981: 賃貸住まいさん 
[2008-01-26 22:04:00]
1000になったら風になります
きっとこのままでは終わりません
982: 入居済み住民さん 
[2008-01-26 22:52:00]
早川陣営離脱を決めたI社は偽装建材とは全く無関係なんだろうか。
983: 入居済み住民さん 
[2008-01-28 13:37:00]
早川と利害関係のない業者の方に窓枠に水切り付いてないのは異常だと言われました。
上の方で「どうぞ入ってくださいという納まりになっている」というのはこのことだったんですね。
もう建って1年以上経つので、かなり水入っちゃってますよね?どうしよう・・・
984: 住まいに詳しい人 
[2008-01-28 16:22:00]
>977
国交省発表の酸化マグネシウム板についてですが、
どうやら、Zボードのことではなく、スーパー外断熱
用に開発していた外壁に使用する部材のことのようです。
ですので使用実績なしとなっています。
Zボードは元々建物内側に使用するものなので、不燃材料等の
大臣認定そのものを取得していないと思われます。
985: 入居済み住民さん 
[2008-01-28 17:07:00]
一部の物件の外断熱部分が
タイルなど貼らずにZボードむき出しのところがあるそうです。
こちらは耐火性能は関係ないのでしょうか?
986: けんしろう 
[2008-01-28 20:52:00]
987: 地元不動産業者さん 
[2008-01-28 21:03:00]
外断熱の物件だけじゃないらしい〜 採用している企業ももう買わないな
988: 銀行関係者さん 
[2008-01-28 21:05:00]
外○熱の物件だけじゃないらしい〜 採用企業ももう購入しないだろう・・・
989: 匿名さん 
[2008-01-28 21:58:00]
>>986
どういう意味?
990: けんしろう 
[2008-01-28 22:17:00]
hayakawa shockとyour shock(北斗の拳の歌)をかけただけ
自己満足で御免なさい
991: 匿名さん 
[2008-01-28 22:28:00]
しかしハヤカワショックとはよく考えたものだw
992: 入居済み住民さん 
[2008-01-29 00:41:00]
>984
>987

どっちが正しいんだろう?内断熱のZボードのマグネシウム板では無いのでしょうか?
どうやって調べればいいのか。国交省にでも聞いてみるか?
993: 匿名さん 
[2008-01-29 09:48:00]
Zボードの事ですよ(マグネシウム)
でも大丈夫でしょ
Zの家はオール電化だし、(ガスコンロ)使ってないでしょ
または、ガス台のところにキッチンパネルを使ってるでしょ
であれば、不燃材等々は問題ないはずです

そもそもZボードは不燃材じゃないし、6mmのマグ版の不燃認定を取り消されただけだよ
だからと言って燃える訳ではなく、認定内容と使用材料が1つ違った事で認定取り消しただけ
現段階のものでも燃えません。
新たに試験し認定を受ける事も可能です
RCテクノがそこまでやるかどうかは知らんけど
994: 絶対に購入はしない。 
[2008-01-29 13:59:00]
早○工務店、ロ○ングホーム破産申請からもうすぐ2か月。
早○工務店時代に完成し売れ残っていた建物の販売が行われ始めたようです。
一般には公開しておりませんが、当時のスタッフが裏で動いているようです。
噂に聞くと管財人と話がついたとのことです。
これから説明会などあると聞いています。
負債を負った方々納得いかないでしょう。
私は購入はしません。騙されません。
造りは良いかも知れませんが、
保証は、会社があっての保証です。
みなさんも良く考えましょう。
995: 入居済み住民さん 
[2008-01-29 14:13:00]
アーバンタウン澄川とファインビュー澄川か
不動産屋の情報端末には入ってこないのか?
そんな曰く付きの物件、どういうルートで売るんだろう。
当然3000万では売れないだろうから、値下げは必須だし。
競売にしないであくまで任意売却か
996: 入居済み住民さん 
[2008-01-29 22:13:00]
私は昨年秋に購入し、快適に生活していた(いる)者です。
こちらを頻繁にのぞいていたので
情報はここで知りましたが
ロンゲストについて、未だに工務店からは何の説明は勿論、連絡もありません。
その工務店にて建築中かつまだ売れていない物件も数件ある様ですが…
こちらから「どうなるの?」と聞いてみようかとも思いましたが
工務店に責め立ててもどうなるものでもないだろうと思い
担当者から説明があるまで、あえて待ってみる事にしました。
連絡はいつくるのだろうか・・
997: 入居済み住民さん 
[2008-01-30 08:01:00]
どこで買われたのかわかりませんが、この事態を認識しているのなら
業者に問い合わせるべきではないですか?
RCテ●ノやらS●RAMAやらと心中するつもりなのか、独自の道を歩むのか
他人事のように待つというのは自分では考えられませんね。
早川工務店で建てたにもかかわらず倒産したことさえ知らない人もまだまだいるみたいですし。
998: マンコミュファンさん 
[2008-01-30 08:27:00]
RC-Zを扱っていた工務店が生き残りをかけ試されているのだと思います。
ロングホームの落とし前を取る覚悟を顧客にアナウンスしている会社もあれば
他人事のように扱う会社もあります。
会社の顧客に対する「誠意」や会社の「安定度」がはっきり判るリトマス試験紙のようなもので、
これからの営業活動にも影響するでしょう。
まだハヤカワショックの影響で淘汰は続くと思います。
999: 入居済み住民さん 
[2008-01-30 09:40:00]
三和建設は真面目というか律儀な会社だな
http://www.sanwakensetsu.co.jp/news/news.php?contents_id='186202'

