前スレからの続きです。
前スレで話し合われた情報を私なりに纏めると、
①耐震性に関しては、2X4か、軸組かといった構造的な優劣よりも設計施工が効く。
ただ、適当に建てるなら2X4の方が施工ミスの影響が少ないので有利。
②気密性に関しては、2×4の方が自然と気密止めが入るので施工が楽だが、
軸組でも丁寧に気密止め施工をすることは可能。
③耐火性は、ファイヤーストップが入るので2×4の方が有利と言われている。
ただ、使用建材にも依るので2×4の全てが省令準耐火になるわけではなく、
軸組でも省令準耐火にすることは可能。
④断熱性に関しては、充填断熱では2×4は壁が薄いので断熱材を入れる空間が限られる。
ただし、2×6にすれば、軸組と遜色なくなる。
⑤建材の耐久性は、2×4に使われているSPFは耐久性があまり良い建材ではない。
ただ、軸組でもホワイトウッド等耐久性の良くない建材を使うこともある。
⑥透湿性(内部結露)は、2×4は構造用合板を使うことが多いので、
気密シートの施工を正しくしないと、壁外側の透湿抵抗が過多になる危険性がある。
軸組でも、気密性、壁の内外の透湿抵抗比で、内部結露を起こしやすい住宅もある。
⑦リフォームのし易さは、2×4は一旦作った室内外の壁を外すことは難しいので、
軸組に比べて自由度は少なくなる。
と言った感じでしょうか?
まだまだあったと思うのですが、これに続く意見を、どしどしお願いします。
[スレ作成日時]2009-04-01 17:12:00
2X4 or 軸組 今だったらどちらがおすすめ?2
1495:
地元不動産業者さん
[2010-07-02 10:53:00]
|
||
1496:
匿名さん
[2010-07-02 11:36:42]
>>1494
ちょっと違う気がする…。 ツーバイで壁倍率が2.5倍になっているのは、 スタッドが細く変形が多いのと、柱のような自重を支える構造が無く、 常に面材とスタッドを繋ぐ釘に大きな力がかかり続けるので、 耐力壁として成り立たせるためには釘保持率が高いCN50以上の釘が必要。 一方、自重を支えられて変形量が少ない柱を使う軸組では、より細いN50釘でも耐力壁として成り立つ。 だから、規定は最低限の耐力壁として成り立つスペックの ツーバイではCN50釘を使った2.5倍、軸組ではN50釘を使った2倍の倍率になっている。 それ以上の耐力として計算するためには、個別に認定が必要と言うだけ。 ただ、それは計算上のことなだけで、実際の耐力は、同じ釘を同じ間隔で打てば同じになる。 話はそれるが、特定の認定を受けて壁倍率を大きく取るメーカーは、丈夫な壁を使っているのではなくて、 実際は同じ耐力の壁でも、計算上は高い耐力として計算できるだけなので、 壁の量を少なくでき、材料を減らしてコストを下げたり、間取りの自由度を増やすことはできるが、 計算上は良くても、実際の耐力は弱くなることがあるのを注意した方が良い。 HMも営利企業なので、別に極限まで耐力を高い家の研究をしているのではなく、 材料を減らして利幅を増やしたり、間取りの自由度を増やし商品価値を上げて売るための研究をしているだけ。 また、ツーバイ材の規定の2x4とは、1.5インチ×3.5インチと0.5インチづつ小さい材を使うこと。 2インチ×4インチ素材を削って、1.5インチ×3.5インチの建材を作った過去の歴史を引きずっているだけ。 これは単なる規格の問題。 軸組みの柱は、ツーバイのスタッドと違って、 自重(縦荷重)を支える能力を要求されているので、柱の太さや長さの規定が出来てくる。 ただ、縦荷重と横揺れの両方の負荷が面材とスタッドを繋ぐ釘にかかるツーバイよりも、 軸組では、柱が縦荷重を柱が支えてくれるので、柱や横架材と面材を繋ぐ釘は、 常に大きな自重を受けるわけではなく、地震や風による横方向に揺られる力に対抗すれば良いだけになる。 今の基準法の規定は、ただ地震などの横方向の力が起こった時の耐力の計算になるので、 必然的に太い釘を使うしかないツーバイの方が耐力が高いように見えるだけで、 それも、注意しなければならないのは、ただの初期強度に関して規定しているだけで、 経年的に長期にわたって縦荷重を受け続けた時に、どれだけ耐力が残るかは全く保証されていない。 |
||
1497:
匿名さん
[2010-07-02 11:55:02]
>建築基準法を満たせば耐力壁がどうたらこうたらは関係ないですし
建築基準法を知らない? |
||
1498:
申込予定さん
[2010-07-02 12:50:59]
>強度を木造軸組住宅の8割にして許可されたのです。
へ〜。そのわりに、その時代の木軸はいっぱい倒壊してますね。大地震で。ツーバイは倒壊ゼロなのに。 計算方法を間違えたんですかね??役人が^^ |
||
1499:
購入経験者さん
[2010-07-02 14:13:14]
