全館空調を導入された方
1522:
契約済みさん
[2010-04-01 09:28:05]
|
||
1523:
入居済み住民さん
[2010-04-01 11:23:47]
さっきmixiの三井スレ見てたんだけど
予算がなく全館空調を入れることが出来ずに個別空調にしてしまった人は 寒くて寒くてしかたないみたいだねw ここに来てる寒い個別空調の人たちも正直に「うらやましい」って言えば?w |
||
1524:
通りすがり
[2010-04-01 12:34:43]
>>1523
個別空調にしたから寒いのではなく、躯体の性能がわるいのでは? 全館だろうと個別だろうと躯体から逃げる熱量は同じなわけで。 全館が暖かく、個別が寒いというのであれば、全館の方が余計にエネルギーを消費しているという解釈になってしまうと思いますが。 |
||
1525:
入居済み住民さん
[2010-04-01 13:55:14]
>1524
そうなら、どうして同じエネルギー使用量にしないで「寒い寒い」言ってるんだろうねぇ? 何度も語られてる事だが、全館は床や壁もあっためてる、個別は空気しかあったまってない 逃げる熱量云々の話ではなく躯体の蓄熱性を利用できてるかどうか 快適な状況を少ないエネルギー量で実現できるのが全館 個別と同列に語るべきシステムではないでしょ |
||
1526:
匿名さん
[2010-04-01 15:39:26]
>何度も語られてる事だが、全館は床や壁もあっためてる、個別は空気しかあったまってない
>逃げる熱量云々の話ではなく躯体の蓄熱性を利用できてるかどうか >快適な状況を少ないエネルギー量で実現できるのが全館 >個別と同列に語るべきシステムではないでしょ 間違い。 今は個別空調でも、全室24時間連続空調が標準的使いかた。たぶん>>1524もそのつもりでコメントしている。 単にエアコンが1個あるか部屋毎にあるかの違い。 |
||
1527:
入居済み住民さん
[2010-04-01 17:19:48]
|
||
1528:
匿名さん
[2010-04-01 18:35:40]
個別空調で24時間運転する意味がわからない。
単に別の部屋が寒いってことなら、それは個別空調のデメリットですね。 暖房している部屋が寒いということなら1部屋分の能力のエアコン使ってて、 それでいて外壁側しか断熱してないから仕切り壁、天井、床側などからドンドン熱が逃げてしまっていて 1部屋用エアコンでは能力不足になって寒いということじゃないですかね? ということで、個別空調入れる人は外壁以外の断熱も考慮した方がいいと思います。 |
||
1529:
匿名さん
[2010-04-01 20:36:25]
>単に別の部屋が寒いってことなら、それは個別空調のデメリットですね。
わかってない。いつの時代の話ですか。 個別エアコンでも、全館空調と同じ、屋内ぜんぶ定温が当たり前の時代ですよ。 でないとリビング階段なんて間取りにできませんよ。 |
||
1530:
匿名さん
[2010-04-01 21:15:19]
だから個別空調の時はリビング階段にするかどうか慎重に考えないと
後で困る事になります。 |
||
1531:
匿名さん
[2010-04-01 21:45:48]
ちっとも困ってないよ。セントラル空調なくたって、十分快適よ。
高気密高断熱、24時間換気、エアコンの進化によって、全館空調はもうセントラル空調の専売特許じゃなくなったの。だからセントラル空調のメリットを具体的に説明してほしい。 >>1527 何の説明にもなってない。ちゃんとメリットを説明しないと。 |
||
|
||
1532:
購入経験者さん
[2010-04-01 22:00:46]
> わかってない。いつの時代の話ですか。
すみません。 うちは暖房の無い部屋は寒いです・・・。 断熱にこだわって昨年建てたつもりですが、どうにも寒いです。 (今日は暖かかったですけど) リビング階段+個別空調なのですが、 全館空調にすべきだったと後悔しています。 今年はもう寒い季節は終わってホッとしてますが、来年以降心配です。 変な質問で恐縮なのですが、後から全館空調ってつけられるのでしょうか? |
||
1533:
匿名さん
[2010-04-01 22:33:08]
>1531
うちも個別空調でリビング階段だけど寒いです。 個別空調でも問題ない家についてもう少し詳しく教えて下さい。 どこのHMか、部屋数、広さ、エアコンの機種、換気システムの内容、毎月の電気代等。 それから廊下や玄関も温かいのですか? よろしくお願いします。 |
||
1534:
契約済みさん
[2010-04-01 23:25:01]
1532さん
あいにくですが、全館空調は建築後の採用は無理です。 |
||
1535:
匿名さん
[2010-04-01 23:33:12]
>>1529
家じゅう同じ温度にするために個別エアコン何台設置したのですか? たくさんの室外機、見苦しく邪魔じゃないですか? たくさんのフィルターの掃除、面倒じゃないですか? 全館空調なら室外機もせいぜい1~2台、部屋の壁もすっきり、 フィルターの掃除だってラクですよ。 |
||
1536:
匿名
[2010-04-02 00:06:57]
トイレや玄関にも、室内機があるの?
