みなさん、ダイワの外断熱のCMを見ました?
ラサール石井さんが出演していて、外断熱のことしか言ってないです。
外断熱なんてまだまだ一般的ではないとは思っていたのに、大手のHMが一番の売り文句にするなんて、時代も変わりましたねぇ^^
他の大手も追従してそのうち外断熱が当たり前の世の中になるんじゃないだろうか・・・そんな風にCMを見てて思いましたが、そのためにはこのXEVOがお客さんを裏切らない性能を出せることが必要ですよね〜。どうなんでしょ・・・住んでるかたいませんか?
[スレ作成日時]2007-01-02 22:05:00
大和ハウス工業株式会社口コミ掲示板・評判
82:
入居済み住民さん
[2007-07-19 20:45:00]
|
83:
購入検討中さん
[2007-07-21 09:39:00]
天井裏を厚いGWにしないで、セルロースファイバーにしているのはなぜ?
1階床下をポリスチレンにしないでGWにするのはなぜ? 2階床をALCにしないで防音・断熱材にしたのはなぜ? 制震システムを標準にしないのはなぜ? XEVOはBe Ecordより材料費をコストダウンしているのに、Be Ecordより高いのはなぜ。 |
84:
購入検討中さん
[2007-07-23 22:20:00]
xevoWVっていうのが出るみたいですね。
8月にカタログが出来るそうです。 外壁の色などの選択幅が広がり 間取りも半企画みたいな感じで決めれるそうです。 間違ってたらスイマセン |
85:
申込予定さん
[2007-07-24 16:09:00]
外張り断熱の外壁のQ値は大手鉄骨系(積水やパナホームなど)とくらべて低いんですか?
また、天井のセルロースファイバーや床下のGWが話題になっていますが、実際家全体のQ値に影響していますか? |
86:
入居済み住民さん
[2007-07-24 20:45:00]
Q値は平均で2.4位です。他社は分かりませんが…
私は関西ですが実感としては冬はやはり寒いですよ。 契約される方は断熱性に期待しすぎない方が賢明です。 |
87:
不動産購入勉強中さん
[2007-07-26 02:46:00]
Q値やらC値やらで語るより、実感としてけっこう冬は寒いというのが真実のようですね。
外張り断熱といっても、壁だけで床下と天井はこれまでどおりGWなんでしょうから(人によっては床下はスタイロか)、これからの夏も2階は普通に暑くなると。 私としては、安くないお金を払って、内部仕上げが安いのでは?(塩ビクロスに、MDF建具、合板フローリング)という偏見がありますが、どうなんでしょうか? |
88:
匿名さん
[2007-07-28 13:37:00]
まぁ内装は金をちょっとかければあとでもどーにでもなるが基本骨格と断熱材はあとから金かけてもどーにもなんねぇーからな。
|
89:
入居済み住民さん
[2007-07-28 21:36:00]
ダイワの断熱性は大手の中では下のほうのレベルだと思います。
|
90:
不動産購入勉強中さん
[2007-07-31 01:49:00]
|
91:
購入検討中さん
[2007-07-31 22:20:00]
鉄骨の上、気密が良いので夏は暑い。
冬は文句無く寒い。 |
|
92:
ダイワ施主
[2007-08-01 18:38:00]
トレ06に住んで 3カ月ですが、2階はやはり暑いです。1Fは、そうでも
ないです。 住んでみて、やはり気密性はあります。クーラーは、除湿 でも充分です。暖房はこれからですから、わかりませんが、6畳の部屋で 子供が大きい声とか、出した時は、反響をして響きます(気密性はある とおもいます)2F床のALCは、子供の走った足音は響きますね。ただ 室内ドアの建て付けが、悪くなるのが、早いですね。調整に2回ほどきて ますね。 |
93:
ダイワ施主その2
[2007-08-02 19:56:00]
トレ06 8ヶ月です。
夏は締め切ると機密性があるので熱気がこもりますね。 でもno.92のダイワ施主さんが仰るとおり、空調をかけると30分程度でも結構長く持ちます。 夜は30分まわして朝まで快適だそうです。(私は暑がりなのでダメですが) ドアの建て付け不良は無いですね。 冬も思ったより寒く無かったですよ。 暖房を切っても3,4時間は快適ですし、生活している空間は人の熱でも温かくなる感があります。 機密性の高い木造に住んだ事が無いので分かりませんが、皆さんが言うほど冬は寒くない気がします。 机上の空論なのか?それとも暖房が要らないくらい木造はもっと快適なのか? よくわかりませんね。 |
94:
入居済み住民さん
[2007-08-02 20:07:00]
うちはXEVOで9ヶ月ですが、冬はすごく寒かったです。
エアコンを切って寝ると朝は10℃以下に冷え込みました。 |
95:
競合物件企業さん
[2007-08-02 21:29:00]
