として選択透過シートがあるんだろ。
|
2979:
名無しさん
[2023-12-20 12:30:34]
夏型結露って部屋を過剰に冷やさなければ問題ないのでは?
いつの間にか雨水浸入とかに論点変わってません? |
2980:
戸建て検討中さん
[2023-12-20 14:03:30]
|
2981:
名無しさん
[2023-12-20 17:57:04]
|
2982:
OLさん
[2023-12-20 18:19:26]
>>2981 名無しさん
8-5-1 https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/215194/2/... あと通気層の構造をもう少し勉強してください。 |
2983:
名無しさん
[2023-12-20 18:23:41]
>>2982
すみません読むのめんどくさいので教えてもらえませんか? |
2984:
評判気になるさん
[2023-12-20 20:02:45]
多少知識ある人でも読むの面倒くさい、理解しにくい事を
メーカーや工務店は一般の施主にいちいち説明責任があると? |
2985:
名無しさん
[2023-12-20 20:15:30]
|
2987:
評判気になるさん
[2023-12-20 20:29:36]
|
2988:
匿名さん
[2023-12-20 20:37:18]
>>2987
なるほど 何の事か分からなかったので結構前まで読み返しました 同じ名無しさんだったので名前も変更しました 防湿シートは聞かれなければ説明しなくてもいいと思いますが、その他の要点は聞かれずとも説明した方がいいと私も思います。。。 |
2989:
評判気になるさん
[2023-12-20 21:01:58]
|
2990:
名無しさん
[2023-12-20 21:10:46]
|
2991:
リフォーム検討中さん
[2023-12-20 21:12:55]
>>2989 評判気になるさん
別に説明責任はないんじゃないですか? 基本的に施主は工務店はプロだと思っているし、経験則に基づいた施工を行なっていると信じている。。但し実態は素人に毛が生えたレベルの工務店も多数存在しており、夏型結露を名目として防湿シートの代わりに選択透過シートを施工するのではなく、単純にリスクの高い防湿シート省略を している工務店がまだ存在しているという話かと。。 |
2992:
周辺住民さん
[2023-12-20 21:17:17]
>>2980 戸建て検討中さん
通気層は雨水侵入前提ではないよ。。 そんな構成であればそもそも通気層として機能しない。但し外壁材の劣化や、軒がない住宅だとシーリングの劣化等で雨水侵入のリスクはあるという話。。あとは外壁材の種類によっては外壁の含水率が高く、通気層への放散が起こりやすい。。そもそもそんな外壁は使うなという話だけど。 |
2993:
名無しさん
[2023-12-20 21:21:07]
|
2994:
名無しさん
[2023-12-20 21:24:09]
>>2991
責任はあります 法律的には一般的な人が一生に一度するかしないかという高額な買い物、特にやり直しがきかないとの前提で考えられているので業者の責任は重いです 施主側でなく説明の責任や義務などないと言っている人は想像で話しているか業者関係者の可能性が高いです 業者なら顧問弁護士にでも詳しく聞いてみれば分かります |
2995:
名無しさん
[2023-12-20 21:25:08]
>>2994
法律のどこに抵触しますか? |
2996:
名無しさん
[2023-12-20 21:26:05]
>>2992
雨水侵入前提なんてどこにも書いていないです。。 |
2997:
リフォーム検討中さん
[2023-12-20 21:27:09]
|
2998:
名無しさん
[2023-12-20 21:28:51]
>>2997
どこが騙されましたか?具体的に根拠を添えて教えてください。 |
2999:
名無しさん
[2023-12-20 21:29:51]
|
3000:
名無しさん
[2023-12-20 21:30:02]
|
3001:
名無しさん
[2023-12-20 21:32:01]
|
3002:
名無しさん
[2023-12-20 21:33:32]
>>3001
であればどこに問題があるか具体的に指摘できると思うのですが。。 |
3003:
名無しさん
[2023-12-20 21:33:50]
|
3004:
名無しさん
[2023-12-20 21:35:52]
|
3005:
名無しさん
[2023-12-20 21:36:18]
|
3006:
名無しさん
[2023-12-20 21:37:35]
|
3007:
戸建て検討中さん
[2023-12-20 21:39:42]
要はアクアフォームneo等のA種1Hのウレタン選べば問題ない??
