ⅳ地域において温暖化のことを考えますと、
冬の内壁結露対策は従来通りとしても、
夏の内壁結露対策については
もっと慎重になる必要はないのでしょうか。
充填断熱の場合ですが、
防湿層を内壁側に設けなくても可である
セルローズファイバーかアイシネンが
冬も夏も無難な選択だと考えています。
それでも防湿層は必要なのでしょうか。
[スレ作成日時]2009-08-03 11:03:00
防湿層と逆転結露
3:
匿名さん
[2009-08-19 09:31:00]
|
4:
購入経験者さん
[2009-08-19 16:05:00]
でも防湿層は必要だろ・・・
何故不要と考えるのかが分からない。 |
5:
購入検討中さん
[2009-08-19 23:21:00]
水蒸気の拡散による移動を考えたら、
冬の逆で、 夏の逆転結露においては、 絶対湿度の低い方向である室内側に 防湿層が無いほうが結露防止または抑制に 有効と思うのですが、どうなんでしょうか。 夏の逆転結露にとって防湿層は 邪魔な存在としか思えません。 (夏でも室内側に防湿層は必要なのでしょうか。) 今後は温暖化などにより、 夏の室内外温度差がこれまで以上に大きくなり、 もっと逆転結露にも注力する必要があるような 気がしています。 冬だけでなく夏の結露防止の他にも、 気密などあれこれ考えますと、充填断熱の場合は、 アイシネンかセルローズファイバーに落ち着きませんか。 このあたりの皆様のご意見を伺いたいです。 |
6:
匿名さん
[2009-08-20 06:42:00]
アイシネンは防露特認取得済みであり、防湿層無しを公が認めている。
気密も完全にアイシネンに軍配だね。 |
7:
物件比較中さん
[2009-08-20 13:55:00]
だって、気密がいいからアイシネンなんでしょ?
気密が良ければ外気が断熱層の内側に入り込むことは無いんでしょ?? だったら防湿層無くてもいいけど、有ってもいいんじゃないの? セルローズファイバーはダメだろうけど。 |
8:
購入検討中さん
[2009-08-21 19:31:21]
アイシネンですが、
空気の移動を抑制して、 外気が断熱層の内側に入り込むことは無い、もしくは少ないにしても、 水蒸気の移動はあるようですので、 水蒸気が断熱層の内側に入り込むことは有るのではないでしょうか。 そうしますと、やはり夏は防湿層が邪魔となりませんか。 |
9:
匿名さん
[2009-11-25 01:28:05]
防湿+気密を目指す他の充填断熱材に比べて、
透湿+気密が比較的容易に得られやすいアイシネンは、 魅力的ですね。 ただ、構造用面材を使用する場合、 面材に何を使うか慎重に検討する必要があると思います。 ダイライトやハイベストウッドやスターウッドやケナボードなど、 構造用合板よりも透湿性の高いものが冬も夏も良いと考えます。 |
10:
匿名さん
[2010-02-06 09:38:05]
セルローズファイバーでも、
気密テープか気密パッキンなどにより工夫すれば、 低コスト低リスクで高気密化できますよ。 アイシネンの気密性も魅力ですね。 |
11:
匿名さん
[2010-02-06 10:37:47]
防湿シートの継ぎ目、防湿自体、気密テープ等々
こういったものが、果たして10年20年と機能を維持出来るものなのかが難しい 気密を高く取る以上、施工不良や後に気密漏れが発生した場合、そこに集中するが故 諸刃の剣となり、非常に厄介だ。 業界ではそれを訴える者も居るが、大勢の声の前には掻き消されてしまうな まあその答えは、自らの家で確認すれば良いのだから、問題では無いのだろうが・・・ |
12:
購入検討中さん
[2010-02-06 11:13:48]
防湿については、
1さんのように、完璧施工はあきらめ、 また運良く仮に完璧施工であっても、 その後の経年劣化による防湿精度の低下や 万一のリスクについて保守的に考えて、 防湿層を設けないことに同意します。 ただ、気密については、 湿気の動きは遮断しないことにするにしても、 空気の動きを遮断する気密化は試す価値があると思いますよ。 こちらは当初の施工精度が悪くても、 またその後において気密精度が低下さたとしても、 防湿精度の低下に比べれば厄介度合も危険度合も たいした問題とはならないのではないでしょうか。 防湿と気密と区別して検討されることをおすすめします。 |
|
13:
匿名さん
[2010-02-06 12:25:28]
いっそのこと外張り断熱にすれば、そんな心配しなくていいのでは?
