全館空調を導入された方
1135:
ピエール
[2010-01-01 06:52:59]
|
||
1136:
匿名さん
[2010-01-01 13:29:17]
>>1135
24時間換気システムでも、タイプによってはにおいが回るの知ってる? 同居人との温度は、同じ部屋に居るのなら普通のエアコンと一緒では? 別の部屋なら、調整で何とかなると思うけど? そもそも屋根裏の機械のメンテを保守員以外やるの? うちは、機械室作ったけど |
||
1137:
匿名さん
[2010-01-01 14:27:06]
○武を導入している友達の家にお邪魔した事あるけど、喫煙してない部屋がタバコ臭かった。友達が、これが悩み、と言ってた。
|
||
1138:
ピエール
[2010-01-01 14:41:23]
ずいぶん上から目線だね
このスレは全館空調を検討してる人が多く来てるのにメリットばかりでデメリットを書きにくい雰囲気なんで 導入した人間としてデメリットも書くべきでは? 24時間換気システムでも、タイプによってはにおいが回るの知ってる? うちは顕熱交換型だけど全館の空気が2時間に一回入れ替わる程度の換気では キッチンの同時給排のレンジフードを併用しても寝室まで匂いがまわる 予め想定してキッチンにも排気口を追加したけど得に揚げ物はね かと言ってすごく気になるかといえばそうでもない 「あー今日は揚げ物か」と思う程度だけど、タバコの煙はそうもいかないのでは? 同居人との温度は、同じ部屋に居るのなら普通のエアコンと一緒では? 言われるとおり、夏の暑い時期は全館空調のメリットを我が家では100%生かせないかも 27度で寒いと言ってる妻に「暑いから付けっぱなしにしろ」とも言えないしね 別の部屋なら、調整で何とかなると思うけど? 1階と2階の吹き出し量の調整はできるけど個室の調整の為に都度天井の吹き出し口をイジルのは面倒すぎる そもそも屋根裏の機械のメンテを保守員以外やるの?うちは、機械室作ったけど メンテと言っても顕熱交換機のフィルター掃除を2ケ月に1回 あと風量調整を保守員に1度やってもらったけど先の夏場の問題のために自分で屋根裏に上がるね おたくは顕熱交換機のフィルター掃除も保守員がやるの? その程度はユーザーがやる事じゃないの? その都度、他人が家に入るのは、うちは勘弁だな おたくと私では入れてるシステムが違うようだから話が噛み合わないのは仕方ないか |
||
1139:
1136
[2010-01-01 16:01:50]
>>1138
色々と文句を書く前に、レスの仕方ぐらい覚えたら? また、私が書いたのは、あなたの指摘する欠点とやらが明後日の方向を向いているから書いたのです あなたの書くにおいの件については、高気密高断熱の今時の24時間空調となんら変わらない問題であることは認めないんですか? ※私は気にならないレベルです 温度差の問題も、あなたの家庭では、全館空調であろうと、個別だろうと家族間の温度差の問題によりあなたが我慢しないとならないということですね。 ちなみにうちは、夏は28度、冬は20度です 誰も我慢していません 屋根裏の件にしても、あんな重い機械を置くのだから、補強と、機械までの導線は確保するのが普通では? それを欠点と書くのが意味不明 ちなみに、あなたは人の文章を読むのが苦手のようですが、私は利便性を考え機械室を作りました 機械室タイプの欠点は一畳ほどスペースをとることと、音に敏感な人の配慮かな |
||
1140:
ピエール
[2010-01-01 20:45:51]
1時間かけてタイプした意見をミスで消去してしまった
これ以上は根気が続きません 元の見るだけの人に戻ります 以上 |
||
1141:
匿名さん
[2010-01-01 21:42:02]
ピエールさん、こういう人の相手をしないことです。
何時間かけて書いても、また屁理屈書くだけなんだから。 |
||
1142:
e戸建てファンさん
