前スレからの続きです。
前スレで話し合われた情報を私なりに纏めると、
①耐震性に関しては、2X4か、軸組かといった構造的な優劣よりも設計施工が効く。
ただ、適当に建てるなら2X4の方が施工ミスの影響が少ないので有利。
②気密性に関しては、2×4の方が自然と気密止めが入るので施工が楽だが、
軸組でも丁寧に気密止め施工をすることは可能。
③耐火性は、ファイヤーストップが入るので2×4の方が有利と言われている。
ただ、使用建材にも依るので2×4の全てが省令準耐火になるわけではなく、
軸組でも省令準耐火にすることは可能。
④断熱性に関しては、充填断熱では2×4は壁が薄いので断熱材を入れる空間が限られる。
ただし、2×6にすれば、軸組と遜色なくなる。
⑤建材の耐久性は、2×4に使われているSPFは耐久性があまり良い建材ではない。
ただ、軸組でもホワイトウッド等耐久性の良くない建材を使うこともある。
⑥透湿性(内部結露)は、2×4は構造用合板を使うことが多いので、
気密シートの施工を正しくしないと、壁外側の透湿抵抗が過多になる危険性がある。
軸組でも、気密性、壁の内外の透湿抵抗比で、内部結露を起こしやすい住宅もある。
⑦リフォームのし易さは、2×4は一旦作った室内外の壁を外すことは難しいので、
軸組に比べて自由度は少なくなる。
と言った感じでしょうか?
まだまだあったと思うのですが、これに続く意見を、どしどしお願いします。
[スレ作成日時]2009-04-01 17:12:00
2X4 or 軸組 今だったらどちらがおすすめ?2
1504:
匿名
[2010-07-02 19:15:40]
その通り。窓が多い程冷暖房はかかります。家の気密や断熱する人の施行レベルで窓が大きく数が多くても快適な家も出来上がります。
|
||
1505:
入居済み住民さん
[2010-07-02 19:57:23]
>筋交すら入っていない昔の木軸
って、筋交いって昔から必要だったんじゃないの? 入ってないのは手抜きなのかと?? |
||
1506:
匿名
[2010-07-02 20:09:09]
あらま
|
||
1507:
物件比較中さん
[2010-07-02 21:01:52]
1500さん。
ツーバイに比べて木軸が白蟻にやられやすいのはどうしてでしょうか? これはやっぱり皆さんが指摘されているとおり、グラスウールの結露・・・・筋交の湿気・・・・ 土台が水分を吸収・・・・基礎の側面から白蟻が侵入、ということになるのでしょうか? この工法(木軸+グラスウール)って、ほんとに日本の気候風土に適しているのでしょうかね? |
||
1508:
匿名
[2010-07-02 21:15:36]
同じ立地状況・環境なら2×も蟻の被害を受けます。
|
||
1509:
匿名はん
[2010-07-02 21:49:39]
阪神淡路のときは建造されている建物のの比率が木軸が9割2バイが1割だったことは知っているのかな?
ま、地震には木軸より強いと思うがそれだけ強調されてもという気がする 建築開始して、2~3カ月で出来上がるインスタント工法には疑問を感じる |
||
1510:
匿名
[2010-07-02 21:58:00]
2×が順調に増えたとしてニ・三十年後に今の軸組に指摘するような事が2×にも無いとは言えません。割合が増えればマイナス点も増えるのは家に限らず全てにおいて言える事です。
|
||
1511:
匿名さん
[2010-07-02 22:04:51]
|
||
1512:
匿名
[2010-07-02 22:09:58]
ローコスト系のパワービルダーがほとんど軸だから軸の家が多いのは当たり前
|
||
1513:
匿名さん
[2010-07-02 22:20:49]
ローコスト系パワービルダーも大手HMも採用しない工法がいい工法なのか?