|
14:
匿名さん
[2010-02-06 12:30:08]
|
15:
匿名さん
[2010-02-07 13:56:30]
夏の逆転結露って、温度が高いから、夕方には解決してそうにおもうが何か、問題あるんですか?
|
16:
匿名さん
[2010-02-09 18:04:26]
そうなんですか。
巷で耳にする通称「逆転結露」は、 夕方には解決しているものなんでしょうか。 本当でしたら逆転結露の問題視が滑稽ですね。 |
17:
匿名さん
[2010-02-11 17:17:12]
防湿層を内壁側に設けなくても可という断熱材であれば、
サーモウールも候補に入りませんか。 |
18:
匿名
[2010-02-12 09:38:50]
逆転結露が夕方に解決する?意味不明!何故?
逆転結露だって起きてしまったらず〜〜っと解決しないままだよ!何言ってるのよ! |
19:
匿名さん
[2010-02-12 10:58:27]
逆転結露の仕組みを解説してください。
私はこのように考えています。 外壁に暖められた空気が室内側の冷えた内壁によって、防湿層外壁側で結露するということですよね。 それなら、気温が下がる夕方以降は、起きにくくなるし、結露した水分は、気温が高いので限界となる飽和水蒸気まで余裕があるから、蒸散吸収(水分を運ぶこと)ができると思う。 |
20:
匿名
[2010-02-12 11:43:15]
結露した水分が蒸発する?室内側で冷やされているから蒸発しないよ!
だいたい飽和水蒸気量以下になったから結露した訳だから室内を暖房しないと結露したままで蒸発しないよ! 夏の間は殆ど冷やしたままでしょ? |
21:
17
[2010-02-12 22:57:53]
夏型結露、逆転結露、気になりますね。
かなり評価の高い調湿シート ドイツのプロクリマ社「INTELLO」が http://ecotransfer-japan.com/proclima.html ひとつの解決策にはなりそうですが、 価格的に私には無理そうですので、 私も防湿層なしで済む構造を検討中です。 ただ、私の場合、 防湿層なし+サーモウール+ケナボード+通気層 で夏と冬の防露を試みたいと検討中です。 |
22:
匿名さん
[2010-02-13 10:54:53]
N020さんのとおりであれば、戸建ての床下には常時水が垂れていることになるが、実際はそうならない。
気温の変化によって、飽和水蒸気量も変化する。 温度差が小さくなれば、蒸散が起こると思う。 ジュ-スやビ-ルのように内壁がキンキンに冷えていれば別だが。 |
23:
匿名
[2010-02-13 12:13:36]
床下に水が垂れる?
繊維系断熱材なんだから、水が垂れるとするとかなりビジョビジョの状態にならないと垂れないぞ! 夏の間は蒸発する水の量よりも、結露する水の方が多いと思うぞ! |
24:
兎に角
[2010-02-16 21:43:59]
呼吸する住まいにすべきですよ。
防湿シートでラッピングされた合板だらけの安物新建材の住宅を見ると、ゾッとする。 ぼくには、キャベツがラップされたまま腐っている姿に見える。 |
25:
匿名さん
[2010-02-19 22:59:16]
透湿すれば結露はしない
昔はビニールみたいな素材しかなかったからしょうがないけど、今はデュポン社のような透湿防水素材もあるので 方針を変えるべきだが、ビニール防湿派のお偉いさんが幅を利かしてなかなか間違いを認めようとしない |
26:
タイベック・ユーザーさん
[2010-02-20 00:32:31]
>ビニール防湿派のお偉いさんが幅を利かしてなかなか間違いを認めようとしない
「早く家が傷んだ方が、本当はその分回転が速くなって建て替え需要の機会が見込めるから、いいんだよ。」 「どうせ10年と1日持たせりゃ客には訴える事はできないんだからな」そう話す住宅営業。 「どうせ壁の中がカビだらけになっても、大手の家が皆そうなんだから誰も文句は言えない」とうそぶいていたそうな。 騙される消費者がいけない。 「掃除の楽な新建材」 お次は「高気密高断熱」。 そのまた次は「24時間全館空調」。 それからこんどは「100年住宅」。 何が何だかわからん「200年住宅」。 「錦の御旗」があれば何でも好し。 どんどん壊して建てましょう。 |
27:
いつか買いたいさん