|
||
1537:
とおりすがり
[2010-04-02 01:55:00]
>>1524
全館は床や壁もあっためてて、個別は空気しかあったまってないってのはどういう理屈ですか? 所詮どちらも空調ですよね? 物理ってしってますか? 全館空調は肯定しますが、物理的にあなたのいっていることは正しいんでしょうか? また木造の蓄熱性なんてたいしたことないと思いますが? |
||
1538:
入居済み住民さん
[2010-04-02 08:04:21]
そもそもエアコンの数だけで全館と個別を議論するのは間違いだと思う。
全館だと給気口が複数あり、しかも設置場所は設計段階で計算されているので、少量の風量で 家全体の室温の一定化が自然な形で図れる仕組みになっている。うちの場合は全部で15ヶ所の 給気口があり、LDKだけでも6ヶ所ある。 個別空調で同じ効果を実現するのは難しいと思うのだが・・・。 |
||
1539:
匿名さん
[2010-04-02 08:04:45]
>うちも個別空調でリビング階段だけど寒いです。
>個別空調でも問題ない家についてもう少し詳しく教えて下さい。 >どこのHMか、部屋数、広さ、エアコンの機種、換気システムの内容、毎月の電気代等。 >それから廊下や玄関も温かいのですか? よろしくお願いします。 うちは工務店、3LDK、40坪弱、3種換気、エアコンはごく普通の、オール電化じゃない、電気代はセントラル空調みたいに分離できないけど、多くて2万台。ふつうの庶民的な家。 エアコンがない廊下や洗面も、24時間連続空調だとだんだん同じ温度になります。1階はLDKのドア開けてますけどね。 高気密高断熱仕様でしょうか?それなら全室24時間運転やってみたら。止めちゃ効果ないですよ。 |
||
1540:
入居済み住民さん
[2010-04-02 12:49:59]
>>1539
>電気代はセントラル空調みたいに分離できないけど、多くて2万台。ふつうの庶民的な家。 全館空調を導入していますが、空調代+通常の電気代でも2万円を超える月は我家では無いです。 ちなみに4LDKで40坪です。 |
||
1541:
入居済み住民さん
[2010-04-02 13:46:41]
>>1539
>エアコンがない廊下や洗面も、24時間連続空調だとだんだん同じ温度になります。1階はLDKのドア開けてますけどね。 高気密高断熱仕様でしょうか?それなら全室24時間運転やってみたら。止めちゃ効果ないですよ。 個別空調を24時間運転したら、個別を導入した意味がないのでは・・・? 個別空調のメリットを言われている方は、必要な部屋を必要な時だけ空調を使うから無駄が無いと言っていますよ。 24時間運転して部屋のドアを開放して温度を適温にするぐらいなら、効率を考えて設計している全館空調を導入した方がメリットあると思います。(ドアを開放する必要もありません。) |
||
1542:
入居済み住民さん
[2010-04-02 16:32:55]
>1531
メリットはこのスレ頭から読めば良くわかると思うのだが? あなたの家だと第3種換気と空調の2系統の空気の流れがあって空調システムとしてはあまり効率的ではないと思うけど? 内壁にエアコン設置できてるなら、また話は変わってくるけどね このスレに現れる全館空調嫌な人はエネルギーの無駄だ何だ言う人だったんだけど 全館よりエネルギーの無駄をやってそうな人が現れたのは初めてじゃね? >1537 あなたよりは物理知ってると思いますよ 木や断熱材に蓄熱をして、その放熱で部屋が暖まるような効果はありませんね こればっかりは体験しなと判らないと思いますので、一度全館空調の家を体験してみてはいかがですか? ONOFFを繰り返す個別空調とやさしい空調の全館では、同じ空調でもその性質がまったく違いますよ |
||
1543:
匿名さん
[2010-04-02 16:46:58]
>個別空調を24時間運転したら、個別を導入した意味がないのでは・・・?
