「吹き付け断熱材「アクアフォーム」ってどうですか?」スレに投稿された「黄ばみ」についてのレスをまとめて表示しています。
吹き付け断熱材「アクアフォーム」ってどうですか?
検索したキーワード:黄ばみ
画像:なし
画像:なし
1656:
匿名
[2018-10-10 12:52:47]
|
1657:
匿名さん
[2018-10-10 16:17:19]
黄ばみは結露のせいなの?
壁紙は石膏ボードに貼られてるわけで、その石膏ボードと断熱材との接触面で逆転結露してたとして、石膏ボード通り抜けてビニールクロスに黄ばみをもたらすほどの結露なんてありえるの? それともアクアフォームだから逆転結露が激しいの? なんなのかしら? |
1658:
匿名さん
[2018-10-10 16:29:15]
前の方のレスを読むと黄ばみの原因はパテらしいです。
https://www.e-kodate.com/bbs/thread/28633/?q=%E9%BB%84%E3%81%B0%E3%81%... |
1666:
匿名さん
[2018-10-10 19:37:16]
窓を閉め切ってキッチンの換気扇を回してコンセント部分等黄ばみの場所を確かめましたが隙間風は特に感じませんでした。刺しっぱなしになっているエアコンのコンセント(雄側)と、他にも刺しっぱなしになっているコンセントにも黄ばみがうつってきています。
|
1667:
匿名さん
[2018-10-10 19:50:38]
被害者の会や集団訴訟も考えた方がいいかと思います。まだ自分の家がそういう状況って事に気がついていない人も多いと思います。我が家の建築途中の写真を見るとクロスを貼る前のパテのラインではない場所に縦横に黄ばみが出ています。建築中ほぼ毎日写真を撮っていたので見比べるとよくわかります。施工会社とやりあっている最中なので写真は上げられません。すみません。ただただくやしいです。
|
1691:
匿名
[2018-10-11 20:14:10]
壁紙の黄ばみは発泡ウレタン断熱材の加水分解が原因らしいです。リンク貼っておきます。https://blog.goo.ne.jp/digni-dad/e/2c54e8b5c29ea64fa4655eca580dbdbb
|
1696:
匿名さん
[2018-10-11 20:53:51]
なんだ、ようやく解明されたと思ったらとんでもネタかい。
黄ばみの原因、気になるなー |
1706:
匿名さん
[2018-10-13 11:40:48]
>>1705
過去レス読んでみて下さい。 青い液については、パナソニックの見解がでています。 壁紙の黄ばみは、原因がわかっていませんし、解決策もないのが現状です。 ここで工法等、真面目に返答しても解決しません。 怪しい人物もいるようです。ご注意下さい。 |
1734:
黄ばみ発生
[2018-11-29 18:26:39]
築1年半の我が家も2階の寝室に壁紙の黄ばみが。。。
同時に5軒建ったけど、他は今のところないらしい。 相談したのは最近だけど、変色は結構前からあったと思う。 工務店に確認すると同じシリーズの立売物件で3軒目らしく調査中。3軒の共通点は変色するのは屋根裏点検口のある部屋で、屋根裏に籠もったような臭いがすること。 変色してるのは寝室の白いクロスだけだけど、そこだけ他の部屋と違って布のような質感のクロスってのも影響してるのかな? 我が家は南向きで日当たりがすごく良く、だからか夏は高温多湿になりがちです。 黄ばみの出てる方、同じような状況での発生でしょうか? |
1735:
通りがかり
[2018-11-29 19:41:35]
なんでそんなに黄ばみが出るのか。
この黄ばみ現象って吹き付けウレタン系だとアクアフォームにしか出てないのかな。 |
|
1737:
e戸建てファンさん
[2018-11-30 18:14:33]
|
1743:
e戸建てファンさん
[2018-12-06 23:28:39]
>>1739 黄ばみ発生さん
返信してもらってたのに気づいてませんでした、すみません。 以前の投稿で寒い地域が多いという情報もありましまが、関西ということはやはり地域差はないようですね。 ちなみに青い水は出ていないのですか? 壁紙替えてもらえて良かったですね! |
1764:
マンコミュファンさん
[2018-12-17 15:06:39]
>>1739 黄ばみ発生さん