国土交通省による建築資材の防耐火関連の認定疑義案件について

旧ロングホーム㈱の『両面ガラス繊維クロス入/酸化マグネシウム板』について、
認定の取り消しが1月24日、国土交通省から発表されました。その理由とは、
「認定書には記載されていないレイヨン系不織布を加えた仕様であることが判明」
したためとのことです。

弊社と致しましては現在調査中ではありますが、製品には問題が無く、
本来ならば国土交通省からロングホーム㈱に対し、
『認定書の訂正(認定書に「レイヨン系不織布」を追記すること)』が指導されるところ、
当事者であるロングホーム㈱が破産しており、訂正を求める事が出来ないため、
『取り消し扱い』になっているとのことです。

弊社は今後さらに鋭意調査を進め善処してまいりますので、
よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。
1000: けんしろう 
[2008-01-30 09:51:00]
1000ゲッツ
続く.....
1001: 匿名はん 
[2008-01-30 10:01:00]
やられた 1000ゲッツならず
1002: 入居済み住民さん 
[2008-01-30 11:05:00]
>No.1000 by けんしろう 2008/01/30(水) 09:51
>1000ゲッツ
>続く.....
>No.1001 by 匿名はん 2008/01/30(水) 10:01
>やられた 1000ゲッツならず

