耳つきグラスウールで充填断熱し、
透湿性のかなり高い構造用面材にし、
外壁に通気層をしっかり確保すれば、
そこそこ気密を確保できて、
冬も夏も内壁結露を抑制できないでしょうか。
(名古屋市です)
現在の有力候補です。
・断熱材
アクリアネクスト
http://www.afgc.co.jp/aclear/aclear_next/aclearnext.html
・構造用面材
ケナボードS
http://panasonic.jp/sumai/kenaboard/
”限られた予算内での内部結露対策”を素人ながら模索してきましたが、
そろそろ疲労気味で、これで十分なのではないか・・と思えてきました。
耳つきのグラスウール、どうなのでしょうか。
[スレ作成日時]2009-08-01 20:05:00
耳つきのグラスウールで十分?
382:
匿名
[2012-09-17 16:54:20]
|
383:
匿名
[2012-09-17 16:56:26]
CFは米国トップシェアです
ホウ酸こそが防虫防蟻に効くのです 木材も長持ちします アメリカは衛生関連には世界一五月蝿いですよ |
384:
匿名さん
[2012-09-17 17:26:10]
アメリカとは環境が違いすぎる。
SFが湿式だろうが、乾式だろうが、 日本独特の湿度では、どんなにパンパンに詰め込んでも、 数年すると必ず壁内で落ちてきて、隙間ができます。 詰め方のうまい下手で落ち方も違うと思うが、 落ちる事には違いない。 グラスウールが落ちないと言うわけではないが、 小分けに詰められる分、まだ良いのかな? まぁ信じるも信じないもあなた次第ですが・・・。 |
385:
匿名さん
[2012-09-17 17:32:32]
|
386:
匿名さん
[2012-09-17 17:34:02]
何故か大手HMはロックウールを使ってる。
|
387:
匿名
[2012-09-17 20:19:39]
CF乾式で55から60kg入れたら落ちようがない
完全に想像で物を言ってるね 湿式に至ってはそもそも落ちるわけがない |
388:
匿名さん
[2012-09-17 20:54:54]
>387
そんな戸建てで殆ど採用されないようなことをドヤ顔で書かれても。 |
389:
OLさん
[2012-09-17 21:16:26]
|
390:
匿名さん
[2012-09-17 21:41:42]
施工不良で落ちる事は多々あるらしいが
|
391:
匿名さん
[2012-09-17 21:53:15]
ここはCFの信者、
もしくは自分の家がCFで、信じたくないがあまり、 一生懸命になっちゃってる人がいるね(笑) 信者本人こそ、 数年後のCFを見たことがあるとも記載されていなく 文句のみ・・・残念。 特に「落ちる訳がない」なんてコメント、必死すぎです。 |
|
392:
働く女子さん
[2012-09-17 21:58:25]
また脳内でものを言っているかわいそうな人がいるね
湿式が落ちる訳をぜひ聞かせてもらいたいですねwww |
393:
匿名さん
[2012-09-17 22:23:27]
>392
だから湿式なんて戸建てでやらないようなものをドヤ顔で例に出すなよ。 |
394:
匿名
[2012-09-17 22:39:31]
>>No.392
あなたも落ちない理由を言っていませんので、 他から見たら、あなたも脳内でものを言ってると思われても仕方ない(笑) |
395:
匿名さん
[2012-09-18 10:58:46]
湿式を戸建でやらない理由とやらをお聞かせ願いたい。
Aップルゲートとか、普通に名前も通ってると思うが。 |
396:
匿名さん
[2012-09-18 12:19:19]
ハウスメーカーがやってるやってないなんて、
どうでもいいことじゃない? おまけにここ、耳つきグラスウールのスレだし。 |
397:
働く女子さん
[2012-09-18 12:31:11]
>>394
施工がしっかりとしていれば沈下はしませんよ 少しは勉強したほうがよろしいかとw http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BB%E3%83%AB%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%8... |
398:
匿名さん
[2012-09-18 13:57:59]
こういう文章だけを真に受けちゃう人がいるから、
日本の建築はダメになっちゃうんです(涙) そんなもの添付したら、 グラスウール協会のHPも否定できなくなっちゃいますね。 例えを言います。 まぁこのサイトの実験例が正しかったとします。 しかし、このような正しい施工が10人に1人しかできなかったらどうします? 勉強というのは、人の実験例を調べるのが勉強とは違いますよ! いくつもの施工例、現場を見て、初めて真実になるわけですからね。 |
399:
働く女子さん
[2012-09-18 14:11:34]