>個別空調のメリットを言われている方は、必要な部屋を必要な時だけ空調を使うから無駄が無いと言っていますよ。 違います。 全館空調が悪いなんて書いていないのに、全館空調派って何でそんなに必死なのかな。 1539は、1533さんの質問への回答よ。 個別エアコンだろうがセントラル空調だろうが、24時間運転が本質的に変わらないことは>>1492さんあたりでさんざん言われてきたこと。 屋内24時間運転したとして、個別とセントラルどちらにも、当然メリットとデメリットがありますよ。 要するに高気密、高断熱、換気をセットにした家は、24時間空調しないと生かされないということ。 それを知ったうえで個人の好みで、個別空調で間歇運転するもよし、24時間運転するもよし。 >全館空調を導入していますが、空調代+通常の電気代でも2万円を超える月は我家では無いです。 違う家を比べても無意味。それもさんざん言われてきたこと。光熱費で個別空調が有利も不利とも言っていません。電気料金体系も全く違いますし。はっきりしているのは、消費エネルギーはほぼ一緒だということ。 |
||
1544:
入居済み住民さん
[2010-04-02 19:34:00]
>1526で、「間違い」だの「今は個別空調でも、全室24時間連続空調が標準的使いかた。」
って攻撃してきたのはどっちなんですかねぇ?? >1492だって「個人的には個別空調でもいいんでない?全館の方が合理的だけど・・・」って言ってるだけで それが、このスレの纏めではないだろうに・・・ 実際、個別空調で寒かったって人が多いのに、一人で24時間運転がデフォ(キリッ)だけ言っても説得力ないわ 誰かが聞いてたけどエアコンの機種と台数、換気システムの詳細とか言わないと誰も信じてくれないと思うよ 空調を計画的に考えたってんなら確認申請の資料(俺、あんまり詳しくないけど・・・)に換気計画の資料があるでしょ? それ見せてよ |
||
1545:
匿名さん
[2010-04-02 21:41:56]
>誰かが聞いてたけどエアコンの機種と台数、換気システムの詳細とか言わないと誰も信じてくれないと思うよ
誰もあんたに答えてない。 |
||
1546:
1533
[2010-04-02 21:59:02]
>1539
うちの場合は、1階リビングの暖かい空気がリビング階段から2階に流れてしまい どうしても1階と2階で温度差が生じてしまうのです。自然の摂理からして当然と 言ってしまえばそれまでなのですが、1539さん宅は問題ないという事ですよね。 換気システムが強力なのか、それとも床暖房も併用しているからなのでしょうか。 ちょっとスレ違いかもしれませんが参考にさせて頂きたく・・・。 |
||
1547:
匿名さん
[2010-04-02 22:19:38]
>>1546
床暖房はありません。特別な家でもありませんけれど。1階と2階で多少の温度差はあるでしょうが、気にならない程度です。エアコン使わない時期から、暖房を使いだしてしばらくの間は、1546さんのような傾向がちょっとありますけど、そのうち感じなくなります。寒く感じるのは、断熱性が不足しているせいじゃないでしょうか。エアコンつけていても寒いってことは、熱がどこかに逃げているということですから。 |
||
1548:
入居済み住民さん
[2010-04-03 10:44:52]
|
||
1549:
匿名さん
[2010-04-03 12:08:47]
鬱陶しい人だね。
>って攻撃してきた どなたか知りませんが、敵か味方かって考えしかしない人の相手はしません。 |
||
1550:
入居済み住民さん
[2010-04-03 14:50:49]
>1549
>全館空調派って何でそんなに必死なのかな とか自分が最初に書いておきながら、自分がやばくなると「敵か味方か・・・」で逃げるんですね あなたの環境を知りたいのは俺だけじゃないはずなんで、さっさと答えたら? HMにエアコン一台で暖かいですって騙されて困ってる人が多いんだから エアコン追加で全館と同じ効果が得られるなら喜ぶ人が多いんだから もっと環境・設備をアピールするべきでしょ |
||
1551:
匿名さん
[2010-04-04 14:23:10]
>>1452