[2010-01-01 22:07:09]
においが回るのは全館だからじゃあ無い。
タバコでも天ぷらでも、「壁にあいた穴からピーピュー冷たい風が入る形式以外の24時間換気」がついていれば、全館空調であろうが無かろうが同じ事。 全館なのににおいが回るのは、「室内空気清浄機代」をケチったから。 ウチは静電気式空気清浄機があるから、天ぷらやってて寝室がにおう事など無い。 空調取り外しても、換気システムと清浄機が残っていれば、臭いに関しては同じ事。 ただし、リターンガラリがある二階の廊下までは臭う。 高気密高断熱ってんだから、換気しない限りは中に臭いがこもるのは当然。 あとは、法律で決まった空気循環以外に、室内環境改善のため空気清浄機を設置するか否かの問題。 論点ズレ過ぎ。 |
||
1143:
匿名さん
[2010-01-01 22:42:32]
>>1139
ピエールさんのあげたいくつかの短所は、大きな問題ではないにせよ、そういうこともあるでしょう。 例えば、新陳代謝の多い子供の方が、暑がりでしょうし、同じ人でも動いている時、じっとしている時とで、丁度良い温度は異なります。 これは、空調を必要としない季節でも同じですから、必ずしも全館空調の短所かということはおいて、従来の当たる暖房や冷房のように、その当たり方を調整するということが出来ないという違いは存在するでしょう。 なお、私の感覚では、1139さんの冬の室温20度は、寒くて我慢が出来ないレベルとなります(湿度によらず)。 その反面、高湿度は嫌いなので、冬に室温22~23度くらいの時、湿度が40を超えると不快に感じるといったように人による快適温度・湿度の違いがあります(秋晴れの日に昼間の気温20数度のときの湿度は30%台です)。 >>1142 >においが回るのは全館だからじゃあ無い。 リターンを経由して家中に回る空気の流れがあるのだから、より回りやすいというのは事実でしょう。 しかし、数時間で消えるので、私は気になりませんが。 なお、人により全館空調に求める機能性能の優先項目は異なり、空気清浄機能が優先されるわけでも必要とされるわけでも無いものでしょう。 |
||
1144:
匿名さん
[2010-01-02 00:41:05]
>>1143
だからさぁ まず、リターンがあるのは全館空調であろうが24時間換気だろうが、方式によるんだってば また、20度で寒くて我慢できないということですが、本当にあなたの家は温度をはかると20度に達してますか? 特に窓際とか、階段下が寒いとかいうことはないですか? 気密性や断熱性の低い家に全館空調を導入して、部屋の温度に差が出たり、コールドドラフトが発生して寒く感じたりしてませんか? 20度あれば、肌寒く感じる方もいるかもしれませんが、「寒くて我慢できない」なんてことはないと思います また、20度が我慢できない人が、たかだか数度あがっても不快なのでは?という疑問があります |
||
|
||
1145:
匿名さん
[2010-01-02 11:59:07]
>20度あれば、肌寒く感じる方もいるかもしれませんが、「寒くて我慢できない」なんてことはないと思います
>また、20度が我慢できない人が、たかだか数度あがっても不快なのでは?という疑問があります 何でそう決め付けるかね。 感じ方は皆違う。 |
||
1146:
入居予定さん
[2010-01-02 13:52:18]
今の快適な均一温度の生活に慣れてしまうと、寝室20度で毛布無しがちょうどいいけど、リビングにいるときは20度だとちょっと寒いな・・・
|
||
1147:
匿名さん
[2010-01-02 21:04:19]
>>1144