・1000ゲッツ って、何か関係有るのですか?(RC-Zに関する掲示板に於いて、何の事?)
1003: 入居済み住民さん 
[2008-01-30 12:06:00]
あれ?ここ1000でストップにならないの?
1004: 入居済み住民さん 
[2008-01-30 12:45:00]
当初、床暖だけで冬場の暖房は大丈夫なのだろうか?と不安だったが、実際ひと冬越してみると全く問題がなかった。むしろ暑いぐらいだった。FFストーブなどと比べて、直接炎を見ることがないのが少し寂しいが、部屋全体が一定の温度で常時暖かくとても快適である。しかも家の中全てのフロアが床暖なので玄関やトイレ、廊下なども居間の温度と変わらない。家中温度差がないのは北海道の冬場にはとてもうれしい。「床暖が一番暖かい」と早川の社長から説明があったがまさにその通りだったと思う。
1005: マンコミュファンさん 
[2008-01-30 13:07:00]
>No.1004 入居済み住民さん
一冬越されたそうですが暖房費はいかほどでしたでしょうか?
http://www.archiscience.com/products/hyper03.html
また使用されている熱源(電気ボイラー)は何でしょうか?
1006: 匿名はん 
[2008-01-30 15:26:00]
床暖が一番?・・・・早川さんが言った?
早川のRC-Zの家ってそんなに差がある訳・・
寒いと言う書き込み〜暑いくらいだとか
高熱費高いとか 安いとか・・・・・
同じ工法でここまで違う意見をどう受け止めたらいいの
素直に受け止めると・・博打の様な買い物ですか
1007: 入居済み住民さん 
[2008-01-30 15:40:00]
思い返してみると、早川工務店は去年、一昨年と本当にに忙しくて人気もあったんだろうな。ちょうど私の家を建て替えた時期がそのピーク時と偶然かぶっていると思う。営業や施工業者も忙しくて手が回らないとよく言っていた。作れば飛ぶように売れた、というのも本当なのかもしれない。それだけ「RCで木造並みの価格」という宣伝がうけたということだろう。RCの建物は固定資産税こそ高いが、それだけ頑丈な建物であることはまちがいない。私たち家族は平日はもっぱら木造の家に住んでいるのでその違いを実感する。北海道の冬なら尚更のこと、RCZはすばらしい。
1008: 契約済みさん 
[2008-01-30 16:39:00]
関東地方の比較的南に住んでいます。早川が直接施工、内断熱ですが、非常に寒い。
この一か月外気温平均5〜12℃、暖房をつけない家の中は10℃。外気温に関係なくほぼ一定温度である。木造に比べたら外気温に左右されず一定であるが寒く感じる。
また、暖房をつけても最初はなかなか温度が上がらない。
光熱費は、オール電化だから一概には言えないが、暖房をつけない状態が約2万円。朝、夕に約3時間ナショナルエアコン(CS-X717A2)を1台運転し25度設定で運転したら約2.9万円。
建物は約37坪です。関東地方にしては高いような気がします。
1009: 住まいに詳しい人 
[2008-01-30 18:51:00]
内暖で、床暖=躯体蓄熱じゃないと、コンクリートの
熱伝導率の高さで、床からの熱損失だけが大きくなる。
1010: 入居済み住民さん 
[2008-01-30 20:05:00]
http://www.archiscience.com/products/img/hyper/h1_img03.gif
これを見るといい。

2階3階の床を暖めた熱は外にどんどん逃げる。
お金を燃やしてるようなものですよ。
1011: 匿名さん 
[2008-01-31 10:13:00]
>>1010
普通、建物ってそうですよw
1012: マンコミュファンさん 
[2008-01-31 14:54:00]
No.1008 契約済みさんへ
泣き寝入りはいけません。
ハイパーヒーティングシステムのHPには月々5千円の暖房費で20℃の室温が
得られるように書いてありますし、
http://www.archiscience.com/products/hyper03.html
20℃にも達しないのは明らかに暖房の容量不足で瑕疵です。
私たちがエアコンや暖房機器を買うとき部屋の大きさやその効き具合を想定して
機器の能力の大きさを決めているという極々当たり前のことをアーキサイエンス社は
怠っていました。
以前この掲示板で同様に暖房の容量不足を早川が認めて無償で熱源を大きな物に
換えてもらった方がコメントされていました。驚くことに2年も前のことです。

こういうことを知りながら同システムを売っていたアーキサイエンス社やロングホームは
過失というより悪意を感じます。

この問題を旧体制が犯した過ちとして他人事のように扱うことがあるなら
RC-Zの新体制も未来は無いと思われます。
1013: 入居済み住民さん 
[2008-01-31 15:14:00]
他人事だから早川工務店もロングホームも債務をリセットして別会社起こすんでしょ?
詐欺での立件は非常に困難なので、消費者を**にしてるんですよ。
ロードヒーティングと暖房光熱費の件で民事訴訟を検討していた方はどうされてるんですかね?
1014: マンコミュファンさん 
[2008-01-31 15:29:00]
金銭的債務と技術的トラブルは別問題。
債務はリセットできても不具合は同じ部材を使って同じRC-Zを扱う以上引き継がれます。

また感情的にも顧客にそういう態度で臨む工務店からは家を買わないでしょう。

ますます淘汰は進みより良い工務店が残るでしょうけど。
1015: 入居済み住民さん(K) 
[2008-01-31 17:40:00]
>No.1012 by マンコミュファンさん 2008/01/31(木) 14:54
>No.1008 契約済みさんへ
>泣き寝入りはいけません。
>ハイパーヒーティングシステムのHPには月々5千円の暖房費で20℃の室温が
>得られるように書いてありますし、

