「吹き付け断熱材「アクアフォーム」ってどうですか?」スレに投稿された「クロス」についてのレスをまとめて表示しています。
吹き付け断熱材「アクアフォーム」ってどうですか?
検索したキーワード:クロス
画像:なし
画像:なし
680:
匿名さん
[2017-07-01 15:37:19]
|
950:
ご近所さん
[2018-02-17 11:48:17]
2phon悪魔さん・・・・現在は・・・・・
青→黄に変わってるみたいですよー 思うに 青=結露による錆 黄=酸化防止剤?の配合が多いから??(クロスの黄ばみ) (大量に生産させているか、海外からの輸入? 賞味期限の問題でかな???) 国内メーカーから売ってもらえない状態なんでしょうね- フォームライト に切り替えは間違いないと思います ク〇ボ、愛し年さんもデーター(詐称??)数値を変更してますから・・・???です。 おすすめは フォームさん と モコさん ですかね- ※ 日本悪魔(社員さんが自社のことを こう言ってました) 現在= 緑青、黄ばみが出ている原料は 自社の処方箋で ブレンドメーカー に造らせたものかな? 過去= 問題がでる前は 国内外の原料メーカーより原料の供給を受けていました。(今回の問題なし) 上記の件から・・・・・・・・・・ コンセントBOXを無償で交換している日本悪魔さん・・・(社内の報告書をビルダーさんから見せてもらいましたが・・・・・) 根本的な問題解決になってないと思います・・・・・・・・ 次は 赤??? 信号機みたいですね- |
956:
通りがかりさん
[2018-02-17 16:45:52]
|
965:
ご近所さん
[2018-02-23 16:06:43]
963さん>
一般的に住宅にかけている瑕疵保障は、「構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分の欠陥」なので・・・・・です。 製造物責任(PL)法だと 製造業者等が,自ら製造,加工,輸入又は一定の表示をし,引き渡した製造物の欠陥により他人の生命,身体又は財産を侵害したときは,過失の有無にかかわらず,これによって生じた損害を賠償する責任があることを定めています。 しかし・・・・・ この法律では製造物を「製造又は加工された動産」と定義しています。一般的には,大量生産・大量消費される工業製品を中心とした,人為的な操作や処理がなされ,引き渡された動産を対象とします。ですから,不動産,未加工農林畜水産物,電気,ソフトウェアといったものは該当しないことになります。 建築したビルダーさんに相談するしかないです。 クロスの場合、築1年くらいなら ビルダーさんで保証してくれると思いますが・・・ 緑青の件は アクアさんでコンセントBOXを無償で交換しているみたいです しかし 大手ビルダーさんは別な補償を求めている模様・・・・・ |
997:
通りがかりさん
[2018-06-19 13:51:43]
994ですが、訂正です。緑青については認めて対策している云々。保証は分かりませんが。
我が家はクロスの黄ばみなので、それについては関係ないの一点張り。そのような薬品は使ってないとのことですけどね。まぁ嘘でしょう。 |
999:
口コミ知りたいさん
[2018-06-20 11:38:35]
クロスの黄ばみはほとんど聞かないですね。
どういう事なのでしょう? ウチは全く問題ないですし。 |
1042:
にわか断熱野郎
[2018-07-13 12:38:01]
ごめん
クラスじゃなくてクロスね。 |
1047:
匿名さん
[2018-07-13 14:25:24]
>1045
>いちいち人を貶めるような書き込み 俺が正しいとタンカを切られるとついね。 >急激に外気温が下がると外張り断熱をしててもその能力を超えて結露するよ。 理論ではなく現実に結露しない、コンクリートは蓄熱量が多いから外気温度が急降下してもコンクリート温度はほんの僅かしか下がらない。 >気密シートいらないね。 今頃気が付いた、外断熱はコンクリートが気密シートの代わりをする、外断熱は気密シートが無くても良いくらい。 比べるのは木材かな、鉄53w/mk、コンクリート1.6w/mk、木0.12w/mk、断熱材0.02~0.06w/mk。 基礎コンクリート上に鉄骨の柱を建てると熱がジャンジャン逃げる、鉄骨住宅が底冷えして寒い理由。 安い建売住宅はビニールクロスで気密を取ってる。 米国はドライウォール工法とか言って室内塗装で気密を取ってる。 |
1442:
匿名
[2018-09-21 20:36:44]
うちも青色コンセント、クロス黄ばみともひどい
本当に許せない 全部めくって断熱し直しか建替えさせたい |
1545:
匿名さん
[2018-09-29 00:26:37]
>>1544 匿名さん
ウレタン吹き付け平米5000円くらいだそうなので、壁2.4×8=19.2m2 19.2×8=153.6m2 天井 8×8=64m2 217.6m2×5000=1,088,000円 壁取り壊し 217.6m2×1500円=326,400円 処理費 217.6m2×0.1=21.8m3 21.8m3×5000円=109,000円 壁再生 217.6m2×3800円=826,880円 クロス 217.6m2×2400円=522,240円(材工) 諸経費 10パーセント 合計3,159,772円 標準的なウチならこんくらいでできるっしょ。 取り壊しから壁やり直しまで。 |
|
1654:
匿名さん
[2018-10-10 08:25:34]
私の家は吹き付け面全てにおいてクロスに黄ばみか出ています。2階天井の点検口の蓋部分はとてもひどい黄ばみになっています。もちろんコンセントから青いのが出ました。建て替えたいです。
|
1657:
匿名さん
[2018-10-10 16:17:19]
黄ばみは結露のせいなの?