上にも有るように気密が良いのでエアコンは比較的早く効きます。
でも言い換えればエアコンを付なけければかなり熱くなる。冬は寒いです。 外が暖かくなったのに家の中がいつまでも冷たい。 鉄骨の最大の欠点です。当然夏はその反対です。 |
96:
入居済み住民さん
[2007-08-03 01:10:00]
94サンみたいな書き込みをよく見ますが、冬に暖房なしで暖かかったり、夏に窓を閉め切って涼しい家なんてどこのHMでも無理では?と思ってしまいます。
Tre04ですがクーラーの効きもいいし、冬は少しの暖房器具で十分です。 こういった書き込みをされる方はどれほどの高性能な断熱性をお望みなんでしょうか!? |
97:
ダイワ施主その2
[2007-08-03 13:10:00]
>No.96さん
木造HMの書き込みや、数値だけで頭でっかちになっている人たちのレスが惑わすのではないでしょうか。 住んでいる側の意見としてはすこぶる快適なんですけどね(笑) |
98:
契約済みさん
[2007-08-03 13:16:00]
結局、住んでる地域を明らかにして話さないから、話が錯綜する。
関東北部と関西、四国ででも快適性維持に必要な気密、断熱のレベルは全然違うのに。 |
99:
入居済み住民さん
[2007-08-03 20:15:00]
関西地区ですがXEVOでも冬は寒いですよ。
前に住んでいたアパートと大差ないです。 私の実感ですが主人も寒いと言っていました。 |
100:
契約済みさん
[2007-08-03 20:54:00]
XEVOってそんなに寒いんですか。寒い冬の朝の着替えは、ストーブ必要ですか?エアコンつければ部屋全体がすぐ温まりますか?
|
101:
入居済み住民さん
[2007-08-04 14:25:00]
石油ストーブがあれば大丈夫ですよ。
エアコンでは温まるのに時間がかかります。 |
102:
契約済みさん
[2007-08-04 21:42:00]
XEVOのような高気密住宅では、石油ストーブは結露の原因となるので使わないでくださいと営業の方に忠告されました。
|
103:
ダイワ施主その2
[2007-08-04 22:43:00]
98さん
確かに仰る通り、地域を明かしていないから具体的に分からない事も有ります。 でも地域によって仕様が異なるから、そういう数値的なことを言っても混乱するだけですよ。 私は関東南部、今日は2階はめちゃくちゃ暑く、子供が寝る前にエアコンをつけました。 でも、一般的住居として個人的な経験則ですが、快適だと言う思いに変わりはありません。 102さん 石油ストーブが結露の原因になるのは石油ストーブから出る水蒸気の影響でしょうか? であれば、高気密住宅に加湿器もNGになると思うのですが、もう少し詳しく教えてもらえますか? |
104:
匿名さん
[2007-08-05 07:59:00]
102ではありませんが、水蒸気の量は加湿器以上だとおもいます。
24時間換気でもおっつかないので、一酸化炭素中毒の危険もあります。 |
105:
契約済みさん
[2007-08-05 16:39:00]
水蒸気の発生は命取りにはなりませんが、酸欠はまずいですね・・・
もっとも、ダイワ程度の気密性能ならあまり心配ないとは思いますけど・・・ |
107:
入居済み住民さん
[2007-08-07 21:16:00]
xevoですが石油ストーブ使わなくても、
冬は結露していましたよ。 |
108:
不動産購入勉強中さん
[2007-08-08 01:56:00]
|
109:
入居済み住民さん
[2007-08-08 09:15:00]
窓とサッシの部分です。
特に寝室の結露がひどいです。 ちなみにサッシはアルミ複合です。 |
110:
不動産購入勉強中さん
[2007-08-10 00:42:00]
|
111:
新築わくわく
[2007-08-10 07:31:00]
家を建てるにあたって断熱の大切さを知り勉強中です。
外張りに使っている高密度グラスウールボードはグラスウールを圧縮したものだと聞きましたが、グラスウールは繊維の間に空気が沢山含まれているから断熱効果があるのでは!?圧縮するのは外張りの施工のためだけで効果はどうなのでしょうか?? 東海地区で実際XEVOにお住まいの方住み心地はいかがですか?? |
112:
住まいに詳しい人
[2007-08-10 20:56:00]
111さん、おっしゃるとおりです。
グラスウールは空気層を含むことで断熱効果を発揮しますが ダイワの外張り断熱のように圧縮してペシャンコにしてしまうと 断熱の意味がありません。 実際に外張り断熱はQ値にほとんど寄与していないようです。 |
113:
購入検討中さん
[2007-08-10 22:07:00]
ラサール石井さんがCMで、彼の家が外張りかどうか心配していましたが、外張り断熱じゃなくても断熱性は変わらないんですね。徐々にXEXOの全容がわかってきました。