以前投降した、ハイパーをヒートライナーに替えさせたタウンの住人です。
・No.1008 by 契約済みさん は、関東地方ですから、床暖では無いんじゃないですか?
暖房は、エアコンと書いてますから、冷暖房のエアコンだけでしょう?また、37坪の家は、2階建てですか、札幌と同じような狭小住宅の3階建てですか?RCは、暖まるのも冷めるのも時間が掛かりますよ!うちの床暖は、1週間の旅行で家を空ける事があっても、電源は切れません。また、北電のホットタイム22とかの床暖の割引制度がこちらには有りますが、東京電力には無いでしょうし!
1016: マンコミュファンさん 
[2008-01-31 18:12:00]
No.1015 入居済み住民(K)さんへ
おっしゃるとおりNo.1008 契約済みさんの記述には床暖の「ゆ」の字も書いて無かったですね。

私は関西の温暖地域ですがこの冬のハイパーの寒さにいい加減頭にきております。

まだアーキサイエンスが生きているときにヒートライナーに換えられた貴兄がうらやましいです。
1017: 入居済み住民さん(K) 
[2008-01-31 18:49:00]
*ハイパーは、関東とか関西とか比較的温暖地域には、適していたと思ってました。うちは、モニター棟として買いましたから、1ヶ月間(9月中〜10月中まで)運転してましたが、(外気温10度前後がそちらの冬でしょうから)快適でした。但し、設定温度は、20度ぐらいだったと思います。モニター最中に一度、訪問しましたので、よく覚えてます。上、中、下で温度計をつけて測ってましたし、温度差がなく、良いシステムだと思ってましたが、外気温がマイナスになると全然、駄目でしたね!
このサイトの中間あたりだったと思いますが、関東圏の方の自宅の様子が付いていたと思いますので、そちらも参考にされたら良いかと思います。(電気代を載せた頃でしょうか?)
1018: 匿名さん 
[2008-02-01 18:16:00]
459 (仮称)名無し邸新築工事 2008/02/01(金) 18:09:40 ID:+B8fX67+
RCテクノ㈱の登記簿謄本 法務局出張所にて1000円也で買ってきたよ
商号 RCテクノ㈱
本店 札幌市手稲区明風1丁目8−3 明日にも風でいっつきにハサンしそうな住所だな 
   座布団一枚〜 パチパチー
設立 平成19年12月19日
目的 1.土木建築用型枠資材の製造、販売、リース   
   4・フランチャイズチェーンシステムによる建築工事施工の加盟店募集
   9.倉庫業及び金融業
  11.有価証券の保有、運用及び売買
  14.宝石、貴金属、絵画、美術工芸品及び古物の売買
  15.食料品、農産物、水産物、畜産物の販売
  16.鉱物資源の探査、生産及び販売
  17.ホテル、旅館、レストラン、食堂、喫茶店、飲食店の経営
  20.ヨット、サーフィン、潜水機材、キャンプ、用品、スポーツ用品、
     ペット用品の販売
  26.各種セレモニー、パーティの企画、運営、管理の請負
  27.前各号に付帯する一切の業務・・・・・でつ
資本金 金1000万円
役員に関する事項 取締役 吉○ 勉
登記に関する事項 設立 平成19年12月19日登記
となってま〜すと
アレレのレ〜〜
ロング破産 12月20日だけど
この件について盛り上がりたい方はどうぞ〜〜
1019: マンコ ミュファンさん 
[2008-02-01 18:53:00]
2CHより
2007/12/18 ロングホーム 不適切建材を国交省に報告
2007/12/19 RCテクノ設立
2007/12/20 ロングホーム破産 (報告日の翌々日に破産手続開始決定)
2007/12/28 ロングホームの商品・部材一式 RCテクノが引き受け選定
2008/01/23 RCテクノ発会式(札幌ルネッサンスホテル)
2008/01/24 国交省が不適切建材の実態調査における疑義案件公表
1020: 匿名さん 
[2008-02-01 22:17:00]
これ、もちろん司法当局動いてるよな?
1021: マンコ ミュファンさん 
[2008-02-01 23:29:00]
購入者が警察にでも投書したら良いかも、
警察がこれくらいのことで自主的に動くとは思えん
