現在断熱材を検討しております。吹き付けのアクアフォーム(屋根60×壁40)にするか、グラスウールのZIDAI(100mm)にするか迷っております。寒いのは苦手なので断熱性に優れている吹き付けの方が良いのかと思うのですが、実際吹き付けの断熱材ってどうなのでしょうか?デメリットはあるのでしょうか?よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2007-06-21 19:11:00
吹き付け断熱材「アクアフォーム」ってどうですか?
1063:
e戸建てファンさん
[2018-07-30 22:02:38]
アクアフォーム吹き付けして初めてのなつを迎えました。エアコンつけたら、15分くらいで設定温度に。こんなに暑い夏でも全然問題なし。エアコンはズバ暖です。さすが霧ヶ峰。1ヶ月のエアコン電気代は約4000円。
|
1064:
通りがかりさん
[2018-07-30 22:19:25]
アイシネンは認定スプレイヤー制度だから職人は普通に上手いですね。アクアとは格が違います。
アクアも昔は上手い職人さんもいましたが、今はアクアの施工単価(材工)が安いため、 熟練の職人がどんどん離れていってます。未熟の職人しか残ってません。 ウレタン断熱は施工が命です。どんなに高性能な断熱材を使っても施工が悪ければ意味がありません。 もしサーモカメラをお持ちであればウレタンを吹付けた翌日にサーモを当ててみてください。 断熱欠損が分かるかもしれませんね。 |
1065:
通りがかりさん
[2018-07-31 20:26:35]
追記
アイシネンでもアクアでも防湿シートは必須です。 |
1066:
匿名さん
[2018-07-31 20:42:31]
初耳です。
アイシネンは防湿シート不要ではないですか? |
1067:
通りがかりさん
[2018-07-31 20:45:39]
|
1068:
通りがかりさん
[2018-07-31 20:49:16]
アイシネンでも防湿シートは必要になります。
現場発泡ウレタンフォームA種3は透湿抵抗値が小さいので防湿層が必要になります。 アクア、フォームライトSL、アイシネンの施工マニュアルに防湿層について書かれているので、 一度確認していただければと思います。ググればでてきますので。 |
1069:
通りがかりさん
[2018-07-31 21:30:43]
防湿層なしで内部結露した場合は自己責任でお願いします。
|
1070:
匿名さん
[2018-07-31 21:36:59]
http://www.ig-corp.jp/service/icynene/faq.php
>防湿層の設置を省略できますか?計算方法はありますか? >内部結露計算を実施すれば可能です。計算上結露がなければ気密シートを省略できます。 >詳しくは、個別にお問い合わせください。 透湿抵抗の高いコンクリート等に吹き付けるのでないなら不要でないの? |
1071:
匿名さん
[2018-07-31 21:40:07]
|
1072:
通りがかりさん
[2018-07-31 22:05:29]
定常計算ですね。
実は皆、これに騙されます。 分かる人に分かればいいので、あえて説明はしません。 |
|
1075:
匿名
[2018-07-31 23:04:36]
[No.1073~本レスは、他の利用者様に対する暴言や中傷のため、削除しました。管理担当]
|
1076:
通りがかりさん
[2018-08-01 15:03:17]
アイシネンていいんですね。
アイシネンやってる業者の方いましたが儲からないから辞めたと言っていましたね。 それでもいい職人さんのこってるんですかね? |
1077:
通りがかりさん
[2018-08-01 15:07:20]
発泡ウレタン業は特に施工する職人さんの腕で結構仕上がりが違うからね気をつけないと。
普通に吹き忘れとか隙間とかでてくるからね。 注文住宅でやるならちゃんとチェックしたほうがいいよ。 |
1078:
通りがかりさん
[2018-08-01 21:36:26]
私の経験談を書きます。
内部結露計算書の結果、「結露なし」のとき防湿シートを確かに省略できます。 結露の発生メカニズムは皆さんの思っている通りですが、 それ以外にも不適切な設計、不適切な施工、不適切な使用(換気不足等)が 原因で結露を起こすことも分かっています。それがいつ、どこで、どの部位で 発生するかわかりません。 またウレタンA種3は連続気泡であり、表面の膜(スキン層)がペーパーバリアの 役割を果たします。しかし納まりの関係上表面をカットしてしまうと、その役割が 果たせません。 内部結露計算書とは表面をカットしない前提での話になります。 その予防策として防湿シートの施工が必須と書きました。 それか柱が105に対し、90mm吹付けたときカットせず均一に吹付けできる 腕のいいウレタン職人にお願いするしかありません。 卓上の計算では「防湿シート不要」でも現場目線では「必要」との判断です。 色んな考え方があっていいと思います、強制するものでもありませんので。 |