>>398
>このような正しい施工が10人に1人しかできなかったらどうします? ああ言えばばこう言うの典型ですね。 グラスウールを大工さんが施工するのと違って、こういう施工は技術指導を受けて認定を受けたものが10人に一人以下の頻度でしか失敗しないぐらいの精度で施工できると思われます。 貴方も屁理屈ばかりこねないで、最近の沈下した事例を挙げたらどうですか? |
400:
匿名
[2012-09-18 16:44:25]
>>No.399
>ああ言えばばこう言うの典型ですね。 そのままお返し致します(笑) >こういう施工は技術指導を受けて認定を受けたものが10人に一人以下の頻度でしか失敗しないぐらいの精度で施工できると思われます。 何度も言いますが、あなたみたいに文末に「思われます」などと、 想像や、サイトの文章だけで語っている方とは私は違います。 問題は現場を直接見ているかです。 私は現場を見ています。 まぁこれを言っても信憑性に欠けると思いますので、 最初に言ったように、信じるも信じないもあなた次第なので、 あなたは落ちないものだと思えばいいだけですよ。 そろそろここは「耳つきグラスウール」のスレなので本題に戻りましょう。 CFのスレは他にあるようなので、今後はそちらでお願い致します。 |
401:
検討中の奥さま
[2012-09-18 18:57:22]
>>400
セルロースのスレを上げましたので、納得のいく回答をお願いしますね |
402:
匿名さん
[2012-09-18 19:21:18]
だいぶ熱くなってますね(汗)
では一つ聞きたいのですが、 あなたは現場で確認しましたか? もししていないのであれば、 それは落ちないじゃなくて、落ちないと信じたいですよ。 |
403:
匿名さん
[2012-09-18 19:24:39]
|
404:
大工
[2012-09-18 19:33:47]
>>402
セルロースファイバーで施工した築7年の現場の壁を剥がす機会があったのですが、沈下は一切みられませんでした( ちなみに、リフォームで壁を剥がした際に、カビが全くないGWは一度も見た事がありません 以上現場からの声でした |
405:
匿名さん
[2012-09-18 19:54:35]
>404
GWは築年数が無いが20年とかではあるまいな。 |
406:
匿名さん
[2012-09-18 20:06:37]
>>405
すみません、日本語でお願いします |
407:
匿名
[2012-09-18 20:19:53]
>>No.403
いえいえそうではないですよ! 私はGWよりCFの方が、断熱性能だって良いと思うくらいですからね。 ただCFでも落ちて、上面に隙間が空くって事を言いたいだけです。 勘違いなさらずに。 >>No.404 大工さん突然の訪問、ありがとうございます。 随分とタイミングの良い訪問ですね(笑) ただこれで一つ分かったことがあります。 No.398で言っていたように、GWにしろ、CFにしろ、 施工者次第で落ちたり、落ちなかったりしてしまうことが判明しましたね! それと、「カビが全くないGWは一度も見た事がありません」とのコメントは無責任です・・・。 全くないなんてありえません。カビが生えている所もありますが、 生えていない所だっていっぱいありますよ!ちょっと話を盛りすぎですね。 >>No.401 大工さんが代わりのコメントをしてくれたみたいですが、あなた本人の返信はまだですよ!!(笑) |
408:
匿名さん
[2012-09-18 20:28:27]
>それと、「カビが全くないGWは一度も見た事がありません」とのコメントは無責任です・・・。
全くないなんてありえません。カビが生えている所もありますが、 生えていない所だっていっぱいありますよ!ちょっと話を盛りすぎですね。 話盛ってませんよ 地域により断熱施工に対する意識が違うので、きちんと施工する現場(地域?)ももちろんあるでしょうが 僕が見た現場ではカビが全く生えてないGWは見た事がありません 話盛ってるとか決めつけられて不愉快です |
409:
匿名さん
[2012-09-18 20:32:06]
|
410:
匿名
[2012-09-18 20:49:15]
カビ=水分です
GWが問題じゃなく、 外壁内にしっかりした通気層をつくっているかや、 中途半端に気密施工し、内部結露をしたなど、GWではなく構造に問題があります。 そういうカビが生える家では、ロックウールだろうがCFだろうがカビが生えます。 No.404の大工さん あなたが本物の大工でしたら、そんなこと分てるはずですよね?(笑) |
411:
匿名
[2012-09-18 20:59:33]
>>No.408
大工さん、名前が匿名さんに戻っていますよ! 自演バレバレです(笑) 地域の施工意識なんて言ったら、その地域のちゃんと施工している大工に失礼です。 |
412:
匿名
[2012-09-18 21:06:15]
No.401が消えて大工が出てきた!