>まず、リターンがあるのは全館空調であろうが24時間換気だろうが、方式によるんだってば ??? 全館空調では、リターンは必ずあるはずですが。 リターンする空気の存在しない全館空調はどこにあるのでしょうか? 全館空調の吹き出し口から出る分の空気は、どのように得たものでしょうか? >また、20度で寒くて我慢できないということですが、本当にあなたの家は温度をはかると20度に達してますか? 数台の温度計で見ようと、室温22~23度、1階床面で21度といった程度です。 >気密性や断熱性の低い家に Q値1W台前半、C値0.5未満なので、それほど高断熱ではないが、それほど悪くも無いと思いますが、この程度なので、窓からのドラフトが無いわけではありません。 >また、20度が我慢できない人が、たかだか数度あがっても不快なのでは?という疑問があります 1143では、そのようなことは書いておらず、冬の高湿度は不快と書いています。 なお、個人的に理想的な温度は25度前後であり、私にとっての20度は、貴方にとっての15度とか17度と同じだと想像していただくしかないのでしょう。 |
||
1148:
1144
[2010-01-02 22:51:34]
>>1147
第一種の換気とはどういうものか理解しましょう また、その方式は全館空調だろうと24時間換気だろうと同じ そのぐらいの知識をつけてから議論に参加しましょう でないと、>>1147のような明後日な方向の指摘を書いてしまうことになります また、あなたの温度に対するスイートスポットが極小ことは理解しました 24時間家にいるような方でしょうか? 私の場合は、仕事で会社に居る時間が、一日の活動時間の過半数をしめますので、たった2、3度の上下程度は、我慢できない状況ではなく、着ている服で調整します ただし、この季節に熱帯夜と同じ気温は不快に感じちゃうでしょうね あなたとは一緒に暮らせそうもないですね(笑) |
||
1149:
匿名さん
[2010-01-03 10:21:35]
>>1148
>第一種の換気とはどういうものか理解しましょう >また、その方式は全館空調だろうと24時間換気だろうと同じ >そのぐらいの知識をつけてから議論に参加しましょう これが1147の、 リターンする空気の存在しない全館空調はどこにあるのでしょうか? 全館空調の吹き出し口から出る分の空気は、どのように得たものでしょうか? の質問に対する答えなのでしょうか? 24時間換気の空気の流れは、顕熱交換であれ全熱交換であれ、室内排気口からの空気は屋外に排出される。 これに対し、全館空調の空気の流れは、リターンガラリから入って、室内吹き出し口から再度出てくる。 また、この空気の量は、24時間換気より、はるかに大きい。 なお、全館空調に全熱交換が一体化されたものでは、リターンガラリが室内排気口を兼用されている場合が多いが、24時間換気としての空気は、屋外に排出される。 つまり、第一種熱交換換気のみと異なり、全館空調を使えば、家全体を空気が循環することになる。 24時間換気(ここでは第一種熱交換)と全館空調の空気の流れの違いを理解出来ていますか? |
||
1150:
匿名さん
[2010-01-03 13:02:12]
家に一人で居る時も全館空調?
このご時世にもったいないですね。 空調したい部屋だけにしましょうね。 地球温暖化はみんなでストップしましょう。 |
||
1151:
匿名さん
[2010-01-03 23:39:54]
家に一人で居ても、家中動き回るから必要なんだよ!
家中一定温度だから、実際はほとんど空調は停止状態だからいいんだよ! 結局、使用絵エネルギーは、電気料金で換算できて、個別空調と大差ない電気料金だからいいんだよ! わかった? |
||
1152:
匿名
[2010-01-04 01:53:50]
今の家電もかなりのレベルですよ。。
見た目悪いっすけど業務用のストーブ(学校の教室にあったみたいなタイプ)なんてリビング5分あればTシャツになれますよ たぶん全部屋開けっ放しにしたら全空調に太刀打ちできます。 六万五千也。 エコの話は置いといてですが… |
||
1153:
匿名さん
[2010-01-04 07:27:14]
6畳空調するのと60畳空調するのが同じだって?
