263:
匿名さん
[2008-11-29 00:33:00]
|
264:
匿名さん
[2008-11-29 10:04:00]
|
265:
匿名さん
[2008-11-29 23:35:00]
ちゃかしてる人がいるけど、マジで6馬力は過剰だと思うので
計算値を教えてもらうべきですよ。 構造計算して基準スレスレまで落としてと言うのとは意味合いが違う。 後々ランニングコストにきいてくる。 デンソーだと低圧電力契約だと思うので、馬力が大きいと 基本料金が無駄に高くなるよ。 |
266:
入居済み住民さん
[2008-11-30 07:17:00]
うちは45坪で4馬力のものです。
|
267:
入居済み住民さん
[2008-11-30 13:55:00]
うちは約70坪で天井が2.7m、階段はらせんの吹き抜けなので6馬力になっております。
|
268:
購入検討中さん
[2008-12-10 11:30:00]
ご意見お願います。
現在、在来工法の地元工務店で全館空調を検討しております。 こちらのスレを拝見していても、在来で全館空調を導入した方の 情報が無い為不安に感じています。 在来工法で全館空調はやめたほうがいいのでしょうか? または断熱材をウレタンフォーム吹付け等にして断熱性、気密性を上げれば 問題ないのでしょうか? ちなみにその工務店さんで全館空調を導入される方は、2%ぐらいだそうです。 |
269:
匿名さん
[2008-12-10 17:11:00]
在来工法でも全館空調にすることは問題ないと思いますが、
それよりも、全館空調の設計・施工の経験が少ない工務店に依頼する方が心配。 |
270:
購入検討中さん
[2008-12-10 18:44:00]
269さん
お返事ありがとうございます。 >在来工法でも全館空調にすることは問題ないと思いますが、 >それよりも、全館空調の設計・施工の経験が少ない工務店に依頼する方が心配。 その工務店は地元を中心に40年くらい地道に無借金経営をしている会社 なのですが、全館空調に関しては得意としているというよりは、 「出来ますよ。年に1、2件はあります」といった具合なので心配なりました。 やはり慣れているメーカーさんの方が安心ですよね。 Mホームさんともお話を進めて行きたいと思います。 |
271:
物件比較中さん
[2008-12-10 19:10:00]
268さん
私も工務店、在来工法、建築家の組み合わせで検討しました。 建築家の方はとても素敵な家を建てていて、すごーーく魅力的 なのですが、全館空調の経験が一軒、一緒に組んでやっている 工務店もほとんど経験なし、、、というところで全館を入れるなら やめようと思いました。 建築家の方は当然 在来でも全然問題ないですよ、いい家が建ちますよ って言うのですが、やはり踏み切れませんでした。 現在は三井、三菱で検討中です。でも、ハウスメーカの家って デザインがどうしても見劣りするような気がして、こちらも まだ踏み切れずにいます。迷いますよね、、 |
272:
購入検討中さん
[2008-12-10 19:28:00]
271さん
そうなんですよ。 その工務店さんは外部の建築家さんを最初から連れてきて 素敵な間取りでとてもいいと思ったのですが、全館空調には 否定的というか、あまり経験がないといった感じなんです。 ですから踏み切れないんです。 まだ全館空調の見積もりは出てませんが、高気密・高断熱に配慮すると 高くなりそうな気がしています。。。 それよりも施工に不安が残りますよね。 やはり全館空調が必須条件なら、得意な三井さんにお願いした方が無難ですよね。 こちらの地区は三菱がないもので。。。 でも同じような経験をされている方のご意見が伺えて嬉しかったです。 |
|
273:
入居済み住民さん
[2008-12-10 20:21:00]
三井の設計は外部のデザイナなので良い人に当たるとても素敵な間取りを提案してもらえますよ。
全館空調にも慣れているのでダクトの場所、全体の空気の流れもちゃんと考えられています。 勿論、断熱の方も心配ありません。 |
274:
購入検討中さん
[2008-12-10 21:26:00]
272より273さんへ
そうですよね。 三井からの間取りの提案も素敵なものでした。 ただ予算の関係で当初より、9坪ほどコンパクトなものになってしまい 少し面白みは減ってしまいましたけど。。。 でもやはり安心を取りたいと私は思っています。 ありがとうございます。 |
275:
入居済み住民さん
[2008-12-12 17:25:00]
在来で、高校住宅を建てました。やっと竣工して入居したばかりです。設計は建築家にお願いしました。
次世代省エネIV地域ですが、II地域仕様として基礎断熱(スタイルエースIIを立ち上がり部50mm、底盤部20mm)とし、通気層を取った屋根断熱でネオマを80mmとしています。壁はイソシアヌレート(ネオマと同等性能の断熱材)45mmの外断熱としました。サッシはII地域仕様としましたが、開口部が大きい設計なのでサッシが弱点かもしれません。当然、基礎部も室内と同じように換気・空調しています。 重要な空調設計は建築家と空調メーカで、換気空調・冷暖房ユニットの位置、給排気ダクトの径や取り回しを検討してもらいましたが、在来は桁、梁、柱があちこちに入るので、結構取り回しが大変です。また、2バイよりはましですが、1階の天井裏のスペース取りが重要になります。下手をすると、空調フィルターの交換が出来なくなってしまいます。我が家も、梁を削るか廊下の天井を下げるかの選択を迫られました。梁はいじめたくないので、廊下の天井を30mm下げました。結局、空調メーカーと建築家の調整が不十分だったということです。 ところで、全館空調の体感ですが、自動運転(外気と室内の温度差で自動制御)では、1階と2階の温度差が2度ほどでました(リビング階段ではありません)。2階は暖かいのですが1階は寒く感じます。基礎コンクリートが蓄熱するまでに2〜3日かかるとのことですが、やはり温度差は解消できていません。