1079:
匿名さん
[2018-08-02 05:27:21]
>ウレタンA種3は連続気泡
>表面の膜(スキン層)がペーパーバリア アイシネンが他と違うことを勉強した方が良くないか? |
1080:
匿名さん
[2018-08-02 06:44:45]
東京は連日の露点温度26℃越え、7/22には露点温度27.3℃を記録。
防湿シートの逆転結露も現実実をおびてる。 アイシネンに関しては防湿シートが逆に災いになる可能性も有る。 |
1081:
通りがかりさん
[2018-08-03 22:07:21]
現場発泡硬質ウレタンフォームには3種類の材料があります。
用途によって使う材料が違うので、念のため基本的なことを書いておきます。 ・A種1又は1H ノンフロン、30倍発砲、ピンク色、独立気泡、用途:RC造、S造、木造 ・B種 次世代フロン、30倍発砲、グリーン色、独立気泡、用途:RC造、S造 ・A種3 ノンフロン、100倍発砲、クリーム色、連続気泡、用途:木造用 ※但し、工法によりこの限りでない場合もあります。 |
1082:
匿名さん
[2018-08-04 06:42:14]
アイシネンは軟質ウレタンでないですか?
|
1083:
通りがかりさん
[2018-08-04 20:25:21]
現場発泡ウレタンに軟質はありません。
JIS規格上はすべて硬質になります(アイシネンもです) |
1084:
匿名さん
[2018-08-04 21:00:31]
アイシネンは、A種3 ?
連続気泡?ですか? |
1085:
通りがかりさん
[2018-08-04 21:15:02]
そのとおりです。
|
1086:
匿名さん
[2018-08-07 23:20:36]
新築ですがやはりコンセントからの青い汁が止まりません。施工会社、電気屋に問い合わせてもウチに問題は無いとまともな対応もなく、ここで見るかぎり断熱材が問題のようなので正直断熱材に関しては後悔しています。
|
1087:
通りがかりさん
[2018-08-08 21:16:02]
コンセントの青い液体の原因が壁内の結露なのか雨漏りなのか
まずは工務店に施工不良による瑕疵担保責任を追及してはいかがでしょうか。 あと、その工務店に当時使用したアクアの原料ロットNoを調べさせて、成分さえ分れば 責任の所在が分かってくると思います。これは住宅品確法にも抵触する内容だと思いますので。 |
1088:
匿名さん
[2018-08-08 22:28:07]
築2年ですがこの状況です。
このスレッドを見て自分の家にも当てはまったので今日工務店と第三者機関に連絡しました。子供も出来たばかりなのに余計な悩みがわいてきて本当イライラします。 |
1089:
通りがかりさん
[2018-08-08 22:50:40]
これはヒドイですね。
通常、お客様は家の構造や性能は良く分からないものです。 そこは建築のプロを信用して建ててもらう訳ですから、工務店が分からない、知りませんは対応としてまずいですね。 またアクアの原料にも問題がありそうなので、ウレタン製造メーカーとしての見解も必要だと思います。 実際にアクアの現場のみで起こってるわけですから。 |
1090:
匿名さん
[2018-08-09 13:34:43]
|
1091:
通りがかり
[2018-08-09 18:06:34]
これって壁の中でアクアフォームが溶けてるんでしょうか?問題無いとは到底思えないですね。
|
1092:
名無しさん
[2018-08-09 19:01:47]
これって欠陥で訴えれるんじゃない?
自分も素人でよくわからんがコンセント刺す所から液体出ちゃダメでしょ普通。 |
1093:
通りがかりさん
[2018-08-09 19:48:59]
>新築ですがやはりコンセントからの青い汁が止まりません。
電工屋です。青い液体は発泡断熱材を発泡させる薬剤と金属が反応し湿気(水分)とで青い液体になると聞いています。弊社でも施工した住宅ではないですが相談を受けてコンセント箱にカバーを入れコンセントを交換しました。 インターネットにも同様の事例がアップされています。コンセントの金属が錆びるのはご法度なのですが恒久的な対策は難しいようです。 |
1094:
通りがかりさん
[2018-08-09 22:35:32]
青い液体はウレタン断熱面ですか?