そんなの子供だって違うってわかるでしょ。 |
||
1154:
匿名さん
[2010-01-04 08:59:10]
君は東京ドームくんだな。物理がわかっていないんだな。
もしかして、60畳の空調に必要なエネルギーが6畳の10倍必要とか思ってる? 熱力学の第一法則って知ってる? 仮にエネルギーの発生及び出入りがゼロなら、6畳であろうと60畳であろうと、 空調に必要なエネルギーがはゼロ。小学生にはわからないかな? 要は、一定温度に保つエネルギーなんて、広さの違いほどは違わないんだよ。 メリットに対してデメリットが小さいから、全館空調は商品として成り立つ。 論より証拠。電気代を比べてみな。 |
||
1155:
[2010-01-04 15:13:28]
>仮にエネルギーの発生及び出入りがゼロなら
そんな夢のような仮定の話をしてもしょうがねーだろ・・・ 熱の出入りがあるから6畳と10畳では必要なエネルギーが変わってくる。 何倍になるかは部屋の形状によるよ。 床は10倍の面積になるから、熱の損失も10倍になるが、壁は部屋の形状により大きさが変わるからね。 天井高が同じで、相似形なら壁面積も10倍だから、熱損失も10倍。 10倍のエネルギー投与が必要になる。 小学生以下の頭しかないヤツにはわからんだろうが・・・ |
||
1156:
匿名さん
[2010-01-04 18:50:02]
>>1155
熱の収支を計算する境界面の取り方がめちゃくちゃ。 全館空調なら、家の外壁と内壁との出入り 六畳間なら、空調をしていない隣接部分との出入り。 体積で計算なんかしちゃって頭大丈夫? 30~40坪の家で、全館空調の場合と個別空調の場合で、普通に生活して 空調の電気代が何倍も違うっているデータがあるなら持ってきな。 そしたら認めてやるよ。 あっ、それとも1155は、6畳一戸建てに住んでいるのかw それはすまんかったww |
||
1157:
入居予定さん
[2010-01-04 20:04:45]
アフォ。6畳の部屋と60畳の部屋で比較してるんだろ。
全館空調とか、局所空調とかの話じゃねーよ。アフォ。 全館空調の人は、真夏、真冬、それから春・秋の電気代示してみろよ。 |
||
1158:
匿名さん
[2010-01-04 20:16:09]
えっ?あなたは、全館空調は無駄だから、個別空調にしろっていってたんじゃないの?
全館空調は、個別空調とそれほど電気代は変わらないから、費用対効果として、 全館空調はメリットがあるということの対して、 あなたは6畳の全館空調と60畳の全館空調の話にすり替えたってこと? 自分で自分の言ってることがわからなくなっちゃった? 論旨を明確にしてね。あ、その知性のかけらもない文章を書く頭じゃあ無理かw |
||
1159:
入居予定さん
[2010-01-04 22:48:54]
60畳の個別空調と、60畳の全館空調、どちらが消費エネルギーは少ないと思いますか??
これで答えは分かりますよね? 小学生以下君^^ |
||
1160:
匿名さん
[2010-01-04 23:47:20]
>>60畳の個別空調と、60畳の全館空調、どちらが消費エネルギーは少ないと思いますか??
それって、「60畳の空調なしと、60畳の個別空調、どちらが消費エネルギーは少ないと思いますか??」 と聞いてるのと同じ。 そもそも快適性が違うんだから、比較しても意味ねえだろw 快適性が圧倒的に上なのに、消費エネルギーがさほど変わらないんだから、全館空調は導入するメリットが あると言ってるだけなんだが、カバにはわかんない? |
||
1161:
匿名さん
[2010-01-05 07:23:14]
快適性だけで無駄に全館空調?
