現在断熱材を検討しております。吹き付けのアクアフォーム(屋根60×壁40)にするか、グラスウールのZIDAI(100mm)にするか迷っております。寒いのは苦手なので断熱性に優れている吹き付けの方が良いのかと思うのですが、実際吹き付けの断熱材ってどうなのでしょうか?デメリットはあるのでしょうか?よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2007-06-21 19:11:00
吹き付け断熱材「アクアフォーム」ってどうですか?
2291:
評判気になるさん
[2019-11-18 23:54:57]
アクアフォームを防水シートに直接吹き付けてる場合って、実際どれくらい通気層を潰してるものなのでしょうか。
|
2292:
通りがかりさん
[2019-11-19 23:02:26]
アクアフォーム施工のお宅の壁紙を貼りました。外壁面、天井に黄色いシミが出てきて、下地の材木の痕がくっきり!アクアフォームからの見解は壁紙のせいだと言われ。。。真実が知りたいのですがなかなかデータが手に入らず困っております。どなたか真実を教えて下さい。
|
2293:
戸建て検討中さん
[2019-11-20 06:16:28]
その問題多々あるみたいですが、一貫してアクアフォームは非を認めてないみたいです。
壁紙を剥がせばすぐわかることなので、アクアが原因ではないとつらくという事は、言うように壁紙なのかもしれないですね。 もしアクアだとしたら、さすがにあちこっちで同じようなことが起こるだろうし、そうなってたらさすがに対応なり改善しないわけいかないので、壁紙なんだと思います。 |
2294:
検討者さん
[2019-11-20 15:28:58]
>2292
>アクアフォーム施工のお宅の壁紙を貼りました。 という事は、2292さんは壁紙の施工業者さんなのでしょうか? アクアフォームに限らず、発砲ウレタン系は水分による加水分解を起こし その化学反応した成分が壁紙表面まで滲出したのちに紫外線などによる 変色を起こして、シミとなって出てくることがあるようですね。 上記のことが起こっているとして、ここまで下地のパターンが出るほどの量が 反応しているとなると壁内はかなり結露してるのでは・・・? |
2295:
戸建て検討中さん
[2019-11-20 17:29:51]
壁紙にシミが出てる家って、気密シートないの?
|
2296:
名無しさん
[2019-11-20 21:03:06]
>>2292 通りがかりさん
ウチはコンセント周りが黄ばみます。 電話だけで現場を見に来てもいないのにコンセントからのすきま風のどーたらこーたらが原因で黄ばんでいるので断熱材のせいではないと言われました。 黄ばむコンセントからは青液も出ています。 |
2297:
評判気になるさん
[2019-11-20 21:13:07]
欠陥住宅バスターズなんかはどんなアドバイスくれるんだろ?
|
2298:
戸建て検討中さん
[2019-11-20 22:04:42]
第三者なりに見てもらって、答えが出てるならこんな問題になってないともうのだが・・・
アクアの施工なんか、毎年めちゃくちゃあると思うけどな。 |
2299:
評判気になるさん
[2019-11-20 22:54:08]
|
2300:
匿名さん
[2019-11-21 22:08:59]
>2296
黄色いシミ&コンセントから青い液ですか。 2288にもありましたが、青い液はコンセント受け口の銅との化学反応なので、壁内結露の可能性が高いです。 という事はやはり2294にもありました様に黄色いシミも壁内結露による可能性が高いですね。 コンセント周りって気密欠損しやすいんだと思います。2296さんは気密測定はやられましたか? |
|
2301:
戸建て検討中さん
[2019-11-22 04:40:58]
>>2300: 匿名さん
C値とコンセント周りの気密関係ないですよ。 基本的に気密は外気に触れてる部分で取れてないと意味ないから室内で気密取ってても仕方ない。 そして、結露によって染みなり出てるという事は相当水分が溜まってる状況だし、そこまで結露してるなら気密だけではどうしようもない。 サッシの枠がアルミの複合かもしれないし、グラスウールかもしれないし、施工もどうかもわからないから、家の性能をもう一度確認するべきだな。 |
2302:
通りがかりさん
[2019-11-22 11:13:50]
大工がヘタクソか知識皆無なだけ。
そんな家、グラスウールだろうがアクアフォームだろうが関係ないわ。 しかもコンセントから隙間風とか何十年前の家やねん。 終わっとんな。 |
2303:
匿名さん
[2019-11-22 13:27:52]
>C値とコンセント周りの気密関係ないですよ。
いや、コンセント周りの漏気のせいでC値が悪くなると言っているのではなく そもそも気密測定やらないところだと、コンセント周りにもそんなに気を使って 施工してないだろうという事です。 冬の時期、室内からの湿気の流入経路としてコンセント周りが怪しいと思われます。 グラスウールの場合はコンセントにも気密ボックスで気密処理しますし。 また気密測定をしてないという事は、吹き付け前の下地の気密処理も不十分な可能性があります。 気密をしっかりとっている施工業は必ず気密測定で確認してますから。 という事は夏の外気の湿気が断熱材内に流入して、クーラーで冷やされた室内空気により コンセント周りが冷やされて結露ってパターンもあるかもしれません。 |
2304:
e戸建てファンさん
[2019-11-26 08:05:53]
