耳つきグラスウールで充填断熱し、
透湿性のかなり高い構造用面材にし、
外壁に通気層をしっかり確保すれば、
そこそこ気密を確保できて、
冬も夏も内壁結露を抑制できないでしょうか。
(名古屋市です)
現在の有力候補です。
・断熱材
アクリアネクスト
http://www.afgc.co.jp/aclear/aclear_next/aclearnext.html
・構造用面材
ケナボードS
http://panasonic.jp/sumai/kenaboard/
”限られた予算内での内部結露対策”を素人ながら模索してきましたが、
そろそろ疲労気味で、これで十分なのではないか・・と思えてきました。
耳つきのグラスウール、どうなのでしょうか。
[スレ作成日時]2009-08-01 20:05:00
耳つきのグラスウールで十分?
251:
匿名さん
[2012-08-04 09:48:40]
|
252:
匿名さん
[2012-08-04 10:34:32]
ウチもアクリアネクストで概算見積出てるから密度の低さは気になってます、数字だけ見ると高性能16kのほうが良さそうですよね。
|
253:
匿名さん
[2012-08-04 15:03:12]
>251さんへ
断熱材の性能値を比較する場合、カタログの商品説明欄に【熱抵抗値】が載っていますので、それで比較してください。 同じ商品でも厚みによって熱抵抗値が違ってきます。 数値が大きいほど断熱性能が優れています。 |
254:
匿名さん
[2012-08-04 15:24:30]
耳たぶつきってよいのですか?
耳たぶの熱抵抗値が秀でてるの? |
255:
253
[2012-08-04 15:30:02]
>254さんへ
耳たぶと熱抵抗値とは関係ないですよ。 |
256:
匿名
[2012-08-04 17:20:13]
耳たぶ厚いんだけど
|
257:
匿名
[2012-08-04 17:21:42]
ピアスが突き抜けないほどなら問題ありかもね
|
258:
35
[2012-08-04 17:48:25]
ピアスは無理でもタッカーぐらいは大丈夫。
|
259:
ご近所さん
[2012-08-04 18:33:40]
施工がラクで確実性があがるんだろ
|
260:
匿名さん
[2012-08-05 08:18:43]
|
|
261:
匿名
[2012-08-11 17:59:27]
はじめまして。質問なのですが、木造3.5寸のグラスウール天井16K 100mm 壁16k 75mmでは不安な点ありますか?あと断熱材の厚さと柱の厚さが違う場合隙間はどうなるんですか?
|
262:
サラリーマンさん
[2012-08-11 18:36:20]
住んでいる地域で断熱材の厚さを考える。北海道でその厚みならかなりお寒いだろう。どういう構造か分からないけど普通は外側から外壁、通気層、透湿防水シート、合板又はパネル、断熱材、防湿気密シート、石膏ボード、クロス。
上記構造でグラスウールがずり落ちないなら隙間あってもいいと思うよ。 |
263:
匿名さん
[2012-08-11 19:38:18]
>261
世代省エネ、とうたっていない場合は業者の基準という事なのかもしれませんが、次世代省エネ基準の断熱地域で3~4の所として照らし合わせると、天井、壁共に薄く、特に天井の100mmは薄過ぎます。 グラスウールでは高性能の16kでも160mmは必要となっています。 製品の品質にもよりますので、勧められているメーカーの断熱性能を調べるのが良いですが、もしかするとトレードオフという設定で断熱を決めているのかもしれません。 以下に断熱のトレードオフについて説明しているサイトをリンクしておきます。 http://www.ads-network.co.jp/dannetu-keturo/mini-46.htm トレードオフは、数値上では問題なく見えますが、実際に太陽からの熱を浴びているのは屋根ですので、数字のごまかし、といった事のようです。 次世代省エネ基準の断熱性能としたいとするなら、表と照らし合わせてもらうのが良いです。 |
264:
匿名さん
[2012-08-11 21:40:03]
|
265:
契約済みさん
[2012-08-14 12:09:35]
断熱材が天井GW100mm、壁ネオマフォーム45mm、床がカネライトフォーム60mmという仕様の次世代基準なんだが、これってギリギリだよね。ガラスは複合樹脂のlow−eです。
天井はちょっと増やしたほうがいいですか? |
266:
匿名さん
[2012-08-14 12:24:52]
|
267:
サラリーマンさん
[2012-08-14 12:29:17]
265さん
GWの等級が書いてないので何とも言えないが、天井は100mmの2倍200mmの厚さはあった方がいいね。天井断熱の場合、屋根裏の換気が重要。夏は通気性をよくして輻射熱を排除。 瓦屋根ならアスファルトルーフィングと同等の性能を持った表面にアルミ蒸着したものがあるので、それを使用すると更に夏の輻射熱は防げると思う。 あと窓の熱損失が大きいので庇とか、外付けロールスクリーンを付けると夏はいいかも。 冬は窓の室内側にハニカム構造のロールスク-ンが保温性が高くていい。 |
