現在断熱材を検討しております。吹き付けのアクアフォーム(屋根60×壁40)にするか、グラスウールのZIDAI(100mm)にするか迷っております。寒いのは苦手なので断熱性に優れている吹き付けの方が良いのかと思うのですが、実際吹き付けの断熱材ってどうなのでしょうか?デメリットはあるのでしょうか?よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2007-06-21 19:11:00
吹き付け断熱材「アクアフォーム」ってどうですか?
1003:
通りがかりさん
[2018-07-07 21:18:33]
|
1004:
口コミ知りたいさん
[2018-07-08 16:51:32]
>>1002 戸建て検討中さん
まぁ普通ですよ。特に涼しい訳でもなく、暑い訳でもない。 しかし、アクアフォームだと基本は屋根断熱になるので天井断熱と比べるとロスはありますよね。小屋裏内が暖まってしまうと2階は暑くなりがちですよ。 |
1005:
口コミ知りたいさん
[2018-07-10 15:26:19]
>>999 口コミ知りたいさん
994ですが、これはごく一部の家だけかもしれませんが、全く聞かない事も無いです。 緑青が出て黄ばみも出る。又はどちらかが出る。うちの場合は黄ばみだけという事です。 外部に面している壁紙が黄ばみます。コンセント周り、エアコンスリーブ、又はエアコンの穴周辺、換気扇、吸気口などの周りです。白い壁紙だと分かりますが、色の濃い壁紙だと分かりずらいかも知れません。 |
1006:
通りがかりさん
[2018-07-10 20:16:36]
1005さん
コンセントパネルの内側はご覧になったことありますか? |
1007:
通りがかりさん
[2018-07-10 21:29:30]
1003です
補足ですが、壁の黄ばみはPB(パーティクルボード)に塗ったパテが濡れて染み出てきたと考えられます。 つまり内部結露を起こしている可能性があるということです。 前にも書きましたが防湿気密シートの施工は非常に大事なことです。 ローコストを売れにしている工務店の設計士や営業マンは全く断熱・気密の重要性を分かっていません。 安価で手離れのよいウレタンフォームを押したがります。 もちろん壁、屋根の構成と大工さんの技術、ウレタン業者の正しい施工であれば性能はでますが、、 あとウレタンは劣化で痩せます。火災の時は猛毒がでます。 色んな断熱材があるので信頼できる工務店ととことん打ち合わせするのがいいと思います。 |
1008:
注文住宅検討中さん
[2018-07-10 22:36:00]
|
1009:
注文住宅検討中さん
[2018-07-10 22:46:03]
>>1007 通りがかりさん
火災の時有毒ガスが出るなど笑止。 ほとんどの建材は燃えれば有毒ガスを発生するしそもそも燃えたら逃げなさい。火にあたっているつもりか? 安価なウレタンフォーム?どこが安価?安価なロックウールやグラスウールに気密シートしてそれが高価? では聞くが、夏場外壁側から壁体内に侵入して来た水蒸気(気体)が得意のベーパーバリアにあたってそこに結露した時、どうやって結露を解消しますか? 外壁側の通気層から?んじゃあ最初からベーパーバリアなんていらないのでは?だって壁体内にとどまらずに逃げてくれるでしょ。 水蒸気の拡散というものをもう少し考えたらいいと思う。 いずれにせよ、気密シートが必須なんぞ時代遅れ。 |
1010:
匿名さん
[2018-07-11 11:11:05]
>気密シートが必須なんぞ時代遅れ。
必要な場合も有る。 アクアが水蒸気を止めると思ってるなら大間違い。 https://www.youtube.com/watch?v=MjJIBheTazo 逆転結露は沖縄以外ではほぼ無い、気にするなら調湿シートのインテロやザバーンを使えば良い。 |
1011:
通りがかりさん
[2018-07-11 21:11:56]
1008さん
ここはアクアのスレですよ。 『現場発泡硬質ウレタンフォームA種3』とはどういうものか、しっかり勉強してください。 話はそれからです。 1009さん お話になりません。 室内側の逆転結露(いわゆる夏型結露)を恐れて気密シートを貼らないとは、造る側の無知とは恐ろしいです。 前の方のコメントにもあるように可変性の気密シートを施工する発想がないということですね。 設計の段階で選ぶ材料・材質はその地方で仕様を決めればいいことです。 なぜ大手ハウスメーカーがウレタンを標準採用しないのか分かりますか? 詳しくは書きませんが色々と問題の多い断熱材(施工)だからです。 家のデザインも大事ですが性能にも予算を割いてトータルで設計しいてほしいと願います。 |
