現在断熱材を検討しております。吹き付けのアクアフォーム(屋根60×壁40)にするか、グラスウールのZIDAI(100mm)にするか迷っております。寒いのは苦手なので断熱性に優れている吹き付けの方が良いのかと思うのですが、実際吹き付けの断熱材ってどうなのでしょうか?デメリットはあるのでしょうか?よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2007-06-21 19:11:00
吹き付け断熱材「アクアフォーム」ってどうですか?
1101:
匿名さん
[2018-08-15 08:36:38]
特定の時期の材料に青くなる成分が入っていて目に見えるだけで、青くならないにしても壁の中は水だらけってこと?
|
1102:
匿名さん
[2018-08-15 17:07:00]
施工したあとに青い液だしたくなかったら気密カバーつけろって言ってくるメーカー自体信じられん
|
1103:
通りがかりさん
[2018-08-15 22:29:34]
通常では起きない事象が発生した時に、対応がしっかりている会社を選ばないと、後に困るのは施主です。
この件に関する今までの対応から検討されてはいかがでしょうか? |
1104:
匿名さん
[2018-08-16 11:33:29]
去年気密カバーつけましたが、また黄色いシミ、青い液体でました。ハウスメーカーに連絡中。
前に、今年は雨がたくさん降ったから湿気が多かったとか、お宅が湿気を出しやすい住かたをしているとか言われてから、乾燥する時期に加湿器も使わず、真冬でも晴れた日には換気の為に家中の窓を開け換気扇も一日中付けっ放しで震えながら過ごし、梅雨の時期に一度も部屋干しもしなかった。 ただ、普通の家で生活がしたい。もう辛すぎる。 |
1105:
匿名さん
[2018-08-16 12:12:53]
>1104
家の気密性が悪いのも一因。 対策は一つ、室内を負圧に保ち、壁内結露を防ぐ。 室内が負圧になり難い所は一番高い所、2階の天井部等です。 室内を負圧に保つには換気扇が必要。 どのような換気方法か分かりませんが3種換気だと推測します。 給気口を全て塞ぎます、気密性が悪いから塞いでも隙間から空気を吸い込むと思います。 24時間換気扇、トイレ換気扇、浴室換気扇などを常時、稼働させます。 内部に溜まった湿気量が分かりませんからどの程度時間が必要か不明ですが10日間程度様子を見て下さい。 冬の一番寒い時に一番高い所に近い所に少し隙間を設けて下さい、例えば屋根裏点検口。2階窓の上部。 一番高い所から外気を吸ってる事を確かめながら浴室換気扇、トイレ換気扇を止めて下さい。 止めても外気を吸ってるようでしたら給気口を少しずつ開けて下さい。 一番上の隙間から漏れるようになるはずです、漏れた所が限界ですから少し閉めて外気に漏れないで吸い込むようにして下さい。 24時間換気扇のフィルター等が汚れ能力が落ちる事が有りますから多めに閉めた方が安全です。 |
1106:
匿名さん
[2018-08-16 12:28:55]
>>1105 匿名さん
返信ありがとうございます。 三種換気で全て常時稼働させています。 24時間換気扇は脱衣所と二階に一つ付いていて、常時稼働しています。 吸気口のフィルターは毎月交換しています。 ハウスメーカーに言われて吸気口はほぼ全開なのですが、もっと閉めた方が良いということでしょうか?説明してくださったのに、きちんと理解が出来ず申し訳ありません。 |
1107:
匿名さん
[2018-08-16 13:11:54]
>1106
そうです、隙間から吸わせるために全閉です。 室内の換気、乾燥が目的では有りません、壁内の乾燥が目的です。 施工不良等による隙間に出来るだけ多く風を流して溜まった湿気(水)を乾燥させるためです。 おそらくアクアフォームもたっぷりと水を吸ってるでしょうから完全乾燥には数カ月かかると思います。 とりあえずは隙間に溜まってる湿気を乾燥させれば青い水はなくせます。 今は外気の湿気が多いですから乾き難いです、乾燥した冬を超せば乾くと思います。 壁内結露を防ぐためには室内を常に負圧にする必要が有ります。 特に冬は結露しやすいから確実に負圧を維持させる必要が有ります。 屋根裏点検口は有りますか? 点検口を名刺の厚み1枚程度開けて外気を吸い込めば負圧で、室内空気が漏れれば正圧です。 正圧になるのは隙間が多くて換気扇が吸う能力以上に外気が隙間から入って来てるからです。 隙間による自然換気に換気扇能力が負けているからです。 給気口も隙間の一種ですから閉めて隙間を減らします。 |