そのため、自動運転を止め、2階を24度設定、1階を26度設定で運転してしのいでいます。 また、1階の各部屋のドアを開放しておくと、壁上部にある給気口からドア開口部を通って排気されてしまうため(いわゆるショートカット)、1階床のガラリから基礎部へ給気されず、1階が暖まらないようです。 使い方を含めて、もう少し様子を見てみないと何とも言えませんが、水道水を用いた加湿ユニットが内蔵されているため、冬場でも過乾燥という感じはありません。ただ、冷暖房ユニットは温度が一定になるまでは結構うるさいです。 もう一つ、在来工法は天井高2,400mmで設計する場合が多いと思いますが、これでは天井高が低すぎます。天井の給気口から結構暖かい空気がやんわりと頭に降りてきます。最低でも2,600mm前後、出来れば2,700mm程度の天井高を確保した方が良いでしょう。 結構、建築家も空調メーカーもこういうところまで気を配る人はほとんどいないような印象を受けました。 工務店の全館空調施工経験の有無は関係ないと思います。建築家が全館空調を採用した家を建てた経験の方が重要です。1棟や2棟では駄目で2桁の経験が必要でしょう。それだけ失敗すれば、まともな設計をしてくれるはずです。建築家も工務店も経験が無い或いは少ないというのであれば、まず止めた方が良いでしょう。2バイの全館空調をうたい文句にしているハウスメーカーの方が無難です。見てくれよりも機能を重視するしかありません。 |
276:
購入検討中さん
[2008-12-12 18:33:00]
274より275さんへ
大変詳細に教えて下さって、ありがとうございます。 とても参考になります。 建築家の先生に直接確認はしてはいませいが、先生の事務所のHPやブログで 建築例を見たところ、全館空調の実例がみつかりません。 最初にやりたいと言ったときは否定的でしたから。。。 経験があまり無いとか、色々制約が出るからやりたくないという事でしょうね。 一度、全館空調の家を何軒くらい設計したか聞いてみればいいですね! よいアドバイスを頂けて本当によかったです。 多分2×4のメーカーにすると思います。 貴重なご意見ありがとうございました。 |
277:
購入経験者さん
[2008-12-12 18:47:00]
>275さん
1階と2階の温度差は仕方ありません。自然の原理上やむを得ないでしょう。 それよりも26度設定されているとの事、随分と電気代が上がってしまうのではないでしょうか。 それから「給気口から排気されてしまう」とありますが、ちょっと状況が理解出来ません。 全館空調と換気システムは連動していないのでしょうか? |
278:
入居済み住民さん
[2008-12-12 23:08:00]
我が家は2階リビングなので、冬場は2階のほうが暖まる全館空調が都合がいいです。
かなり寒がりなほうだと自覚していますが、それでも23度設定だと、一階でもかなり熱く感じます。2階は22度設定で、私は満足、夫は少し暑いと言います。 これまでマンションで床暖房だったので、あのなんともいえない下からの気持ちよさにはかないませんが、家中どこもヒヤっとするところがない、というのは快適です。 マンションでさえ、北側の寝室はかなり寒く、寝る前に暖めておくのを忘れると、子供に文句を言われましたし、洗面所も寒かったことを思い出します。 三井ホームの施工でしたが、確かに慣れていました。 ただ、空調優先の間取り?と思うところもなかったではないですが・・。 |
279:
購入経験者さん
[2008-12-12 23:19:00]
我が家も2階リビング、三井の全館空調です。
冬は21度か22度の設定でほぼ問題ありません。 贅沢言ったらキリがありませんが、「快適」って言って良いのではないでしょうか。 |
280:
購入経験者さん
[2008-12-13 18:26:00]
ウチも三井の全館空調、初めての冬です。22度設定だと室温は20度を切るかどうかくらいで、ジッとしているとなんとなく肌寒いかなーくらいです。以前の石油ファンヒーターのボワーとした温風が懐かしいです。あれも当たっているところだけは暖かいですからね。ウチは室温が一定と言うよりは、上下する感じがします。室温が下がってきて、なんとなく寒くなってきてから換気から温風に変わるっている様な気がします。あと皆さん、風量はどのように設定してますか?メーカーの人には微風を多用して下さいと言われましたが、セーブ運転から室温を上げる時には自動にしないとなかなか暖まらないようです。トータルでは、これからの電気代次第ですが、やはり家中どこに行っても寒くないし、朝起きるのが楽だし、やっぱりかなり快適なのは間違いないです。
|
281:
入居済み住民さん
[2008-12-13 19:14:00]
風量は、冷房期間は弱でちょうどよかったですが、暖房になると寒いときはちょっと足りない感じがするので「自動」にしています。
室内温度的には22度とか、十分暖かくても、体感温度が物足りなく感じるのが全館空調の弱点かもしれません。ま、贅沢ですけどね。 |
282:
280
[2008-12-13 20:13:00]
レス有り難うございます。よっぱりそうですよねー。まあ、設定を上げれば何の問題も無いのでしょうけど。それでも局所空調に比べれば壁や床、家具なんかもほとんど同じ温度になるでしょうから、冷輻射が無い分だけ室温は低めでも体感温度は高くなるはずなんですですけどね。電気代は設定温度を上げるとどのくらい上がるのでしょうか?そういえば、メーカーの人には24時間連続の方が電気代もお得ですなんて言われてましたけど、ある施主サイトでは夜や外出時は切った方が電気代がかなり節約出来るというものもありました。
|
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
断熱が相当に貧弱なのでしょうか。関東地方だと、40〜50坪くらいの家で
Q値が1.5程度だと、3〜4馬力でも余りすぎだと思いますよ。
家や設備の性能を計算してもらってますか?