1012:
注文住宅検討中さん
[2018-07-11 22:37:30]
|
|
1013:
注文住宅検討中さん
[2018-07-11 22:43:58]
>>1011 通りがかりさん
「なぜ大手ハウスメーカーがウレタンを標準採用しないのか分かりますか? 」 メーカーの人間ではないので推測ですが、「高価」なのと、「必要としている人が選べば良い」と思っているからだと思いますよ。 大手のHMを過信しすぎでは?地方工務店を信じろという意味ではないです。みんなおんなじといってるんです。大手も小手もみんな同じ人間で、儲かるために仕事してるってだけ。 |
1014:
注文住宅検討中さん
[2018-07-11 22:55:57]
今の時代にベターな工法があるとして、今の時代のベターでしかないんだよ。
後世ではそれが間違っていてやっぱこっちが良かったなんて事うじゃうじゃあるんよ。 だ、か、ら。言い切る人は基本疑いなさい。 ありゃ言いきっちゃったかな。 |
1015:
注文住宅検討中さん
[2018-07-11 23:00:49]
>>1010 匿名さん
ごめんね連投。 アクアに限らずウレタンフォームは透湿性があるよ。で?っていう。だって直接関係ある?完璧に湿気をコントロールすることなんて無理なんだよ? できるかい?ポテチの袋開けてなくても中しっけるぜ?これがどういうことか。 |
1016:
注文住宅検討中さん
[2018-07-11 23:11:00]
>>1011 通りがかりさん
逆転結露しなければ壁の中に外壁側から湿気が来ないってなぜ思うのか。外壁側から室内に向かって来る湿気のことを考えてないから内側に気密シートを貼るのが必須とか思っちゃうんじゃないの?外からの湿気のことを説明してほしい。どうやったら外からの湿気がベーパーバリアに当たって内部結露を起こさないか。おせーて。 |
1017:
注文住宅検討中さん
[2018-07-11 23:25:00]
>>1010 匿名さん
沖縄は、日本で1番暑いんだっけ?沖縄でだけ逆転結露が起きる、、、。うーん。 沖縄が35度の外気で室温25度にしてる家と、群馬で外気34度、室温24度にしてる家なら同じでしょ。沖縄以外起きないなんて言っちゃいかんよ君。 |
1018:
匿名さん
[2018-07-12 05:56:52]
>1017
湿度ですよ、気温は直接関係ないです、勉強して下さい。 ほぼ無いですよ、馬鹿な人が滅茶苦茶に室温を下げるのを想定しました。 そこを利用した屁理屈を言う事も想定してのほぼ無いです。 知ったかにも困ったものです。 |
1019:
匿名さん
[2018-07-12 06:00:08]
|
1020:
注文住宅検討中さん
[2018-07-12 06:25:36]
>>1019 匿名さん
だから気密シートは逆効果じゃないの? |
1021:
注文住宅検討中さん
[2018-07-12 06:26:48]
|
1022:
匿名さん
[2018-07-12 06:42:49]
|
1023:
注文住宅検討中さん
[2018-07-12 07:19:57]
|
1024:
注文住宅検討中さん
[2018-07-12 07:24:48]
|
1025:
匿名さん
[2018-07-12 09:49:30]
|
1026:
注文住宅検討中さん
[2018-07-12 10:01:59]
|
1027:
匿名さん
[2018-07-12 12:13:16]
動画を見て考えて見なさい。
透湿のセオリーを守らないと動画のように酷い状態になります。 |
1028:
注文住宅検討中さん
[2018-07-12 12:28:26]
|
1029:
注文住宅検討中さん
[2018-07-12 12:32:21]
>>1027 匿名さん
吹き付けの裏が通気なしのコンクリなんてダメに決まってるじゃん。一般住宅の外壁側は、通過があるでしょ。それ前提よ。それより早く外から水蒸気が室内側に向かって来ない論拠を示してほしい。 |
1030:
匿名さん
[2018-07-12 12:48:37]
透湿セオリーは分かったか、何故酷い事になったか分かったか?