1022: 入居済み住民さん 
[2008-02-04 14:31:00]
*1/末で債権届出が終わりましたが、住人の方々で、3/13の債権者集会に行かれる方は居りますか?
私は、クロス補修費の名目で出しまして、出席する予定です。〜多分、財産は、税金支払、賃金支払で残らないでしょうから!!
●気持ち的には、早川社長に個人的に躯体保証書(ロンゲスト)を買ってもらいたい!(最低でも¥100万以上で・・が希望!)弁護士さん関係者さん、見てましたらそんな事が出来ないか意見を聞きたいです。それで、屋上防水をやりたいです。(撥水処理ではない防水処理を完璧に!)
1023: 入居済み住民さん 
[2008-02-04 15:27:00]
そりゃいくらなんでも無理だろw
1024: 入居済み住民さん 
[2008-02-06 13:00:00]
昨日、アーキサイエンスから封書が届きました。入居物件に関連する資料一式を返すという内容です。書類は、確認申請書(副本)、付属図面の2点です。2/7〜2/15までにアーキサイエンスに引き取りに来て下さいという事です。その他には、今後のメンテを考慮して、施工業者一覧も添えられており、自己負担にてメンテする旨が書かれてます。連絡先窓口は、元早川の総務部長○○氏ですね、多分!
*アーキサイエンスは、生き残るのでしょうか?ハイパーのクレームは、今の内かもしれませんね!
1025: 入居済み住民さん 
[2008-02-06 13:32:00]
玄関前が凍上してる!
基礎どうなってんだ?建物は大丈夫なのか?
地盤沈下だけじゃなくて、上がるのも心配しなきゃ駄目なのか。
マジで欠陥住宅だな
1026: マンコミュファンさん 
[2008-02-06 16:45:00]
工務店の方から「アーキサイエンスの人とはまったく音信不通(個人の携帯も)になった」と
聞いていたのでてっきり倒産したものと思っていました。
No.1024 入居済み住民さん また情報があったら教えてください。
1027: 入居済み住民さん 
[2008-02-06 16:51:00]
アーキサイエンスの封筒を使ってるだけだと思いますよ。
書類の差出人はあくまで早川工務店の破産管財人です。
しかしこの書類、土日もやってるのか受付時間とか何も書いてないですね。
その割に日程が合わなければ着払いで送りますとか書いてるし。
1028: 入居済み住民さん 
[2008-02-07 16:22:00]
>昨日、アーキサイエンスから封書が届きました。入居物件に関連する資料一式を返すという内容です。2/7〜2/15までにアーキサイエンスに引き取りに来て下さいという事です。

電話して確認しました。
・平日;9:00〜18:00頃まで
・土曜;11:30〜13:30頃まで、居るとのことです。2/10,11も時間連絡くれれば、出向く趣旨を話してましたょ!平日、少し遅れるならTEL入れて下さいとの事です。書類、図面等は、持ってるほうが良いですよ、私は、住んですぐに、図面一式を用意してと頼んで、貰って、自分なりに製本にして保管してます。
1029: マンコミュファンさん 
[2008-02-07 16:54:00]
他の会社で建てたけど、図面・保証書・建築確認書類・取説等は
何も言わなくても入居時に全て貰えました。
本当にお人よしの方が多いなぁ〜。
私だとあなた方が持って来るのが当たり前だぁ〜と怒鳴りそうだ。
1030: マンコミュファンさん 
[2008-02-07 18:04:00]
>図面・保証書・建築確認書類・取説等は
何も言わなくても入居時に全て貰えました。
それは建売と注文で対応は違うのでは?
図面が有った方がぜんぜん良いけど、、。

No.1028 入居済み住民さんは取りに出向かれるのですか?
どんな人がどんな風に対応しているのでしょうか??
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

[PR] 1日で効率よく回れる住宅展示場の一括予約を依頼する - HOME4U家づくりのとびら

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる