現在断熱材を検討しております。吹き付けのアクアフォーム(屋根60×壁40)にするか、グラスウールのZIDAI(100mm)にするか迷っております。寒いのは苦手なので断熱性に優れている吹き付けの方が良いのかと思うのですが、実際吹き付けの断熱材ってどうなのでしょうか?デメリットはあるのでしょうか?よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2007-06-21 19:11:00
吹き付け断熱材「アクアフォーム」ってどうですか?
2836:
名無しさん
[2023-12-14 20:28:13]
|
2837:
名無しさん
[2023-12-14 20:30:38]
>>2834
ともさん あなたまじで知識がおかしい。 本当に、あなた自身は正しいと思っていることが、実は間違っている。 夏型結露は通気層関係ない むしろ通気層に入り込んだ空気から湿気が室内に向かって進むんですよ。 定常結露計算できるならわかるでしょ? 6地域で何も考えずに防湿層を設けると、夏場に結露する可能性が高くなりますよ |
2838:
名無しさん
[2023-12-14 20:38:22]
>>2833
仕様はともさんに聞いたほうがいいんじゃないかな?参考になりそう |
2839:
名無しさん
[2023-12-14 20:44:12]
|
2840:
名無しさん
[2023-12-14 20:44:59]
>>2836
変態的って誉め言葉じゃん(笑 |
2841:
入居済みさん
[2023-12-14 20:46:46]
>>2837 名無しさん
https://shinjukyo-kansai.com/dannetsu/dannetsu05/ 新住協の解説です。。夏型結露で通過層が排出側に機能することが解説されてます。。 夏型結露に通気層関係ないは誤りですね。知識をアップデートされた方がよろしいかと。。それともあなたは新住協より詳しい人? |
2842:
名無しさん
[2023-12-14 20:49:42]
|
2843:
名無しさん
[2023-12-14 20:57:41]
|
2844:
名無しさん
[2023-12-14 21:04:20]
新住協はウレタン使わないでしょ。
グラスウールの話を持ち出すのはちょっと・・・ |
2845:
とも
[2023-12-14 21:06:32]
>>2837 名無しさん
だから室内側に防湿シートなんですよ。 何回も言ってるでしょ。 断熱材から外側は自然換気で大丈夫です。 夏場の結露より冬場の結露を優先して考えましょう。 僕の考えが理解できないなら別に理解してもらわないで大丈夫です。 なので、自分の思った通りに考えて下さい。以上です。 |
|
2846:
入居済みさん
[2023-12-14 21:12:29]
|
2847:
とも
[2023-12-14 21:40:16]
|
2848:
入居済みさん
[2023-12-14 21:44:43]
話変わるんですけど、結露自体が発生しないように断熱材含めてセルロースファイバーとか透湿抵抗が低い素材ばかりで壁を構成してる工務店があるんですけど、その工務店の口コミみると冬場すごい乾燥して、梅雨時ジメジメして室内がすごい不快らしいんですよね。。アクアフォームぐらいの断熱材でも、防湿層設けないとやっぱり湿度的に不快なんですかね??
|
2849:
とも
[2023-12-14 21:55:54]
>>2848 入居済みさん
一概に言えないと思います。 室内の湿度は住み方でだいぶ変わる部分でもあるので、室温や細かい話しだしたら間取りや毎日部屋干しするかしないかなどでも大きく変わると思います。 なので、僕は室内の湿度環境は室内で管理するべきだと考えています。 実はそこら辺の懸念点が少しあるから自分の場合はあくまで防湿シートにしました。 室内の湿度を外から影響受けずに室内で管理したいためです。 子供が1人喉が弱いので必要なら室内を加湿しないといけないんですよね。 |
2850:
名無しさん
[2023-12-14 22:05:05]
>>2848
防湿層の問題なのでしょうか? 複合的な要因かもしれませんが換気も要因の一つではないかなと 気密性が高く過換気だと梅雨時の特に湿度の高い日などは割と起こります やはりエアコンや除湿機を上手く使うのが快適に住むには必須でしょうね 気密性が低ければそれはそれで… |
2851:
名無しさん
[2023-12-14 22:26:54]
防湿シートあり・なしで計算して比較してみましょう。
断熱材アクアフォーム100㎜、面材ダイライト9mm、石膏ボード12.5㎜、ビニールクロス という共通条件、地域は6地域を想定します。 【夏場】室外:35度75% 室内26度50% 防湿シートあり:結露する 防湿フィルムの相対湿度108% 防湿シートなし:結露しない 【冬場】外気:0度60% 室内25度45% 防湿シートあり:結露しない 防湿シートなし:結露しない 防湿シートありの場合、夏場に結露する可能性がありそうです。その時は室温を28度60%ぐらいにすると回避できそうです。 防湿シートなしの場合、冬場に結露しなさそうですが、外気温が-5度に達すると結露してくる可能性がありそうです。その時は室温を1度下げて24度45%ぐらいにすれば回避できそうです。 この条件になったからといってすぐ結露するわけではないですし、すぐに家がダメになるなんてことはないです。 私の計算が間違っているのかもしれませんし、 これは静的なシミュレーションなので参考までにしておいてくださいね。 |