分かれば気密シートが要らないとは言えるはずがない。 >吹き付けの裏が通気なしのコンクリなんてダメに決まってるじゃん。 現実に出来るか否かは別にして決まってない、動画の中でも説明されてる。 水蒸気はどちら方向が室内側とか室外側とか判断して動いてはいません。 話を新しく作るのがお好きなようですね。 ヒントをたくさん提示してるのに調べてないようですね、理解が足りないようです、説明はお預け。 |
1031:
注文住宅検討中さん
[2018-07-12 15:45:22]
|
1032:
匿名さん
[2018-07-12 17:21:19]
|
1033:
匿名さん
[2018-07-12 18:22:34]
|
1034:
注文住宅検討中さん
[2018-07-12 18:29:31]
|
1035:
通りがかりさん
[2018-07-12 21:18:39]
理由はよくわからんが、久々にこのスレもりあがってる。やはりアクアは色々と問題あり断熱材であることは間違いない。
|
1036:
通りがかりさん
[2018-07-12 22:03:10]
にわか断熱野郎に質問。
気密シートを貼らないのは逆転結露を恐れてだということだが、 冬場の結露対策はどうするおつもり? 他に工法がないなら、防湿気密シートを貼るのがベストだと思うのだが。 逆転結露が心配ならザバーンを使えば良い 他に先進的な工法があるのなら、もったいぶらずにここで発表したらどうだい。 もしかしてインナー通気工法?前からありますけど。 壁の構成が全て透湿抵抗値の小さいものを使ったら、どこで気密取るの? そんなの気密住宅ではないでしょ。 本当にQ値を1以下にしたいなら必須ですよ。(他にも細かい気密処理はありますが) 防湿気密シートとは読んで字のごとく「結露防止」「気密向上」が目的である。 それだけではない、断熱の向上はしかり、劣化予防、室内の温熱環境を整え健康増進。 建設地が温暖な地域か寒冷地かで断熱材の厚みや家の造り方が変わってくる。 それでもウレタンA種3には防湿層が必ず必要ということ。 これで分かったかな? |
1037:
匿名さん
[2018-07-13 06:50:39]
さてと、コンクリートは防湿気密シートよりは低いが透湿抵抗が非常に高い。
現場発泡断熱材より透湿抵抗が高い。 動画のようにコンクリートに現場発泡断熱材を吹き付けますとコンクリートが防湿気密シートの役目をしてしまう。 僅かに発泡断熱材を抜けて来た湿気(水蒸気)はコンクリートでせき止められてしまう。 仮に現場発泡断熱材の方がコンクリートより透湿抵抗が高ければせき止められて溜まる事はない。 断熱材を抜けて来るほんの僅かな湿気はコンクリートをそのまま抜けて行く。 室内側から室外側に透湿抵抗が小さい建材を使用すればスムーズに流れるから湿気が溜まる事が無い、通湿のセオリー。 外気に晒された冷たいコンクリート面で止まった湿気は結露する、僅かな量でも蓄積する結露水は断熱材の中を浸みて行く。 結果は動画のように非残な状態になる。 役人は防湿気密シートを施工すれば防げると主張してる、理論は間違いない、施工業者絵に書いた餅と主張して何も対策しない。 結論は外断熱で防ぐになってる、コンクリートを断熱材で覆うからコンクリートは冷えず結露しない。 |
1038:
にわか断熱野郎です。
[2018-07-13 11:47:22]
あんたやさしいのな。
「熱は温度の高い場所から低い場所に移動していく。 風圧の高いところから低いところへ、 水蒸気圧の高いところから低いところへと 空気も水蒸気も移動する。 しかし平衡状態になれば移動はとまる」某サイト抜粋 >気密シートを貼らないのは逆転結露を恐れてだということだが、 冬場の結露対策はどうするおつもり? どうもしないおつもり。アクアフォーム、フォームライト、アイシネン等吹付の奴には。グラスウールとか中の空気の動きが大きいものには気密シートを取り付けるしかない。そうなの。取り付けるしか、し・か・ないの。妥協なの。またはベターともいう。 必須?いや、必須じゃないでしょ。もちろんお兄さんの言う通り日本のどこの地域かにもよるよ。それと、僕はそもそも【気密】シートについて必須じゃないといったのであって、ザバーンとかインテロとかそういうものは知らなかったよ。調湿っていうんでしょ。そういうものなら外壁側の結露を防ぐからいいんじゃないかい。そこはもともと否定してないよ。 >壁の構成が全て透湿抵抗値の小さいものを使ったら、どこで気密取るの? 透湿抵抗値が低いと気密が取れないのかね。ンなことないでしょ。【透湿】っていうんだから水蒸気のことよね。