まぁ、吹き付け発泡ウレタンは良くないですよね。メリットはある程度気密が取れてしまうくらいかな。
極端に断熱性が良いわけでもないし、105mm柱仕様なら吹き付け厚は75~85mmで4地域とかなら防湿シートなしが普通。それだったらグラスウールをキチンと施工出来る業者で高性能グラスウール100mm充填防湿シート張り、気密コンセント施工をしてもらった方がはるかに暖かい |
2305:
検討者さん
[2019-11-26 11:54:09]
>>2304: e戸建てファンさん
>それだったらグラスウールをキチンと施工出来る業者で高性能グラスウール100mm充填防湿シート張り、気密コンセント施工をしてもらった方がはるかに暖かい これが問題だから、ローコスト系は吹付が標準のところが多いし、グラスウールが標準の所でも、少し知識がある人は、みんな金出してOPで吹付にする。 |
2306:
通りがかりさん
[2019-11-26 18:42:40]
断熱材がどうこうで温かいとかがわかりません
断熱材が発熱してるわけじゃないので、結局一緒じゃね? 光熱費で差が出るだけで、暖房入れて温度は上がるわけでしょ? たまに鉄骨系のメーカーでエアコン暖房フルパワーで20度以上、上がらないとかあるみたいだけど |
2307:
検討者さん
[2019-11-26 19:06:54]
>>2306
断熱材が暖かいわけじゃない。 夏は、冷たい空気を、冬は暖かい空気を逃がさない、そして、外気温に左右されないのが良いという事。 だから、外気温に晒されて、室温が影響されるうえに、逃げていくってことは、冷暖房器具で温度を調節する必要があるので、光熱費に差がでまくる。 |
2308:
通りがかりさん
[2019-11-27 13:53:56]
>2306
確かに断熱材が発熱するわけではないので、暖房機をガンガンに動かせば温度は上がります。 ただし断熱性能が悪いという事は、室内の温度を一定に保つ性能が悪いという事。 つまり外気の影響を受けやすい部分は温度は下がりやすく、暖房機の周りは快適温度より はるかに高い温度になってしまうという事です。 要するに室内温度が均一にならないので全然快適じゃないということです。 そして当然外気に近い壁側がや窓が最も外気の影響を受けるので、温度が低くなるのですが これが結露につながります。 断熱性能の低い家の窓際の温度は想像以上に低くなっています。 ガラス面だけの結露であれば大したことないのですが 窓枠が結露する場合、収まっている壁内も結露する恐れがあります。 とくにアルミ複合サッシの場合は要注意です。 壁内結露により、カビや腐りが発生するので、こちらの方が深刻に考えないといけません。 |
2309:
2306
[2019-11-28 11:10:57]
|
2310:
戸建て検討中さん
[2019-12-08 17:30:12]
契約見工務店からアクアフォームを吹き付けしますと説明を受けました。このサイトみたらとても不安になりました。アクアフォーム以外に価格があまりかわらないよいものはありませんか?
|
2311:
検討板ユーザーさん
[2019-12-08 22:58:29]
|
2312:
注文住宅検討中さん
[2019-12-09 10:32:06]
|
2313:
戸建て検討中さん
[2020-01-01 16:35:25]
アクアファンの皆さん今年もよろしくお願いいたします。
|
2314:
通りがかりさん
[2020-01-10 15:53:30]
トピックス! p50
http://www.svkikaku.gr.jp/first.html |
2315:
新築建築中
[2020-01-19 15:14:00]
今建築中ですが、建築前にアクアフォームで予定してました。しかし、壁紙の変色の噂が絶えず、工務店さんがアクアフォームで施工した戸建てとそうで無い戸建てを確認したところアクアフォームを吹いた部屋のみ変色や劣化が見られたとのことで、おそらく裁判になる可能性があることと、アクアフォームは施工すると取り除くことが難しいことを理由に急遽ロックウールと言うものに変更することになりました。アクアフォームメーカーはみとめてないそうですが、うちの工務店での検証結果ではほぼ確定的とのことでした。
|
2316:
匿名さん
[2020-01-19 15:18:30]
[情報交換を阻害するため、削除しました。管理担当]
|
2317:
戸建て検討中さん
[2020-01-19 18:13:34]
|
2318:
評判気になるさん
[2020-01-19 18:24:15]
現在では、原因だと言われてたヘキサメチルトリエチレンテトラミンの仕様をやめてるんですよね?まだ被害あるんでしょうか?
|
2319:
匿名さん
[2020-01-19 18:29:02]
クロスの変色。
>>2317参照。 |
2320:
匿名さん
[2020-01-19 19:11:08]
アクアフォームかどうかではなくて、>2315のようなことを平気で言う工務店には頼みたくないな。色んなところを業者のせいにしてような感じだね。
|
2321:
戸建て検討中さん
[2020-01-19 19:12:46]
[スレッドの趣旨に反する投稿の為、削除しました。管理担当]
|
2322:
評判気になるさん
[2020-01-19 22:22:36]
|
2323:
評判気になるさん
[2020-01-21 20:25:00]
うち築4年で青い液はでますがクロスの変色はまったくないですね。
|
2324:
匿名さん
[2020-01-21 21:38:50]
そもそも、アクアフォームでクロスの変色が怒るのはありえないんじゃないかな?