2852:
2749 です
[2023-12-14 22:27:06]
>>2848 入居済みさん
アクアフォームを防湿層無しで施行されちゃった者です。 湿度の高い時期が不快っていうのはエアコンつけないと確かに不快ですが、それはその時期なりのものであって、他の家よりもうちが不快、ということもないとは思います。 エアコンつければ特に不快とかは感じません。 冬場は乾燥するなーとか特に強く感じることもないです。 エアコン入れると乾燥しますが。 |
2853:
名無しさん
[2023-12-14 22:32:54]
>>2848
乾燥と防湿層は関係ないですよ。 換気システムの違いがあるかもしれませんね。 誰かが断熱材の中に湿気を入れてはいけないと言っていましたが、 それは私もそう思います。 セルロースファイバーは調質作用があるっていう人がいますが、それって結構無理難題が多いですよね。 湿度は防湿層関係ないと思います。 換気システムの影響のほうが大きいと思います。 |
2854:
名無しさん
[2023-12-14 22:33:59]
|
2855:
とも
[2023-12-14 22:54:27]
>>2852 2749 ですさん
第一種換気ですか? |
2856:
名無しさん
[2023-12-14 23:01:08]
>>2726でともさんと思わしき方が、「梅雨時期は結露しないは間違いです。温度差やその時の湿度によって結露するかわからないが正解」と書かれていたので、一応計算してみました。
【夏場】室外:26度90% 室内26度50% 防湿シートあり:結露しない 防湿シートなし:結露しない 全然結露する気配なしです。 「わからない」というレベルではないです。 ともさんがおっしゃるとおり、室内の管理状況を変えていくとようやく結露判定が出ました。 【夏場】室外:26度90% 室内22度60% 防湿シートあり:結露する 防湿シートの相対湿度103% 防湿シートなし:結露しない 防湿シートの相対湿度93% 確かに梅雨時期でも結露しますが、 室内温度22度は私は無理。現実的ではなく、「わからない」というレベルではないです・・ 6地域で防湿シートを施工するのってどうなんでしょう?? 各自検討ください。 |
2857:
名無しさん
[2023-12-14 23:05:05]
|
2858:
とも
[2023-12-14 23:22:09]
>>2856 名無しさん
あくまで絶対に僕の意見を曲げたいみたいですね(笑) あなたが計算しているのは自分に有利な数値でしているだけです。 何故1つの計算式で答えを出してしまうんですか? 室外室内温度湿度は一定ですか?毎日一定ですか? その計算方法は正しくないですって。 面材等にしても合板やハイベストウッドやタイガーEXなど色んな状況下を考慮するべきです。 あなたが言っていることは例の一つにすぎません。 よって、わからないと答えています。 |
2859:
名無しさん
[2023-12-14 23:32:49]
>>2858
だから、結露する条件を出してって何度も言ってるんです。 でも、ぜんぜん出てこないんですよ・・ ぼくちゃん的に正しい計算方法を出してくださいよ。 ちなみに拙宅はタイガーEXで問題ないのを確認済みですし、合板は透湿抵抗的に不利なのはわかっているのでシミュレーションしていませんが、やってみても良いですよ?ぼくちゃんに不利な結果が出ちゃいますよ。 |
2860:
名無しさん
[2023-12-14 23:35:00]
>>2858
>室外室内温度湿度は一定ですか?毎日一定ですか? そんなことはわかっているから、結露してくるとか可能性があるっていう表現をしています。 その上で、防湿シートありのほうが結露する可能性が高いことが計算上示されています。 |
2861:
名無しさん
[2023-12-14 23:38:32]
>>2858
めんどくさいですね… どんまいです笑 大体の人は多分ともさん側だと思うので… そもそも住宅の計算なんてあくまで机上のもんなのに何をそこまでシート嫌がるんですかね? そこまで嘘やでまかせどうこう言うなら新住協にでも問い合わせしたらいいのに |
2862:
名無しさん
[2023-12-14 23:46:03]
|
2863:
名無しさん
[2023-12-15 00:20:06]
|
2864:
とも
[2023-12-15 00:42:33]
もう疲れました。(笑)
どうでも良いです。(笑) シートは自由に好きにして下さい。 |
2865:
2749 です
[2023-12-15 07:05:46]
>地域はどちらですか?
>何か問題が発生していますか? 地域は6地域でした。 見える範囲では問題は特にありません。 >第一種換気ですか? 調べたらそうでした。 外側に使っているのがダイライトとかではなくノボパンなので気になりますね。 |
2866:
匿名さん
[2023-12-15 07:20:59]
|
2867:
坪単価比較中さん
[2023-12-15 07:44:16]
>>2856 名無しさん それは静止状態なので、非定常で見ると実際は夏型結露は結露発生する時間が短く、室外側に通過層があるのでそこから水蒸気が放出されたり、結露しても再蒸発する割合が高いので影響は少ないとされています。但し発生した結露が再蒸発しづらいと仮定すると懸念が発生します。同じく冬型結露でも一時的な結露発生であれば再蒸発しますが、壁内の構成次第では結露条件が常態化するのでリスク配慮が必要です。もちろん一時的な状態まで配慮するなら対策が必要です。なので対策の方向性としては、全く結露しない構成にする or 一時的な結露発生を許容する防湿シート施工をする or 夏型結露のような一時的な結露まで配慮して選択透過シートを採用する です。よって夏型結露のような一時的な結露まで配慮すると、冬に対しても必ず防湿が必要になるので、夏型結露まで配慮して選択透過シートを選択するという選択はあっても、夏だけ考えて冬は考えない というのはあり得ません。。またあなたが言う通気層が全く影響しないというのはよく理解できないので説明をお願いします。 |
2868:
名無しさん
[2023-12-15 07:58:32]
>>2851で私が 防湿シートありの場合にだけ結露する可能性がある という結露計算結果を示しました。
すると、ともさんが「合板やハイベストウッドやタイガーEXなど色んな状況下を考慮するべき」ということだったので、と同じように計算してみました。 温湿度も少し厳し目にしてみました。結露判定の表現も変えました。 断熱材アクアフォーム100㎜、面材は合板t12/ハイベストウッドt9/ノボパンSTPⅡt9の3パターン、石膏ボード12.5㎜、ビニールクロス という共通条件、地域は6地域を想定します。 【夏場】室外:32度80% 室内25度60% 防湿シートあり 合板:結露注意 ハイベストウッド:結露可能性あり ノボパン:結露可能性あり 【夏場】室外:32度80% 室内25度60% 防湿シートなし 合板:結露注意 ハイベストウッド:結露注意 ノボパン:結露注意 【冬場】外気:-4度60% 室内25度45% 防湿シートあり 合板:結露注意 ハイベストウッド:結露可能性なし ノボパン:結露可能性なし 【冬場】外気:-4度60% 室内25度45% 防湿シートなし 合板:結露可能性あり ハイベストウッド:結露注意 ノボパン:結露可能性あり 夏場、防湿シート施工で結露の可能性があるという結果になりました。 なんだか私の計算間違いな気がするぐらい防湿シートって考え物なような。。 誰か確認のために計算してもらえないですか? |
2869:
名無しさん
[2023-12-15 08:08:46]
>>2868
計算ばっかしてるけど所詮素人でしょ 新住協に問い合わせした方が早いで 俺がしてもいいけどどうせなんやかんやといちゃもんつけるでしょ貴方 とりあえずYouTubeやってる人には聞いてるから |
2870:
とも
[2023-12-15 10:01:18]
|
2871:
匿名さん
[2023-12-15 10:09:23]
|
2872:
とも
[2023-12-15 11:49:03]
|
2873:
名無しさん
[2023-12-15 12:09:43]
定常結露計算してあげた私と、
アクアフォーム採用理由を聞いて揚げ足を取りたい人と、 ともさん 少なくともこの3者がいますね |
2874:
匿名さん
[2023-12-15 12:12:04]
>>2872
そりゃあ毛嫌いされているアクアをわざわざ選んだんですもの 貴方くらいの知識がある方が選んだとなれば わからなくて購入した方達も安心できるのでは? 私は突っかかりませんよ 単に理由が聞きたいだけです 約束します |
2875:
匿名さん
[2023-12-15 12:14:16]
突っかかりたいのは
~のメリットって何? と言う人たちでしょう こういう単的な質問はたいてい批判フラグ |