もうちょっと環境にも配慮してほしいんだけど。 必要最小限の空調でお願いします。 |
||
1162:
匿名さん
[2010-01-05 08:38:24]
>>1161
必要最小限の空調って何?個別のエアコンは贅沢じゃないの? 誰がどこで無駄の線を引くんだ?あなたが無駄か無駄じゃないかの審判なのか? 個別空調だって、空調なしに比べればエネルギーの無駄。しかし、空調なしより快適だから あなたはそのコストを払ってエアコンを使っているんでしょ。 エネルギー使用量の絶対値をもって無駄の指標とするのであれば、冷蔵庫もテレビも照明も パソコンもマイカーも含め、結局は全てをひっくるめたエネルギー消費の多寡で判断するしかない。 仮にあなたが私よりエネルギーを消費している生活をしているのであれば、あなたの方が無駄な生活 をしているので、その生活はやめてください・・・という議論をしたいのでしょうか? 無駄とは、付加価値がないものにコスト(エネルギー)を支払うこと。 企業は付加価値を提供し、その付加価値とコストが見合うと考える人がそれを購入する。 これが自由経済です。 ここは、全館空調の検討板です。全館空調に対して議論するのであれば、 各メーカの全館空調機器の導入コストやエネルギー効率、メリット、デメリット といったことを議論する場です。全館空調反対派が出入りする場ではありません。 あなたがやっていることが、自分の価値観を絶対的正義と信じて、その価値観に合わないものは 排除する、例えば、捕鯨反対といって、捕鯨船を追っかけてテロ攻撃するシーシェパードと 同じです。まあ、あの行為を正当化される価値観をお持ちの方であれば仕方がありませが。 |
||
1163:
匿名さん
[2010-01-05 09:28:31]
いつも思うけど、東京ドーム氏は小学生より知性に欠けるし、性格もパラノイア的だし、空気読めないし、もう退場処分だね。
|
||
1164:
入居済み住民さん
[2010-01-05 11:06:11]
もしかりに60畳と6畳の床の形状が相似で部屋の天井高を2.4mとして孤立して存在していて
いると考えると、60畳の方が6畳よりも表面積を体積で割った値は57%位になるから、 60畳の方が中にある熱が外ににげにくくなるはずですが? |
||
1165:
匿名
[2010-01-05 18:34:11]
個別空調で充分。全館空調なんて不要。
要は換気経路の問題。換気経路とか全く関係なく全ての部屋を冷暖房するなんてナンセンス。 我が家は個別空調で居間と和室にのみ冷暖房かけているけど、換気経路がうまく設計されているから居間、和室と台所トイレ洗面所浴室がほぼ同温度湿度になってますよ。 全館空調なんて換気経路を設計するなんて概念が無かった時代の過去の遺物でしょ。全館空調の家の換気経路はどのようになっているのでしょう? 居間と和室に給気してそこで冷暖房して、その空気を台所トイレ洗面所浴室へ流してやれば必然的に台所トイレ洗面所浴室が居間や和室とほぼ同じ温度湿度になりますよね。 全館空調が不要となれば建てるメーカーも制限がなくなりますよ。換気経路をうまく設計できるメーカーを選ぶだけです。 |
||
1166:
匿名さん
[2010-01-05 18:49:10]
1165さんって東京ドームのひとですか?
|
||
1167:
匿名さん
[2010-01-05 19:00:16]
>>1165
>我が家は個別空調で居間と和室にのみ冷暖房かけているけど、換気経路がうまく設計されているから居間、 >和室と台所トイレ洗面所浴室がほぼ同温度湿度になってますよ。 あのー、エネルギー消費の面でいえば、それって実質、全館空調と同じなんですけど・・・・・・ 一定体積の空気を同一温度に保つのに必要なエネルギーは、熱源の位置に依らず同じだってことわかります? 非常に単純な話だから、小学生の僕でも流石にわかりますよね? |
||
1168:
入居済み住民さん
[2010-01-05 21:03:40]
>>1165
あなたの書かれているのは第三種換気で居間と台所に冬場は冷たい外気が、夏場には熱い外気が直接流入する形式になってませんか? |
||
1169:
購入経験者さん
[2010-01-06 00:30:16]
このスレの趣旨に基づくと、導入経験者としましては