>>1492 1445です。 全館空調を検討する場合、1492さんの「温度差のない」というメリットは重要だと思います。 エコかどうか、電気代がどうなるかは、空調ではなく、断熱性能の問題だと、私も思います。 他方、全館空調の場合、1445で紹介したとおり、ダクトに埃、塵がたまるというデメリットも存在します。 1452さんがおっしゃるとおり、全館空調には異物を除去する機能はないと思います。 ダクトに埃、塵がたまるデメリットを、全館空調のダクトにつける空気清浄機もしくはフィルターが、本当に解消できるかどうかが重要と思います。 日本で全館空調を導入し、かつ、空気清浄機もしくはフィルターを設置している方で、10年以上経った方がいらっしゃったら、ダクト内の状況をご報告いただけないでしょうか。 |
||
1552:
全館空調一住民
[2010-04-04 17:36:25]
>1546
全館空調か個別空調かといったことに固執されている方もいるようですが、 個別エアコンと全館空調の差は、放熱源(吹出し箇所)が多めか少なめかの違いだけ です。 家の断熱性能が良ければ、吹出し箇所が少なめでも、温度差が非常に小さくなります。 もし、家の断熱性能がかなり高ければ、オープンな間取りなら、個別エアコン1台 でも温度差の非常に小さい環境となるでしょう。 言い換えれば、平均的には、全館空調は温度差の小さい環境を楽に得やすいのに対し、 個別エアコンでは間取り含めた綿密な計画と使い方のコツが必要とも言えます。 >うちの場合は、1階リビングの暖かい空気がリビング階段から2階に流れてしまい >どうしても1階と2階で温度差が生じてしまうのです。 1階リビングの暖かい空気が2階に流れるのを感じるということは、2階が寒すぎる ということです。 ですから、まずは、1階と2階のエアコンを連続運転させてみる(少なくとも3日以上 一週間とか)ことです。 この場合、家の断熱性能が良ければ、電気代の差はほとんど出ないはずです。 また、反対に家の断熱性能が悪ければ、電気代にかなり響くようになるので、温度差の 少ない環境を諦めることも必要でしょう(断熱リフォームも考えられますが)。 |
||
1553:
1546
[2010-04-04 19:52:26]
>1552
ありがとうございます。2階の階段上は小ホール的を兼ねた廊下となっていてエアコンはあり ません。2階の部屋の扉を開けるのもどうかと思いますし、1階のエアコンも不在時に運転し っ放しというのも心情的に抵抗があります。一度実験として電気代を見てみるという手もある かもしれませんが、ちょっと勇気がいります。 実際に個別エアコンを一日中入れっ放しの方の電気代も例がわかりましたらご教授頂ければと 思います。 |
||
1554:
全館空調一住民
[2010-04-04 20:56:45]
>1553
>実際に個別エアコンを一日中入れっ放しの方の電気代も例がわかりましたら >ご教授頂ければと思います。 これは、気候の他に、家の断熱性能に反比例、広さに比例などで何倍も違いが出る ところなので、(特に冬の暖房では)家の断熱仕様抜きに比較することが出来ない 部分でしょうね。 こちら「エアコンの上手な使い方」を参考に読んでみてください。 http://www.ads-network.co.jp/dannetu-keturo/mini-30.htm 平均的な大きさの家で、年間冷暖房費5~10万円くらいに入るなら、御の字では ないか(現在、一般的に全館空調を使っている家の年間冷暖房費がこれくらいか) と思います。 |
||
1555:
匿名さん
[2010-04-05 10:06:03]
>>1546
オール電化でしょうか?オール電化だと夜間料金が低いので、24時間運転しても暖房費はそれほど上がりません。 |
||
1556:
入居済み住民さん
[2010-04-05 13:11:15]
>>1543