|
||
|
||
1514:
匿名
[2010-07-02 23:05:39]
明らかに家としての性能が良ければ2×は増えるはず。多少高いとしても確実に耐用年数に差が出るなら皆頑張って2×建てます。大抵の人が一生に一度ですから。結局、論争する程の差はなく個人の好みと職人の力量次第となります。
|
||
1515:
入居済み住民さん
[2010-07-03 01:08:53]
ウチの親がそうだったんだけど
筋交いがないとか火打ちが無いとかうるさいんですよね ウチみたく金出してもらわなくてもこうですから 2世帯とか金出してもらったりしてるところはツーバイ無理でしょ? 良くも悪くも保守的なんですよ日本人は… 4寸の檜を柱に使ってればいい家みたいな感じでしょ? 自分も勉強するまでは「ツーバイwww」的でしたからね 今のツーバイを真似た軸なら大丈夫なんでないスか? でも、軸の考えとは違う方向に進んでるんですから、どっかに無理は出るんでないですかね? 在来は歴史があると言っても、今の軸の歴史はツーバイ以下のような気がしますけどね ま、軸と言っても今の軸はいろいろありすぎて、軸の中でもどれが正解かわからなくなってそうですよね |
||
1516:
匿名さん
[2010-07-03 01:27:41]
私鉄系や三井などの大手木造は大抵ツーバイフォー。
ローコストパワービルダーは大抵軸。 |
||
1517:
匿名さん
[2010-07-03 06:16:14]
意図的に住林を外すのは・・・
|
||
1518:
地元不動産業者さん
[2010-07-03 07:43:15]
昔木造とは、貫やくさびを使って地元の信頼ある大工で建てたものだよ。
40年から50年くらいまえまではね。でも、だんだん大工の跡継ぎがいなくなって大和や積水の鉄骨住宅におされぎみになってきた。仕方ないことだがね。 そのころから、そうだな池田内閣の所得倍増計画のころかな、品質は二の次の、今問題になっている木軸のグラスウール住宅が氾濫してきた。質より量ってとこかな。建売はほとんどこれだね。いけないね。情けないね。 今の木造はこのころとあまり変わらないね。昔は断熱材なんて入れなかったから、長持ちしたよ。結露なんか見なかったね。今の木軸はリフォームすると、中はひどいもんだよ。しとしとピッチャンかな。これじゃ、材木やられちゃうよ。 うちがツーバイやり始めたのは、サスティナブルという考えに共感したからだよ。イギリスやカナダの住宅長くたっているよね。うちらの周りの木軸住宅は大体23年くらいで建て替えてるよ。家づくりの根本的な考え方が違うんだよ。一度建てたら、色々いじくりながら100年くらいそこで暮らす・・・・・。いいじゃないか。 木軸は震度4程度でかなり揺れるよ。昔の家は揺れたけど貫がうまく働いて元に戻るんだよ。今の細い材木使った軸組みは、傾いたままだから怖いよね。 |
||
1519:
匿名さん
[2010-07-03 07:44:32]
どっかに出てたけれどもツーバイならローコスト系いくべきでしょ。
三井とかSWとかは高すぎる。 人件費を合理的に減らせるのがツーバイの良さなのに高級路線でいくのは勿体ない。 軸のタマホームくらいの極端なローコストと同じくらいとするとコスト的に規格住宅くらいにしないと厳しいだろうけど。 |
||
1520:
地元不動産業者さん
[2010-07-03 07:54:17]
ローコストのパワービルダーが木軸にしているのは偉い儲かるからでっせ。
お客さんのこと考えないでパカパカ建てるだけだよ。 うちらの地元ではパカスカ住宅って呼んでるよ。パカパカ建てて、壁の中スカスカだからさ。 時間かけて設計して、うちらのように昔からツーバイやってる会社は工事も時間かけてちゃんとやってるよ。 数はそれほどできないけどさ。サスティナブルで行ってみようや。最高でっせ。 |
||
1521:
地元不動産業者さん
[2010-07-03 08:20:54]
1519さん、人件費を合理的に減らせるのがツーバイってのは間違ってるよ。
うちはサスティナブルの考え方に共感してツーバイやってますけど、設計に最低4カ月(50坪だと6カ月)、工事に5カ月かけてますよ。設計は一級建築士さんにやってもらってます。うちには設計士いませんので。 木軸でこのくらいかけてる会社ないんじゃないかな。 工事費と経費(工事原価の18パーセント)に分けてちゃんと見積もりだしてるよ。 若い人分らんかもしれないが、今の木軸+筋交+グラスウールは過去の日本の住宅の歴史からみて最悪だよ。 地震国、高温多湿という日本で建てるなら、伝統的木造かツーバイしかないよ。 |
||
1522:
BONノ助
[2010-07-03 08:44:14]
意味不明、結果どっちやってるんだい。今時、経費18パーセントとは。
|
||
1523:
匿名さん
[2010-07-03 09:47:32]
うちは53坪で設計六ヶ月、着工から完成まで七ヶ月かかりましたよ。
普通の木造軸組みで。 ふつうにその辺にある工務店で建てました。 まぁ大工さん一人でコツコツ作ったので、時間はかかりましたね。 設計も外部の設計事務所(一級建築士)で書いてもらい、打ち合わせを半年間やりました。 |
||
1524:
入居済み住民さん
[2010-07-03 10:44:29]
>1513
大手8社 積水ハウス、大和ハウス、積水化学(セキスイハイム)、ミサワホーム、パナホーム、住友林業、旭化成、三井ホーム の中で在来をメインにしてるのは住林だけですよ ハイム・ミサワ・三井が枠組壁工法を採用していますね |
||
1525:
購入検討中さん
[2010-07-03 11:00:30]
そうなんですか? 知りませんでした。
それならツーバイの方が安心って事になりますか。 大手があまり木軸やらないのは、ゆくゆくのクレームが多いからですか? |
||
1526:
匿名さん
[2010-07-03 11:26:11]
昔は低気密・低断熱=夏は暑く、冬は寒いのが当たり前でしたが
今の時代の住宅業界は高気密・高断熱が主流なんですよね。 軸組みでは高気密が取れにくいんですよ。 気密テープ張っても、ゆくゆく隙間があきますから。 ツーバイはその点、気密が取れやすく木造としては 軸より時代に即している感はあります。 ただ、いまだにあの箱家に偏見を持つ人はいますよ。 建築途中の家を見ればわかりますが、どうしても安っぽいんですよね。 |
||
1527:
匿名さん
[2010-07-03 11:27:38]
>ハイム・ミサワ・三井が枠組壁工法を採用していますね
ツーバイは三井だけ。 ハイムはユニット ミサワはパネル ハイムとミサワをふつうのツーバイに入れるのは無理がある。 |
||
1528:
入居済み住民さん
[2010-07-03 11:51:52]
>1527
枠組壁工法というのは国が決めたものなので私に言われても困りますね ちなみにハイムはユニットとおっしゃりますが、 工法とすればツーバイシックスですよ 工場でツーバイで組み立てた家をトラックで運んでいるだけです ユニット工法という事ではありません ミサワはツーバイではないですが原理はツーバイと同じです。 なので枠組壁工法に入っているのでしょう。 ちなみに三井も工場で作った壁パネルを組み立てますので あなたの理論で言うと、ふつうのツーバイにはならなそうですね… |
||
1529:
購入検討中さん
[2010-07-03 12:55:30]
気密テープ貼ってもゆくゆく隙間が空きます・・・・・これが私が一番心配してたことなのよ。
|
||
1530:
匿名さん
[2010-07-03 13:04:17]
アイシネン吹付けたら高気密は簡単に取れるのでは?
|
||
1531:
匿名さん
[2010-07-03 16:51:49]
>>1527
住林もツーバイやってるよ。 |
||
1532:
匿名さん
[2010-07-03 16:58:41]
>枠組壁工法というのは国が決めたものなので私に言われても困りますね
別にあなたに対して言ったわけじゃないし、 国の法律上より実態として違いの大きさを言ったの。 現場施工のツーバイとハイムをいっしょこたにするんじゃ乱暴かなと。 見方の問題。 |
||
1533:
契約済みさん
[2010-07-03 17:06:47]
アイシネンの他、フォームライトSLやデミレックもいいよね。
|
||
1534:
匿名
[2010-07-03 17:25:37]
軸か枠かなら断然枠でしょ。
|
||
1535:
匿名さん
[2010-07-03 17:44:40]
在来(軸組)希望でしたが、最終的にツーバイになりました。
在来にしたかったのは、間取りにこだわりがあったため。 幸い、着工まで時間に余裕があったので、図面はかなりの時間を要して検討しました。 しかし、検討途中では、在来ならできた間取りを断念したこともあります。 その分、耐震性を取ったと自己満足しています。 断念した在来(軸組)ですが、気になっているのは、金物工法の強度です。 金物を使うほど、強度を増すことになっていますが、あんなに軸に金具を打ち込みまくっていて、 軸の方が参っちゃわないかと思います(すみません、感覚的表現で)。 金物頼りの耐震性って、大丈夫なんですかね。 ツーバイは、釘打ちが全てですが、ピッチを守っていない施工も見かけますので、 注意が必要です。 最終的にツーバイにしたのは、価格です。自分たちの作りたい家を設計してもらい、 価格が届いたのが、ツーバイを施工する工務店だったということです。 なので、どちらの工法がオススメかは、どういう家を建てたいか、どこを優先するか、 ということだと思います。 |
||
1536:
匿名
[2010-07-03 19:51:39]
どちらもしっかり施行すれば大丈夫。何も心配いりません。自分が選んで建てる工法が一番だと思いたい。信じたいと思うだけです。以上
|
||
1537:
匿名はん
[2010-07-03 20:17:26]
釘も金物のひとつです。
|
||
1538:
匿名さん
[2010-07-03 21:08:42]
こういうのを屁理屈といいます。
軸組の金物と2×4の釘とは、全く違う意味を持ちます。 |
||
1539:
匿名さん
[2010-07-04 06:49:18]
結局、2バイが優れているのは耐震性だけと言うことですね
|
||
1540:
物件比較中さん
[2010-07-04 08:10:27]
それならなんで長期優良住宅の3階建て実験で、木軸は全壊してしまったの?
木軸の優れてるとこって、地震国の日本ではないんじゃないかな? |
||
1541:
地元不動産業者さん
[2010-07-04 08:14:02]
そうだね、あの倒壊実験は衝撃的だったね。
阪神淡路の再来だね。あれは木軸の金物が意味をなさなかったからだよ。 |
||
1542:
ビギナーさん
[2010-07-04 08:22:00]
ということは、どっちもチャンと施工したら同じじゃないですか?
自分が選んで建てる工法が一番とは思えない。だから皆さんのお力をこの場で聞いて参考にしてるのよ。 ほんとに木造軸組みの3階建て、実験で倒壊したのですか?教えてください。 |
||
1543:
匿名
[2010-07-04 08:25:05]
設計でのバランスが悪いから倒壊してしまったとの事。設計する上で2×なら体力壁(構造用合板)のバランスが悪いと倒壊の危険性増大です。部分的に力がかってきます。
|
||
1544:
匿名
[2010-07-04 08:26:18]
平屋にしとけば?
|
||
1545:
匿名
[2010-07-04 08:37:43]
確かに倒壊したのは3階建ビルトインガレージの軸。
3階建ビルトインなら少なくともツーバイフォーにはしておきたいところ。 |
||
1546:
匿名さん
[2010-07-04 08:43:41]
|
||
1547:
匿名
[2010-07-04 09:28:00]
だから、しっかり施行して管理が行き届いていれば軸も2×も問題なし。2×派さんは軸の歴史も知らないのにネットで調べたような知識で責めてはいけません。それぞれ素晴らしい工法ですから。
|
||
1548:
購入検討中さん
[2010-07-04 10:46:36]
>>154
軸組みは地震に対してゆらゆら揺れることで振動を吸収しているのに、金物でがっちりと固定してしまったから 倒壊したのだと思います。 地震に対してはなんか金物に頼りすぎて変な方向に走っているように思います。 確かに地震には2バイは強いと思いますし、アメリカでは良いと思いますが、高温多湿の日本では長持ちしないと思います。 それと木造が26年しか持たない件については、化学建材ばかり使用した建売の3カ月で立ったような代物で、注文住宅でしっかりと施工されていれば、それなりにはもつと思います。 |
||
1549:
ビギナーさん
[2010-07-04 10:47:04]
でもこの倒壊した木軸の3階建て住宅、設計のバランスが悪いとは思えない。
普通の家に見えます。 |
||
1550:
購入検討中さん
[2010-07-04 10:52:59]
1548さんへ。
木造軸組みが金物に頼りすぎて、変な方向に走っているってどういうことですか?もう少し具体的に教えていただけませんか? |
||
1551:
物件比較中さん
[2010-07-04 11:00:42]
1547さん、軸の歴史ってどういうことですか?
|
||
1552:
購入検討中さん
[2010-07-04 11:39:57]
第二次世界大戦後の建材不足から生まれた、伝統工法を簡略化した工法。
日本の木造住宅の工法としては、主流の工法。技術的には伝統工法そのものというわけではなく、多くは1960年代頃から発達したもの。 |
||
1553:
匿名さん
[2010-07-04 13:18:57]
>でもこの倒壊した木軸の3階建て住宅、設計のバランスが悪いとは思えない。
>普通の家に見えます。 ん?? 木造3階の悪いところ、ぜんぶ入ってる典型例だよ。 3階建、 間口が高さに比べてとても狭い、 1階ビルトインガレージで壁が抜かれている、 短辺方向の耐力壁がとても少ない。 ツーバイか軸かとは別だと思うね。この手の、敷地が狭いから3階建にするっていう狭小木造3階建のような家を建てちゃいけないってこと。狭小住宅は、どうしてもこんな間取りになるからね。 |
||
by 管理担当