デメリット:特に感じません メリット:家の中が程よく冷暖房されておりとても快適な生活を送れています。光熱費は前の古い家とほとんど変わらないかあるいは節約できているような感じです。 前の古い家では当然断熱性が悪いため、局所毎に冷暖房をガンガンにかけていました。家の中で温度差が大きいとついつい、局所冷暖房もその反動で強くしてしまうものです。これはある意味環境保護に反していましたね。 このスレで反対しているかたも多いですが、反対ししている人も本当は予算があれば快適な全館空調を導入したいはずですよ。自分が導入できなかった、あるいはできそうにないのでわざと<環境配慮>など持ち出して反対意見を言っているだけです。 全館空調を効果的に動かすためには<断熱性の高い家>が必要で、そうであれば全館空調との組み合わせで却って省エネですよ。 |
||
1170:
匿名さん
[2010-01-06 01:08:47]
>>1168
1165ではありませんが、別に第三種換気であったとしても(第一種の顕熱交換かもしれませんが)、 並みの高断熱レベルの家の場合には、自然給気の熱損失の割合はそれほど大きな割合ではなく、オープンなスペースに関しては、個別エアコン1台でも全館空調に近い環境は得られると思います。 課題となるのは、寝室や子供部屋といったドアで仕切られた個室で、これらの部屋を不快にしないために、複数台のエアコンを稼動させる必要があるということでしょう。 こういった課題と個別エアコンを寝室で使った時の風量の大きさや音が気になるのがいやなので、私は全館空調を妥協点としましたけど(妥協というのは、所詮、温風暖房だから) |
||
1171:
匿名さん
[2010-01-06 07:07:30]
メリットはどこにいても同じ気温。
デメリットは無駄にエネルギーを使用しているところですかね。 あと常に空気が動いているからか、風邪をひきやすくなりました。 |
||
1172:
購入検討中さん
[2010-01-06 09:38:23]
誰か管理人に東京ドームをアク禁にしてもらってきてくれ。
もう見るに堪えん。。。 |
||
1173:
匿名さん
[2010-01-06 10:18:57]
ルームエアコンでは各部屋毎に室内機を設置し(基本的には1台につき1台の室外機を配置)、配管の為にあえて断熱材を施した気密性の高い住まいにいくつもの穴をあけなければならず、とてもエコに反します。
一方、全館空調は1台の室外機と1台の室内機ですので、高断熱高気密の「家」の性能を最大限に引き出すことのできる地球環境に優しい理想的なシステムです。 |
||
1174:
匿名さん
[2010-01-06 10:26:16]
さらに、室内に露出する壁掛け式ルームエアコンと違い、インテリアの美しさを損なうことがなく、また、 室内機は天井裏や階段下などのデッドスペースにおさまります。スペースも取らず、外観も室外機は1台のみですから、室外機だらけの家と比べてとてもすっきりとした見栄えになります。
|
||
1175:
匿名さん
[2010-01-06 10:41:49]
全館空調は、24時間365日、計画的に汚れた空気を排出しながら、家中に新鮮な空気を供給し、冷暖房も同時に行ないます。全館空調は換気の際には熱交換を行なうので熱ロスが少なく、個別エアコンと比較すると同じ快適性を得るために要する電力消費量は遙かに少ないと言えます。
しかし、全館空調は地球環境に優しいことや美観に優れていることだけが取り柄ではありません。 花粉やホコリなどの侵入も防ぎ、家中にフレッシュで適温の空気を満たすのでとても健康的であることも特徴ですす。 梅雨時でも家中カラッとし、真夏の熱帯夜に悩まされることなく、真冬の夜中でも廊下で震えずトイレに行けますし、風呂場でのヒートショックがないことはお年寄りや病人にも優しいシステムであるといえます。 家中のホコリが少なくなって掃除の回数が減り、結露もなく、以前暮らしていた住宅よりも電気代が安くなった、などの効果もあります。 また、全館空調は家を長持ちさせるだけではなく人間も長持ちさせるようです。 全館空調の快適性はリラックス効果をもたらし、日常のストレスが軽減されるというのも理由のひとつです。 いつもイライラしている東京ドームさん、無理してでも全館空調を取り入れてみてはいかがですか? |
||
1176:
匿名さん
[2010-01-06 11:41:46]
>>1171
>メリットはどこにいても同じ気温。 >デメリットは無駄にエネルギーを使用しているところですかね。 なんで無駄なのかわからん。 メリットが何もないのなら無駄だが、メリットがあるのだから無駄とは言わない。 |
||
1177:
匿名さん
[2010-01-06 12:11:39]
|
||
1178:
匿名
[2010-01-06 12:49:30]
無駄なエネルギーとは、無人の部屋も冷暖房しているからでは?