気密の気は空気の気よね。C値ってのは空気の漏れが少ないさまを現した数値。もちろん、気密シートは透湿抵抗も気密も大きいけれど、C値を稼ぐだけなら吹付断熱でも十分出るよ。C値の計り方知ってるよね?ファンで外に向かってぶぉーっと空気を強制排出して、その抵抗値を調べるんだよ。これって【透湿】抵抗?違うよね。だから、まぁわかってるとは思うけど、わざわざ書くと、透湿抵抗の大きい建材は気密に対する抵抗も大きいけど、透湿抵抗と気密の抵抗は比例しない。だから空気が出るのだけ防げればいいレベルのものがあるんよ。それが吹付断熱とかなんじゃないの。 なんか間違ってる?僕はこの道のプロじゃないけど、家建てるとき結構勉強したよ。 「空気中の水蒸気は液体ではなく、気体でありガスである」 |
1039:
にわか断熱野郎です。
[2018-07-13 11:53:46]
細かくありがとう。
僕はコンクリートに関してはプロなのでコンクリに関する説明は不要だよ。 この動画では結局最後に外バリ断熱がいいと言ってるが、それも究極ではないよね。 コンクリートの蓄熱は非常に大きいので、外バリしても多分外バリ断熱とコンクリートの間で結露が起きる。そこで発生したカビが室内に入らないように気密シート張るってんならまぁそれもありなのかと思うが。 以下抜粋↓ 「最近の雨風は強く、外からの水蒸気は楽々と室内に浸入する。 レンガの外壁でも雨が降ったあとはレンガにたっぷりの水分を含む。 雨があがって、日が出ると、この水分は思い切り室内側に移動する。 結果専門的には逆転結露が発生する。 室内側の防湿シートの裏面で水蒸気を止めてしまうからである。 専門雑誌にもこの事が指摘されている。 しかしそのような事は参考にしてないのか 相変わらず図面には防湿シートの記載がある。 確かに繊維系のものは空気透過が自由であり、 それを阻止(防止)するのは残念ながら とりあえず防湿シートに頼るしかないが、 年数が経つと弊害となる。」 |
1040:
匿名さん
[2018-07-13 12:32:56]
>1039
>コンクリートに関してはプロ 相当に怪しいプロですね。 >コンクリートの蓄熱は非常に大きいので、外バリしても多分外バリ断熱とコンクリートの間で結露が起きる。 蓄熱は大きいが熱も伝わり易い、断熱されていればコンクリートの裏表の温度差は生じない。 断熱材は熱を遮る、断熱材の室外側は一番温度が下がり、室内側は一番温度が高い。 一番温度が高い室内側断熱材面と蓄熱が大きく熱の伝わり易いコンクリートの間には温度差はほぼ無いはず、よって結露は起き難い。 結露はしないと言い切っても良いが極端な例を出す輩いるので念のため、結露は起き難い。 >そこで発生したカビが室内に入らないように気密シート張るってんなら プロに質問します、カビはコンクリート壁を通過して来るのですか? 抜粋の内容についてはパス、最初から意味不明。 風雨と水蒸気は別物、区別しない書き手は信用出来ない。 |
1041:
にわか断熱野郎
[2018-07-13 12:37:06]
内部結露はこわいよね。でもなんでクラスにその気密シートの機能を持たせないんだろうね?石膏ボードの裏側だって「壁体内」じゃなかろーかね。そこには結露させていいんだって思うんだが。
|
1042:
にわか断熱野郎
[2018-07-13 12:38:01]
ごめん
クラスじゃなくてクロスね。 |
1043:
匿名さん
[2018-07-13 12:39:08]
>以下抜粋↓
以降の内容は雨漏りですね。 水の移動が書かれている。 |
1044:
にわか断熱野郎
[2018-07-13 13:05:25]
|
1045:
にわか断熱野郎
[2018-07-13 13:32:37]
>>1040 匿名さん
相当怪しいプロですか。まぁいいけど。 外張り断熱をしてもコンクリートの温度は冬季から夏季にかけて同じ温度にはならないよ。だから、急激に外気温が下がると外張り断熱をしててもその能力を超えて結露するよ。ただし、内張断熱より圧倒的に少なくなるのは間違いないだろうね。あなたが言ってるのはセオリーのはなし。もっというと基本的なことしか言ってない。 それと、コンクリートをカビが透過する?するわけないでしょ。僕が気密シート貼るって言ったのは最も室内側への話だよ。なんでコンクリートをカビが透過するってなるんよ。あ。壁も全部コンクリートって前提?そのつもりはなかったけど。それなら防カビ用には気密シートいらないね。 あと、以下抜粋の話をマンションの断熱の話の後に入れたのは間違いでした。たしかにあそこであの話持って来られても話がわからんよね。 でも、内容はとっても興味深いと思わない?レンガでなくとも濃い水蒸気が室内の乾燥した空気に寄って行ったら、、、。正確には逆転結露とは言わないのかもしれないが、まぁ正規の側の逆だから逆転結露と同じと見ていい。 あとね。いちいち人を貶めるような書き込み付け加えないほうがいいよ。 |