パナソニックのテクノストラクチャー工法だったりしますか? |
1095:
名無しさん
[2018-08-10 20:44:35]
工務店に確認した結果
青い液は湿気が原因。 換気をしっかりしてください。 液がでたら拭きながら使用して問題ない。 お宅には1階にしかエアコンがついてないので2階にもつけて除湿をよくしてください。 断熱材メーカーに連絡した結果 そういった報告はないので断熱材に問題はないはず。施工会社と様子を見ろ との事でした。 コンセントから青い液が垂れてるのを拭く俺の辛い気持はどうなる。糞だろまじ。 |
1096:
通りがかりさん
[2018-08-10 21:50:05]
お気持ちお察しします。
工務店の回答は間違ってますね。普通、高気密・高断熱住宅にするなら換気計画もきちんと設計しなければなりません。 それを換気不足だからエアコンを付けろってまるで他人事。壁内結露対策が出来てないのは工務店の無知な証拠ですね。 そうなると第三者機関にお願いして検証してもらう以外にないということでしょうか。 貴方以外にもたくさんの被害者がいます。多分これからも。 アクアも対応もほんと糞ですね。 >>そういった報告はないので断熱材に問題はないはず そんなことはありません。私の情報では工務店もお客さまもアクアに問合せしてると聞いてます。 パナソニックの調査ではアクアの原料に問題ありと言ってます。 これは大問題ですね。いつまでも逃げてないで説明責任を果たしたらいいんですよ。 益々評判を落としますよ。もう手遅れか。 |
1097:
名無しさん
[2018-08-10 22:22:48]
それもう死角に立ってウルトラチョップだろ
|
1098:
通りがかりさん
[2018-08-10 22:44:35]
パナソニックの話では日本アクアはこの件について、相談窓口というのをつくったはずですよ?
どこにも案内無いですけど。 日本アクアも大概ですが、 工務店の人もいい加減過ぎますね。最低でもコンセントに気密カバーつけてもらいましょう。少しはよくなりますよ。まあどれだけ持つかわかりませんが、、、 |
1099:
通りがかりさん
[2018-08-14 10:11:36]
発泡ウレタンA種3採用のメリット・デメリット
メリット ・気密が取れる(細かな気密処理も必要) ・施工単価が安い(特にアクアは業界最安) ・30坪程度の建物なら工期は1日 デメリット ・2液の原料が製品不安定 ・施工はウレタン職人の腕次第(外れならアウト) ・別に防湿シート貼りが必要(結露対策) ・経年劣化(痩せによる断熱欠損) ・難燃性ではあるが火を与え続けるとハンパなく燃える(猛毒発生) ・生涯に渡っての性能保証がない(歴史が浅いので検証不詳) |
1100:
e戸建てファンさん
[2018-08-15 06:39:10]
これから家を新築しようと思ってます。ローコストでシェアダントツなアクアですが、やはり新築物件には採用しないほうがいいですか。
|
1101:
匿名さん
[2018-08-15 08:36:38]
特定の時期の材料に青くなる成分が入っていて目に見えるだけで、青くならないにしても壁の中は水だらけってこと?
