全館空調を導入された方
521:
住んで半年
[2009-07-29 19:00:00]
|
||
522:
匿名さん
[2009-07-30 07:39:00]
全館空調って機械室や室内機を置くスペースが必要なの?
モデルルームは広いから気付かなかったけど、 そんなものにスペースを取られて、 その分の坪単価も高くなるってことでしょ? 無駄なものとしては2階のトイレに匹敵するんじゃない? |
||
523:
匿名さん
[2009-07-30 09:35:00]
↑
執着ウザ~ |
||
524:
入居済み住民さん
[2009-08-04 12:15:00]
入居後3年。
我が家では2階に機械室があります。1畳程度のスペースです。これにより隣室のクローゼットが少し小さくなりましたが…。 いつも微風か弱風運転なので空調機の音は気にするほどではないですし、ホコリや花粉除去もしっかり出来てます。月1でフィルター部分の掃除をしていますが、外気に触れているフィルターはすごく黒くなってます(当地は神奈川県内)。 窓開けだったらそんな空気を部屋に入れていることになり、ちょっとイヤ。 |
||
525:
入居予定さん
[2009-08-12 02:34:00]
うちは山武のシステムです。空調としてはベストといって良い評価が与えられます。一定の室温なんて、体を甘やかしだけじゃないかと思いましたが、エアコンの風の不愉快さを考えるとはるかにいいですね。細かい浮遊物も集塵するし、24時間換気と両立するし。乾燥だけがきついので、加湿器はMUST条件ですが、それはしかたないですね。
|
||
527:
匿名さん
[2009-08-12 08:14:00]
>>526
政府はひた隠しにしているのですが なんと!人間の吐く息にも濃度が上がると危険な二酸化炭素という物質が含まれています(^_^;) まぁ、今の家なら機密性が高いので、全館空調だろうとなんだろうと換気はしたほうが良いですね |
||
528:
匿名さん
[2009-08-12 11:13:00]
うちも在来で全館空調の導入を計画中です。
実家の全館空調が非常に快適なので我が家も取り入れること を決断しました。 全館空調の設備は工務店の見積もりで200万円くらいです。 2×4ではないので、そのままだと気密性が悪く、断熱性も 両立させるために、発泡ウレタンの断熱に70万ほど費用が かかっています。ダクトによる天井下がりが許せなかったので 天井の懐も大きくとっており、ココにもおそらく数十万円の 費用がかかっています。 またサッシからの熱損失を減らすために大開口を減らしています。 全館空調によって快適な温熱環境が得られることは間違いない とは思いますが、コストをかける価値がそこまであるかは 正直微妙だと思っています。 その差額+αがあれば、木造をS造、RCに変えてもっとヌケの ある大開口があって視覚的に気持ちが良い建築にできたかも しれません。LDKだけでも内部の素材に凝って雑誌にのる ような空間に仕上げを良くすることもできます。 私もかつては高高や全館空調を崇拝していました。 規格品を売るためのハウスメーカの宣伝に躍らせられている 自分を知って今は少し冷静に捉えています。 ハウスメーカ以外にも工務店や設計事務所と話をすると 視野は大きく広がると思いますよ。 |
||
529:
匿名さん
[2009-08-12 12:31:00]
|
||
530:
購入経験者さん
[2009-08-12 15:25:00]
在来で全館空調?
やめといた方がいいよ。 |
||
531:
匿名さん
[2009-08-12 23:46:00]
在来だと、どのへんが問題なんだべ?。気密性ですか?。
|
||
|
||
532:
購入経験者さん
[2009-08-13 11:32:00]
そう。気密性が低いと熱効率も悪くなり、電気代が高くなる。
気密性を重視するなら2xにしないと後で後悔すると思うよ。 初期投資だけでなくランニングコストもちゃんと考えてね。 |
||
533:
匿名さん
[2009-08-13 12:07:00]
で、そろそろ○条関係者が、全館はいらない、床暖房とエアコン一台で十分だ!と言い出す予感
|
||
534:
匿名さん
[2009-08-13 15:33:00]
高高で夏場に停電になったらどうなるか?