1108:
匿名さん
[2018-08-16 13:20:10]
|
1109:
名無しさん
[2018-08-16 13:28:33]
全部屋にエアコン、換気扇、コンセントカバーつけれない庶民はウチの断熱材つかうなってことですかな
|
1110:
匿名さん
[2018-08-16 13:35:18]
>1109
断熱材は青い水が出る原因ですが主因では有りません。 施工が悪く、気密性能が悪いために起きてます。 グラスウールでも気密性能が悪いと起きます、水に色が付きませんから気が付かないだけです。 解体した時に真っ黒な断熱材を見て分かります。 |
|
1111:
匿名さん
[2018-08-16 14:44:19]
>>1110 匿名さん
説明ありがとうございます。 屋根裏点検口あります! 何度も質問申し訳ないのですが、 「点検口を名刺の厚み1枚程度開けて外気を吸い込めば負圧で、室内空気が漏れれば正圧です。」 ここでの外気とは屋根裏点検口から室内へと流れる空気のことでよいでしょうか? |
1112:
匿名さん
[2018-08-16 14:51:09]
コンセントの脇から青い液体が流れるなら断熱材と反応していると思うが、差し込み口から流れるのは、断熱材と関係ないのでは。
|
1113:
匿名さん
[2018-08-16 14:53:58]
|
1114:
匿名さん
[2018-08-16 15:05:11]
>1112
青い液は緑青(銅の錆び)が混ざった水と思います。 断熱材中の薬品と水が銅線等に触れて緑青が発生してる? コンセントの脇なら銅線と接触しないだろうから、色が付かず分からない。 水だから下へ流れる下からは青色水は流れる可能性は有る。 |
1115:
匿名さん
[2018-08-16 15:27:13]
>>1114 匿名さん
コンセント内部で結露が起こっただけではないですか?絶縁体に守られてる電源ケーブルのどこに剥き出しの銅線があると言われているのですか?コンセントの真裏は確かに銅線はむき出しですが、差し込み口内部に水が流れるものでしょうか。 |
1116:
匿名さん
[2018-08-16 16:00:26]
|
1117:
匿名さん
[2018-08-16 16:17:08]
>1115
コンセント内部だけ結露が起きる現象のメカニズムはどのような場合ですか? コンセント内は室内に近いです、室内温度とほぼ同じだと思います、室内が異常に高湿度でなければ結露するとは考え難いです。 差し込みプラグは銅合金又は真鋳合金のようですプラグ受けは銅又は真鋳合金のようです。 水が流れてるかは分かりませんが直ぐに結露する位の水蒸気は壁内から流れて来るのでしょう。 結露する位の水蒸気なら受け部分等で結露する可能性が有り実際に結露して緑青が発生している? 電気が流れますと温度が上がりますから水分が蒸発、だんだん濃い緑青になるのかも知れません。 最悪、漏電リスクが有りますから青色水は問題ですが一番の問題は壁内結露です。 アクアフォーム側も漏電火災は起こらないと読んでるのではないでしょうか? 施工が悪く、気密性が悪ければアクアに限らず壁内結露は起こります。 コンセントからも水は出ていたと思います、壁内結露による漏電火災の報告が多いと聞いた事は有りません。 アクアフォームに問題は有りますが気が付かないだけでグラスウールでも同様な事は起きてます。 気密値測定すれば防げたと思いますが解決方法を見つけた方が良くないですか? |
1118:
匿名さん
[2018-08-16 16:40:33]
|
1119:
匿名さん
[2018-08-16 16:44:26]
>>1117 匿名さん
あなたが言っている話だと、電源ケーブルの絶縁体で巻かれたところで、何らかの化学反応を起こし、それがケーブルをつたって内部に流れ込むということになりますが、そのようにお考えなのですか? |
1120:
匿名さん
[2018-08-16 16:57:45]
>1118
原因は内部結露とほぼ断定して良いと思ってます。 |
1121:
匿名さん
[2018-08-16 17:00:04]
|
1122:
匿名さん
[2018-08-16 17:14:52]
|
1123:
匿名さん
[2018-08-16 17:29:54]
|
1124:
匿名さん
[2018-08-16 17:51:44]