だって、10年くらいの展示場でアクアの施工したやつを展示してる所を見ても、そんな液が出てる様子もないし、吹き付けた後の断面を見てたら、アクア自体というより、吸った水分がどうこうってことになるんじゃない? それなら、壁内結露してるだけだし、グラスウールだった方がもっとひどいことになってそうだけどな。 |
2325:
戸建て検討中さん
[2020-01-21 23:12:11]
青い液が出るが、日本アクアの業績、株価はうなぎ登りという不思議
|
2326:
戸建て検討中さん
[2020-01-22 13:01:54]
IV地域に新築予定(契約済、未着工)の者です。
皆さんのコメント有難く読ませて頂いてます。(まだまだ理解しきれていませんが・・・) どうかご意見をお聞かせ下さい。 壁80mm、屋根140~160mmがアクアフォーム 床は別の断熱材(名前忘れました・・・豆腐を薄切りしたような形状)、土台通気(基礎パッキン) 防湿シート無し(担当曰く、必要ないとの事) 契約前、予算の問題で高価なハウスメーカーではなく地元のいくつかの工務店に足を運び、 建築中の現地見学をしました所、いずれも床断熱ではあるものの、床下断熱と壁断熱に隙間が数ミリ~数センチがあり、床下の外気が壁内に吹き込む作りとなっていました。 ※調べますと、気流止め?がされていない施工なのかなと・・・自信ないですが。。 夏場、数件の展示会にも行きました。 確かに冷房で部屋の中は冷えてましたが、壁内(石膏ボードと断熱材の間)は外気の熱風が結構な勢いで吹き込んでました。※コンセントカバー外して貰って確認しました。 梅雨時に部屋は除湿するけど、ジメジメした外気が床下から壁内、小屋裏をうごめく事になるはず、、 冬場は、冷たい空気が・・・ 地域の環境にもよるとは思いますが、このままでは 「壁内結露が起こる可能性が高い家」になってしまうという認識で居ます。 長くなりましたが、この認識、合ってますでしょうか?教えて頂きたく・・・ ※営業担当者は「乾くから大丈夫」と言ってますが。。 その上で、結露ありきの施工+アクアフォーム(青い液等・・・)で何かあったらどうするつもりか、 担当者に聞いてから良く考えていきたく思います。 (担当者も過去に引き渡したばかりで原因不明の青い液が出て呼ばれた事があったと正直に語ってくれました) 返答によっては、色々考え直さなければならないなと。。 スレチかも・・・長文で申し訳ありません。宜しくお願い致します。 |
2327:
匿名さん
[2020-01-22 13:18:54]
>防湿シート無し(担当曰く、必要ないとの事)
様々な問題は防湿シート無しか防湿シートの施工不良で起きてる。 隙間風は防湿シートが無いから入る。 以上から契約は止めた方が良い。 |
2328:
通りがかりさん
[2020-01-22 16:26:03]
どっちを選ぶにしても、暖房しないと家の中は暖まらないですよ。
吹付け断熱の方は、後からコンセント増設が難しくなると聞いてます。 よく考えた方がいいでしょう。 |
2329:
匿名さん
[2020-01-22 17:43:51]
吹付、グラスウール、フェノールフォームのようなものでも、室内側に防湿シートがないと、結露の恐れは確実にあがります。
石膏ボードなんか、湿気を通しまくるので、結露させないなら必須です。 |
2330:
戸建て検討中さん
[2020-01-22 18:07:29]
2326です。
2327さん 3桁行かない程度ですが手付金を払い契約してしまっています。。 一先ず、防湿シート施工するよう依頼し、その経験と知識のある大工さんは居ないかどうか、しっかり聞いてみたいと思います。少なくとも担当者は知識がありませんので、設計者とも直に話しをします。 いずれにせよ、自分自身もっと勉強しなければと痛感します。 ご助言、有難う御座いました。 2328さん コンセント位置、十二分に配慮していきたいと思います。 ご助言有難う御座います。 2329さん 2327さんも仰る通り防湿シートが必須なのですね。 壁の吹付は80mmではなく、柱105mm一杯 + 防湿シート、 またその施工に携わった事のある大工の有無、このあたりを工務店に確認していきたいと思います。 有難う御座いました! |
2331:
通りがかりさん
[2020-01-22 21:38:29]
たぶんですが、105って事はタマホームの尺モジュールですか?