1046:
にわか断熱野郎
[2018-07-13 13:53:55]
>>1040 匿名さん
あとさ。コンクリートは熱が伝わり易いって?何に比べて?発泡スチロールとか?なら分かるけど、普通コンクリートは熱が伝わりにくいんだよ。だから蓄熱も大きい。言い換えれば熱交換がゆっっっっくりってこと。ああでも鉄筋がどれだけ入ってるかにもよるかな。 |
1047:
匿名さん
[2018-07-13 14:25:24]
>1045
>いちいち人を貶めるような書き込み 俺が正しいとタンカを切られるとついね。 >急激に外気温が下がると外張り断熱をしててもその能力を超えて結露するよ。 理論ではなく現実に結露しない、コンクリートは蓄熱量が多いから外気温度が急降下してもコンクリート温度はほんの僅かしか下がらない。 >気密シートいらないね。 今頃気が付いた、外断熱はコンクリートが気密シートの代わりをする、外断熱は気密シートが無くても良いくらい。 比べるのは木材かな、鉄53w/mk、コンクリート1.6w/mk、木0.12w/mk、断熱材0.02~0.06w/mk。 基礎コンクリート上に鉄骨の柱を建てると熱がジャンジャン逃げる、鉄骨住宅が底冷えして寒い理由。 安い建売住宅はビニールクロスで気密を取ってる。 米国はドライウォール工法とか言って室内塗装で気密を取ってる。 |
1048:
にわか断熱野郎
[2018-07-13 15:20:25]
>>1047 匿名さん
〉理論ではなく現実に結露しない、コンクリートは蓄熱量が多いから外気温度が急降下してもコンクリート温度はほんの僅かしか下がらない。 コンクリート温度がほんの僅かしか下がらないから冷たい空気を纏った断熱材に結露が出るんじゃあ?そりゃちょこっとだろうよ。でもあなたの言う極端なケースじゃないよね。ありうるよね。 港にある冷凍庫あるでしょ?馬鹿でかい建物ごと冷凍庫のアレ。あれの断熱って吹き付け断熱で、バカ厚いんだよ。それも何重にも。ってことはだよ。マンションの外張り断熱ごときの厚みで中に熱が入らんとは考えにくいよね。そりゃ冷凍庫じゃないからそこまでの厚みはいらないまでも。 それとコンクリートは約3年間はずっと水蒸気を発散し続けるよね。なんかそれだけでもカビ生えそう。すごいからね。打設したばっかりのコンクリートの表面から出る水分ったら。みるみる色変わるんだから。 |
1049:
匿名さん
[2018-07-13 16:02:07]
>1048
>1040でも説明してる、コンクリート壁に接してる断熱材面はコンクリート温度とほぼ同じ、結露しない。 コンクリートの熱容量からすると僅か、外断熱してないコンクリートでも中々温度は下がらない。 表面が乾く前に断熱材の施工は確かに危険ですね。 コンクリートでも通気層を設けますから大丈夫と思います。 コンクリートも少ないですが湿気を通しますから時間を掛けて抜けて行きます。 最悪カビが生えてもコンクリート壁の外側ですから人への害は有りません。 今気が付きましたがRC外断熱で間違えてビニール壁紙を施工すると湿気が抜けず、やばいですね。 室内側の塗装も要注意ですね。コンクリート剥き出しで乾燥してから塗装。 |
1050:
にわか断熱野郎
[2018-07-13 21:22:05]
|
1051:
e戸建てファンさん
[2018-07-21 13:43:33]
うちはアクアで初めての夏ですが、霧ヶ峰のずばだんを設置したらなかなか快適です。まあエアコンない部屋は灼熱ですが。でもほとんど断念ない家と比較しなら若干温度低いように思われます
|
1052:
にわか断熱野郎
[2018-07-24 13:01:06]
|
家の断熱性能を引き出すには壁・屋根の構成と大工さんの腕で決まります。
いくら高性能な断熱材を使用しても、そこが完璧にできてないと断熱の性能は出ません。
まず外側の耐力面材は透湿性のよいものを使用してください。
室内側には防湿シートを必ず施工するようにしてください。
内部結露の原因になりますので。
基本的にウレタンフォームの表面はカットしてはいけません。
納まりの関係上表面をカットしますが断熱性能は格段に落ちます。
他にも色々ありますが、全部は書ききれないので以上のことに気を付けて
住みやすい家を建ててください。