>違います。 >全館空調が悪いなんて書いていないのに、全館空調派って何でそんなに必死なのかな。 >1539は、1533さんの質問への回答よ。 私もあなたに言わせていただければ『違います』です。 個別が悪いなど言っていません。個別空調で24時間運転をするのなら、ダクトの位置から空気の流れを計算して設計する全館空調のシステムを導入した方がメリットがあるのではないかと言っているのです。 個別空調の利点は、必要な部屋のみを無駄なく空調できることだと皆さんが今まで話していたので申し上げました。 >違う家を比べても無意味。それもさんざん言われてきたこと。光熱費で個別空調が有利も不利とも言っていませ>ん。電気料金体系も全く違いますし。はっきりしているのは、消費エネルギーはほぼ一緒だということ。 全館空調で40坪程度の家に住んでいる電気代を伝えただけです。 個別より安いから有利とは言っていません。ただ、全館空調はコストがかかると思われているようなので、それほど高い電気代では無いと言うことです。 あなたと同じ坪数の家なので参考までに話したまでで、何も難しく考えることでは無いのでは??? |
||
1557:
入居済み住民さん
[2010-04-05 17:02:14]
>1552
第1種換気と第3種換気の違いもありますよ 一般住宅で使われているような3種換気なら 短絡していることも考えられます だから、どのような換気システムを使用しているのか確認しているのです >この場合、家の断熱性能が良ければ、電気代の差はほとんど出ないはずです。 断熱性が良いとはQ値としてどのくらいの事なのでしょうか? 出ない「はず」と言っていますが、あくまで予想でしかないのでしょうか? |
||
1558:
入居済み住民さん
[2010-04-05 17:09:40]
>1556
>個別空調の利点は、必要な部屋のみを無駄なく空調できることだと皆さんが今まで話していたので申し上げました。 この人はこのスレで語られてきた個別空調の意見とは違うことを言っているんですよね 個別空調を24時間運転することにより全館空調と同じ効果を同じ効率で得られるならいいのですが あくまで予想や推測の域を超えず 全館と効率が同じであるというデータの一つも示せていないんですよね・・・ また、環境もわからず、3LDKなのにエアコン10台付いてる可能性だってあるんですよ・・・ たぶん答えることの出来ない理由があるんだと思うんですが・・・ |
||
1559:
匿名さん
[2010-04-05 17:47:20]
>>1558
1543さんではありません。 1543さんの言いたいことは下記のようなことと思っています。 断熱性能が同じなら、必要な冷暖房の量は変わらない。 必要な冷暖房の量を1台でやろうが、2台でやろうが、10台であろうが、トータルの冷暖房の量は変わらない。 10台なら、1台あたりの稼働時間が1/10になるだけ。(連続稼動といっても、間欠運転ですから。) ただし、温度差のないことを目指すなら全館空調の方が簡単である。 以下は、私の考えです。 重要なのは台数より冷暖房機の効率で、古い1台より、最新の複数台の方が効率がよく、結果的に電気代が少なくなる可能性がある。 ちなみに、データは私は持ち合わせていません。 高高のメーカーで、全館より、個別を勧めているところなら、データがあるんじゃないでしょうか。 |
||
1560:
全館空調一住民
[2010-04-05 19:15:30]
>1557
>断熱性が良いとはQ値としてどのくらいの事なのでしょうか? 1.5前後とか2.0くらいは下回っているようなレベル。 ただ、家により、日射熱の取得などの差も出てくるでしょうから、Q値だけで単純に決まること にはならないでしょう。 >出ない「はず」と言っていますが、あくまで予想でしかないのでしょうか? 次のページの下から2つめのグラフの点線を見てください。 http://www.sotodan-souken.com/3-9air_condition/page013.html 1階だけと2階も含めての比較なら「木造1.5 4室」(オレンジ点線)と 「木造1.5 8室」(ピンク点線)の24時間と12時間や6時間を比べれば推定出来るのでは。 これはシミュレーションによるの空調負荷であり、実際の短時間の部分間欠動作は、 より空調を強くしないと快適さを得られない、強運転によるヒートポンプの効率低下 などで、消費電力量はこれより悪化する傾向になると考えられます。 実測の測定データでないと比較するに当たらないという意味なら、同一家屋で計ったとしても、 気象条件が毎日、毎年異なるため、個人で正確な比較データを得ることは不可能でしょうし、 大した意味も無いと思います。 家の熱損失とエアコンのCOP(出力と消費電力の関係のカーブを含めて)で計算して目安にする しかないのでは(これも気密性能や断熱施工精度で悪化を想定する必要があるでしょう)。 