268:
265
[2012-08-14 13:55:47]
地域は静岡、雪が降らない地区です
よって夏重視で 構造は軸組+9ミリの構造パネル >>267 樹脂サッシにするには30万ぐらいのアップだろうといわれました 屋根断熱の追加はできるかどうかわかりませんが いくらぐらいまでのアップなら実施すべきでしょうか? |
269:
サラリーマンさん
[2012-08-14 14:19:56]
268さん
これから新築ですか、いいね。 静岡は温暖な落ち着いた雰囲気のイメージです。 窓はオール樹脂でなくてもいいと思いますよ。アルミ樹脂複合サッシで充分。樹脂は紫外線で劣化が早いと聞いてます。 アルミの方が耐久性がある。 屋根断熱はHM、工務店でそれぞれ価格が違うだろうから建設するところに聞いた方がいい。 屋根断熱ではないですが1Fの天井に消音用に10k100mmのグラスウールを25坪弱敷き詰めた際は7万5千円材料費取られました。 |
270:
購入経験者さん
[2012-08-14 16:59:08]
北海道でもグラスウールで充分
|
271:
匿名さん
[2012-08-14 19:31:13]
|
272:
匿名さん
[2012-08-14 20:52:20]
|
273:
匿名さん
[2012-08-15 08:20:18]
北海道は土地はいくらでも広いのでグラスウールを1杯入れれば同じコト
|
274:
購入経験者さん
[2012-08-15 08:44:26]
一条の高断熱と迷ったけど、結論からいうとグラスウール16kでそうとうあったかい。
断熱に何百万も多く出さなくて本当に良かった。秋田。 |
275:
匿名さん
[2012-08-15 09:05:34]
>268
静岡だと省エネ基準では4の地域となっていますが、次世代省エネ基準の表と照らし合わせると天井の厚さが不足しています。 また床も5mm足りないようにみえます。 次世代省エネ基準では場所ごとに断熱材に必要な熱抵抗値や熱伝導率がありますので、使っている断熱材の数値と照らし合わせて確認をするのが良さそうです。 |
276:
匿名さん
[2012-08-15 22:36:07]
耳つきで十分かというと、十分なのだが、
耳つきを使ってる業者のなかには、断熱気密に対すする意識が低く、残念なことをする業者がいるので怖い。 http://www.ads-network.co.jp/dannetu-keturo/naibu-keturo-04.htm 構造見学会があるというので見させていただいたが、 斜めの部分は、きれいに袋を斜めにカットしていて、グラスウールむき出しだったよ。 この状態で見学会を開くということは、その程度の業者なのだろう。 ㈱童夢ビルディングのことだ。 「野路板に合板を使うと結露する。」と連呼するので、 室内側に防湿層は設けないんですか?と質問すると、???状態だった。 「屋根材のしたには当然防水紙をしきます!」という返答だったが・・・ |
277:
匿名さん
[2012-08-16 00:49:17]
>276
グラスウールやロックウールといった断熱の場合、専門業者が施工を行わないだけに、断熱性能の低下や結露が起きるかも、といった事への責任意識が薄いんでしょう。 こうした事には現場管理がシッカリとして欲しいものですが、大工に雑手間程度の扱いで頼んでしまう事が多いそうなので、断熱工事の不良について強く指摘もしないのではないでしょうか。。。 |
278:
匿名さん
[2012-08-16 00:59:17]
耳つきということはビニール袋入りです
調湿しませんから結露リスクがあります なぜビニール袋に入れたの? |
279:
匿名さん
[2012-08-16 07:21:14]
>278
耳側(室内側)が防湿ポリエチレンフィルムで、屋外側は多孔状フィルムで調湿する構造です。 耐力壁ボード工法+壁内通気工法との組み合わせが良いでしょうね。 外壁側に筋交いがある工法だと、防湿層をちゃんと加工出来るかが心配ですね。 耳(防湿ポリエチレンフィルム)は重ねて、防湿テープで張り合わせるのが一般的です。 まあ、どんな断熱工法も施工がきちんとされないと十分な効果は得られませんが、最悪でも袋入りだとGWのずり落ち防止は期待出来るかな? |
280:
匿名さん
[2012-08-16 07:26:11]
要はビニールですよね、屋内側は。(屋外側もだと思うけれど、、、)
ビニールが好きなんですね。気密シートもビニールでしょうし。 袋ナシじゃだめなのかな。 アメリカやカナダそうですよね。 300mmとか屋根でも袋ナシで入れてますけど。 乾燥したかの地でさえ袋ナシなのに高湿の日本で袋に入れるのか。。。 |
281:
匿名さん
[2012-08-16 07:29:52]
カナダ系?のセルコとか多分袋ナシのGWですよね。
|
282:
ビギナーさん
[2012-08-16 08:16:57]
>>280
