現在断熱材を検討しております。吹き付けのアクアフォーム(屋根60×壁40)にするか、グラスウールのZIDAI(100mm)にするか迷っております。寒いのは苦手なので断熱性に優れている吹き付けの方が良いのかと思うのですが、実際吹き付けの断熱材ってどうなのでしょうか?デメリットはあるのでしょうか?よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2007-06-21 19:11:00
吹き付け断熱材「アクアフォーム」ってどうですか?
2633:
匿名さん
[2021-12-15 11:04:30]
|
2634:
匿名さん
[2021-12-15 11:46:25]
松尾信者は巣に帰ってくれ
暖房だけを気にしてるんじゃないんだわ |
2635:
戸建て検討中さん
[2021-12-15 12:07:44]
結局アクアのメリットは気密が取りやすいだけですか?
うちは東北で寒く軸組だとアクアだけでは物足りないのですが、付加断熱は何が良いでしょう? 近所の工務店はグラスウール施工マイスターとかいって充填も付加もグラスウールなんですが、アクアの方が気密良いですかね? |
2636:
戸建て検討中さん
[2021-12-15 12:22:38]
グラスウールでの施工専門でやってるくらいなら、一般論で語られる様な欠点は十分クリアするレベルだと思いますよ。気密も含めて。
敢えて充填断熱だけをアクアフォームでやるメリットも無いと思いますけど。 |
2637:
通りがかりさん
[2021-12-15 12:33:59]
>>2635 戸建て検討中さん
アクアというか、施工品質のばらつきが少なくて気密がとりやすいのが吹付のメリットでしょうか。施工工数も少なくてすむのでトータルコストも競争力があります。要は新人でもマニュアルがあればそれなりに施工できちゃうのがメリット。 グラスウールは施工品質の担保が大変ですが、しっかり施工して気密処理もしっかりすれば吹付レベルの気密性は達成できます。 付加断熱はいろいろありますが、個人的には結露とか考慮すると湿式のEPSとか候補に入れてもいいんじゃないですか? |
2638:
匿名さん
[2021-12-15 12:34:17]
グラスウールの専門家なら、下手に吹付け使うよりそのままグラスウールで良いと思います
付加断熱もグラスウールってことはボードタイプのパネルみたいなのになる筈なので、断熱気密も特に問題なさそうです |
2639:
匿名さん
[2021-12-15 12:40:59]
コスパからしたら以下の順って思っておけば良いかと
完璧に施工されたグラスウール > 専門家の施工した吹付けウレタン > 工務店が施工した吹付けウレタン ≫ 適当な施工のグラスウール |
2640:
戸建て検討中さん
[2021-12-15 18:56:27]
吹付や充填断熱より外張り断熱の方を検討すべきでは。
高価だけど、やっぱりネオマが一番のような気がする。 |
2641:
匿名さん
[2021-12-15 19:13:39]
>>2639 匿名さん
間違い |
2642:
戸建て検討中さん
[2021-12-15 19:54:53]
|
|
2643:
匿名さん
[2021-12-15 20:17:12]
|
2644:
戸建て検討中さん
[2021-12-15 20:28:03]
>>2640
ネオマはコストがね…3倍近くかかるのはなかなかキツい。 |
2645:
通りがかりさん
[2021-12-15 21:25:24]
|
2646:
検討者さん
[2021-12-16 23:12:22]
結局アイシネンが最強でしょ。
|
2647:
戸建て検討中さん
[2021-12-17 00:58:00]
吹き付け縛りなければ、グラスウールも良いでしょ。
|
2648:
通りがかりさん
[2021-12-17 08:51:18]
グラスウールの専門施工業者使ってるところってどのくらいあるのかな?
グラスウールは大工が施工するところがほとんどだと思うんだけど その大工が完璧に施工できる可能性は… |
2649:
匿名さん
[2021-12-17 10:40:42]
グラスウール+隙間と金物にはスプレー等でウレタン吹付けやってくれる業者が価格と性能からも1番良心的だと思う。
|
2650:
e戸建てファンさん
[2022-02-12 20:35:51]
うちはアクアフォームですが、富山在住で冬場はかなり寒いです。壁は12ミリ、屋根は20ミリです。
各部屋エアコンのみですが、かなりつらいです。 石油ファンヒータ 買おうかな ちなみにサッシはYKK APW 330のペアガラスです。 |
2651:
匿名さん
[2022-02-13 10:35:42]
120と200の間違いじゃないですか?さすがにひどい
|
2652:
通りがかりさん
[2022-02-13 20:47:18]
今発泡剤が無くて大変らしいね
|
2653:
マンション検討中さん
[2022-03-28 12:36:11]
寒冷地だと120mm入れても100倍発泡のアクアフォームだけじゃ物足りないんじゃない?
|
2654:
評判気になるさん
[2022-03-30 10:40:50]
5地域に住んでいるのですが、契約しようと思っている工務店がアクアフォームをシート(アクアフォームの指定品)に直接吹き付けで防湿シートなしだそうで…
定常計算の結果大丈夫!と言われたのですが、正直やばいところかな?と疑っています。 でもうまく吹き付けてくれるなら、ダイライトも防湿シートもない方が湿気もこもりにくいですかね? 厚みは壁105天井170です。 |
2655:
販売関係者さん
[2022-04-01 00:32:32]
>>2654
日本アクア指定のシートは防水透湿シートですので 防水に関しては問題ありません。 湿気についてはハイベストウッドや構造用合板ならば多少心配もありますが ダイライトや、ましてやシートであれば気にする必要はないでしょう。 天井170との事ですが、ウレタンフォーム工業会(ちなみに日本アクアは加盟していません)によると「1日の施工厚さは、80mmを超えないものとします」とありますが、通常220㎜程度の吹き付けは何回かに分けて一日で施工していますので、あまり心配しなくて良いですよ。 気になるのは、「壁105」との事です。 現場吹き付けのウレタンの場合、断熱材の厚みは壁厚-20程度までが施工精度上の限界となります。 これは、壁面に吹き付けをした後で長いナイフ(カステラナイフを使う場合が多いです)で削り取る作業をするのですが、 どうしてもナイフの刃が撓む為に柱面よりも内側まで切り取ってしまう為です。 シート張りなのであれば在来工法だと思われますが 通常、柱寸法が105㎜若しくは120㎜の場合が多いので必ず厚みが取れません。 日本アクアの場合、赤帽と同じように「仕事を紹介してるだけ」の立場をとっているので施工責任は「下請け」の施工業者さんが担保しています。 ですので、断熱についてこだわるのであれば、断熱施工した後で現場監督の方と天井と壁の断熱材の厚みのチェックを行う事をお勧めします。 BBQの串か何かに断熱材の厚みのところにマジックでしるしをしたものを 断熱材が薄そうな個所に刺すだけの作業です。 横からLEDランプで照らすと凸凹がわかりやすいのであると便利ですよ。 あと、大丈夫だとは思いますが念のため。 シートに吹き付けする場合はシートを外側から押さえる役割を果たすサイディング下地用の胴縁がきちんと施工されていないと断熱材をシートに吹いた時の勢いでシートが孕んでしまい、外壁の通気が取れなくなることがありますので、併せて注意してみてください。 |
2656:
匿名さん
[2022-08-20 23:11:11]
アクアはグラスウール105㎜高性能16キロの熱抵抗値より劣ります、仮に同じ熱伝導率ならばアクアフォーム100㎜吹き付けが必要です、高性能グラスウールの100㎜で熱抵抗値2,8位なのでアクア40㎜吹き付けても熱抵抗値は1,2位で効果は期待出来ないと思います、熱伝導率より熱抵抗値を見たほうがよいです、アクア高い割には効き目は?です。しっかりGWで気密施工してくれる所のほうがよいかも。因みに天井裏は熱抵抗値高くしないと駄目です。
|
2657:
マンコミュファンさん
[2022-08-23 21:42:21]
アクアフォームですが、猛暑で納戸が臭くなった。揮発性があるからと説明されたが、皆さん臭いなんてする?
|
2658:
e戸建てファンさん
[2022-08-24 11:55:14]
充填するならアクアフォームNEOだね。高いけど。
|
2659:
マンション掲示板さん
[2022-08-26 20:52:22]
|
2660:
評判気になるさん
[2022-08-28 15:13:32]
アクアフォームって1度施工した後に上からもう一度吹き付けしても性能変わらないのでしょうか?
吹き付けが薄い部分がありやり直ししてもらうのですが、アクアの上からアクア吹いたらちゃんと接着してくっつくのでしょうか? 剥がれないんですかね? |
2661:
通りがかりさんA
[2022-08-28 17:28:43]
接着は大丈夫!!
ただスキン層をカットって部分がふえるけど。 自分的には多少薄くてもスキン層がカットされてない方がいいと思う( ?° ?? ?°) |
2662:
評判気になるさん
[2022-08-28 21:09:21]
>>2661:通りがかりさんA
ありがとうございます! 接着安心しました! スキンカットはしない程度に吹こうと思います そもそも薄すぎてほとんど吹いてない部分に吹く所が多いので(^_^;) 他の部分も屋根以外は膨らみすぎない程度にやってもらおうと思います |
2663:
通りがかりさん
[2022-09-08 21:34:42]
この会社の施工力落ちたね。
当然といえば当然か。 営業も本部も下請け業者を奴隷としか思ってないからね。 良い住宅は現場ファーストですから。 |
2664:
マンション検討中さん
[2022-09-22 19:09:33]
>>401 匿名さん
透湿させるための材料ですよ。透湿しないと結露しちゃいます。 |
2665:
e戸建てファンさん
[2022-09-22 20:15:29]
アクアフォームで断熱した家を新築して5年。今年の夏も暑かったですが、エアコンつけるとすぐに気温さがるし、電気代もほどほど安いので満足です。
|
2666:
通りすがりのウレタン屋さん
[2022-09-23 20:35:01]
|
2667:
。
[2022-09-23 20:41:12]
|
2668:
名無しさん
[2022-10-16 09:43:26]
アクアフォーム75ミリの家だけど夏は暑い冬は寒い
夏にエアコンで冷やした空気や冬の暖めた空気がすぐ逃げるしとにかく暑い寒いで 姉の家が高性能グラスウールで建てた家の方が明らかに快適で体感でめちゃくちゃわかります |
2669:
通りがかりさん
[2022-10-17 09:14:29]
高性能グラスウールの方が熱伝導率の数値が良いからね。
アクアフォーム75mmではダメです。グラスウールだと100mmは充填しますし、20Kや24Kグラスウールを使ってるハウスメーカーも多く見受けられますよね。 あとは防湿気密シートをアクアフォームでも施工した方が良い。 |
2670:
匿名さん
[2023-02-16 21:09:54]
展示場の仕様変更でアクアフォームライト剥がしたんだが、ダイライトにくっついておらず10平米位ほとんどダイライトとウレタンの間3ミリ程度隙間あって箇所箇所でかろうじて壁にくっついてるんだが大丈夫なんかな
タイベック直吹きだとさらに接着しなさそう |
2671:
物件比較中さん
[2023-03-26 10:05:46]
なんの断熱材が良いのかさっぱり分かりませんね
|
2673:
通りがかりさん
[2023-05-21 01:59:12]
アクアフォームを施工した家に住んでいます。
新築で購入したその家は、窓に付く結露も全くと言って良いほどないし、暖房をつければ部屋は良く温まり快適な住宅に住んでいるという気持ちです。 ただ、新築で住み始めて数ヶ月でコンセントの穴から青い液体が出てくるのは異常だと思うのですがどうでしょうか?自分なりにネットで調べたらどうやら我が家に施工した断熱材メーカーのある一定の期間に施工した家で起こった事のようでした。そのメーカーのHPに「原料の不具合によるクレーム対応に時間を要した」とあるのがこの事かは分かりませんが。工務店に言って家のコンセントを点検してもらいましたがコンセントの内側にカバーをつけてこれで問題ないですと、もし今後問題があれば誠実に対応しますと回答をもらいました。(工務店と断熱材メーカーの方が家に来てこの様な説明を受けました) 問題ないなら勿論それに越したことはないですがもしかしてリコール対象の事案ではないか?と思っています。 消費者センターへ相談しましたが工務店に聞いてと言われました。長文失礼しました。参考までに。 |
2674:
匿名さん
[2023-05-21 05:18:44]
発泡ウレタンの原材料を変えたから青い水は出ないはずです。
>コンセントの内側にカバーをつけてこれで問題ないです カバーは液体(水)が室内側に出て来ない、つまり見えないようしただけです。 水は結露水です、水は断熱劣化やカビの発生を促します。 >リコール対象の事案ではないか? 世間一般常識では対象ですね。 |
2675:
マンション検討中さん
[2023-05-21 08:55:54]
>>2674 匿名さん
返信ありがとうございます。私の言葉足らずでしたが、新築というのは数年前の当時新築で買ったということです。住宅購入の時期は原材料の不具合があったという時期と一致します。現在そのメーカーの扱っている材料は恐らく適正なものかと思われます。 |
2677:
マンコミュファンさん
[2023-05-21 12:27:05]
古い在庫を使われた家があったら気の毒です。
他に情報お持ちでしたら是非この場で周知してください。 [一部テキストを削除しました。管理担当] |
2678:
販売関係者さん
[2023-05-24 14:10:07]
アクアフォームライトはほとんどの地域に防湿層(防湿フィルム)が必要だったにもかかわらずこれを省いていた。また問題になっているようですね。
|
2679:
販売関係者さん
[2023-05-24 14:13:38]
>>2673 通りがかりさん
コンセントカバーは何の問題解決にもならないですよ。 ただ青い液体がコンセント口から出ないだけ。 あらゆる電線が出ているところ、ブレーカー裏側などが同じ症状になってますよ |
2680:
検討者さん
[2023-05-24 18:59:00]
スキンカットしてもしなくても性能変わらないらしいですね。
|
2681:
管理担当
[2023-05-24 22:37:36]
[ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
|
2682:
ナナシ
[2023-08-14 02:06:57]
そもそも発泡で膨らませる際のイソシアネートは発癌性物質ですよ。
EUでは2022年2月24日以降は成分としても、混合物としても使用禁止。 吹付発泡ウレタンは単純に危険物。 |
日射取得5割
断熱4割
気密1割