|
1102:
匿名さん
[2018-08-15 17:07:00]
施工したあとに青い液だしたくなかったら気密カバーつけろって言ってくるメーカー自体信じられん
|
1103:
通りがかりさん
[2018-08-15 22:29:34]
通常では起きない事象が発生した時に、対応がしっかりている会社を選ばないと、後に困るのは施主です。
この件に関する今までの対応から検討されてはいかがでしょうか? |
1104:
匿名さん
[2018-08-16 11:33:29]
去年気密カバーつけましたが、また黄色いシミ、青い液体でました。ハウスメーカーに連絡中。
前に、今年は雨がたくさん降ったから湿気が多かったとか、お宅が湿気を出しやすい住かたをしているとか言われてから、乾燥する時期に加湿器も使わず、真冬でも晴れた日には換気の為に家中の窓を開け換気扇も一日中付けっ放しで震えながら過ごし、梅雨の時期に一度も部屋干しもしなかった。 ただ、普通の家で生活がしたい。もう辛すぎる。 |
1105:
匿名さん
[2018-08-16 12:12:53]
>1104
家の気密性が悪いのも一因。 対策は一つ、室内を負圧に保ち、壁内結露を防ぐ。 室内が負圧になり難い所は一番高い所、2階の天井部等です。 室内を負圧に保つには換気扇が必要。 どのような換気方法か分かりませんが3種換気だと推測します。 給気口を全て塞ぎます、気密性が悪いから塞いでも隙間から空気を吸い込むと思います。 24時間換気扇、トイレ換気扇、浴室換気扇などを常時、稼働させます。 内部に溜まった湿気量が分かりませんからどの程度時間が必要か不明ですが10日間程度様子を見て下さい。 冬の一番寒い時に一番高い所に近い所に少し隙間を設けて下さい、例えば屋根裏点検口。2階窓の上部。 一番高い所から外気を吸ってる事を確かめながら浴室換気扇、トイレ換気扇を止めて下さい。 止めても外気を吸ってるようでしたら給気口を少しずつ開けて下さい。 一番上の隙間から漏れるようになるはずです、漏れた所が限界ですから少し閉めて外気に漏れないで吸い込むようにして下さい。 24時間換気扇のフィルター等が汚れ能力が落ちる事が有りますから多めに閉めた方が安全です。 |
1106:
匿名さん
[2018-08-16 12:28:55]
>>1105 匿名さん
返信ありがとうございます。 三種換気で全て常時稼働させています。 24時間換気扇は脱衣所と二階に一つ付いていて、常時稼働しています。 吸気口のフィルターは毎月交換しています。 ハウスメーカーに言われて吸気口はほぼ全開なのですが、もっと閉めた方が良いということでしょうか?説明してくださったのに、きちんと理解が出来ず申し訳ありません。 |
1107:
匿名さん
[2018-08-16 13:11:54]
>1106
そうです、隙間から吸わせるために全閉です。 室内の換気、乾燥が目的では有りません、壁内の乾燥が目的です。 施工不良等による隙間に出来るだけ多く風を流して溜まった湿気(水)を乾燥させるためです。 おそらくアクアフォームもたっぷりと水を吸ってるでしょうから完全乾燥には数カ月かかると思います。 とりあえずは隙間に溜まってる湿気を乾燥させれば青い水はなくせます。 今は外気の湿気が多いですから乾き難いです、乾燥した冬を超せば乾くと思います。 壁内結露を防ぐためには室内を常に負圧にする必要が有ります。 特に冬は結露しやすいから確実に負圧を維持させる必要が有ります。 屋根裏点検口は有りますか? 点検口を名刺の厚み1枚程度開けて外気を吸い込めば負圧で、室内空気が漏れれば正圧です。 正圧になるのは隙間が多くて換気扇が吸う能力以上に外気が隙間から入って来てるからです。 隙間による自然換気に換気扇能力が負けているからです。 給気口も隙間の一種ですから閉めて隙間を減らします。 |
1108:
匿名さん
[2018-08-16 13:20:10]
|
1109:
名無しさん
[2018-08-16 13:28:33]
全部屋にエアコン、換気扇、コンセントカバーつけれない庶民はウチの断熱材つかうなってことですかな
|
1110:
匿名さん
[2018-08-16 13:35:18]
>1109
断熱材は青い水が出る原因ですが主因では有りません。 施工が悪く、気密性能が悪いために起きてます。 グラスウールでも気密性能が悪いと起きます、水に色が付きませんから気が付かないだけです。 解体した時に真っ黒な断熱材を見て分かります。 |
1111:
匿名さん
[2018-08-16 14:44:19]
>>1110 匿名さん
説明ありがとうございます。 屋根裏点検口あります! 何度も質問申し訳ないのですが、 「点検口を名刺の厚み1枚程度開けて外気を吸い込めば負圧で、室内空気が漏れれば正圧です。」 ここでの外気とは屋根裏点検口から室内へと流れる空気のことでよいでしょうか? |
1112:
匿名さん
[2018-08-16 14:51:09]
コンセントの脇から青い液体が流れるなら断熱材と反応していると思うが、差し込み口から流れるのは、断熱材と関係ないのでは。
|