アクアフォームで、壁紙の変色は何千棟出ているようです。吹き付け時にウレタン化反応が起こってない 未反応の化学物質がウレタンフォームから出てきて悪さをしています。 壁紙を張り替えてもすうねんでまた黄ばみが出てくるでしょう。 残念ながら対処方法はウレタンの遣り替えるしかありません。 |
1768:
通りがかりさん
[2018-12-17 20:30:56]
マンコミュファンさん 情報ありがとうございます。
壁紙の黄ばみについて解決の糸口になるか分かりませんが、関連がありそうなので参考 になればと思います。内部告発ではありません。利害に無関係な一個人の情報です。 まず、添付写真の場所は一般住宅ではありません。吹き付けられている断熱材は現場発 泡の硬質ウレタンですが、アクアフォームと断定できません。これを念頭においてくだ さい。ウレタンはイソシアネートと水による炭酸ガス発泡だったと思います。現在手元 にある写真はこれしかなく、見難いですがご容赦ください。 基礎断熱の吹き付けと似た感じにウレタンが吹き付けられています。直射日光は入って きません。通風は多少あります。 写真中央にウレタンが濃い黄色になっている所があります。実はこの部分吹き付けた直 後は何ともなかったのですが、6か月を過ぎた頃より変色・軟化・溶解が確認され、数 年に渡りこれが拡大しました。溶けたウレタンは床に広がり黒っぽくなっています。こ のエリアでは吹き付け1年後にもう一箇所確認しました。溶けている部分は特有の臭い があったと記憶しています。VVFの電気ケーブルが貫通している場所に発生している事 が特徴です。また、壁のセメントボードに吹き付けたウレタンは膨らみが少なく、1・ 2年で全て剥離しました。 当時は吹き付けガンのミキシング不良・材料の不良と思っていましたが、最近はVVFケ ーブルの塩化ビニール被覆を軟化させる可塑剤が反応している可能性も考えています。 電線の被覆は溶けていなかったように思います。 現場発泡の硬質ウレタン吹付けには、このような事が稀に起こります。 この場所では無関係ですし実際無関係と思いますが、防蟻・防腐剤で使用するホウ素・ ホウ砂はポリマーを架橋しゲル化する作用があります。ウレタン反応の熱と水でウレタ ン反応の前に異物を作り、反応しなかった溶剤・木材に含まれる有機酸などでこれが分 解されることもあるのかな。と考えることもあります。 |
1816:
通りがかりさん
[2018-12-24 19:35:28]
誰か弁護士を挟んで建築した会社と話した方はいますか?我が家はコンセントの青い液、クロスの黄ばみ、コンセントカバーがネトネトになったりしてます。建築した会社はアクアとクロスメーカーの責任だといってます。相談できる所には全て相談したつもりですがどうにもなりません。
コンセント内にカバーはすぐにつけてくれたけど、クロスに関してや、根本的な原因には関係ないの一点張りです。 ほんとどうすればいいのかわかりません。 |
1822:
通りがかりさん
[2018-12-24 22:21:43]
>>1821
建設住宅性能評価書が交付されている住宅(評価住宅)や住宅瑕疵担保責任保険が付されている住宅(保険付き住宅) 完成は2016年夏。半年後にはコンセント周りに青色が付いていた。クロスの黄ばみは1年後には始まった。タバコも吸わない、換気扇も常に回っている、風もよく通している、換気不足は考えられない。 こんな感じです。解決した人はいないのでしょうか? |
1824:
匿名さん
[2018-12-25 17:58:03]
少し上のレスで、
>アクアフォームで、壁紙の変色は何千棟出ているようです。 >壁紙を張り替えてもすうねんでまた黄ばみが出てくるでしょう。 と書いてる方がいますし、コンセントカバーをつけても青色が再発したという話もあります。 根本的な解決策は無いと思います。 |
1826:
戸建て検討中さん
[2018-12-26 16:02:04]
青い液もクロスの黄ばみも壁内結露が発端でしょ
気密シート貼るなり通気層設けて湿気が逃げるような対策をしなかった建築会社の問題だと思う |
1895:
匿名さん
[2019-04-05 15:49:50]
気密カバーをつけても、青い汁、壁紙の黄ばみが再発して、精神的に耐えられず断熱材のリフォーム を自己負担でしようとして見積もり依頼したら1500万超えると言われました。なるべく断熱材除去するには屋根も外壁もお風呂も全部取り外すそうです。
|
1900:
匿名さん
[2019-04-06 18:21:44]
>>1899
壁紙の黄ばみはボードのパテによる説は間違えてるのですね。 |