>>1123 匿名さん
おかしいですね。 あなたが言っている部分からの化学反応ですと、このような水の出方になると思いますが、写真を見ているかぎり、コンセントの差込口からしか出てないですよね?しかも、結露水とアクアフォームが化学反応を起こすのであれば、全体的に青くなると思いますが、、それだとコンセント外したら、すぐ原因がわかるかと。 ※ちなみに写真はハチミツです。ただのイメージです。 |
1125:
匿名さん
[2018-08-16 18:42:10]
はっきりとは分かりません、断定はしてません。
結露水、または水蒸気とアクアフォーム成分と銅が反応してると推測してます。 雨漏りのように多量に流れる程の水ならば大騒ぎになります、それこそ漏電火災になります。 |
1126:
通りがかりさん
[2018-08-16 19:12:23]
アクアの原料に含まてるヘキサメチルトリエチレンテトラミンにプラグが何ヶ月も浸かっている状態だと当然溶け出しますよ。
ウレタンは水に浸すと毛細管現象で自ら吐き出す力はありません。 壁内を乾燥状態に持って行かないと延々と青い液体が出てきますよ。 |
1127:
名無しさん
[2018-08-16 19:35:14]
どうにせよ素人の子持ちの私からみたらコンセントの青い液なんて無害だろうが有害だろうが不安でしかありません。メーカー自身からの何らかの発言をしてほしいものです。相談窓口もあるとはききますが見当たりません。
|
1128:
匿名さん
[2018-08-16 19:42:41]
>814辺りからたくさんレスされてますね。
>コンセントからの青い液体は酸化の錆による緑青ではなく、銅が分解された銅イオン溶液ですね。ねっとりとした液体が付着しており、拭くととれる感じです。 >コンセントの内部に貯まるのです。分解しないと吹けませんよ。問題のコンセントをメーカー(パナソニック)で成分分析してもらいヘキサメチルトリエチレンテトラミンが検出されましたと文章で返事をもらっています。 |
1129:
名無しさん
[2018-08-16 20:43:22]
銅が分解され続けたらいずれは配線が切れると言うことですか?
|
1130:
匿名さん
[2018-08-16 20:51:18]
|
1131:
匿名さん
[2018-08-16 21:01:25]
>1130はアクアフォームの関係者ですか?
何が目的ですか? >雨漏りなどで腐食したコンセントにも青いネットリとした液体は付着する例もあったと思いますよ。 思います?ソースを示して下さい、ミスリードを狙ってるようにしか見えません。 |
1132:
匿名さん
[2018-08-16 21:15:35]
>1129
配線はテーピング処理等しますから主に剥き出しのプラグとプラグ受けが駄目になると思います。 |
1133:
匿名さん
[2018-08-16 21:48:21]
>>1131 匿名さん
https://m.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/q1067682940 原因は雨漏りだったようですよ? http://blogs.makusta.com/okadadado/2015/06/04/fケーブルから緑色の謎の液体??/ |
1134:
名無しさん
[2018-08-16 22:13:44]
私の家を電気屋に調べさせた時は錆ではない、お宅の子供が青い絵の具でもコンセントに流し込んだのでは?と言われ、話にならないので第三者機関に依頼中です。
|
1135:
匿名さん
[2018-08-16 22:23:42]
|
1136:
匿名さん
[2018-08-17 05:48:39]
>1133
雨漏りにしたい、目的は何ですか? |
1137:
匿名さん
[2018-08-17 05:50:48]
>1135
>コンセントからの青い液体は酸化の錆による緑青ではなく、銅が分解された銅イオン溶液ですね。ねっとりとした液体が付着しており、拭くととれる感じです。 >コンセントの内部に貯まるのです。分解しないと吹けませんよ。問題のコンセントをメーカー(パナソニック)で成分分析してもらいヘキサメチルトリエチレンテトラミンが検出されましたと文章で返事をもらっています。 |
1138:
匿名さん
[2018-08-17 07:12:09]
|
1139:
匿名さん
[2018-08-17 09:04:07]
>1138