何日も無人なら無駄だが、半日程度なら無駄どころかかけっぱなしの方が電気代食わんよ。 |
||
1179:
購入検討中さん
[2010-01-06 15:52:21]
オリエンタル冷熱(株)のHPより抜粋
Q 個別に冷暖房するより光熱費は高いですか安いですか? A リビング14~15畳として、夏の暑い時期を想定すると… ルームエアコンでは、電気代(8,000円~12,000円/月)です。それに対し、全館空調システムでは、ほぼ同じくらいの金額でリビングだけでなく全館の冷暖房運転が実現できます。家全体の光熱費で考えれば、全館空調システムがもちろんお得です。 部屋毎に穴を開ける必要がある個別空調よりも全館空調の方が環境エコロジーに優れ経済的ですね。 |
||
1180:
匿名さん
[2010-01-06 17:59:54]
全館空調でも夏に電気代が12000円ぐらいで済むならいいですね。
個別は冬になるとかなり上がりますが、全館はどうなんでしょう? あとトイレの便座の保温とかも必要なくなりますか? |
||
1181:
匿名
[2010-01-06 18:13:24]
我が家は全館空調ではなく、個別空調だけど居間を冷暖房するだけで台所トイレ洗面所浴室も冷暖房が効くよ。暖房便座も不要ですね。部屋毎にエアコン用の穴をあけてもちゃんと隙間を埋めれば問題なし。
我が家のC値は0.26ですね。換気経路がよく練られています。 |
||
1182:
匿名さん
[2010-01-06 19:14:20]
「換気経路がよく練られています。」ってことは、逆にいえば間取りの自由度がないってことですね。
|
||
1183:
購入経験者さん
[2010-01-06 19:28:52]
>>1181
居間の冷暖房で台所、トイレ、便所、洗面所が冷暖房効くなんてどんな家?どんなサイズ?どんな間取り? それが本当だったら全館空調メーカー仕事なくなり廃業ですな。どんな工務店が建てた家? アンビリーバボー。 |
||
1184:
全館空調導入者
[2010-01-06 21:04:55]
>>1180さん
我家は昨年の夏の電気代で12000円まではかかりませんでした。約11000円の月が7月分で、8月は約10000円、9月は約9500円でした。昨年の冬では約10000~13000円程で、やはり冬の方が若干高くなります。温度設定は夏が27度で冬が22度の設定です。この温度設定で特に寒くも無く暑くも無く快適に生活できています。ちなみに広さは33坪ほどです。 トイレの便座で保温はしていますが、非常に低い温度で使っています。何かカバーを付けるのであれば保温は必要ないかもしれませんね。 |
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
特に揚げ物をしてるとよく分かる分かる
うちは静電フィルターは30万アップになると言われたんで付けなかった
ちなみに家族全員タバコは吸いません
今は富士通ゼネラルのUV脱臭空気清浄機を入れて解決済み
2同居人の体感温度が極端に違うと温度設定が悩ましい
「そもそもそういった個人差が出にくいのが全館空調です。」
↑と言うが個人で体感温度が違うのは当たり前では?
我が家の場合、今の時期は全員寒がりなので25度設定で快適だが
夏は27度設定でも私が短パンTシャツ姿の時、妻は「寒い」と言って上着を羽織ってるし
私が出かけてる間は冷房を切って過ごしてるので帰って来ると暑くなってる
3冬場外気の影響も有るがかなり乾燥する
うちは加湿器内蔵では無いので寝室とLDKに、それぞれ三菱のディスク式加湿器を入れて対策済み
4梅雨の時期、除湿運転をすると冷え過ぎる
うちのはダイキン製だが除湿運転時に再加熱しないシステムの為冷えるのだと思う
対策は除湿機を2台稼動させれば、なんとかなるかな
5高気密高断熱にしないと電気料金が高くなる
在来工法で建てたけど現場発泡ウレタンで断熱と気密をとったり2重サッシにして、計算上Q値は1.1 C値は完工後に計測して0.52だから 4地域では充分な性能だた思う
6天井裏設置にするならメンテナンスや掃除のために階段はしごや、人が乗っても大丈夫なように天井裏の補強が必要
全館空調を入れようと調べてる時に点検口だけで苦労している方のブログを見て
うちは階段ハシゴと2F天井裏に構造用合板も張り、さらに作業しやすいように屋根の勾配もキツクして頭上空間を確保した