|
114:
住まいに詳しい人
[2007-08-11 21:20:00]
ダイワの外張り断熱は単なる商品イメージにすぎません。
無意味ににコストを上げてしまっている構造ともいえます。 |
115:
新築わくわく
[2007-08-11 23:20:00]
やはり断熱にこだわるなら木造のほうがいいのかな。
XEVOの外張りでも熱橋は防げそうにないですよね?? |
116:
大学教授さん
[2007-08-12 08:16:00]
断熱にこだわるなら木造の高断熱高気密仕様。
また今後は畜熱暖房が主流になってくると思われます。 |
117:
匿名さん
[2007-08-14 02:01:00]
蓄熱暖房ってコストパフォーマンスは良さそうだけど、制御がほとんど出来ないのが弱点だね。
エアコン並みの温度制御技術を早く実用化してほしい。 |
118:
購入検討中さん
[2007-08-17 23:07:00]
熱橋防げそうも無いなんて生易しいものではない。モロ蓄熱発散。
かっ壁が熱い! |
119:
購入検討中さん
[2007-08-18 00:11:00]
外張り断熱にすると、熱橋を確実に遮断してくれるんじゃないんですか。営業所の模型で実感しましたよ。
|
120:
不動産購入勉強中さん
[2007-08-18 02:13:00]
ヒートブリッジを確実に遮断、、ってxevoは床も天井も今までどおりの充填断熱のみですから、そんなのはセールストークです。
|
121:
入居済み住民さん
[2007-08-18 18:35:00]
XEVOの断熱性は普通だと思います。
実感としては前に住んでいたアパートと大差ないですね。 |
122:
購入検討中さん
[2007-08-21 19:47:00]
やはり屋根からのHeat bridgeの影響は大きいのですね。ひょっとすると内部結露も発生するかもしれませんね。屋根裏のセルローズファイバーの吹きつけはあんまり効果ないんですか?
|
123:
契約済みさん
[2007-08-26 01:15:00]
ダイワと競合になるメーカーで建てた兄の家に行きました
木造です とても暑かったです 吹き抜けでとても広いリビングのためか関東で暑い地域のためか間取りのためか理由はわかりませんでしたが、二階のエアコンが効いてない部屋を見に行ったときには汗だくでした リビングでシャッターを閉めてみたら涼しく感じたので日当たりも関係するかもしれませんが、一概に木造鉄骨、メーカー、どれがいいといえないなと思いました |
124:
入居済み住民さん
[2007-08-26 09:12:00]
ダイワXEVOの2階は汗だくどころか熱中症になるかと思うほど
暑いです。 天井の断熱性が悪く、気密性のため熱がこもりやすいようです。 |
125:
にゃんこ先生
[2007-08-26 16:31:00]
2階は地獄の業火となっていますね
サウナ以上です。なんとかしてぇー >< |
126:
入居済み住民さん(関東)
[2007-08-26 21:01:00]
うちの2階は、外から帰ってきたとき暑くても
冷房がすぐにきくので快適ですよ。 通常は27度の除湿をつけたり消したりしている感じです。 間取りにもよると思いますが、断熱はいい方だと思いますけど・・? |
127:
不動産購入勉強中さん
[2007-08-27 00:10:00]
、、天井は従来どおりの天井断熱なんですから、フツーに暑くて当たり前でしょう。外貼りなのは壁だけですから。
|
128:
購入検討中さん
[2007-08-27 08:22:00]
30分クーラーをかけると室内が涼しくなる・・・
それは事実なんでしょうけど・・・ クーラーを切れば換気口から熱い外気が入ってくる訳で・・・ 上記事象が事実であれば、30分で室温もまた上がるでしょ。(暖房エアコンかけてるのと同じ) どうも、高高だからエアコンは短時間でOKなんて書き込みは、本当かな??と思えてしまう。 やるなら連続運転しなきゃ意味がないと思えるのですが。 |
129:
購入経験者さん
[2007-08-27 10:24:00]
夏にエアコンつけずに涼しい家を建てられるHMがあったら教えてほしいものです...
|
130:
入居済み住民さん
[2007-08-27 13:15:00]
やっぱり、30分エアコンをかけるだけで、ずっと涼しさが持続するってのは嘘ですよね??
我が家だけ特別暑いのかと思いました。 |
131:
契約済みさん
[2007-08-27 18:51:00]
一条工務店の家は厚いポリスチレンフォームで屋根、壁、天井をすっぽり覆っており、窓もLow-Eガラスなので、外の気温の影響を受けにくいと思いました。でもさすがに高いのでやめましたが。
|
掃除機みたいな管から単に散布しているだけですよ。