これから建てる人は、阪神淡路でどちらが倒壊しなかったか、とか、木軸+グラスウールの家は何で26年位しかもたないかっていうことを気にしているのです。
日米貿易摩擦の解消のためとか、家作りの本質からずれた言い訳を聞きたいのではないのです。 長々続くツーバイ対木軸論争は、95年のあの日にとっくに終わっているのです。 |
||
1500:
匿名さん
[2010-07-02 14:35:08]
>>1499
阪神淡路大震災で分かったのは、腐っていたり、蟻害にあっていた木造住宅の被害が多かったということと、 筋交すら入っていない昔の木軸は危険ということだけだよね。 それだけをとって、木軸よりツーバイが安全って思っているおめでたい人って、そんなに居るのかな? 壁体内結露に関しては、 構造用面材に透湿抵抗の高い構造用合板を使わざるをえないツーバイの方が危険じゃないかな? 特に、壁体内結露が起こったら、ツーバイのスタッドは湿気に弱いSPFを使っているわけだし…。 SPFは、アメリカの中で建材に使われている建材の中で、 耐久特性は4段階の下から2番目で、蟻害に弱いと言われて、あまり使われなくなった米栂よりも悪かったよね。 こういった粗悪な構造材の輸入を促進しているのに、アメリカの圧力がかかっているというのはよく聞くよね。 |
||
1501:
住まいに詳しい人
[2010-07-02 15:07:01]
ちょっと違う気がするな。
阪神淡路の頃の新築木造在来住宅のほとんどは筋交入っていたはずだよね。 それでも倒壊した理由として、結露水を含んだグラスウールが筋交を止める釘を錆びさしちゃったので、計算上見込まれてる筋交が効果なし、ということになったんじゃないかな。あの映像、焼きついてるよね。 当時の木軸の新築、かなり倒れちゃったよね。 今も同じような施工方法とっている会社が多いので、みんなツーバイとかプレハブに流れているんじゃないのかな。 あとツーバイの全壊がゼロということもあって、日本においては木軸はよくないとなって、当時の中曽根総理がアメリカにお願いして、日本の住宅の耐久性を上げるために、米国基準の耐久性に近づけるために今日まで来たんじゃないのかな。 木造だったら、やっぱり昔のお寺のような家いいよね。 |
||
1502:
BON之助
[2010-07-02 15:43:18]
昔のツーバイは米松を使っていたが固くって大工が泣いた、今は柔らかいSPF(スプルス)と言う柔らかい材を使ってるけど、未だ使い始めて30年経ってないんじゃないかな、確か。
1500>さん、あってるよ。 |
||
1503:
匿名
[2010-07-02 18:11:35]
質問です。 窓の多い木造軸組というのは丈夫なんでしょうか? 近くに木造軸組のお宅が建築途中なんですが、40坪程度の家に掃きだし窓が一階に4つ二階は掃きだしがひとつに掃きだしの半分くらいの大きさのものが3つくらいその他にも小さい窓がいくつもついています。 隣にある在来工法のお宅より窓がたくさんあるのですが、木造軸組みというのはそんなに丈夫なのでしょうか。 あまりにも窓が多くてびっくりしたのですが。 最近のサッシはしっかりしているものが多いから寒くないのでしょうか? 我が家は2×4の家なので窓が少なめで小さいのは知っていたのですが、今日この家を見てとてもびっくりしました。 こんなに窓の数が違うものかと。
たぶんこのお宅は他と比べても窓が多い気がしますが、軸組みで窓がたくさんついていても機密性や断熱性は問題ないのでしょうか? 普通に考えると窓がたくさんあるほうが気密性や断熱性は悪そうなのですがいかがでしょうか? |
||
1504:
匿名
[2010-07-02 19:15:40]
その通り。窓が多い程冷暖房はかかります。家の気密や断熱する人の施行レベルで窓が大きく数が多くても快適な家も出来上がります。
|
||
|
||
1505:
入居済み住民さん
[2010-07-02 19:57:23]
>筋交すら入っていない昔の木軸
って、筋交いって昔から必要だったんじゃないの? 入ってないのは手抜きなのかと?? |
||
1506:
匿名
[2010-07-02 20:09:09]
あらま
|
||
1507:
物件比較中さん
[2010-07-02 21:01:52]
1500さん。
ツーバイに比べて木軸が白蟻にやられやすいのはどうしてでしょうか? これはやっぱり皆さんが指摘されているとおり、グラスウールの結露・・・・筋交の湿気・・・・ 土台が水分を吸収・・・・基礎の側面から白蟻が侵入、ということになるのでしょうか? この工法(木軸+グラスウール)って、ほんとに日本の気候風土に適しているのでしょうかね? |
||
1508:
匿名
[2010-07-02 21:15:36]
同じ立地状況・環境なら2×も蟻の被害を受けます。
|
||
1509:
匿名はん
[2010-07-02 21:49:39]
阪神淡路のときは建造されている建物のの比率が木軸が9割2バイが1割だったことは知っているのかな?