長く済み続けるのに数十万程度の差額気にするくらいならそもそも吹き付けウレタン選ばない方が良い? |
3008:
リフォーム検討中さん
[2023-12-20 21:40:11]
>>3000 名無しさん
定常結露さん。そんなに怒らないで。。 防湿シートを省略して問題ないというシュミレーションや実績を報告してるソースをあげてごらん? 実績として防湿シートを省略して30年問題なかった事例はあるの?ここまで事例をあげて、選択透過シート施工じゃなくてそれを省略されたってことが理解できない? |
3009:
名無しさん
[2023-12-20 21:41:50]
|
3010:
名無しさん
[2023-12-20 21:44:40]
|
3011:
名無しさん
[2023-12-20 21:46:43]
|
3012:
通りがかりさん
[2023-12-20 21:55:03]
ウレタンいいわ~
|
3013:
評判気になるさん
[2023-12-21 06:33:19]
>>2994
俺は事前にって言ってるよね 聞かれたら答えなくちゃいけないと思う ただ防湿シートに限らず論文あるようなマニアックな話 聞かれる前に1から全部説明しなくちゃいけないの?ってこと 白目剥いちゃうよ施主 そして責任は重いって省略決めたのって業者なの? 防湿シートって建築基準法? |
3014:
購入経験者さん
[2023-12-21 08:31:25]
|
3015:
名無しさん
[2023-12-21 10:06:15]
>>3013
えらくシートにこだわってますけどシートだけの責任云々の話してないです 多分他の方は大体理解されてると思いますが… むしろシートは業者としての裁量でやればいいと思いますよ ただウレタン使う上で説明しないのは不親切だとは思いますが |
3016:
ビギナーさん
[2023-12-21 11:09:49]
|
3017:
ビギナーさん
[2023-12-21 11:12:47]
すべての建材にはメリットデメリットあるのだから、それらを全部説明するのは現実的ではないです。
施主としても勘弁 |
3018:
評判気になるさん
[2023-12-21 12:23:38]
3016、3017さん
一言一句その通りでございます >>3015さん ウレタン使う上で説明責任? これだけ世の中に断熱材色々あってウレタンの中でも種類あって透湿抵抗もあって面材の種類もあって最初から全部説明しろと? んなアホな笑 |
3019:
名無しさん
[2023-12-21 12:29:32]
|
3020:
名無しさん
[2023-12-21 12:33:42]
>>3016
建材全てなんて言ってませんし… ただ前のレス見て来てもらえれば分かりますが耐震性すら説明いらないらしいですよ 施主側として信じられませんが余程の業者さんなんでしょうね あと、ずっと同じ人が勘違いされてますがどれか一つをとって責任て話をしている訳じゃないので理解してください |
3021:
評判気になるさん
[2023-12-21 12:37:04]
防湿シートを施工するデメリットを説明されなかったからイライラしてるのかな
|
3022:
名無しさん
[2023-12-21 12:55:21]
|
3023:
評判気になるさん
[2023-12-21 15:18:23]
|
3024:
名無しさん
[2023-12-21 17:53:04]
>>3023
別に程々なら言っても構いませんが長くなるのでちょっと意味ないかなと ちなみに問題起きそうだったので契約解除したので表立って問題は起きてませんよ 建築士法、建築基準法、有印私文書偽造、HP詐称、まあ色々ありましたが、やはり仕様部分での説明不足の責任もありますよ |
3025:
評判気になるさん
[2023-12-21 18:53:02]
|
3026:
名無しさん
[2023-12-21 19:44:50]
|
3027:
サラリーマンさん
[2023-12-21 20:07:00]
ちょっとすれ違いかな
|
3028:
評判気になるさん
[2023-12-21 20:12:59]
|
3029:
