1510:
はじめまして
[2021-08-19 12:31:48]
|
1511:
匿名さん
[2021-08-19 14:16:19]
>>1509
45坪でコーキングの打ち替えと断熱ブロックを追加して390万円、他社大手HM2社の見積もりは 断熱ブロック無しで同じくらいの金額だった 屋根と壁を別の会社でするのは足場代の分だけ高くなると思う、別の会社が手配した足場をそのまま 使うのは普通では無いはず、気分を壊されるだけだから止めた方が良い 旧タイプはパルコン版に直に内装材を張ってた、洋室仕様から和室に変更した所は障子が付くため 10㎝位狭く成ってる、標準の和室は壁に直張り |
1512:
はじめまして
[2021-08-19 16:25:11]
>>1511 匿名さん
お返事ありがとうございます! 大成建設でのお見積りが、 外壁塗装+コーキング打ち替え+屋根防水+スタイロガード施工で、建坪45坪390万 なのですね! 断熱ブロックを含んで390万なら、、といった印象ですね。 断熱ブロックだけなら90万くらいといったところでしょうか。 旧タイプのパルコンは壁や天井に断熱材が無いのですね!! としますと、築30年近いパルコンも断熱材が入ってないことが考えられますね‥ 築30年付近のパルコンも、軽量気泡コンクリートでしょうか? 軽量気泡コンクリートですと、断熱性が高いという情報を見たことがあります。 スタイロフォームを壁や天井に使っていないとすると、火災時には良さそうですね。 スタイロフォームは比較的燃えやすいようでしたので、断熱材無しなら、火の回りは遅くなるかもしれません。 しかし、断熱材無しですとやはり寒さや暑さは気になります! 壁内結露は少なくなりそうですが、、 内装材は木材でしょうか、石膏ボードといった木材ではない素材でしょうか。 そんな細かいことは分からないですよね‥ 木材で囲めばコンクリート住宅の健康被害は改善すると書籍にあったので、 壁や天井が木材の内装材だったら良いなと。 |
1513:
パルコンユーザーN
[2021-08-19 19:42:43]
1509:様
皆さんより多くの情報が挙がって来ていますので参考検討なさつて下さい。 1509:スレにて確認が必要な事柄が何件かあるようですので判る範囲で記述 します。 断熱ブロック及び下地防水処理は2017年実績になりますので金額がUPして いると思われます。 施工は大成建設ハウジング指定施工業者(リフォームも含む)です。 1411:スレの実績額は1Fバルコニーだけの金額になりフェンスも含まれて ますが,2F大屋根に上がる必要がないのであればフェンス予算を外壁塗装等へ 外壁はタイル化の(過去スレ/1402:)がありますが,外壁塗装を含めての金額は わかりません。 外壁は大成以外の施工業者も可能です,足場撤去の期間延長分の費用負担で 済みました(交渉しだい) 今のパルコンは何回目の外壁塗装状態でしょうか,10年~15年間隔で3回目 までとした方がよいと思います。 重ね塗りした最下層の塗料の浮き上がり膨らみから塗装が剥離しやすくなり 4回目になる場合は塗装剥離処理後の再塗装またはタイル等の貼り付けになる と思います。(過去スレ/1397:)参考 断熱ブロックのデメリットは当然在ります,施工技量,立地,環境等不具合も 考えられますが,我が家は中部地方で2月寒中が一番冷えます(-12℃以下度々 雪雨は少ない)今のところ不具合なし。 スタイロフォームは経年変化はきわめて少ないと思います,外構フェンス (低床ブロック)の下地材として土中に埋めてありますが,問題なく安定した 物性を有しています。 断熱ブロックの下層防水層は樹脂塗装コート剤ですから直接のモルタル団子 では接着強度的に不可と思い接着剤としましたが断面写真より空間が存在 していますので詳細は不明とさせて下さい。 モルタル団子は解体可と不可が存在し断熱ブロック単体として取り外し 再利用できるようです。 旧パルコン(軽量気泡コンクリート(過去スレ/1397:)は大屋根はウレタン 防水,バルコニーは断熱仕様ではなく角型モルタル板が大半ですから改修 の重要な部分となると思います。 室内仕様ですが,玄関ホール壁面及び部屋間の通路壁は木材板,天井は石膏 ボード下地にクロス貼り,他の洋室は壁天井共に石膏ボード+クロス,和室は コテ塗り壁+木質系天井ボードと言う感じで冷輻射熱はできる限り対策して います。 |
1514:
はじめまして
[2021-08-20 07:12:43]
>>1513 パルコンユーザーNさん