[2010-02-20 01:08:01]
防湿を否定するのではなく、
防湿のリスク・弱点から開放されるという視点で、 防湿層がなくても可、という点に意義を見出そうと。 質問者さんの言う"無難"とはそういうことなのでは。 |
28:
匿名さん
[2010-02-20 05:18:53]
ちょっと違う観点から
皆様は透湿防水生地の優、ゴアテックスをご存知だろうか 登山やアウトドア、釣をされる方ならご存知の方も多く、使われている方も少なくないと 思われます。またこのゴア同等の性能を有する他の製品も多くあります。 使われている方には、その快適性で手放せない一品なのですが 知らない人から見たら「なんで合羽が2万3万もするんだよ」となる高価な製品です。 当然性能は劣るのですが、透湿防水を謳う製品は5000円程度から沢山あります それでも使い比べれば一目瞭然の違いが、そこにはあります。 ゴアテックスやそれに並ぶ製品の透湿性は、正に素晴らしいものなのですが ではそれと比較して建材に使われる透湿防水は如何なものなのか? 有名なのはタイベックなどでしょうか。 着用して比較してみたわけではないですが(私はテントシートとしては実際使用しています) その基本スペックからすれば、タイベックなどの建材に使われるシートは ゴアテックスなどに比較してしまうと「小さい穴の開いたビニールシートみたいなもの」 実はその程度の性能しか保有しておりません。透湿性も悲しいのですが、防水性も貧弱なのです。 少なくとも人間が着用し、快適さを得られる様な代物ではありません。蒸れて濡れまくりです。 現実には、この程度の製品でも十分な機能であると、業界全体が過信しているのだと思います。 その防水性には目を瞑るとして、その実態を知らずにかすかな透湿性能に信頼を寄せている 現状には、将来の大きな問題を秘めていると言えるでしょう。 |
29:
おっと
[2010-02-20 09:58:51]
ずいぶん好戦的なレスですね。
ただちにデュポン社に通報しておきましょう。 |
30:
アイシネン
[2010-02-20 13:33:52]
28さん、
良い情報をありがとうございます。 私もアシシネンで建築を考えています。 工務店との話し合いで、以下の構造となっています 構造は2*4 基礎パッキン(床下に外気)です 外側から 屋根) 瓦+ゴムアス+タイベック+構造用合板+アイシネン+石膏ボード+・・・ 壁) 塗り壁(ラス網&モルタル&外化粧塗り)+ゴムアス+タイベック+構造用合板+アイシネン+石膏ボード+内壁(色々) 床)アイシネンむき出し+構造用合板+フローリング 始めは、壁に通気層が無いのを気にしていましたが、屋根と同等であり、 この屋根のような構造は各地にあり、施工がきちんとしていれば、問題となっていない様に思います。 少し気にしているのは、床下です。 アシシネンは日射にさらされると、粉々になります。(頂いたサンプルで試しています) 床下なので日射にはさらされませんが、 湿度の問題→シロアリ被害とならないか、少し心配しています 御意見いただければと思います |
31:
匿名さん
[2010-02-20 15:39:46]
床下の断熱は在来木造でもツーバイでも、硬質ウレタンか発泡系を使うのが一般的ですね。
どちらもシロアリは食べる様ですが、断熱材を心配されるよりは合板の心配をした方が よろしいかと思います。 構造用合板は針葉樹、もしくは針葉樹広葉樹ハイブリッドがあるのですが シロアリの喜ぶものは針葉樹です。 ですので通常使われる合板なら、シロアリが喜ぶ可能性が高いです。 もしも心配であるならば、合板にもしっかり薬剤を塗って頂きましょう。 ただし近年のは合板自体の化学物質濃度が低くなり、人にもシロアリにも健康被害が減って 合板の食の安全性が確保されて来た為、シロアリの被害は拡大する可能性もあります。 また薬剤も弱くなっており、長い年月の持続性に以前より不安があります。 それと塗り壁であっても通気工法とする事は可能です、透湿防水シートで外から遮水性を 持たせていると考えるなら、その通過して来た水分を蒸発させる為の通気性は あって当然といえるでしょう。 それぞれ遮水性のあるアスファルトシートと透湿防水シートの、密着した間に水分が溜まったら 乾かないであろうことが想像できますでしょうか?そして運悪く防水シートを水が抜けて来たら? その為の通気工法でもあります。 モルタルの通気工法は手間が増えるので、その分高価となります 近年は無塗装サイディングに化粧を行う通気工法も一般的で、それ自体価格は高くありません どちらかといえば、外壁の仕上げ方で価格が上下するだけです(モエン工法などが有名です) HMは判りませんが、一般的なものですので工務店であればほぼ施工可能でしょう。 |
32:
パッシブ
[2010-02-20 16:41:36]
模範解答です。
|
33:
匿名さん
[2010-02-20 18:36:24]
|
34:
アイシネン
[2010-02-27 13:39:45]
31さん、ありがとうございます。
ゴムアス+タイベックの間に入ってしまった水分について 検討します。 しかし実績としては20年以上問題ないという話でした。 問題のある地域工務店は大体10年ぐらいでクレーム、裁判の嵐となっています 通気工法でも雨漏りすることはあり 有名な○友林○では 知り合いで雨漏りが発生 消防用レベルの放水を行って 初めて原因が判明 窓周りのタイベックを固定しているホッチキス穴から 雨水が浸入 普通の雨では問題ないが 耐風のような場合にまれに進入するとの見解 結局、窓周りのホッチキス部にはこーキングをすることが ルール化された ○○工法だから安心とも言えないという事は 記載しておきます。 |
35:
匿名さん
[2010-03-06 08:47:02]
|
36:
匿名さん
[2010-03-06 20:05:35]
透湿防水ートに過度の期待をしなければ大丈夫です
透湿防水シートがあるから通気層不要、濡れて来ない、湿気らない ではちょっと不安です 外壁を通過して来た水分は通気層で乾燥させる、例え結露が発生しても同様です それが完璧とは言えなくても、現状の最善ではあると思います。 |
37:
匿名さん
[2010-03-06 20:58:00]
そう考えて行くと、構造体の内側と外側の両方に通気層を設けた方がよいですね。
|
38:
匿名さん
[2010-03-07 11:12:15]
そりゃ無断熱住宅。
|
39:
匿名さん
[2010-03-07 12:21:27]
>>38
なぜ? |
40:
匿名さん
[2010-03-08 21:17:20]
|
41:
匿名さん
[2010-03-08 21:24:26]
|
42:
匿名さん
[2010-03-10 19:32:30]
勿論通気層の間
|
43:
匿名さん
[2010-03-10 20:12:39]
我が家が採用したのはコレだ!
http://www.tsukasa-corp.co.jp/system_ov/index.html |
44:
匿名さん
[2010-03-11 14:15:06]
|
45:
匿名はん
[2010-03-11 17:27:00]
|
46:
匿名さん
[2010-03-11 18:36:07]
>>45
説明できないの? |
47:
匿名さん
[2010-03-11 19:09:38]
>>46
文字が理解できないの? |
48:
匿名さん
[2010-03-11 19:45:31]
>>説明できないのね。
|
49:
購入検討中さん
[2010-03-11 20:37:37]
クリックも出来ないのか・・・
|
50:
匿名さん
[2010-03-11 21:29:47]
いいから、説明してごらん。
たとえば、防湿層はどこ? もしないなら、結露しない根拠はなに? |
51:
匿名さん
[2010-03-12 08:15:53]
知りたいなら
サイトの企業に聞けよ 荒らしさんかな、 ここで誰もあなたに答える義務ないしねぇ♪ |
52:
購入検討中さん
[2010-03-14 01:07:53]
>43さん
これは防湿について細かいことがまったく書かれてないけど、 快適に住むのが難しそうな家ですね・・・・。 住まい方と、壁内の空気の流量とで、うまくバランスが取れてないと、 A:冬、寒くなる B:(壁内のカビで)カビ臭くなる のどちらかになりそうな作りですね。 結露対策に関する説明がないので、ちょっと選びにくいですが、 何かうまい対策がしてあるのかもしれません。 住んでみてどうでしょうか? |
そこそこ気密が得られるようですし、
総合的に検討していくと両者に行き着きませんか。