真夏の車を想像してみてください。 科学がいくら進歩しても自然にはかないませんよ。 |
||
535:
購入経験者さん
[2009-08-13 18:50:00]
高高だろうが高高でなかろうが窓を開けるだけ。
|
||
536:
匿名さん
[2009-08-13 20:01:00]
在来軸組でも今なら気密上げられるけどね
|
||
537:
匿名さん
[2009-08-14 07:54:00]
在来だから全館はダメとか 2×じゃなきゃダメとか
どんだけハウスメーカに洗脳されてんだ? 全館空調メーカは設備屋だから施主じゃなくて ハウスメーカや工務店がお客さん。 全館空調メーカの素直な見解はなかなか施主まで 伝わらないよね。 |
||
538:
匿名さん
[2009-08-14 08:09:00]
それじゃ、その素直な見解を教えてくれる?
|
||
539:
匿名さん
[2009-08-14 10:25:00]
|
||
540:
匿名さん
[2009-08-14 12:44:00]
そういや
どこぞやの何とか工務店にだまされて 床暖房とエアコン2台だけにしたら、夏暑すぎてあわててエアコン増設した奴いたな |
||
541:
購入経験者さん
[2009-08-14 16:05:00]
アンチさんは、なんで「停電」ばっか気にしてるんだろう。
普段は快適、EMGである停電時は窓開けでどうにでもなる。 真冬なら、ちょい開けすればいい。新築する前は古~い家をずっと経験してきたから、すき間風的なものなんて日常だったし。 あ、ちなみに我が家は神奈川ですが、床暖は設置してません。 1階フローリングであっても、床は冷たくないし全然必要ない。全館空調のみで問題なし。 |
||
542:
匿名さん
[2009-08-14 16:43:00]
高気密高断熱に全館床暖房とエアコン各部屋一台で十分だ。
|
||
544:
匿名さん
[2009-08-15 09:34:00]
高気密高断熱じゃない家の方が、高気密高断熱の家よりいいってことは絶対ないからw
|
||
545:
匿名さん
[2009-08-15 09:39:00]
|
||
546:
@購入経験者さん
[2009-08-16 13:46:00]
>543
真冬でも換気は必要だろうに。 ふつーの家(高気密高断熱ではない)でも換気するでしょう? だから同じように「ちょい開け」すれば、換気としては事足りるということだ。 【一時的に】ね。 ずっとあけておく必要はない。 |
||
547:
匿名さん
[2009-08-16 19:41:00]
|
||
548:
ケン
[2009-08-17 23:11:00]
ただ今全館空調システムを検討しています。やはり全館空調を導入するなら三井ホームさんがベストなのでしょうか?他社でもできる所は結構あると聞いたのですが…我が家は35坪ぐらいの予定なのですが、性能はもちろんの事、コスト的にも他のハウスメーカーや、工務店さんがすっごくお進め!という方がいらっしゃいましたらぜひ意見をお伺いしたいです。(ちなみに今愛知に住んでおります)よろしくお願いします。
|
||
549:
匿名さん
[2009-08-18 08:14:00]
ハウスメーカーでは他に三菱地所ホームや住友不動産なども全館空調を採用しています。
愛知にお住まいとの事なので、三菱地所ホームの営業範囲ではないかもしれません。 家の性能的には、三井、三菱、住友、ともに2x4であまり差はなさそうです。 大手ハウスメーカーでは、高気密高断熱とは言い難い性能なので、 お近くに高気密高断熱を得意としている工務店があれば、 全館空調の導入実績を聞いてみるのがいいと思いますよ。 |
||
550:
匿名さん
[2009-08-18 08:18:00]
全館空調なら他のHMでも出来るでしょ??
高高に拘るならSWHとかハイム(ツーユー)とか。2xじゃなければ一条だって。 |
||
551:
入居済み住民さん
[2009-08-18 09:24:00]
全館空調は配管やダクトの位置を含め、全体の間取り設計のノウハウが必要なので
経験値が高いところでないと後で困る事になります。 従って、大手なら三井、三菱ならはまず安心です。工務店さんの場合は実績を見て 個別に判断する必要があります。 |
||
552:
匿名さん
[2009-08-18 11:00:00]
ハイムや一条は全館空調は要望してもダメでした。
それどころか、自社の換気システムと比較して全館空調の批判ばかりを聞かされました。 間取りについては、三菱は最初の間取り作成時から設計士の方が機械室やダクトを意識した 間取りを作ってくれましたが、三井や住友では間取りが出来てから、空調設計をした様で ダクトスペースとしてクローゼットなどが後から削られてしまいました。 三井や住友では全館空調に精通した設計士は少ないのではないかと思います。 全館空調の場合は高高にしないとランニングコストに影響しますから、 断熱性能や気密施工の丁寧さも重要なのではないでしょうか。 結局、高高で全館空調を採用している大手ハウスメーカーはあるのでしょうか? |
||
553:
匿名さん
[2009-08-18 11:56:00]
|
||
554:
匿名さん
[2009-08-18 12:20:00]
>552
ハイムの空気工房だけど、全館空調+換気システムでしたよ?? |
||
555:
552
[2009-08-18 12:44:00]
> また、建設した直後だけ機密性が良くても意味がありません
確かにそうですね。 気が付きませんでした。 気密性を長持ちさせるためにはどうすればいいのでしょうか? > ハイムの空気工房だけど、全館空調+換気システムでしたよ?? 空気工房は、除湿しか出来ないと言われました。 全館の冷暖房もできるのでしょうか? |
||
556:
554
[2009-08-18 13:00:00]
いわゆる狭義の空気工房は換気システム+加温+除湿機能だけです。寒冷地ではこれのみでの販売のようです。
これに全館エアコン冷暖房を組み合わせたものが広義の空気工房のようです。うちはこれらの組み合わせになってます。 |
||
557:
552
[2009-08-18 13:54:00]
>556
私が提案されたのは狭義の空気工房の様です。 加温については能力が低いので暖房とまでは言えないとの事でした。 冷暖房ができる全館空調を希望したのですが、554さんの様な冷暖房付きの空気工房は提案されませんでした。 ハイムでも販社によって違うのでしょうか? 私は東京セキスイハイムでした。 |
||
558:
匿名さん
[2009-08-18 14:16:00]
|
||
559:
552
[2009-08-18 16:39:00]
> 個人的には、軸の高気密の継続性については眉唾だとおもっています
558さん、どういう点が眉唾でしょうか? 2x4なら大丈夫でしょうか? |
||
560:
ケン
[2009-08-18 16:44:00]
たくさんの情報ありがとうございます。実は三井さんで35坪で全館空調換気加湿付きで180万円ほど設備代がかかると言われていますが、これが高いのか安いのか、まだ勉強不足の私にはわかりません。みなさんはどう思われますでしょうか?
