住宅設備・建材・工法掲示板「RC-Z 施工会社(業者)の者ですが何でも聞いてください」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 住宅設備・建材・工法掲示板
  3. RC-Z 施工会社(業者)の者ですが何でも聞いてください
 

広告を掲載

RC-Z [更新日時] 2009-06-30 17:53:00
 

RC-Z 施工会社(業者)の者ですが
本当に良い工法ですので
疑問点をバンバンぶつけてください

[スレ作成日時]2005-12-08 12:58:00

 
注文住宅のオンライン相談

RC-Z 施工会社(業者)の者ですが何でも聞いてください

993: 匿名さん 
[2008-01-29 09:48:00]
Zボードの事ですよ(マグネシウム)
でも大丈夫でしょ
Zの家はオール電化だし、(ガスコンロ)使ってないでしょ
または、ガス台のところにキッチンパネルを使ってるでしょ
であれば、不燃材等々は問題ないはずです

そもそもZボードは不燃材じゃないし、6mmのマグ版の不燃認定を取り消されただけだよ
だからと言って燃える訳ではなく、認定内容と使用材料が1つ違った事で認定取り消しただけ
現段階のものでも燃えません。
新たに試験し認定を受ける事も可能です
RCテクノがそこまでやるかどうかは知らんけど
994: 絶対に購入はしない。 
[2008-01-29 13:59:00]
早○工務店、ロ○ングホーム破産申請からもうすぐ2か月。
早○工務店時代に完成し売れ残っていた建物の販売が行われ始めたようです。
一般には公開しておりませんが、当時のスタッフが裏で動いているようです。
噂に聞くと管財人と話がついたとのことです。
これから説明会などあると聞いています。
負債を負った方々納得いかないでしょう。
私は購入はしません。騙されません。
造りは良いかも知れませんが、
保証は、会社があっての保証です。
みなさんも良く考えましょう。
995: 入居済み住民さん 
[2008-01-29 14:13:00]
アーバンタウン澄川とファインビュー澄川か
不動産屋の情報端末には入ってこないのか?
そんな曰く付きの物件、どういうルートで売るんだろう。
当然3000万では売れないだろうから、値下げは必須だし。
競売にしないであくまで任意売却か
996: 入居済み住民さん 
[2008-01-29 22:13:00]
私は昨年秋に購入し、快適に生活していた(いる)者です。
こちらを頻繁にのぞいていたので
情報はここで知りましたが
ロンゲストについて、未だに工務店からは何の説明は勿論、連絡もありません。
その工務店にて建築中かつまだ売れていない物件も数件ある様ですが…
こちらから「どうなるの?」と聞いてみようかとも思いましたが
工務店に責め立ててもどうなるものでもないだろうと思い
担当者から説明があるまで、あえて待ってみる事にしました。
連絡はいつくるのだろうか・・
997: 入居済み住民さん 
[2008-01-30 08:01:00]
どこで買われたのかわかりませんが、この事態を認識しているのなら
業者に問い合わせるべきではないですか?
RCテ●ノやらS●RAMAやらと心中するつもりなのか、独自の道を歩むのか
他人事のように待つというのは自分では考えられませんね。
早川工務店で建てたにもかかわらず倒産したことさえ知らない人もまだまだいるみたいですし。
998: マンコミュファンさん 
[2008-01-30 08:27:00]
RC-Zを扱っていた工務店が生き残りをかけ試されているのだと思います。
ロングホームの落とし前を取る覚悟を顧客にアナウンスしている会社もあれば
他人事のように扱う会社もあります。
会社の顧客に対する「誠意」や会社の「安定度」がはっきり判るリトマス試験紙のようなもので、
これからの営業活動にも影響するでしょう。
まだハヤカワショックの影響で淘汰は続くと思います。
999: 入居済み住民さん 
[2008-01-30 09:40:00]
三和建設は真面目というか律儀な会社だな
http://www.sanwakensetsu.co.jp/news/news.php?contents_id='186202'

国土交通省による建築資材の防耐火関連の認定疑義案件について

旧ロングホーム㈱の『両面ガラス繊維クロス入/酸化マグネシウム板』について、
認定の取り消しが1月24日、国土交通省から発表されました。その理由とは、
「認定書には記載されていないレイヨン系不織布を加えた仕様であることが判明」
したためとのことです。

弊社と致しましては現在調査中ではありますが、製品には問題が無く、
本来ならば国土交通省からロングホーム㈱に対し、
『認定書の訂正(認定書に「レイヨン系不織布」を追記すること)』が指導されるところ、
当事者であるロングホーム㈱が破産しており、訂正を求める事が出来ないため、
『取り消し扱い』になっているとのことです。

弊社は今後さらに鋭意調査を進め善処してまいりますので、
よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。
1000: けんしろう 
[2008-01-30 09:51:00]
1000ゲッツ
続く.....
1001: 匿名はん 
[2008-01-30 10:01:00]
やられた 1000ゲッツならず
1002: 入居済み住民さん 
[2008-01-30 11:05:00]
>No.1000 by けんしろう 2008/01/30(水) 09:51
>1000ゲッツ
>続く.....
>No.1001 by 匿名はん 2008/01/30(水) 10:01
>やられた 1000ゲッツならず