タマで施工する大工には、そのようなシートの施工をすることはないので、経験者となるといるのかどうか・・・ そして、オプションでやってもらったとしても、かなりの費用を請求されるかもしれないので、頑張ってください。 |
2332:
サラリーマン
[2020-01-23 19:27:19]
2326>戸建て検討中さん
今まで記載している内容から一般的な回答をします。 断熱材がその性能の効果を発現するかどうかは、以下の順序によります。 1.気流止めが適切に施工されている。 2.断熱材が適切に施工されている。 今回の場合について分かる範囲で記載します。 1.今回の場合は気流止めをより適切に施工するには、防湿気密シートの設置をするのが良いのですが、それに関しては要望を行うとのことなので記載を省きます。 2.断熱材が適切に施工されているについてですが、残念ですがそもそも適切に施工されていません。 >確かに冷房で部屋の中は冷えてましたが、壁内(石膏ボードと断熱材の間)は外気の熱風が結構な勢いで吹き込んでました。※コンセントカバー外して貰って確認しました。 夏の状態で、すでに断熱材を抜けて石膏ボードの方に暖気が流れているという状況であります。冬はどうなるのかというと、逆に暖められた空気が石膏ボードから断熱材を抜けて外に流れて行きます。 壁内結露がなぜ起きるのかというと、断熱材の周りの空気が対流することで、何かに当たり冷やされて結露が生じるのです。 つまり夏の場合は、外から流れて来た暖かい湿った空気が冷房で冷やされた石膏ボードに触れて、結露を起こし、冬は石膏ボードで暖められた空気が外の冷たい空気の方に流れるため、付近の断熱材に当たり冷えて結露を起こします。 断熱材を隙間がないようにきちんと設置したら、そもそも壁内で空気の対流は起きません。これが正しい断熱材の施工方法。 すでに断熱材の内側で空気の対流が起きているのが分かる状態なら、防湿気密シートをいかに適切に設置しても、残念ながら壁内結露はいずれ起きます。 正直なところ、技術力がいるのは2の断熱材の施工より、1.気流止めの適切な施工の方です。2が満足に出来ない会社は1の気流止めの正しい施工は無理です。 |
2333:
通りがかりさん
[2020-01-24 08:43:12]
気流止めや防湿シートをやっていない工務店はそもそも断熱に興味がない・勉強する気もなく、
アクアフォームに断熱・気密を丸投げしている可能性が高い。 |
2334:
戸建て検討中さん
[2020-01-24 15:54:07]
2326です。
2331さん 現在尺モジュールで設計頂いてますね。。メートルモジュールでも対応可能な工務店、とだけ・・・ 追加費用もですが、その費用に見合った仕事をして頂けるのかどうかの方が、正直心配です。 一生に一度(の予定)ですので、後悔の無いよう気張っていきます。有難う御座います! 2332さん 自身の理解が乏しいばかりに、担当者に言い切れず困っておりました。 梅雨時や夏場は、最悪、壁内は氷水が入ったコップの外側のような状態ですかね、、 冬場は頭が足りず想像すらできませんでした。丁寧に分かりやすく教えて頂き本当に有難う御座います。 実際には地元の4社の現場見学と展示会を気長に見て回っただけですが、 柱の厚みに満たない吹付断熱施工を標準としている会社 = 防湿シート施工をしない(出来ない)会社 例外もあるとは思いますが、このよう思えてなりません。。 樹脂サッシ!等と謳っていても、壁の中はガバガバ・・・結露して当たり前な訳ですね。。 これまでの担当の対応に鑑みますと、2333さんの仰る通りであると思わざるを得ません。 技量が無い上、無関心、無責任であるなと。。 担当には長丁場を覚悟頂き、納得出来るまで話を詰めたいと思います。 当たり前ですが、夏は暑く冬は寒い地域です。しっかりした効果を求めていきます。 先方が根を上げたらそれまでですが、それはそれで勉強代と思って次の工務店選びの布石にしたく思います。 アクアフォーム関係無くなってますね。。自分語り&スレ違い甚だしくすみません。 皆さん有難う御座いました。 |
2335:
戸建て検討中さん
[2020-01-26 09:38:53]
最近のレスを勘案すると。。
アクアフォームでも 防湿気密シートを貼っていて、細かく気密測定をしている工務店は安心しても良さそうですね。 |
2336:
匿名さん
[2020-01-26 09:44:04]
|
2337:
戸建て検討中さん
[2020-01-26 12:35:26]
|
2338:
サラリーマン
[2020-01-26 16:36:44]
>2334: 戸建て検討中さん