>乾燥したかの地でさえ袋ナシなのに高湿の日本で袋に入れるのか。。。 グラスウールはチクチクして施工を嫌がる大工が多かったので、施工の容易さを追求して生まれたのが、袋入りグラスウール それをさらに進化させたのが耳付きグラスウールですが、正確な施工を追及すると逆に手間がかかるようになっているようです。 |
283:
匿名さん
[2012-08-16 09:00:19]
>280
仮に袋無しとして場合でも、上から防湿シートを貼る事となり、更にその分の手間かかかってしまいます。 >アメリカやカナダそうですよね。 カナダだと、おそらく日本の北海道と似て、ジメジメとした高温多湿となる季節もないのだろうと予想します。 日本は広い地域で雨季があり、湿度の高い時期があります。 壁内に湿気が入ってしまうと、カビや木材の腐りの原因となる可能性があるので、防湿シートをかぶせる必要がある訳です。 >ビニールが好きなんですね。気密シートもビニールでしょうし。 そうした問題ではありません。防湿シートの必要性や意味も知らずに発言をしているようですが、浅い知識で実際は興味も無くコメントをしているようにみえます。 きちんとした発言のじゃまですので、止めて下さい。 |
284:
匿名さん
[2012-08-16 15:02:41]
あなたがビニール好きなのはよーくわかりました。
知識以前の問題だと感じます。 考え方の違いです。 チクチク当たらないでください。 |
285:
匿名さん
[2012-08-16 19:27:46]
|
286:
匿名さん
[2012-08-16 20:05:48]
なに?これ
防湿シートなしで、グラスウールを詰め込めばいいの? 意味わかんない。 |
287:
匿名さん
[2012-08-16 21:04:13]
>283
>壁内に湿気が入ってしまうと、カビや木材の腐りの原因となる可能性があるので、防湿シートをかぶせる必要がある訳です。 気候的な湿度は壁内にも入りますし防ぐ事は不可能です。 冬場の室内湿度を壁内に入れない対策だけで、湿度だけではカビや木材の腐りの原因とはなりません。 施工不良による断熱材の隙間があると、寒暖差から結露するだけです。 |
288:
匿名さん
[2012-08-16 21:45:24]
|
289:
マンコミュファンさん
[2012-08-21 20:15:15]
今断熱工事中なんですけど
壁の断熱が気密シートが盛り上がるほどパンパンにい入ってるんですが 問題ないんですか?押してもぎっしりな感じです |
290:
ビギナーさん
[2012-08-21 20:40:37]
パンパンの方が隙間があかなくて良いですよ。
経年劣化でどっちみち縮んできますんで |
291:
マンコミュファンさん
[2012-08-21 20:44:41]
石膏ボードはそれ位じゃたわんだりしないですか?
関東の雪がつもらない地域なのでもっとスカスカなのかと思ってました |
292:
匿名さん
[2012-08-21 21:03:24]
>291さん
程度にもよりますが、筋交いなどで圧迫された場合、要注意ですよ。 |
293:
匿名さん
[2012-08-21 23:51:04]
|
294:
匿名さん
[2012-08-22 07:45:44]
>287
シートの存在に意味が無いとは思えないし、セルローズなど吹き込みの断熱だってシート貼るよ。 だいいち、それ言い出したら袋入りの断熱材を否定してる事になるじゃん。もうちょっとシートのある意味を考える必要はあるな。 |
295:
マンコ○○ファンさん
[2012-08-22 07:56:53]
うちは娘だけじゃなく妻もパイパンで心配です
|
296:
匿名さん
[2012-08-22 08:13:19]
貴方の人生に拍手
|
297:
匿名さん
[2012-08-22 09:55:44]
>287
>気候的な湿度は壁内にも入りますし防ぐ事は不可能です。 断熱材の袋の認識を間違えてますね。壁の中入る湿度を防ぐのではなく、断熱材に入って来ることを防いでいます。 >施工不良による断熱材の隙間があると、寒暖差から結露するだけです。 グラスウールやロックウールといった袋入りの断熱では、隙間を無くす事が課題な訳ですが、吹き付けや吹き込み工法と違い専門職がおらず、大工が行っている時点で問題があるように見えます。 |
298:
匿名さん
[2012-08-22 11:38:32]
>297
断熱材の袋の認識を間違えてますよ、屋外側は通気タイプなので断熱材にも湿度は入ります。 透湿をご存じないのですか? 大工が行っている時点で問題では無く、断熱と工法に理解があれば大工で十分な工法です。 発砲系にしてもガス抜けや細りの問題はありますので、完全なもの自体ありませんからね。 |
299:
マンコミュファンさん
[2012-08-22 14:18:17]
カリスマ断熱氏を紹介してください
|
300:
ビギナーさん
[2012-08-22 15:29:31]
大工にもピンからキリまであるし、応援大工なんかもいるし、やっぱり断熱は専門家に頼んだほうが良い
|
密度は14Kと高くないんですが、性能は良い品なのでしょうか?
また、一般的な(?)高性能グラスウール24Kなどと比べて、密度が低い分だけ安い品なのでしょうか?
採用された方がいましたら、ご意見を伺いたいのですが。。。