ありがとうございます! 塗装剥離処理となりますと、結構な費用がかかりそうですね‥ 屋根も4回目からは塗装剥離処理が必要でしょうか? 屋根は、ステンレスにされたとのことですが、スタイロガードの上に、ステンレスでしょうか。 パルコンユーザーN様のお宅は築何年ほどでしょうか??(旧パルコンではなく、カルタスなどが装備されていらっしゃる仕様でしょうか) 比較的新しいパルコンですと、壁などに断熱材が入っていたりカルタスが装備されているので暑さ寒さや結露は軽減されそうですが、 どうも築30年近いパルコンは壁の中にはスタイロフォームが入っていないのかもしれません‥ 寒冷地で、室内壁にスタイロフォームが入っていない旧パルコンですと、寒さや暑さや結露、光熱費の高さに悩まされるのではないかと心配になりますね、、 でも、昔の軽量気泡コンクリートのほうが断熱性が高いという情報がありましたので、スタイロフォームが施工されていない場合でも、そこまで問題ないのでしょうかね‥ また、タイル貼り付けした場合、窓周りなどはどうしてもコーキングになるでしょうか?? やはり室内壁の下地は石膏ボードが多くなっていそうですね。 とすると木材ではないということで、ちょっと冷輻射が気になりますが、 室内を木質系内装にするには費用が大変ですね、、、 タイルなどにする費用や、光熱費などなど、 寒冷地で旧パルコンで良いのか悩みます‥ (私の地域もパルコンユーザーN様と比較的似たような気候条件です) |
1515:
はじめまして
[2021-08-20 07:37:42]
>>1513 パルコンユーザーN様
パルコンユーザーN様は、寒冷地では、旧パルコン か大手ハウスメーカーの軽量鉄骨(築年数25?30年)でしたら、どちらのほうがおすすめでしょうか、、 (メンテナンス費用や光熱費、色々な対策費用が潤沢に取れる方でしたらパルコンのほうが良いかもしれませんが、そこまで家にお金をかけることは難しく、、そもそも潤沢に費用がある方は新築パルコンですね!) 築年数がいった旧パルコン、軽量鉄骨で、今後50年使うとしましたら、どちらが防災・快適性・健康・費用的などにバランスが良いでしょうか、、 確かにパルコンは災害には強そうで長持ちしそうですが、 軽量鉄骨でもいいのかなぁという気にもなってきました、、 築年数がいった軽量鉄骨は、30年後の耐震性は劣化により更に耐震性低下しそうですので、災害面では心配ですよね。 旧パルコンでも耐震性は、たとえ50年使った後でもなんとなく問題なさそうですよね、、 |
1516:
はじめまして
[2021-08-20 07:41:23]
|
1517:
匿名さん
[2021-08-21 00:30:34]
PCとRCではどちらが良いですか?
私は柱が有る建物が良いなあ♪。 パルコンは柱が無いらしいので。 |
1520:
パルコンユーザーN
[2021-08-21 14:47:57]
はじめまして:様
屋根は常に紫外線,風雨,落葉等でダメージを請けていますので,壁に比べて 劣化は早めに来ると思われます。 このスレで屋根の改修をされた方が劣化した表面からガラス繊維のネツトが 露出した状態を改修した事例を記述されていましたが,4回目の改修であれば 最後で次回は全面剥離した方がよいと思いました。 大屋根のステンレス張りは下層部の防水コート層は維持し,下地材+アスファ ルトルーフィング+ステンレス溶接層を重ねています。 ステンレス板合せ目は溶接機を屋根に載せて自動連続溶接し,溶接部に ステンレスカバーをかぶせてカバーをスポット溶接する仕様です。 ステンレスの腐食は50年で0.2mm程度ですから0.4mm厚で十分な耐候性在り。 旧パルコン(軽量気泡コンクリート)は断熱材は入っていますが,部屋の仕様で 無い所もあると思います。(床,スラブ.屋根)はないです。他は特定できません 建設時期によりスタイロフォーム仕様であつたりその他の(PS)ポリスチレン発泡 断熱材も使用されていたと思いますが,PSも98%が気泡ですから空気層として断熱 性を有し吸水性もないので経年変化物性には問題ないと思います。 旧パルコンの窓は,強固な鋼鉄製の窓枠とコンクリートが一体化しています,取り 外しの実績やノウハウのある業者出なければできないと思いますし,実際の窓改修 ではサッシの改修(全面入替え)でも枠は残しています。 窓周りの処理は新旧パルコンに関係なく塗装,タイルもコーキング処理で防水気密 していますから同じてす。 旧パルコン(寒冷地立地)の一番のウィークポイントがリフォーム対象であれば ある程度問題ないと思います。給排水設備や風呂,キッチンはリフォームの基本 ですから,ここまではあたりまえです。 窓だけはアルミサッシが全面改修されているか(これは熱の最も大きなロス)です 単板ガラスのアルミサッシではアルミ枠やガラスは結露し放置しておける量では ありません(本体は断熱気密性が高い分 窓が外気の温度差の影響一番を受ける) 改修例として,外アルミ内樹脂の複合サッシ(2枚合せガラス)LoW-Eガラスとし アルゴンガスはいずれぬけますのでガスなしとし,設置向きに合わせた LoW-E/断熱タイプとLoW-E/遮熱タイプを選択できればと思います。 長くなりましたスレ分割し次回レスします。光熱費,冷輻射,他構造鉄骨,柱 |
1521:
はじめまして
[2021-08-21 16:22:16]
>>1520 パルコンユーザーN様