2876:
定常結露君
[2023-12-15 12:24:53]
>>2874 匿名さん
悪いけどともさんに知識はないよ ネットで仕入れた情報を鵜呑みにしてばらまいているだけ その情報の真偽を判断できていない 発泡ウレタン採用理由すら答えられないのはちょっと残念 メリットデメリット理解して採用したんじゃないのかな? デメリットなんて散々書かれていてそれを承知で採用したのかと思った。 ウレタンアンチが言ってくることは決まってて、もうお腹いっぱい。 発泡ウレタン採用理由は、安価に確実に気密断熱性能が取得できるからに決まってんじゃん あと防湿シート当然無しね。 デメリットの話は散々やってきたので無視します |
2877:
定常結露君
[2023-12-15 12:38:35]
>>2870 ともさん
その動画は検索したらすぐ出るやつなのでもちろん確認済み 定常結露計算に信憑性があることと、透湿抵抗が低い面材なら防湿シートなしでも大丈夫って書いてますね。 ついでに寒冷地で防湿シート無しならアウトって。 ちゃんと理解して引用しないと、引用先が疑われちゃいますよ? アカの他人に迷惑かけちゃダメだ 定常結露計算の結果から目を背けないで! |
2878:
賃貸住まいさん
[2023-12-15 12:41:01]
>>2876 定常結露君
お金なかったのね。。。ローコストで建てたん? |
2879:
名無しさん
[2023-12-15 12:43:55]
|
2880:
匿名さん
[2023-12-15 12:45:43]
>>2876
それをともさんの口から聞きたかったです 答えられないということはアクア採用が嘘である可能性があり ただ単に防湿層は必要という話をしたいだけ となると防湿層の話も信憑性無くなってきますね ちょっと残念です |
2881:
定常結露君
[2023-12-15 12:55:11]
>>2873
あとノボパンの人もいますね ノボパンの人、結露判定でましたが、住まいの場所を教えてもらえればもう少し詳細に計算してあげますよ。気象庁のポイントで教えてもらえればベスト。 室内環境のアドバイスもできると思います。 |
2882:
とも
[2023-12-15 12:57:31]
>>2874 匿名さん
説明前にまずアクアを毛嫌いしてないです。 いつまで勘違いしてるんですか。 もし毛嫌いしていたら採用するはずないですよね? この説明も2回目なんですが。 あなた人の話聞いて理解力が無さすぎですよ。 嫌ってる断熱材を自分の家に使うやついます? 自分が断熱材を選定するにあたって1番は気密性を考えました。 いくら良い断熱材を使用しても隙間だらけでは意味がないからです。 グラスウールとも悩みましたが、施工者でだいぶ気密性が変わるのと、長期的に見て、重力で中身が下へ落ちないか心配でした。 断熱剤も他に挙げ出したらキリがないですが、セルロースなどは費用対効果が薄いと思いました。 比較的コストが安くて気密を取りやすいアクアが良いと判断しました。 ですが、アクアも燃えた時の発生するガスや白蟻の心配は今でもありますよ。 完璧な対策ではないですが、一応オール電化にして火災になりにくいようにしてますし、白蟻対策も家の外周は土間をコンクリートにしました。10年に1回の点検施工もしてもらうつもりです。 なので、完璧な断熱材は存在しません。 どれもメリットデメリットがあります。 自分の場合は屋根240mmと壁100mmアクアにして防湿シートにしました。 外側の面材は湿気を逃しやすい素材の物を使用しています。 なので、断熱材から外は通気口からの自然換気です。 そして天井裏に20Kグラスウール155mmと間仕切り壁にも全て20kグラスウール105mm入れています。 |
2883:
匿名さん
[2023-12-15 13:01:34]
|
2884:
通りがかりさん
[2023-12-15 13:14:15]
アクアフォームいいですよ。遮音性が抜群で静かな家で過ごせます。
|
2885:
名無しさん
[2023-12-15 13:56:34]
|
確かに主観が全てみたいな感じで喋ってますしね
こだわる所が人によって違うのは当たり前で理解出来ますけど防湿シートが変態的ってねぇ…
断熱気密は自分で触れてるくせに何なんですかね