|
||
561:
554
[2009-08-18 19:56:00]
>557
販社によっても違うのかも知れませんね。私は関西です。 |
||
562:
552
[2009-08-18 21:34:00]
|
||
563:
匿名さん
[2009-08-19 07:33:00]
>35坪で全館空調換気加湿付きで180万円
高っかいですね。それだけの価値があるのですか? そんなものに頼らなければならない家を建てなければ良いのでは? そんな設備に頼らない、もっと体に優しい家にしたらどうでしょうか。 |
||
564:
入居済み住民さん
[2009-08-19 09:12:00]
560さん
三井でしたらその価格が標準的なものです。その効果、快適性、経済性を考えたら 十分価値のある投資だと思っています。 |
||
565:
購入経験者さん
[2009-08-19 11:36:00]
>>560さん
三井ホームユーザーです。 まぁ妥当な価格ですね。キャンペーン価格の設定時期(真夏や真冬の時期)の契約だと割引になりもっと安くなります。 建物全体で同じ温度、どこにいてもヒートショック無し、室外機は1つで済む、個別エアコンではありえないすっきりとした部屋、200Vの動力電源(別の電源)なので空調用の電気代も安く済む…などメリットも多いです。 ヒートショックもないし花粉症にも効果的だし、身体に優しいのは全館空調の方です。 |
||
566:
匿名さん
[2009-08-19 11:37:00]
|
||
567:
ケン
[2009-08-19 15:58:00]
やはり180万は妥当な金額と考えた方がよさそうですね。私は暑さ寒さに弱く、花粉症持ちで、気圧の上がり下がりで頭痛が起こる体質なので、全館空調システムは私にピッタリ!連れ合いもアトピー持ちなので、冬の乾燥に悩んでいて、加湿機能で少しでも改善されればいいかなーと思っています。まだ契約までには時間がかかりそうですが、またうちが完成した際にはぜひ感想をお話ししたいと思います。ありがとうございました。
|
||
568:
購入経験者さん
[2009-08-19 16:04:00]
全館空調で花粉は関係ないし、気圧の上下も関係ないのですが・・・
アトピーもね。 |
||
569:
入居済み住民さん
[2009-08-19 16:15:00]
>>568
花粉、関係ありますよ。 私、花粉症持ちですが、全館空調を入れた新居に入ってからは、かなり楽です。 花粉シーズンでは、外出後に家に入る前に服をはたいてから玄関に入り、洗濯物は部屋干しにすることで、家の中にいる限りではマスクも薬も不要です。 アトピーはわかりませんけど。 加湿機能付きとはいえ、アトピーが楽になるほど加湿は強くないので、そういう面では加湿器は必要だと思います。 |
||
570:
入居済み住民さん
[2009-08-19 16:45:00]
うちの娘はアトピーで困っていたのですが、全館空調のおかげで問題なく過ごしています。
追加の加湿は人それぞれの好みによるので必要に応じ加湿器を入れれば良いだけと思います。 因みに我が家では加湿器は入れないで過ごしています。 |
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
玄関の側でも特に問題ないですよ。それなりに音がしますので、リビングや寝室等から
離れた場所の方が深夜など音が気にならないと思います。
全館空調の場合、ダクトの配管をよく考えて設計してもらった方が良いですよ。
我家も3回ほどダクトの配管について設計をやり直して頂きました。
おかげで居住空間で天井を下げる事が殆ど無い状態で設置できました。