・1000ゲッツ って、何か関係有るのですか?(RC-Zに関する掲示板に於いて、何の事?)
1003: 入居済み住民さん 
[2008-01-30 12:06:00]
あれ?ここ1000でストップにならないの?
1004: 入居済み住民さん 
[2008-01-30 12:45:00]
当初、床暖だけで冬場の暖房は大丈夫なのだろうか?と不安だったが、実際ひと冬越してみると全く問題がなかった。むしろ暑いぐらいだった。FFストーブなどと比べて、直接炎を見ることがないのが少し寂しいが、部屋全体が一定の温度で常時暖かくとても快適である。しかも家の中全てのフロアが床暖なので玄関やトイレ、廊下なども居間の温度と変わらない。家中温度差がないのは北海道の冬場にはとてもうれしい。「床暖が一番暖かい」と早川の社長から説明があったがまさにその通りだったと思う。
1005: マンコミュファンさん 
[2008-01-30 13:07:00]
>No.1004 入居済み住民さん
一冬越されたそうですが暖房費はいかほどでしたでしょうか?
http://www.archiscience.com/products/hyper03.html
また使用されている熱源(電気ボイラー)は何でしょうか?
1006: 匿名はん 
[2008-01-30 15:26:00]
床暖が一番?・・・・早川さんが言った?
早川のRC-Zの家ってそんなに差がある訳・・
寒いと言う書き込み〜暑いくらいだとか
高熱費高いとか 安いとか・・・・・
同じ工法でここまで違う意見をどう受け止めたらいいの
素直に受け止めると・・博打の様な買い物ですか
1007: 入居済み住民さん 
[2008-01-30 15:40:00]
思い返してみると、早川工務店は去年、一昨年と本当にに忙しくて人気もあったんだろうな。ちょうど私の家を建て替えた時期がそのピーク時と偶然かぶっていると思う。営業や施工業者も忙しくて手が回らないとよく言っていた。作れば飛ぶように売れた、というのも本当なのかもしれない。それだけ「RCで木造並みの価格」という宣伝がうけたということだろう。RCの建物は固定資産税こそ高いが、それだけ頑丈な建物であることはまちがいない。私たち家族は平日はもっぱら木造の家に住んでいるのでその違いを実感する。北海道の冬なら尚更のこと、RCZはすばらしい。
1008: 契約済みさん 
[2008-01-30 16:39:00]
関東地方の比較的南に住んでいます。早川が直接施工、内断熱ですが、非常に寒い。
この一か月外気温平均5〜12℃、暖房をつけない家の中は10℃。外気温に関係なくほぼ一定温度である。木造に比べたら外気温に左右されず一定であるが寒く感じる。
また、暖房をつけても最初はなかなか温度が上がらない。
光熱費は、オール電化だから一概には言えないが、暖房をつけない状態が約2万円。朝、夕に約3時間ナショナルエアコン(CS-X717A2)を1台運転し25度設定で運転したら約2.9万円。
建物は約37坪です。関東地方にしては高いような気がします。
1009: 住まいに詳しい人 
[2008-01-30 18:51:00]
内暖で、床暖=躯体蓄熱じゃないと、コンクリートの
熱伝導率の高さで、床からの熱損失だけが大きくなる。
1010: 入居済み住民さん 
[2008-01-30 20:05:00]
http://www.archiscience.com/products/img/hyper/h1_img03.gif
これを見るといい。

2階3階の床を暖めた熱は外にどんどん逃げる。
お金を燃やしてるようなものですよ。
1011: 匿名さん 
[2008-01-31 10:13:00]
>>1010
普通、建物ってそうですよw
1012: マンコミュファンさん 
[2008-01-31 14:54:00]
No.1008 契約済みさんへ
泣き寝入りはいけません。
ハイパーヒーティングシステムのHPには月々5千円の暖房費で20℃の室温が
得られるように書いてありますし、
http://www.archiscience.com/products/hyper03.html
20℃にも達しないのは明らかに暖房の容量不足で瑕疵です。
私たちがエアコンや暖房機器を買うとき部屋の大きさやその効き具合を想定して
機器の能力の大きさを決めているという極々当たり前のことをアーキサイエンス社は
怠っていました。
以前この掲示板で同様に暖房の容量不足を早川が認めて無償で熱源を大きな物に
換えてもらった方がコメントされていました。驚くことに2年も前のことです。

こういうことを知りながら同システムを売っていたアーキサイエンス社やロングホームは
過失というより悪意を感じます。

この問題を旧体制が犯した過ちとして他人事のように扱うことがあるなら
RC-Zの新体制も未来は無いと思われます。

[PR] ホームインスペクターに学ぶ後悔しないハウスメーカー&工務店選び

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる