現在断熱材を検討しております。吹き付けのアクアフォーム(屋根60×壁40)にするか、グラスウールのZIDAI(100mm)にするか迷っております。寒いのは苦手なので断熱性に優れている吹き付けの方が良いのかと思うのですが、実際吹き付けの断熱材ってどうなのでしょうか?デメリットはあるのでしょうか?よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2007-06-21 19:11:00
吹き付け断熱材「アクアフォーム」ってどうですか?
1345:
匿名さん
[2018-09-18 11:21:21]
|
1346:
e戸建てファンさん
[2018-09-18 11:37:54]
ソースも何もないけど2017年に新築検討して自分が聞いた範囲(40社くらい)ではアクアフォームが一番多かった。特にローコストビルダーはほば全部アクア。透湿防水シートに直接吹く。吹き付け後にレベル合わせで削る。室内側の防湿層は何それ扱い。あと屋根断熱のリスク等々考えて別な物にしました。
不具合事例について、何もないですよ!がほとんど。 壁紙が黄ばんだ事例あります、1社。 アクア使ってたが止めましたが1社。 アクア止める社内打ち合わせ中だったのが1社。標準GW、オプションCF。その後どうなったかは聞いていません リスク監理できてるビルダーさんは少ないと感じました。 |
1347:
匿名
[2018-09-18 12:17:49]
>>1345 匿名さん
全国どの地域でも? |
1348:
匿名さん
[2018-09-18 14:38:35]
|
1349:
匿名さん
[2018-09-18 14:44:36]
|
1350:
匿名さん
[2018-09-18 14:54:01]
施工に関しては専属スプレイヤーでやってるアイシネンの方が良いと思うけどね
アクアフォームは素人施工とかもあり得るから粗探しするともっと酷いんじゃない |
1351:
匿名さん
[2018-09-18 15:58:59]
資格を持った専門スタッフのレベルが低いんじゃ話にならない。
断熱材の価格も倍近く違うのに。 高くてダメダメな施工とか酷いの度を越えている。 断熱材の性能以前の問題。 |
1352:
匿名さん
[2018-09-18 16:40:10]
|
1353:
匿名さん
[2018-09-18 16:51:25]
吹付断熱はグラスウール以上に施工に左右されるため、安易に採用するべきではない。
|
1354:
匿名さん
[2018-09-18 16:51:58]
アクアの家は全てが問題ありみたいに受け取れるけど?
そこんとこどうなの? 責任もって発言できる人よろしくー |
|
1355:
匿名さん
[2018-09-18 17:24:24]
数件でも問題が有ったら駄目です、当事者にとっては100%です。
|
1356:
名無しさん
[2018-09-18 17:55:51]
少なくとも青い液体は大問題でしょう。
日本ウレタン工業協会がトピックスに出してるくらいですからね。 http://www.urethane-jp.org/topics/2017/12/post-37.html |
1357:
匿名さん
[2018-09-18 17:58:47]
青い液体の現象が出ていないだけで、他は壁内結露が大量発生。
|
1358:
名無しさん
[2018-09-18 18:57:56]
>>1357 匿名さん
窓の性能が良くなって、結露が壁に出るようになったのでしょうか? これはどんな断熱材にも言えそうなことですね。 過度な加湿器の使用や、湿度が上がるファンヒーター系は家の寿命を減らしそうですね。 |
1359:
名無しさん
[2018-09-18 19:00:35]
現代の家は30年持たないと言いますよね。
じゃあ、35年ローンはきついですね笑 |
1360:
名無しさん
[2018-09-18 19:06:40]
アクアは換気不足とかいうけど、多少換気不足なったくらいで青い液でるのはどう考えても不良品だろ。
雪国なんて暖房つけないで人間がその部屋で寝てるだけで結露起きるんだぞ。窓開けて寝ろってか? |
1361:
名無しさん
[2018-09-18 19:10:00]
>>1354 匿名さん
メーカーすら責任持ってないのにね |
1362:
匿名さん
[2018-09-18 19:26:49]
断熱材メーカーなんて興味無かったしアクアが嫌いでもなかったけど、どうにかしてくれ。
|
1363:
名無しさん
[2018-09-18 19:37:29]
>>1362 匿名さん
興味を持たなかったのが敗因 |
1364:
賃貸住まいさん
[2018-09-18 20:10:04]
|
採用を控えたほうがよいでしょう。