名無しさん
[2023-12-21 20:33:31]
あー建売とか中古ね
さも自分は施主みたいな態度やったけどやっぱりそゆこと まぁ施主になれるように仕事頑張ってお金稼いでください |
3030:
e戸建てファンさん
[2023-12-21 20:43:19]
TJDというハンドルネームの人はお金がないのでDIYしていましたが無資格で電気工事をしていた疑惑があります。
違法行為です 皆さんもお気を付けください |
3031:
評判気になるさん
[2023-12-21 20:50:18]
|
3032:
名無しさん
[2023-12-21 20:51:37]
投稿者が喧嘩 で削除依頼対象
|
3033:
名無しさん
[2023-12-21 21:26:48]
|
3034:
e戸建てファンさん
[2023-12-21 21:30:33]
賃貸。。
施主の気持ち分からないのも当然という事でしたね 何事も経験してから話して欲しいものです。。。 |
3036:
評判気になるさん
[2023-12-21 21:51:31]
|
3037:
とも
[2023-12-22 08:30:28]
久しぶりに覗いたらまだ喧嘩してたんですか。(笑)
業者さんは全てにおいてある程度は説明するべきです。 法律で引っかかるかどうかそこまでは知りませんが。 最初からそんなの無理があるとか言う時点で誠実さにかけると言うか、施主側に立って考えれない会社だと思いますね。 まあ人それぞれどんな事情があるかわからないのに賃貸ってだけで馬鹿にしたような発言の時点でどうかと思いますけどね。 要は会社として、人としてモラルの問題ですね。 |
3038:
入居済みさん
[2023-12-22 08:45:55]
マジな話、隙間風があるならそこはチェックしないとまずい
冷たい空気が入り込んで結露するよ! |
3040:
口コミ知りたいさん
[2023-12-22 09:09:37]
>>3037
被るのでハンネ変えました3035です ある程度とはどの程度? そこ人によって違うのに会社で制定するの? 防湿シート云々はその程度に入らないと俺は思うけど 会社で1番かかるのは人件費ですよ |
3041:
不労所得さん
[2023-12-22 09:55:53]
|
3042:
口コミ知りたいさん
[2023-12-22 10:27:53]
|
3043:
とも
[2023-12-22 12:00:53]
|
3044:
入居済みさん
[2023-12-22 12:07:39]
防湿シートを施工することでのデメリットを説明しないところはだめだな
|
3046:
口コミ知りたいさん
[2023-12-22 12:30:28]
|
3047:
通りがかりさん
[2023-12-22 12:32:23]
|
3048:
口コミ知りたいさん
[2023-12-22 13:02:53]
|
3049:
マンコミュファンさん
[2023-12-22 14:30:28]
|
3050:
口コミ知りたいさん
[2023-12-22 15:16:07]
|
3051:
匿名さん
[2023-12-22 15:37:03]
賃貸のやつと議論する意味ある?ワラ
|
3052:
口コミ知りたいさん
[2023-12-22 15:57:49]
賃貸の人も利用する掲示板では?ワラ
|
3053:
とも
[2023-12-22 17:11:49]
自分はこの投稿をもって終わりにします。
モラルのない理解力のない人と話ししてもきりがないので、時間の無駄です。 ではさよなら~。 |
3054:
匿名さん
[2023-12-22 17:53:49]
>>3052
ワラ流行ったよね~稾稾 |
3055:
口コミ知りたいさん
[2023-12-22 18:38:14]
>>3053
特に資料やデータを添付するわけでもなくただ捨て台詞のような文章綴っただけで反対論者に理解しろと? んな無茶な笑 それはキリが無いのではなく匙を投げると言います まあそれも勝手なんでね おつかれっした |
もう理解力もないみたいなのと物凄く不安症みたいだから、、夏型結露が不安なら選択透湿シート貼っとけ。。