41:
RC-Z
[2005-12-22 22:10:00]
|
||
42:
匿名さん
[2005-12-22 23:14:00]
RC−Zさん
お返事ありがとうございます。 私はダブルが良いとどこにも書いた覚えはありません。 RC−Zさんにとって差し支えある質問でしたか? 業者からシングル配筋になると言われ少々不安になったのです。 ホームページやパンフレットに「震度7の地震にも耐える」 とありましたが、それはシングルでもダブルでも変わらない のでしょうか? |
||
43:
RC−Zで建築中
[2005-12-23 04:17:00]
RC−Z加盟工務店に構造計算書をくれるよう頼んだら,B4で1
2ページほどの「構造設計標準仕様」なるものを渡されました。 以下のコンクリートと鉄筋の仕様はRC−Zの標準でしょうか? 【コンクリート】 レベルコンクリート,土間コンクリート ⇒設計基準強度 18N/mm2 目標スランプ値15 基礎底版 基礎梁 梁,床,壁 ⇒設計基準強度 21N/mm2 目標スランプ値18 水セメント比60%以下 空気量3〜4%(最上階スラブは2%以下) 品質基準強度 24N/mm2 【鉄筋】 床,壁,梁,基礎 ⇒SD295A D10〜D16 梁,基礎 ⇒SD345 D19〜D22 |
||
44:
匿名さん
[2005-12-23 06:13:00]
中野区の近隣商業地域に間口約4.5m奥行約19m面積約26坪の
正に鰻の寝床タイプの小さな土地を所有しております。 この土地に3階建の専用住宅を計画中です。 延べ床150㎡程度を予定しております。 防音と防犯面で強固な建物にしたいと思っています。 RC-Z様の推奨されるRC-Z工法というのは階高とかは固定なのでしょうか? それとも或る程度は自由度があるのでしょうか? と、いうのも床を二重床、天井にはエアコンを埋め込みたいので二重天井を考えております。 間口2間の住宅なのでワイドスパン箇所は出ないと思います。 法令上は3階建てでしたらば高さ、斜線ともにある程度余裕あります。 非常に興味ある工法ですのでご指導いただければ幸いです。 |
||
45:
RC−Z
[2005-12-23 10:43:00]
>>42 さん
文章が下手で申し訳ございませんでした、 けっしてシングルがダメという事では無く、高価な買い物ですので 少しでも不安要素を無くす意味で、私の推奨はWなだけですので、 建物はバランスが重要なので、シングルでもなんら問題無いと思われます。 >>43 さん 構造計算は、難しく私の範疇を超えておりますので なんともお答えし難いのですが、先にも申しましたように 構造計算はロングホームがしておりますので、問題無いと思われます なぜなら、ロングホームは、鉄筋量が増えようともロングホームの 懐は痛まないので、審査基準はかなり高いようです。 >>44 さん 階高の件ですが、RC-Zは型枠が企画サイズなので、基本的に床から天井までの 高さは、270cmですが追加工事にはなると思いますが、30cmor18cm単位にて延ばす 事は可能です、単価は施工業者により異なります。 |
||
46:
44
[2005-12-23 11:28:00]
RC-Z様、どうもありがとうございました。
よく研究してみたいと思います。 |
||
47:
匿名さん
[2005-12-23 11:46:00]
>>構造計算はロングホームがしておりますので、問題無いと思われます
>>なぜなら、ロングホームは、鉄筋量が増えようともロングホームの >>懐は痛まないので、審査基準はかなり高いようです。 ロングホームの躯体60年保障を信用してみます。 ありがとうございました。 |
||
48:
匿名さん
[2005-12-23 13:40:00]
60年保障ですか・・、すごいですね。
|
||
49:
RC-Z
[2005-12-24 22:47:00]
|
||
50:
匿名さん
[2005-12-24 23:24:00]
RC-Z様、ご心配いただき、ありがとうございます。
最大の部屋が2間×4間の8坪LDKです。 なにせ間口が2間しかありませんから(笑) いまも家族のXmasパーティ抜け出してCADと格闘中です。 |
||
|
||
51:
RC-Z
[2005-12-24 23:46:00]
|
||
52:
匿名さん
[2005-12-25 13:43:00]
屋上防水仕様についてお尋ねいたします。
RC−Zの屋上防水は防水コンクリート?(施工業者によってはその上にウレタン塗装) とのことですが、その耐久性(メンテナンスの頻度および費用)はどの程度ですか? 万が一漏水した場合、RC−Z60年保証の対象(無料補修)ですか? |
||
53:
匿名さん
[2005-12-25 23:37:00]
TEST
|
||
54:
匿名さん
[2005-12-25 23:41:00]
RC-Z様おっしゃるとおりです
該当地は商店街で 両サイド3階建てに挟まれております そのため日照はほとんど絶望的で 居室の採光には苦労します ゆえに屋上は必須で 全面ガーデンとして使用するつもりです 屋上だけは全方位開けており日照最高です 階段は仰せの通り中央部にして 間口の狭さをカバーします |
||
55:
匿名さん
[2005-12-25 23:41:00]
螺旋階段は圧迫感が無くて
ウチのような地形では良いですね 素人なので完全な設計図書ではないですが 施工業者様が決まったとき こちらの希望を正確に伝える為に がんばって書いております 立面とかパースも見たいので 3Dマイホームデザイナー とかいうソフトを 買いに行こうと思っています |
||
56:
RC-Z
[2005-12-26 18:44:00]
|
||
57:
とくめい
[2005-12-29 12:42:00]
最近、RC−Z本家の早川社長が「今年度から外断熱を標準仕様にします」とHP上で述べられていますが、従来の内断熱ではコンクリのメンテや住環境にリスクはあるのでしょうか?今後、内断熱は建築されないのでしょうか?
|
||
58:
RC-Z
[2006-01-03 02:01:00]
|
||
59:
熟年
[2006-01-04 23:25:00]
今熟年者向けのマンションを計画しています。3階建て各階2部屋で計6部屋。各部屋は約20坪のごく小規模のマンシ
ョンです。熟年者向けですから、将来を見こんでエレベータ1基を装備したいと思います。 ところで、このような内容のマンションの構造としてRC−Z工法は適しているのでしょうか、また判る範囲で宜しいの ですが、建設費用(坪単価)を教えて下さい。 ちなみに土地は約76坪、建ぺい率60%、容積率200%の準工業地域です。 |
||
60:
RC-Z
[2006-01-05 23:21:00]
熟年さん
返事遅くなりすいません RC-Zは企画物が得意なので、賃貸マンションに向くと思いますよ ハイパーヒーティングの総床暖房も高齢者向きにヒートショックを無くせますので マンションの場合は戸建と違い坪単価は、難しいですので申し訳ございませんが 控えさせていただきますが、大手HMの軽量鉄骨の建物よりは安くつくとは思いますよ |
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
シングルでも、何も問題は無いはずです
が、>>40 さんが、Wが良いとおっしゃるので
Wでの施工をお願いしてみては?との見解です
60年保証なので、問題の有る建て方では、保険会社も受け無いので
シングル配筋でも、上下のバランスや窓の大きさ配置により
十分壁体力は確保できます