ま、地震には木軸より強いと思うがそれだけ強調されてもという気がする 建築開始して、2~3カ月で出来上がるインスタント工法には疑問を感じる |
||
1510:
匿名
[2010-07-02 21:58:00]
2×が順調に増えたとしてニ・三十年後に今の軸組に指摘するような事が2×にも無いとは言えません。割合が増えればマイナス点も増えるのは家に限らず全てにおいて言える事です。
|
||
1511:
匿名さん
[2010-07-02 22:04:51]
|
||
1512:
匿名
[2010-07-02 22:09:58]
ローコスト系のパワービルダーがほとんど軸だから軸の家が多いのは当たり前
|
||
1513:
匿名さん
[2010-07-02 22:20:49]
ローコスト系パワービルダーも大手HMも採用しない工法がいい工法なのか?
|
||
1514:
匿名
[2010-07-02 23:05:39]
明らかに家としての性能が良ければ2×は増えるはず。多少高いとしても確実に耐用年数に差が出るなら皆頑張って2×建てます。大抵の人が一生に一度ですから。結局、論争する程の差はなく個人の好みと職人の力量次第となります。
|
||
1515:
入居済み住民さん
[2010-07-03 01:08:53]
ウチの親がそうだったんだけど
筋交いがないとか火打ちが無いとかうるさいんですよね ウチみたく金出してもらわなくてもこうですから 2世帯とか金出してもらったりしてるところはツーバイ無理でしょ? 良くも悪くも保守的なんですよ日本人は… 4寸の檜を柱に使ってればいい家みたいな感じでしょ? 自分も勉強するまでは「ツーバイwww」的でしたからね 今のツーバイを真似た軸なら大丈夫なんでないスか? でも、軸の考えとは違う方向に進んでるんですから、どっかに無理は出るんでないですかね? 在来は歴史があると言っても、今の軸の歴史はツーバイ以下のような気がしますけどね ま、軸と言っても今の軸はいろいろありすぎて、軸の中でもどれが正解かわからなくなってそうですよね |
||
1516:
匿名さん
[2010-07-03 01:27:41]
私鉄系や三井などの大手木造は大抵ツーバイフォー。
ローコストパワービルダーは大抵軸。 |
||
1517:
匿名さん
[2010-07-03 06:16:14]
意図的に住林を外すのは・・・
|
||
1518:
地元不動産業者さん
[2010-07-03 07:43:15]
昔木造とは、貫やくさびを使って地元の信頼ある大工で建てたものだよ。
40年から50年くらいまえまではね。でも、だんだん大工の跡継ぎがいなくなって大和や積水の鉄骨住宅におされぎみになってきた。仕方ないことだがね。 そのころから、そうだな池田内閣の所得倍増計画のころかな、品質は二の次の、今問題になっている木軸のグラスウール住宅が氾濫してきた。質より量ってとこかな。建売はほとんどこれだね。いけないね。情けないね。 今の木造はこのころとあまり変わらないね。昔は断熱材なんて入れなかったから、長持ちしたよ。結露なんか見なかったね。今の木軸はリフォームすると、中はひどいもんだよ。しとしとピッチャンかな。これじゃ、材木やられちゃうよ。 うちがツーバイやり始めたのは、サスティナブルという考えに共感したからだよ。イギリスやカナダの住宅長くたっているよね。うちらの周りの木軸住宅は大体23年くらいで建て替えてるよ。家づくりの根本的な考え方が違うんだよ。一度建てたら、色々いじくりながら100年くらいそこで暮らす・・・・・。いいじゃないか。 木軸は震度4程度でかなり揺れるよ。昔の家は揺れたけど貫がうまく働いて元に戻るんだよ。今の細い材木使った軸組みは、傾いたままだから怖いよね。 |
||
1519:
匿名さん
[2010-07-03 07:44:32]
どっかに出てたけれどもツーバイならローコスト系いくべきでしょ。
三井とかSWとかは高すぎる。 人件費を合理的に減らせるのがツーバイの良さなのに高級路線でいくのは勿体ない。 軸のタマホームくらいの極端なローコストと同じくらいとするとコスト的に規格住宅くらいにしないと厳しいだろうけど。 |
||
1520:
地元不動産業者さん
[2010-07-03 07:54:17]
ローコストのパワービルダーが木軸にしているのは偉い儲かるからでっせ。
お客さんのこと考えないでパカパカ建てるだけだよ。 うちらの地元ではパカスカ住宅って呼んでるよ。パカパカ建てて、壁の中スカスカだからさ。 時間かけて設計して、うちらのように昔からツーバイやってる会社は工事も時間かけてちゃんとやってるよ。 数はそれほどできないけどさ。サスティナブルで行ってみようや。最高でっせ。 |
||
1521:
地元不動産業者さん
[2010-07-03 08:20:54]
1519さん、人件費を合理的に減らせるのがツーバイってのは間違ってるよ。
うちはサスティナブルの考え方に共感してツーバイやってますけど、設計に最低4カ月(50坪だと6カ月)、工事に5カ月かけてますよ。設計は一級建築士さんにやってもらってます。うちには設計士いませんので。 木軸でこのくらいかけてる会社ないんじゃないかな。 工事費と経費(工事原価の18パーセント)に分けてちゃんと見積もりだしてるよ。 若い人分らんかもしれないが、今の木軸+筋交+グラスウールは過去の日本の住宅の歴史からみて最悪だよ。 地震国、高温多湿という日本で建てるなら、伝統的木造かツーバイしかないよ。 |
||
1522:
BONノ助
[2010-07-03 08:44:14]
意味不明、結果どっちやってるんだい。今時、経費18パーセントとは。
|
||
1523:
匿名さん
[2010-07-03 09:47:32]
うちは53坪で設計六ヶ月、着工から完成まで七ヶ月かかりましたよ。
普通の木造軸組みで。 ふつうにその辺にある工務店で建てました。 まぁ大工さん一人でコツコツ作ったので、時間はかかりましたね。 設計も外部の設計事務所(一級建築士)で書いてもらい、打ち合わせを半年間やりました。 |
||
1524:
入居済み住民さん
[2010-07-03 10:44:29]
>1513
大手8社 積水ハウス、大和ハウス、積水化学(セキスイハイム)、ミサワホーム、パナホーム、住友林業、旭化成、三井ホーム の中で在来をメインにしてるのは住林だけですよ ハイム・ミサワ・三井が枠組壁工法を採用していますね |
||
1525:
購入検討中さん
[2010-07-03 11:00:30]
そうなんですか? 知りませんでした。
それならツーバイの方が安心って事になりますか。 大手があまり木軸やらないのは、ゆくゆくのクレームが多いからですか? |
||
1526:
匿名さん
[2010-07-03 11:26:11]
昔は低気密・低断熱=夏は暑く、冬は寒いのが当たり前でしたが
今の時代の住宅業界は高気密・高断熱が主流なんですよね。 軸組みでは高気密が取れにくいんですよ。 気密テープ張っても、ゆくゆく隙間があきますから。 ツーバイはその点、気密が取れやすく木造としては 軸より時代に即している感はあります。 ただ、いまだにあの箱家に偏見を持つ人はいますよ。 建築途中の家を見ればわかりますが、どうしても安っぽいんですよね。 |
||
1527:
匿名さん
[2010-07-03 11:27:38]
>ハイム・ミサワ・三井が枠組壁工法を採用していますね
ツーバイは三井だけ。 ハイムはユニット ミサワはパネル ハイムとミサワをふつうのツーバイに入れるのは無理がある。 |
||
1528:
入居済み住民さん
[2010-07-03 11:51:52]
>1527
枠組壁工法というのは国が決めたものなので私に言われても困りますね ちなみにハイムはユニットとおっしゃりますが、 工法とすればツーバイシックスですよ 工場でツーバイで組み立てた家をトラックで運んでいるだけです ユニット工法という事ではありません ミサワはツーバイではないですが原理はツーバイと同じです。 なので枠組壁工法に入っているのでしょう。 ちなみに三井も工場で作った壁パネルを組み立てますので あなたの理論で言うと、ふつうのツーバイにはならなそうですね… |
||
1529:
購入検討中さん
[2010-07-03 12:55:30]
気密テープ貼ってもゆくゆく隙間が空きます・・・・・これが私が一番心配してたことなのよ。
|
||
1530:
匿名さん
[2010-07-03 13:04:17]
アイシネン吹付けたら高気密は簡単に取れるのでは?