今度大工が消えたら、No.401が出てくるのか?嘘のための自演って大変だね!お疲れ様です。 |
413:
404
[2012-09-18 21:13:16]
>>410
カビの原因はGWなんて言いました?? あなたが現場現場うるさいから現場で見た事を言っただけだけど? そりゃきちんと施工すりゃGWでも問題ないって事くらい分かってますよ でも俺が見た現場のGWはカビだらけだった >外壁内にしっかりした通気層をつくっているかや、 外部が左官仕上げの場合、通気層がないケースだってあるでしょ? そういう家はすべて壁の中がカビだらけなのですか??? |
414:
匿名
[2012-09-18 21:33:43]
その前に、あなたはNo.401?それとも大工?
ちゃんと統一しないとコメントがかぶっちゃうよ!(笑) >>「そりゃきちんと施工すりゃGWでも問題ないって事くらい分かってますよ 」 では、あなたが今までに見た全部の家が、きちんと施工していなかったということになりますね! 今度は左官仕上げの話になりましたか・・・。 もうコメントに無理がありますよ。 |
416:
404
[2012-09-18 21:42:34]
>>414
めんどくさいなぁ・・ 401は別人だよ >今度は左官仕上げの話になりましたか・・・。 もうコメントに無理がありますよ。 人の意見の揚げ足を取るだけで、ちょっと自分の意見を突っ込まれたら答えられないんだ |
417:
匿名
[2012-09-18 22:08:00]
>>No.416
じゃああなたはこれから大工さんってことでいいんですね(嬉) >「ちょっと自分の意見を突っ込まれたら」 「〇〇しているかや、〇〇したなど、構造に問題があります。」と特定せずに書いてありますよね? 通気層がないからなどとは分かるわけがないので、決めつけていませんが・・・。 それなのに「左官仕上げは」と来たので呆れただけです。 まぁ私が揚げ足取りだとしたら、あなたも揚げ足取りに決定ですね(笑) とりあえず、管理元からの連絡をお待ちください。 掲示板でも嘘はいけませんから。 |
418:
404
[2012-09-18 23:31:24]
>>417
>通気層がないからなどとは分かるわけがないので、決めつけていませんが・・・。 それなのに「左官仕上げは」と来たので呆れただけです。 外部が左官仕上げの場合外部に通気層がないケースあるでしょ? >中途半端に気密施工し、内部結露をしたなど、GWではなく構造に問題があります。 そういうカビが生える家では、ロックウールだろうがCFだろうがカビが生えます。 気密施工って防湿施工の事だよね? 防湿シート張らなくても型式認定取れてる断熱材あるよ 型式認定って知ってるかな?(笑) >とりあえず、管理元からの連絡をお待ちください。 掲示板でも嘘はいけませんから。 ハイハイ(笑) |
420:
匿名
[2012-09-18 23:56:25]
皆さんに迷惑なので話をまとめますと、
CFは施工によって落ちる場合と、落ちない場合があることが分かりました。 GWも施工によって、カビが生える場合と、カビが生えない場合が分かりました。 兎に角、どんな良い物を使用しても、施工次第で生かせたり、ダメしたりするってことが、 一連のコメントを見ても、皆さんにもお分かりになると思います。 皆様、ご迷惑をお掛けしました。 |
421:
404
[2012-09-19 00:15:03]
>>419