やはり、アクアフォームの関係者ですね。 最初から変だなと気が付いてました。 何べんも断定してませんと言ってますよ。 原因の主因は内部結露ですと言ってます。 >気密値測定すれば防げたと思いますが解決方法を見つけた方が良くないですか? にも関わらずしつこく訳の分からない事をレスしてミスリードを繰り返してますね。 |
1140:
通りがかりさん
[2018-08-17 09:54:49]
http://www.urethane-jp.org/topics/2017/12/post-37.html
2017年12月 4日 コンセントボックスからの青い液ダレについて 最近、コンセントボックスから青い液体が発生しており、その原因が壁体内の吹付け硬質ウレタンフォームにあるとの情報が多く寄せられております。 この現象は、特定の吹付け硬質ウレタンフォーム用原液販売事業者による施工現場で見られているようです。 当工業会の調査では、工業会会員企業による吹付け硬質ウレタンフォーム用原液を用いた現場では、このような現象の発生は確認されていませんことを報告申し上げます。 |
1141:
匿名さん
[2018-08-17 10:05:33]
|
1142:
匿名さん
[2018-08-17 10:19:19]
アクアが放置してるのはアクア関係者と思われる>1133紹介のURL。
http://blogs.makusta.com/okadadado/2015/06/04/%EF%BD%86%E3%82%B1%E3%83... >緑色の液体が流れてくる現象は・・・この液体はは電気を通さないので、安全性には影響ないそうです。 青水コンセントの家の方は皮肉ですがアクア関係者?のおかげで少し安心出来たのではないでしょうか? |
1143:
匿名さん
[2018-08-17 11:53:53]
|
1144:
名無しさん
[2018-08-17 12:04:41]
|
1145:
匿名さん
[2018-08-17 13:44:39]
>>1144 名無しさん
ソースってインターネット上にあるものを指しているんですか?ソースコードと間違えてませんか? 「施工現場で見られているようです。」又聞きの話をどうやって信用しろと?実際にあったと騒ぐのであれば、しっかり証拠を出さなきゃ信じられませんよ(笑) こちらで青い液体で騒いでいる方は、国民生活センターに寄せられた相談とまったく一緒ですが、同じように検出されたという検査機関に聞いてみることをおすすめします。 まぁ、結露が原因だとすると、アクアフォームは関係ないと思いますけどね。 |
1146:
匿名さん
[2018-08-17 13:53:38]
https://jimame.com/outlet/
コンセントから青い液体というのは、よくある話です。 電気屋もハウスメーカーもよく見る事例ですので、騒いだりしないでしょう。 どうしてもアクアフォームに関連付けたい業者が騒いでるのかもしれませんね(笑) |
1147:
匿名さん
[2018-08-17 14:09:24]
|
1148:
匿名さん
[2018-08-17 14:12:19]
>>1147 匿名さん
え!施工現場で同じ現象が発生してる証拠は出せないんですか?それじゃ、アクアフォームは関係ないとしか言えませんね。時間差で化学反応を起こすわけでもないし、施工現場で起きているのであれば、コンセント周りが真っ青になってると思いますが(笑)その証拠をどうぞ(笑) |
1149:
匿名さん
[2018-08-17 14:19:15]
>1146
>コンセントから青い液体というのは、よくある話です。 「コンセントから青い液体」を検索するとアクアフォームが出てきます。 アクアフォーム以外も出ますがアクアフォームの場合と違います。 アクアフォームの場合は新しいコンセントから出てます、以外は相当に年数を経てから出てます。 正しく推測をすればアクアフォームの何らかの薬剤が関与してる? |
1150:
匿名さん
[2018-08-17 14:25:33]
>1148
>え!施工現場で同じ現象が発生してる証拠は出せないんですか? 急に意味不明なレス??? どんな反応でも時間が必要です、そんな簡単な知識も無くて良く言い切れますね。 アクアフォームは関係ない証拠を出せないのですか? 推定有罪のようですね。 |
1151:
匿名さん
[2018-08-17 14:31:46]
|
1152:
匿名さん
[2018-08-17 14:54:49]
>1151
誰もそんな事を言ってないですよ。 いきなり湿気が凄く多い住宅にはなりません。 最近、青水に悩んでる人も築2年です。 施工不良やアクアフォームせいで内部結露してアクアフォームがたっぷりと水分を溜め込んでから出てくると推測してます。 コンセントから常時、湿気の多い空気が流れ出てアクアフォームの薬品と湿気(水)とコンセントの銅が反応してると推測するのが正解と思います。 |
1153:
匿名さん
[2018-08-17 15:14:37]
|
1154:
匿名さん
[2018-08-17 15:25:53]
>1153
>1141は正しい。 >1140を引用したに過ぎない。 2017年12月 4日 コンセントボックスからの青い液ダレについて 最近、コンセントボックスから青い液体が発生しており、その原因が壁体内の吹付け硬質ウレタンフォームにあるとの情報が多く寄せられております。 この現象は、特定の吹付け硬質ウレタンフォーム用原液販売事業者による施工現場で見られているようです。 当工業会の調査では、工業会会員企業による吹付け硬質ウレタンフォーム用原液を用いた現場では、このような現象の発生は確認されていませんことを報告申し上げます。 >1153は上の文書に誤解をしてる、文は現場を抜いた方が分かりやすい。 |
1155:
匿名さん
[2018-08-17 15:34:14]
>>1154 匿名さん
なるほど。元ネタがあったわけですね。つまり、反応に時間がかかると言っていたことが嘘だったということですね。 誰もアクアフォームの薬品がどこから流れてくるか説明してくれる人はいないようなので、やはりアクアフォームが原因とは言えないのでしょうね。 |
1156:
匿名さん
[2018-08-17 15:47:01]
>1154
>結露水を溜め込んだアクアフォームから水が滴り落ちて反応する そんな断定はしてない、勝手に捻じ曲げた解釈をしないで下さい。 >アクアフォームの原因になる成分は水に溶け込む性質だと言っているわけですね? それも言ってはいないが >859 >試しに銅と少量の水と断熱材の破片を一緒に容器に入れれおいたところ1日経過すると水が青色に変色していました。 >限界まで水を溜め込んでいる 言ってません、たっぷりと吸い込んでると言ってます、勝手に捻じ曲げた解釈をしないで下さい。 カビの有無は分かりません。 少しでも早く手を打った方が良いのは間違いはないです。 対応が遅れると限界まで吸い込み、断熱材の性能が極端に劣化する恐れが有ります。 |
1157:
匿名さん
[2018-08-17 15:51:02]
|
1158:
匿名さん
[2018-08-17 16:03:24]
アクアフォームは名前の通り、水を利用してガスを発生させ発泡させているようです。
仮説として結露水がガスを発生させている。 ガスの中には水蒸気やヘキサメチルトリエチレンテトラミンが含まれ、コンセントの銅と接触すると青色水になる。 |
1159:
匿名さん
[2018-08-17 16:06:25]
>>1156 匿名さん
>そんな断定はしてない、勝手に捻じ曲げた解釈をしないで下さい。 では、どうやってコンセント内部に薬品が入り込むのですか? >それも言ってはいないが これも、>859でいわれているとおり、アクアフォームと水、銅が同じ場所で接触しなければ化学反応を起こさないわけですよね?どうやって接触すると考えているんですか?たっぷり水を吸い込んだアクアフォームがどうなるんですか? あと、施工現場で化学反応が起きてるのに、反応に時間がかかると言っていたのは嘘ですか? ミスリードさせようとしていると思うのであれば、しっかりと説明してください。 あなたがミスリードさせようとしているのであれば、矛盾点を答えられなくなるまで質問するだけですが(笑) |
1160:
匿名さん
[2018-08-17 16:19:20]
>施工現場で化学反応が起きてる
誰も言ってない、文の読解力に問題は有りませんか? 非常に疲れます。 |
1161:
匿名さん
[2018-08-17 16:27:19]
|
1162:
匿名さん
[2018-08-17 16:30:53]
|
1163:
匿名さん
[2018-08-17 16:52:08]
>1161の読解力がお粗末過ぎるだけですよ。
>特定の吹付け硬質ウレタンフォーム用原液販売事業者による施工現場で見られているようです。 上の文で「施工現場で化学反応が起きてる」と解釈出来ることが不思議です。 全てにおいて勝手に解釈してますから困惑してますよ、疲れる。 |
1164:
匿名さん
[2018-08-17 17:01:26]
|
1165:
匿名さん
[2018-08-17 17:02:23]
|
1166:
匿名さん
[2018-08-17 17:05:31]
|
1167:
匿名さん
[2018-08-17 17:07:57]
>>1165 匿名さん
あれ?それであれば、ヘキサメチルトリエチレンテトラミンは水溶性であることになると思いますが、さきほど否定していませんでしたか? 仮説がどうでもよいなら、アクアが違うと言っている以上、違うということですね。 |
1168:
匿名さん
[2018-08-17 17:31:54]
|
1169:
匿名さん
[2018-08-17 17:37:07]
|
1170:
匿名さん
[2018-08-17 17:53:24]
曖昧にしてアクアが逃げまわてるから皆さん困ってる。
推定有罪確実ですから、それを否定するのは関係者だけでしょ。 |
1171:
匿名さん
[2018-08-17 17:53:35]
アクアフォームと青い液体は関係ありません。
それが答えですね。 |
1172:
匿名さん
[2018-08-17 18:11:29]
アクアフォームも他製品と同じように発砲は水を含むポリオールとイソシアネートを混合することで発生する炭酸ガスを発泡剤として利用しているので、結露水だけで化学反応を起こすわけではないみたいですよ?そうなるとガスが発生するという仮説はなりたたくなりますね。
|
1173:
匿名さん
[2018-08-17 18:34:19]
|
1174:
匿名さん
[2018-08-17 18:39:51]
>>1173 匿名さん
ほんと訳のわからない解釈ですね(笑)アクアフォームがコケると利益のある方なのでしょうか(笑) アクアフォームの家じゃなくても青い液体はコンセントから出ていますよ! アクアフォームが原因とは限りません。 まぁ、あなたの仮説は盛大に間違ったようですしね。 |
1175:
匿名さん
[2018-08-17 19:09:08]
|
1176:
匿名さん
[2018-08-17 22:30:05]
|
1177:
通りがかりさん
[2018-08-17 22:52:47]
|
1178:
匿名さん
[2018-08-17 22:57:00]
認めたわけでもありませんしね。
あれじゃないですか?アクアフォームにシェアを奪われたくない業者が騒いでるだけですね(笑) |
1179:
匿名さん
[2018-08-17 23:06:09]
やはり青い絵の具だったんだよ(笑)
アクアフォームとは何も関係ないよね。メーカーは違うと言ってるし、原因がアクアフォームだと言っている人も盛大な勘違いをしているし、矛盾なく青い液体が作られる仮説も立てられないみたいだし。 青い絵の具が正解でした。 |
1180:
通りすがり
[2018-08-18 04:52:03]
>>1170 匿名さん
推定有罪確実ってどういう意味?推定有罪って言葉は、法曹用語の推定無罪を逆にした感じの解釈でOK?推定無罪ってのは、「確実にその人が有罪とされない限りどれだけ疑いのある人でも無罪とする」ものですよね。推定有罪ってことは、「確実にその人が無罪とされない限りどれだけ疑いのある人でも有罪とする」???僕がおかしいのか? それとも、「限りなく有罪に等しい」って意味で使ってるのかな?じゃあその後の確実ってのは何だろう。推定有罪確実! なんか変。有罪確実!って言ったほうが分かりやすい。 |
1181:
匿名さん
[2018-08-18 06:29:15]
|
1182:
匿名さん
[2018-08-18 11:00:22]
|
1183:
通りがかりさん
[2018-08-18 20:47:37]
>>1182匿名さん
正論言われて逃げ出しましたね。 たぶん工作員は営業マンで、この件で売れ上げが下がりノルマが達成できず火消しに必死なんです。 それとアクアは基礎断熱のとき、A種3(クリーム色)を未だに吹付けてるのかな? だとしたらヤバいよね。 |
1184:
匿名さん
[2018-08-19 06:13:55]
>火消しに必死なんです。
失敗すれば火に油で、さらにイメージダウンになる事を知らないのでしょうか? 発泡剤を変更してこれからは青水被害は無くなりますが気密性は良くなると思われませんからアクアフォームは避けた方が良さそうです。 |
1185:
匿名さん
[2018-08-19 06:21:10]
|
1186:
通りがかりさん
[2018-08-19 09:56:17]
上の画像はアクアフォームNEO(A種1)だから大丈夫だけど、昔の桧家住宅や他の木造住宅の基礎にA種3(クリーム色)を吹付けてたのを見たことがありますが、それ一番やっちゃいけない奴です。
結露確定ですね。カビも心配です。 というか、アクアはウレタン屋のなのにその辺分かってないのでしょうか? 工作員さん、この件について教えて(笑) |
1187:
匿名さん
[2018-08-19 11:29:34]
|
1188:
通りがかりさん
[2018-08-19 11:58:58]
通常は壁にウレタンA種3(木造用:クリーム色)で基礎はA種1(RC用:ピンク色)と材料を使い分けます。
ふたつの違いは連続気泡(100倍発泡)と独立気泡(30倍発泡)となり、RC造やS造にウレタンA種3を吹付けることはありません。それか意味があって基礎にA種3を吹付けたのであれば、その理由を工務店に確認したほうが良いですね。 |
1189:
匿名さん
[2018-08-19 12:42:44]
|
1190:
名無しさん
[2018-08-21 07:41:42]
エアコンの除湿は壁の中の湿気対策にもなるのでしょうか?あれば1階リビングにしかエアコンないので2階にもエアコンの設置を考えています。
素人で申し訳ないです。 |
1191:
匿名さん
[2018-08-21 08:02:07]
|
1192:
匿名さん
[2018-08-21 10:47:45]
>1190
効果を出すには2種換気(夏限定)にしてエアコンで除湿した乾いた空気を隙間に流す。 面倒ですから止めた方が良い。 前にもレスしましたが、これからは外気の湿度が低くなっていきます。 給気口を全閉して隙間から外気を吸うようにすれば壁内は乾いていきます。 |
1193:
名無しさん
[2018-08-21 13:21:04]
ありがとうございます!
うちは冬場はなんともないけど、じめじめした夏場はコンセントから青い液がでます。なんとかして夏場の除湿をしっかりやりたいものです。 |
1194:
名無しさん
[2018-08-21 13:31:25]
普通に生活してて壁の中の湿気って本来はたまらないものなん?
気を使って冬場窓開けたりして暮らすのは岩手のオイラにゃ辛いもんだ。 うちはアクアフォームじゃないけど断熱材の湿気なんて気にしたことない。中に溜まってるのかな。 |
1195:
匿名さん
[2018-08-21 13:43:13]
>1193
ヘキサメチルトリエチレンテトラミンは気温に関係して出るのかも知れませんが真の原因は冬の壁内結露ではないでしょうか? いくら夏の湿度が高くても夏は壁内の温度は高いので壁内で結露は中々しません。 溜まってる水分が夏に入って来てるのではないでしょうか? やはり無くすには冬の結露を無くすしか方法はないと思います。 質問が有ります。 青い液が出るのは1階ですか2階ですか? 両方ならどちらの方が多いですか? |
1196:
匿名さん
[2018-08-21 14:15:35]
>1194
気密性が良くて、24時間換気ファンで室内を2階天井まで負圧にして有れば常に隙間から外気を吸ってる状態ですから壁内で結露はしません、湿気は溜まりません。 気密性が悪いと室内空気が上の方から外に漏れます。 室内外の温度差が多い程多く漏れます。 冬は漏れながら冷えて行き、壁の中等で結露します、壁内結露です。 上の方で漏れて結露しますが結露水は重力で断熱材の中を落下していきます。 多ければ土台まで達して土台を腐らす事になります。 |
1197:
名無しさん
[2018-08-21 15:36:12]
|
1198:
匿名さん
[2018-08-21 15:58:51]
|
1199:
匿名さん
[2018-08-22 12:20:07]
でもマジで銅線溶かしてんなら換気頑張ってもいつかは漏電じゃね?青い液でる家のコンセントバラしてみたい。
|
1200:
匿名さん
[2018-08-22 12:28:32]
http://blogs.makusta.com/okadadado/2015/06/04/%EF%BD%86%E3%82%B1%E3%83...
>この液体はは電気を通さないので、安全性には影響ないそうです。 同じ物かは分かりませんが。 コンセントを聞かれたパナも水が多いと危険と表現してます。 |