それでもというなら、エアコンの連続運転を実際やっている人も沢山いますし(昔の住まいでは 自分でもやったことはあります)、次のようにその差を公開して方も結構います。 http://blog.goo.ne.jp/isako_2007/e/d0f75b2afe404d7fc64373dc9b9708a6 http://kappasan.blog.so-net.ne.jp/2008-07-09 >1558 >全館と効率が同じであるというデータの一つも示せていないんですよね・・・ 動作原理が同じなのに、家の熱損失を全く無視した選定と使い方をしていなければ、エアコンの 効率が低くなる理由もないでしょうし、それが低くなるというデータも示せませんよね。 |
||
1561:
入居済み住民さん
[2010-04-05 21:54:03]
>>1558
1556です。 >この人はこのスレで語られてきた個別空調の意見とは違うことを言っているんですよね 私は全館空調を導入していますが、全館は人の居ない部屋まで空調して無駄だと言う意見を個別空調派の方が話されていたと思います。それは個別空調が人の居る所だけ空調するから無駄が無いと言う事ではないのでしょうか? 私の意見は違う事を言っていますか? >たぶん答えることの出来ない理由があるんだと思うんですが・・・ 何を答えていないのでしょうか?申し訳ないですがデータなど全館空調を導入していても私は気にした事が無いのでわかりません。全館空調を導入されている方は、みなさんあなたの言うデータを見て判断しているのでしょうか? かなり私はアバウトな状況で導入したみたいですね。でも、快適に満足する生活をさせて頂いております。 >また、環境もわからず、3LDKなのにエアコン10台付いてる可能性だってあるんですよ・・・ 3LDKでエアコン10台は現実的ではないですね。 |
||
1562:
入居済み住民さん
[2010-04-06 00:59:38]
>この場合、家の断熱性能が良ければ、電気代の差はほとんど出ないはずです。
>動作原理が同じなのに、家の熱損失を全く無視した選定と使い方をしていなければ、エアコンの >効率が低くなる理由もないでしょうし、それが低くなるというデータも示せませんよね。 全館空調は、低圧電力契約です。 断熱性能が同じなら、電気代には差が出ます。全館空調が安くなります。 詳しくは(関東の方は)TEPCOのサイトをご確認ください。 >オール電化でしょうか?オール電化だと夜間料金が低いので、 ここまではあってます。電化上手のことだと思います。 >24時間運転しても暖房費はそれほど上がりません。 これは間違いです。昼間は3倍の料金になりますので、 せっかくの安い深夜料金が帳消しになります。 もともと電化上手は、夜間(主に原子力発電)の使用へと誘導するための価格設定なのです。 家全体を冷暖房するつもりなら、全館空調がもっとも電気代は安くなりますよ。 |
||
1563:
入居済み住民さん
[2010-04-06 01:11:14]
>ですから、まずは、1階と2階のエアコンを連続運転させてみる
>(少なくとも3日以上一週間とか)ことです。 このパワーの弱さが個別空調装置で全室冷暖房する弱みです。 寒くても3日~1週間ガマンしろ、というのは暴論です。 ガマンすることが前提なら、そもそも空調なんか要らないですよ。 どうも極論だらけですね。 普通に暮らす上では、全館空調装置の導入は快適でお勧めです。 |
||
1564:
匿名さん
[2010-04-06 07:17:25]
困っている人へのアドバイスを、無理無理捻じ曲げた的外れな指摘で、混乱させるのはやめてください。
>オール電化でしょうか?オール電化だと夜間料金が低いので、24時間運転しても暖房費はそれほど上がりません。 このコメントは、リビング階段で寒いけれど、連続運転には踏み切れない、電気代がどれくらいか、という質問に対するアドバイスでした。全館空調ではない家は建てられているので、その範囲でコメントしています。全館空調の導入はできませんから、全館空調との比較は無意味です。 そのうえで、オール電化だと「普通の契約より」夜間料金が低いことを申し上げています。暖房の終夜運転をすれば、当然ながら昼間よりも外気温の低い深夜に相対的に消費電力が増えます。ですから、オール電化なら想像するほど電気代は上がりませんよ、と言っています。昼間の電気代が高いのはもちろん承知していますよ。冷房ならこのようなコメントになりません。質問された方のシチュエーションに合わせたアドバイスをしています。 ただし質問者さんの家の断熱気密性能が足りないと、24時間連続運転は有効な解決策にならないでしょう。断熱気密性能が十分あることを祈ります。 |