|
||
1531:
匿名さん
[2010-07-03 16:51:49]
>>1527
住林もツーバイやってるよ。 |
||
1532:
匿名さん
[2010-07-03 16:58:41]
>枠組壁工法というのは国が決めたものなので私に言われても困りますね
別にあなたに対して言ったわけじゃないし、 国の法律上より実態として違いの大きさを言ったの。 現場施工のツーバイとハイムをいっしょこたにするんじゃ乱暴かなと。 見方の問題。 |
||
1533:
契約済みさん
[2010-07-03 17:06:47]
アイシネンの他、フォームライトSLやデミレックもいいよね。
|
||
1534:
匿名
[2010-07-03 17:25:37]
軸か枠かなら断然枠でしょ。
|
||
1535:
匿名さん
[2010-07-03 17:44:40]
在来(軸組)希望でしたが、最終的にツーバイになりました。
在来にしたかったのは、間取りにこだわりがあったため。 幸い、着工まで時間に余裕があったので、図面はかなりの時間を要して検討しました。 しかし、検討途中では、在来ならできた間取りを断念したこともあります。 その分、耐震性を取ったと自己満足しています。 断念した在来(軸組)ですが、気になっているのは、金物工法の強度です。 金物を使うほど、強度を増すことになっていますが、あんなに軸に金具を打ち込みまくっていて、 軸の方が参っちゃわないかと思います(すみません、感覚的表現で)。 金物頼りの耐震性って、大丈夫なんですかね。 ツーバイは、釘打ちが全てですが、ピッチを守っていない施工も見かけますので、 注意が必要です。 最終的にツーバイにしたのは、価格です。自分たちの作りたい家を設計してもらい、 価格が届いたのが、ツーバイを施工する工務店だったということです。 なので、どちらの工法がオススメかは、どういう家を建てたいか、どこを優先するか、 ということだと思います。 |
||
1536:
匿名
[2010-07-03 19:51:39]
どちらもしっかり施行すれば大丈夫。何も心配いりません。自分が選んで建てる工法が一番だと思いたい。信じたいと思うだけです。以上
|
||
1537:
匿名はん
[2010-07-03 20:17:26]
釘も金物のひとつです。
|
||
1538:
匿名さん
[2010-07-03 21:08:42]
こういうのを屁理屈といいます。
軸組の金物と2×4の釘とは、全く違う意味を持ちます。 |
||
1539:
匿名さん
[2010-07-04 06:49:18]
結局、2バイが優れているのは耐震性だけと言うことですね
|
||
1540:
物件比較中さん
[2010-07-04 08:10:27]
それならなんで長期優良住宅の3階建て実験で、木軸は全壊してしまったの?
木軸の優れてるとこって、地震国の日本ではないんじゃないかな? |
||
1541:
地元不動産業者さん
[2010-07-04 08:14:02]
そうだね、あの倒壊実験は衝撃的だったね。
阪神淡路の再来だね。あれは木軸の金物が意味をなさなかったからだよ。 |
||
1542:
ビギナーさん
[2010-07-04 08:22:00]
ということは、どっちもチャンと施工したら同じじゃないですか?
自分が選んで建てる工法が一番とは思えない。だから皆さんのお力をこの場で聞いて参考にしてるのよ。 ほんとに木造軸組みの3階建て、実験で倒壊したのですか?教えてください。 |
||
1543:
匿名
[2010-07-04 08:25:05]
設計でのバランスが悪いから倒壊してしまったとの事。設計する上で2×なら体力壁(構造用合板)のバランスが悪いと倒壊の危険性増大です。部分的に力がかってきます。
|
||
1544:
匿名
[2010-07-04 08:26:18]
平屋にしとけば?
|
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
1494は、ロシアの回し者かな?