>ただ、大工の自演はちゃんと認めて下さいね! 実際自演じゃないしさー、管理人からの連絡も来ないよ(笑) 揚げ足取りもほどほどにね! >CFは施工によって落ちる場合と、落ちない場合があることが分かりました。 GWも施工によって、カビが生える場合と、カビが生えない場合が分かりました。 言ってる事は間違いじゃないが、そんな単純な話じゃないでしょ 煽ってばっかいないで、少しは現場の話してよ |
422:
匿名さん
[2012-09-19 00:28:27]
>GWも施工によって、カビが生える場合と、カビが生えない場合が分かりました。
分かっていませんね。 GWじゃなくても断熱充填不足等の施工不良があれば、壁材自体が結露してカビます。 GWがカビるのではなく吸湿する断熱にカビが移るのですよ。 ホウ酸まみれのCFはカビにしても、毒性を理解して導入しているのかは疑問? 室内に漏れなきゃ大丈夫でしょうが、絶対なんてこの世にはありませんから・・・大人は大丈夫でも子供が心配です。 |
423:
匿名さん
[2012-09-19 00:30:52]
|
424:
匿名
[2012-09-19 00:43:23]
>>No.421
だけど、CFが落ちるって言われただけで、何でそんなにムキに? 施工者次第で落ちる現実があるのは本当ですし(これも信じるかは自由ですが・・・)、 私が知っているCFの施工者数件ですが、少しは落ちることを認めています(施主には言わないかもしれませんが)。 ただホウ酸の毒性までは、私には分かりません。 また、私はGWの方が良いとも言ってませんし、CFがダメとも言っていません。 言っていることはただ一つ、CFでも落ちることがあるって事実があることだけです。 【一部テキストを削除しました。管理担当】 |
425:
匿名
[2012-09-19 01:09:54]
アメリカの衛生基準は世界中で最も厳しいのです。
アメリカで断熱材といえばトップシェアはCFです。 ホウ酸が危険といっている人は勉強が足りません。 |
426:
匿名
[2012-09-19 01:17:13]
このCF信者さんを相方にしても終わりがないと思います。
たぶん自分の家がCFで認めたくないのでしょう。 |
427:
匿名さん
[2012-09-19 01:54:37]
単なる客観的事実です。アメリカのCFシェアは4割超。日本は異常な業界団体が幅を利かせているだけ。
|
428:
匿名
[2012-09-19 05:46:29]
耳付きグラスウールのスレがCFのスレに変わってしまった。
|
429:
匿名さん
[2012-09-19 09:21:26]
ホウ酸を吸い込んだりすると、吐き気・嘔吐・下痢などを引き起こす。ただし致死量は塩化ナトリウムと同程度である。(2000~4000mg/kg)
薬に対する感受性には個人差がありますので、少量でもダメな方もいれば大量でも大丈夫な方もいます。 エアコンや換気口の隙間から入らなければ良いですね。 |
430:
匿名さん
[2012-09-19 09:24:41]
毒だからCF施工には実技講習が要るのね。
ごきぶりも住めない家は、良い事ですね・・・。 |
431:
検討中の奥さま
[2012-09-19 11:09:40]
>>407
貴方がスレ違いだと言うのでセルロースのスレをあげたのですが、あちらは無視ですか? その後は見ていませんでしたが、いつの間にか自演扱いですか? 貴方が人の意見を全く聞かない人だというのは良くわかりました。 この続きは、スレ違いですので、セルロースのスレでお願いしますね。 |
グラスウールはいつも吸ってるのか?