||
1565:
匿名さん
[2010-04-06 09:51:17]
1560さんが紹介してくれた下記ブログはとても参考になりますね。
一晩中エアコンをつけっぱなしにしたほうが,眠っているあいだエアコンをOFFにするよりも,電気代が安かった! 人がいないときまで空調?という疑問はこの実験結果を見れば解決するのではないでしょうか? http://blog.goo.ne.jp/isako_2007/e/d0f75b2afe404d7fc64373dc9b9708a6 |
||
1566:
全館空調一住民
[2010-04-06 10:05:13]
>>1564
>困っている人へのアドバイスを、無理無理捻じ曲げた的外れな指摘で、混乱させるのは >やめてください。 同感です。 全館空調を採用している者としても、何故、そんなに全館空調を絶対の物だと思っているのか 不思議ですよね。 >>1562 >家全体を冷暖房するつもりなら、全館空調がもっとも電気代は安くなりますよ。 低圧電力の基本料金 電化プランの電気単価が平均いくらか 全館空調とエアコンのCOPの差 を全て盛り込み、年間合計でどうなるか計算してみると、そんなことにはならない。 また、逆に大きい差が出るともならない。 >>1563 >このパワーの弱さが個別空調装置で全室冷暖房する弱みです。 これは逆です。 全館空調の最大能力を比較してみれば分かります。 最も小さい6畳用エアコン2台 とか10畳用2台と小さい。 Q値1.5くらいの家の温度を維持する熱としては、それらのエアコン1台で足りるくらいでしょう。 連続運転の目的を理解出来ていませんね。 空調を効率が悪化する強運転させない、建物からの冷輻射を感じなくする(寒く感じなければ 無駄な強い運転を避けることにもなります)ことなどです。 |
||
1567:
入居済み住民さん
[2010-04-06 10:11:21]
>1560
私が知りたいのは全館空調と個別空調の全館連続運転(このページの言い方です)での差がないと言い切れるだけのデータです 計画的に給気口を配置し、その給気口の噴出し量まで計算されていて、第1種換気で熱交換も行う全館空調と 取り付け場所を限定され、1台の冷暖房エリアが大きいエアコンと冷たい外気を吸気し暖めた空気を排出する3種換気の個別空調全館連続運転 での差です。 個人的に、この両システムに効率の差が無いとは思えないのです 本当に差が無いのであれば、全館空調ぶっ壊れたときに個別空調に切り替える事も可能になります ぜひ、教えてください |
||
1568:
入居済み住民さん
[2010-04-06 10:14:13]
|
||
1569:
全館空調一住民
[2010-04-06 10:39:58]
>>1567
>個人的に、この両システムに効率の差が無いとは思えないのです 換気装置の電気代含めて、ラフ試算ならしたことならありますが、 基本動作に差が無い(全館はダクトの圧力損失という不利がある)のに、何故、効率に 差が出ると思われているのか、説明してもらえませんか? |
||
1570:
入居済み住民さん
[2010-04-06 10:55:04]
|
||
1571:
入居済み住民さん
[2010-04-06 11:16:35]
今読んでて判ったんだけど、この全館空調一住人って人、「冷輻射」の人かぁ
確かスウェーデンハウスの人だよね・・・ スウェーデンハウスの換気システムって熱交換型だよね?それ前提の話なのかなぁ・・・ |
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
全館空調施工経験が多いHMや工務店にお願いするほうがいいですよ。
ダクトスペースのとりかたとか、本体の設置場所とか、
設計時点から考慮しなければならない点がたくさんありますので。
(もちろん、断熱などの仕様もそうです。)