アクアフォーム等吹付断熱で施工する場合についての知っている範囲で説明します。 断熱材がその性能を発揮するには以下の2点の順番です。 1.気流止めが適切に施工されている。これは、防湿層を連続させるのが目的です。主な目的は室内側の湿った空気を壁内に行かせないことと、壁内の空気を動かせないようにするのが主な目的です。 2.断熱材が適切に施工されている。 当たり前の事ですがいまだにこれが満足にできない会社が多いです。 今回の場合、壁内の空気が対流している状況なので、それを取りやめるような対策を行うのです。 具体的な対策としては、吹付断熱を壁いっぱいに行い、壁厚以上は全て切り取ります。そうすることで、壁全体に断熱材が入るので、壁中で空気が動きません。いくらアクアが経年で伸縮するといっても、4方向全て接着がはずれるという事はまず無いと思うので、余程酷い施工でない限り、大丈夫だと思います。 これにより壁内の空気の対流が抑えられ、壁内結露の可能性が大幅に減ります。 ですが吹付断熱を壁全体に行う場合、配管等のスリープ、電気の配線の陰管をすべて事前に行う必要があります。間違っても一度吹き付けた断熱材をバリバリはがす会社はNGです。 その後、防湿気密シートを正しく張り、気流止めを行います。 ただし前回も書きましたが、より技術力がいるのは2の断熱材の施工より、1の気流止めの施工です。 これの正しい施工を行おうとした場合、普通の会社は今までの施工順序等の大幅な見直し、面倒な手間が生じます。 多くの会社はそれが嫌なので、適当に防湿気密シートを施工します。 防湿気密シートの正しい張り方などはいくらでも図解及び写真等が出ていますので、しっかり勉強される事を願います。 |
2339:
匿名さん
[2020-01-26 21:56:04]
|
2340:
戸建て検討中さん
[2020-01-26 22:55:33]
|
2341:
匿名さん
[2020-01-27 07:22:03]
|
2342:
サラリーマン
[2020-01-27 12:48:05]
887とは別人なので特に回答は出来ません。
今回の場合の対策も、対応策は基本の通りです。 1.気流止めを適切に施工すること。 室内側に防湿気密シートを施工します。これにより室内側から、壁面に空気の流れがなくなります。また同時に、床面から壁面への空気の流れ及び壁面と天井面を完全に連結させ、空気の流れを完全に遮断します 2.断熱材が適切に施工されていること。 壁面全体に吹き付け、余分を削り取れば、柱厚全体をアクアで覆うことが出ます。これにより、壁内の空気の対流がなくなります。まあ、経年劣化で信じられないくらい縮んだ場合は対応不可ですが。 以上2点のことですが、正しく出来るのであれば特にアクアでも問題無いと思います。 この場合、特にアクアの表面を削るため、スキン層が無くなるので、本当に適切に防湿気密シートを施工しないと大変な事になります。 ただし、一番技術力のいる気流止めですが、吹付断熱施工をしている施工業者の多くは、そもそも今まで防湿気密シートを施工していないため、そもそも正しい施工方法は知らないのではないかと推測されます。 |
2343:
評判気になるさん
[2020-01-27 21:09:13]
35年ローンもってくれれば文句ないけどなあ。
10年で腐るとかキツすぎる。 |
2344:
戸建て検討中さん
[2020-01-27 21:13:05]
|
2345:
匿名さん
[2020-02-06 20:06:07]
2017年夏に新築を建てました。
断熱材はアクアフォームです。 一年後の2018年の夏、クロスに黄色い変色が現れました。 全てアクアフォーム吹き付けた外壁に面する2?3階の各部屋のクロスにこのような変色が現れています。 柱の部分は変色しておらず、アクアフォームの吹き付け部分が変色してるため、シマ状になっています。 ハウスメーカーに相談しましたが、調査中とのことで、未だはっきりとしたお返事をいただいてません。 この先どうなるとわからず不安でいます。 |
2346:
戸建て検討中さん
[2020-02-07 22:03:15]
|
2347:
戸建て検討中さん
[2020-02-07 22:11:15]
|
2348:
通りがかりさん
[2020-02-08 01:00:01]
吹付に直でクロスを貼ってるならわかるけど、普通は石膏ボードがあるから、それを通してこれだけ汁がでてくるってのは、結露してるとしか考えられない。
|
2349:
名無しさん
[2020-02-08 17:23:18]
結露しているとよく書かれてますが、本当に結露してるのなら
2年たった現在ではクロス表面にカビが出ているはず それが無いという事は結露はしてないと思います |
2350:
通りがかりさん
[2020-02-08 17:51:03]
>>2349: 名無しさん
ウレタンの施工現場見たことあるならわかると思うけど、2345さんが本当だとして、カチカチになったウレタン自体から石膏を通すほどの汁が滲み出るとは考えづらい。 それに、外壁がわというなら壁側にも同じような現象が起こってないとおかしいので画像自体信憑性が薄い。 |
2351:
匿名さん
[2020-02-08 17:58:39]
|
2352:
名無しさん
[2020-02-10 10:44:50]
>>2351
時間がかかると言っても、もう2年もたってる 石膏ボードは浸透性が高いのでクロス下までカビはすぐ来るはず クロスのつなぎ目や、スイッチ、コンセント周りなど隙間があるとこからはカビが出るはず アクアで青や黄色は書き込みあるが、カビに関しては一切ない |
2353:
匿名さん
[2020-02-10 11:49:07]
2345で投稿したものです。
皆様のご意見大変参考になります。 ありがとうございます!! 去年、調査に来ていただいた時に3階部分にあたる小屋裏の点検口から内部を見ていただきましたが、結露はしていないとのことでした。 (クロス表面にカビのような現象はございません。 クロスのつなぎ目、スイッチ、コンセント周りの隙間にもカビは見当たりませんでした。) ハウスメーカー側も原因が全くわからないということで、変色している壁の一部を切り取り、サンプルとして持ち帰られましたが、それから一年経っても返事はございません。 去年の夏、2年の壁紙保証期間が終了する為、壁紙の張り替えを依頼しましたが、壁の変色の原因が分かってから張り替えましょう。との返事をいただき、それから半年が経ちます。 年明けには一度経過報告をしていただけることになってましたが、今月になっても音沙汰がなかった為、先週こちらから問い合わせ、来週担当者の方が来て下さることになりましたので、それまでにこちらの皆様のご意見をお伺いし、少しでも勉強できればと思い、投稿させていただきました。 その時に防湿気密シートの有無も必ず確認しようと思いますm(_ _)m 以前こちらの投稿で、変色後、2度壁紙を張り替えていただいた方が、その後も変色繰り返している。とのお声を拝見したので、もしかしたらハウスメーカー側は今の段階で壁紙を張り替えたくないのでは?と疑っています。 添付した写真は2階の部屋に発生している変色です。 |
2354:
匿名さん
[2020-02-10 12:14:08]
格子状になっています。
|
2355:
匿名さん
[2020-02-10 12:28:17]
>>2352
室内はカビるような湿度になってるのですか? 壁内結露状態でも室内がカビるとは限らない。 >アクアで青や黄色は書き込みある アクアでの(化学?)反応と言われている。 青い水や黄ばみとカビは一致してない。 |
2356:
匿名さん
[2020-02-10 12:38:25]
>調査に来ていただいた時に3階部分にあたる小屋裏の点検口から内部を見ていただきましたが、結露はしていないとのことでした。
結露水は水ですから重さが有り下に移動する、高い所には残り難い。 調査時期も不明で結露の否定は出来ない。 |
2357:
匿名さん
[2020-02-10 12:53:05]
>>2355 匿名さん
ありがとうございます。 室内は特に湿度が高いとは感じません。 季節により湿度の変動はございますが、 冬場、20、30% 夏場、50、60%ほどです。 やはり化学反応が原因なのでしょうか、、 来週担当者の方にその辺りもしっかり質問してみたいと思います。 |
2358:
匿名さん
[2020-02-10 12:56:32]
|
2359:
匿名さん
[2020-02-10 13:06:55]
>>2356 匿名さん
調査時期は2018年の秋です。 2018年の夏に黄ばみの変色が発生しましたので、その後すぐにハウスメーカーに問い合わせしました。 現在、築2年半、黄ばみ発生から1年半経過しています。 |
2360:
匿名さん
[2020-02-10 13:19:26]
水分は下に移動するから土台に被害が出やすい、ゆえに土台の材料を上げるのが多い。
青い水も夏に発生が多いようです。 夏は室内外温度差が少なくなる。 結果換気扇による室内負圧が大きくなり壁内の異物を室内近くに引き込みやすくなる。 |
2361:
匿名さん
[2020-02-10 13:44:21]
|
2362:
匿名さん
[2020-02-10 13:56:04]
壁内結露は外壁側だから見つけるのは難しい(面倒)
木材用の水分計で出来るだけ外壁に近い何カ所か計測して貰うのが良いかも知れない。 |
2363:
通りがかりさん
[2020-02-10 13:57:39]
天井裏の断熱材は結露してても表面は乾くので壁内の方と意味は違ってきますよ。
あくまで、密閉される壁内結露が怖いし、それが原因だと思うので、クロス貼り替えるなら、追加料金出してでも石膏ボード一枚杯で貰った方が良いですよ。 最悪高いとか、出来ないって言われたら、石膏ボード一枚くらいならホームセンターで買ってきて自分で出来ます。 じゃないと、この結露の議論をしても意味がない。 |
2364:
匿名さん
[2020-02-10 14:15:40]
|
2365:
匿名さん
[2020-02-10 14:31:04]
>>2363 通りがかりさん
ありがとうございます。 一年半前の調査時に、担当者の方は「屋根裏の断熱材は乾燥していて結露等考えられませんので、ご安心ください。」とおっしゃってたのですが、表面だけの可能性があるということですね! 密閉されている壁面結露があると思うとゾッとします。 怖いです。 クロス張り替え時には、石膏ボード追加の相談してみたいと思います! |
2366:
通りがかりさん
[2020-02-12 13:01:34]
青い汁にしろ、壁紙の黄色い変色にしろ夏場に発症していることが多いみたいで
夏型の逆転結露の可能性が高いってことですね。 夏は外気の方が湿気が多く、その湿気は壁内に容易に入ってきます。 透湿抵抗が低い場合、いくらかの湿気が断熱材を通過して壁内の室内側まで充満し クーラーで冷やされた室内の冷気で、壁内の室内側が結露するという仕組みです。 これは設計時に壁内結露計算されていれば回避できます。 とあるホームインスペクションのHPでは発砲断熱材が結露による水分で加水分解され、 その時の気化された化学物質が充満した後、クロス内側から出てきて紫外線に当たる ことによって変色したものとの記載がありました。 加水分解は高温多湿であるほど促進されるので、やはり夏場に発症していることと つじつまが合うように思います。 |
2367:
匿名さん
[2020-02-12 13:16:38]
>夏型の逆転結露の可能性が高いってことですね。
最近は逆転結露が起きても不思議でない気候に変わってるが逆転結露の可能性はまだまだ少ないと思う。 冬の壁内結露が夏に逆転結露のようにさせてるのではないか? |
2368:
匿名さん
[2020-02-13 15:45:45]
>>2366 通りがかりさん
2345で現在築2年、住み出して1年経過した夏場にクロスの黄ばみが発生したことを投稿させていただいた者です。 わかりやすくとても勉強になりました。ありがとうございます。 夏型の逆転結露と、それに伴う加水分解の可能性が高いということですね。 来週ハウスメーカー担当者との話し合いを予定しているので、その際に逆転結露と加水分解についてお聞きしてみたいと思います。 |
2369:
匿名さん
[2020-02-13 15:52:20]
>>2367 匿名さん
2345です。ありがとうございます。 今の異常気象が逆転結露を助長させてしまっている可能性もありますでしょうか。 冬に窓が結露するような現象と同じことが、壁内で起こってしまってる可能性も高いということですね。 考えただけでゾッとします。 そのあたりについても、しっかりと担当者の方にお聞きしてみたいと思います。 |
2370:
匿名さん
[2020-02-13 16:10:33]
>>2369
>今の異常気象が逆転結露を助長させてしまっている可能性もありますでしょうか。 http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/hourly_s1.php?prec_no=44... 有る、東京2019年8月1日8時に露点温度28.1℃を記録してる。 外気が28.1℃以下の物に触れれば結露する状態。 |
2371:
匿名さん
[2020-02-13 17:08:21]
|
2372:
コンセントの青い液
[2020-02-23 12:17:23]
以前報告されていたコンセントの青い液ですが、結局のところ、現象がでた家はどの様な対処をされたのでしょうか?
メーカーとしては壁内結露が原因なので、施工不備ということで、施工側に責任があるということなんでしょうか? それとも、原料に明らかな不備がありメーカーの責任なんでしょうか? まあ、どちらにせよ住んでる人に不利益がなければそれで良いですが。 |
2373:
名無しさん
[2020-02-24 17:56:22]
こうなると責任のなすりあいでしょうね
パナソニックにしてみれば、アクアの中の成分が銅と反応しているのでうちは関係ないと主張するだろうし アクアにしてみれば、電機配線になぜ銅を使うんだと主張するだろうし ハウスメーカーにしてみれば、アクアかパナのどちらかの責任だと主張するだろうし 私はハウスメーカーが保証しなくてはいけないと思いますね もっとネットで写真上げたりして主張した方が良い |
2374:
匿名さん
[2020-02-24 18:31:08]
>アクアにしてみれば、電機配線になぜ銅を使うんだと主張するだろうし
昔から銅線は使用され違法でないからアクアが悪い。 アクアは悪い事を自覚してるから成分を変えている。 |
2375:
匿名さん
[2020-02-25 08:47:18]
一時期にくらべ、ネットで騒がれないのは、どこかがなんらかの対処しているからでしょうか?
最終的に泣き寝入りしないためには消費者庁でしょうかね。 それなりに、該当者はいるでしょうし。 人体に影響は無いのかと、火災になる事は無いのかははっきり公表すれば良いのに。 |
2376:
匿名さん
[2020-02-25 08:54:53]
だんまりで逃げるつもりのようです。
|
2377:
評判気になるさん
[2020-02-25 21:11:08]
10年たって保証切れるのまってるんじゃない?
|
2378:
名無しさん
[2020-02-25 21:22:27]
去年施工業者にアクアに連絡してもらいましたがそのまま使用しても問題ないとしか回答を受けていません。直してくれる気は無いようです。
業者には火事にでもなり家族にもしもの事があればアンタらも死んでもらうと言うことで了承していただきました笑 業者との仲は最悪です。 |
2379:
通りがかりさん
[2020-02-27 16:25:29]
別にアクアを擁護するわけではないが
根本原因は壁内結露であって、それによりウレタンフォームが加水分解。 アクアの場合、アクア特有の化学物質と銅が反応して青い汁として表面化しただけ。 だから他の似たようなウレタン吹付でも壁内結露してる可能性は十分あるよ。 壁紙が黄色くなく症状も同様の原因だから、これはアクアに限らず発生する可能性あると思う。 勘違いしてはいけないのは、一番の問題は青い汁が出るという事ではなくて壁内結露しているという事ね。 壁内結露に関しては施工品質による要因が大きいと思われる。 この施工というのはアクアフォームの施工ではなくて、建物そのものの気密施工の品質ね。 ・ウレタン吹付前の下地に気密処理できているか? ・防湿層の施工はあるのか? ・壁内結露計算は行われているか? ・最終的な気密測定で1.0以下でているか? とにかくウレタン吹付だから高気密ですなんて言っちゃう工務店は要注意! 気密をウレタン吹付施工に丸投げして、何も対策してない可能性大! このスレで実際に気密測定してC値がいくらだったっていう話が一つも出てこないから 多分、大半の施工店は気密測定やってないと思う。これめちゃくちゃアブナイ。 だから、青い汁出ている人はまず建築会社にちゃんと気密処理したんか!? 壁内結露しとるやないかい!っていうのが先だと思う。 ただアクア側も施工マニュアルに防湿シートの施工に関してハッキリ必要って書いてない。 基本的には防湿シート必要なんだけど、あたかも防湿シートいりませんよみたいな書き方。 これじゃあ気密素人の工務店が勘違いするのも無理ない。 これはこれでもっと是正・周知されるべきやと思います。 |
2380:
名無しさん
[2020-02-27 22:50:15]
我が家は、コンセントからの青い液とクロスの黄ばみが出て、建築会社が、コンセントの中のカバー取り付け、コンセントを全て新品に交換、クロスの張り替えの対応でした。エアコンを外した所と、シーリングライトを外した所のクロスの黄ばみは特にきつく黄ばんでいました。ちなみに、シーリングライトの取り付け部分に刺さってる電気の線も外すとかなり青い液がついています。
天井裏に置いたネット関連機器の銅の部分も青い液がついていました。現在は室内に移動しました。 相談できる所には全て相談しました。が、現状の対応として建築会社にはこれ以上の事はしてもらえませんでした。さらに良い対応をしてもらえたら方がいれば情報が欲しいです。 |
2381:
匿名さん
[2020-03-02 10:24:41]
青い液が何の影響がなければいいけど、少なくともコンセントに液体が入るのはコンセントメーカも想定してないし、さらにその液体が銅線を劣化させるとしたら長期的には良い事ではないようにも思えます。
そういう意味で、壁内結露がなくならいならば、コンセント交換など定期的な観察は必要になりそうですね。 ていうか青い液が問題ないなら、日本アクアはそれくらいホームページ等で公表してほしい。しないのは都合悪いことがあるので隠していると思われても仕方ない |
2382:
匿名さん
[2020-03-04 17:45:25]
我が家も新築1年後くらいからコンセントに青い液が付いています。施行時期もこちらに出てる時期と被っています。
この症状が出てると言うことは、コンセントや照明の接合部分の銅が溶けてるということみたいですが、例えば、太陽光の設備や家の土台や構造で使われている金具などが溶けるとかもいう可能性もあるのでしょうか?無知であるが故に、何十年も住む家が大丈夫なのか、不安です。 |
2383:
e戸建てファンさん
[2020-03-04 20:22:04]
うちもアクアですが、建てて二年ほどです。アクアを吹き付ける直前にこの青い水事件のことを知りすごく不安になりましたが、結局工務店の何かあった時は建て直し含めて全部責任をもつとの言葉を信じアクアフォーム吹き付けました。今回で三回目の冬が終わりましたが、家全体みても全く結露なく、冬はエアコンだけで、夏もエアコンだけで大変快適に暮らしてます。うちよりも高いお金払って外断熱した家も近所にありますが、その家よりよっぽど快適です。
|
2384:
匿名さん
[2020-03-05 10:48:06]
|
2385:
匿名さん
[2020-03-05 11:21:57]
|
2386:
検討者さん
[2020-03-05 15:24:10]
建てて数年、特に問題ない方に質問ですが気密測定はやられましたか?
もしくは工務店側から、気密に関する対策はこうしてますみたいな説明はありましたか? 実際どの程度の気密だと問題ないのかなと思いまして。 |
2387:
e戸建てファンさん
[2020-03-05 22:01:53]
|
2388:
匿名さん
[2020-03-06 11:44:07]
>>2386
特に問題ありません。気密測定は自分は知らないですね。 施工業者がやってるかもしれませんが結果はしらないです。 これぐらいのゆるっとした感じで建てた我が家でも問題は出てないです。 今5年目。 換気システムの問題とか? |
2389:
匿名さん
[2020-03-06 13:52:34]
うちは築4年で完成時C値0.5で防湿シートあり、第一種換気ですが、青い液は出ています。
しかし、ガラスなどの結露はありませんが、青い液が出ているという事は壁内結露あり なんでしょうね。。 どっちかというと北側の壁面についているコンセントから青い液が出ているので、 そこらへんも関係あるんでしょうかね。 |
2390:
匿名さん
[2020-03-06 22:02:12]
うちも築3年半、C値わかりませんが、壁側に防湿シートあり。屋根200mm.壁100mmアクアフォーム。第三種換気システムです。
窓等には一切結露なし。ですが、コンセントだけでなく、二階の照明差込にベッタリ青色液付いてます。青い液が出る出ないは壁内結露の他に、断熱材の厚さは関係ないのかな。柱の厚さ分ギリギリまで断熱すると表面カットするので、その分吸水しやすくなって、青い液体出やすくなるのかなと思ってみたり。じゃないと、他の家は出てないから、我が家の生活習慣だけで、結露したとか言われても、全然納得できない。 |