壁紙は石膏ボードに貼られてるわけで、その石膏ボードと断熱材との接触面で逆転結露してたとして、石膏ボード通り抜けてビニールクロスに黄ばみをもたらすほどの結露なんてありえるの? それともアクアフォームだから逆転結露が激しいの? なんなのかしら? |
1661:
匿名さん
[2018-10-10 17:21:51]
あとなんとなく疑問なんだけど、壁紙ってビニールクロスだよね?
ビニールクロスはある意味それ自体が防湿シートのかわりになってるようなもんで、水分は通さないから調湿性のある壁紙ならいざ知らずビニールクロスの内側から滲み出てると言うのがなんかピンとこない気も。 濡れて浮いちゃうとかならなんとなくわかるけど。 |
1662:
匿名さん
[2018-10-10 17:34:02]
>>1661 匿名さん
それが残念ながらクロスは防湿シートの役目を果たさないんです。 たしかに水は短期的には通さないと言ってもいいかもしれません。 でも水蒸気は金属以外は貫通してしまいます。恐るべし水蒸気。 |
1667:
匿名さん
[2018-10-10 19:50:38]
被害者の会や集団訴訟も考えた方がいいかと思います。まだ自分の家がそういう状況って事に気がついていない人も多いと思います。我が家の建築途中の写真を見るとクロスを貼る前のパテのラインではない場所に縦横に黄ばみが出ています。建築中ほぼ毎日写真を撮っていたので見比べるとよくわかります。施工会社とやりあっている最中なので写真は上げられません。すみません。ただただくやしいです。
|
1680:
匿名
[2018-10-11 07:45:23]
>>1679
クロスの変色や配線の劣化に対しては、施工会社にしっかりとした対応と調査をするように要求するべきです。 費用の負担や責任の所在については、施工会社とアクアが協議すればいいことで、施主が直接関わるところではないと思います。 |
1734:
黄ばみ発生
[2018-11-29 18:26:39]
築1年半の我が家も2階の寝室に壁紙の黄ばみが。。。
同時に5軒建ったけど、他は今のところないらしい。 相談したのは最近だけど、変色は結構前からあったと思う。 工務店に確認すると同じシリーズの立売物件で3軒目らしく調査中。3軒の共通点は変色するのは屋根裏点検口のある部屋で、屋根裏に籠もったような臭いがすること。 変色してるのは寝室の白いクロスだけだけど、そこだけ他の部屋と違って布のような質感のクロスってのも影響してるのかな? 我が家は南向きで日当たりがすごく良く、だからか夏は高温多湿になりがちです。 黄ばみの出てる方、同じような状況での発生でしょうか? |
1760:
通りがかりさん
[2018-12-15 11:59:47]
アクアフォームって技術力の無い工務店が、断熱と気密が同時に取れて、しかもお任せで施工してくれるということで
安易に使っている印象があります。 なので、透湿抵抗の大きい構造用合板に吹き付けているのに室内側には防湿シートを張らないとか、 気流止め・・ナニソレなところだと、ウレタンフォームと室内側の壁との隙間に気流が生じて壁内結露がおきて 石膏ボードが水を吸い、クロスが変色したり、コンセントに青い水が発生したりするんじゃないかな。 |
1816:
通りがかりさん
[2018-12-24 19:35:28]
誰か弁護士を挟んで建築した会社と話した方はいますか?我が家はコンセントの青い液、クロスの黄ばみ、コンセントカバーがネトネトになったりしてます。建築した会社はアクアとクロスメーカーの責任だといってます。相談できる所には全て相談したつもりですがどうにもなりません。
コンセント内にカバーはすぐにつけてくれたけど、クロスに関してや、根本的な原因には関係ないの一点張りです。 ほんとどうすればいいのかわかりません。 |
1822:
通りがかりさん
[2018-12-24 22:21:43]
>>1821
建設住宅性能評価書が交付されている住宅(評価住宅)や住宅瑕疵担保責任保険が付されている住宅(保険付き住宅) 完成は2016年夏。半年後にはコンセント周りに青色が付いていた。クロスの黄ばみは1年後には始まった。タバコも吸わない、換気扇も常に回っている、風もよく通している、換気不足は考えられない。 こんな感じです。解決した人はいないのでしょうか? |
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
>試験体はいずれも通気工法を採用し、袋入り断熱材と石膏ボードにビニールクロスという組み合わせで、後は外壁側が図Aのように透湿防水シートだけか、図Bのように透湿防水シートの裏に合板を貼ったかの違いだけです。
文章を良く読もうね、図中にも防湿層付き断熱材と記載が有る。
ビニールクロスも防湿する。
合板だけが耐力壁ではない。
住宅建設には総合力より最低の一般知識が必要です。