いつもご回答を分かりやすくお返事くださり誠にありがとうございます。 なるほど、寒冷地でもサッシなどを交換出来れば、旧パルコンでも、そこまで大きなデメリットにはならないとのことで安心致しました。 旧パルコンのリフォーム現場のブログなども見てみましたが、確かに大変そうでありました。 壁にがっちりハマってしまっている外枠はそのままで、サッシを交換出来れば大幅に改善が期待できるということでしょうか? 外枠そのままでしたらイメージではありますが、そこまで費用が膨大にかかるということにはならなそうな雰囲気が致しますね。 外枠そのまま、サッシ交換でしたら費用的にも可能ですので、 そのことで大分解決できるのであれば嬉しいです。 パルコンユーザーN様のお宅の屋根は、断熱ブロックは無しでのステンレスなのですね。 雨水が雨樋に流れる箇所はどのようになっているのか気になりますが、 ステンレスはメンテナンスフリーでメリット大ですので検討してみたいと思います。 旧パルコンでも、サッシ交換くらいでウィークポイントをある程度カバーできるのであれば(もちろん新パルコンには及びませんが)、 建物に関しては旧パルコンが築年数がいった軽量鉄骨よりも相当優れるのでしょうね。 気になっているパルコンは、立地がずいぶん中心市街地から離れてしまって、立地が不満なのですが(ハザードマップや職場からの距離など最低限はクリアしております)、 それでもやはり、立地をかなり妥協してでも選ぶ価値はあるのかもしれませんね。 敷地は広々としているメリットはありますし。。 |
|
1522:
パルコンユーザーN
[2021-08-21 19:43:08]
はじめまして:様
一点訂正があります,パルコン板本体の鉄窓枠と記載してしまいましたが, 枠ではなく,製造出荷時より組み込まれているのは鉄製のピース板(金具) であることが本日先ほど指定施工業者に確認の連絡をし判りました。 これは窓のサイズにより枚数が多少変わるそうですが水平方向上下2箇所と 垂直方向左右2箇所の合計で一定間隔にて全周囲で20箇所前後であると言って いました。又この金具は外せない解体できないといつていました。 訂正しお詫びいたします。 |
1523:
はじめまして
[2021-08-21 20:32:42]
>>1522 パルコンユーザーNさん
業者にまでご確認くださったのですね! 誠にありがとうございました。 外枠のような部分は特殊な金具のため、 窓ガラス+窓ガラス自体に付いている枠(サッシ?)の交換も不可能ということでしょうか。 としますと、内窓を付けるなどの対策になるでしょうか。。 また、ガラスに貼る遮熱フィルムのようなものも高性能のものがありそうですね。 旧パルコンは色々と特殊ではありますが、 結露対策や諸々、そこまで多額をかけずとも、 対策が何かしらある、ということのようで安心致しました。 |
1524:
はじめまして
[2021-08-22 02:03:43]
|
1525:
パルコンユーザーN
[2021-08-22 02:09:32]
はじめまして:様
いまあるアルミサッシをケーシング枠ごと全てを取外し板の開口部と金具 だけの状態にすると言うことです。 画像が荒く判別しずらいですが金具が写っています。 尚複合サッシ合せガラスにフィルムは適さないです,温度差でガラスが破損 します。 |
1526:
はじめまして
[2021-08-22 07:12:17]
>>1525 パルコンユーザーN様
理解力が悪く申し訳ございません。 ケーシング枠毎外れるのですね! パルコン板に金具が何箇所か付いているために、 ケーシング枠を外して新しいケーシング枠や窓ガラスを設置するリフォームは、 大成建設以外では難しくなるでしょうか? 大成建設でケーシング枠ごと交換となると、 結構な費用になりそうですね、、 他社で内窓を付ける方が安く済みそうですが、 内窓ですと、既存窓と内窓の間の空間が結露したりしそうな感じもしますね、、 フィルムは適さないのですね‥ |
1528:
匿名さん
[2021-08-23 02:04:03]
|
1529:
名無しさん
[2021-08-23 06:33:58]
ここは新築のみの掲示板でもなさそうだが
誹謗中傷はスルーと一番最初に書いてある |
1530:
匿名さん
[2021-08-24 22:27:03]
新築でもリフォームでも引き続きパルコンの話題をどうぞ。
|
1531:
匿名さん
[2021-09-01 11:14:12]
リフォームの話でもオーナーになれば将来的に必要になってくるので興味深く読ませていただいていました。
住宅メーカー選びではできるだけ多くの情報収集が肝なのでどのような話でも参考になりますよ。 |
1532:
困ってる
[2021-09-02 11:59:35]
はじめまして
築22年のパルコンに住んでおります。 床に水が染みだしフローリングがボロボロになります。 3~4年毎に床材を交換してきましたが、 原因がわからずさすがに疑問に思う様になりました。 降雨あと、窓枠あたりから水が染みこんでくる感じです。 現在、いつも工事をしてくださる工務店さんから床材をはがしてもらい、コンクリート状態で観察中....、壁と床の隙間からも水が染み出ています。 パルコンにお住まいの方でフローリングに水が染み出し困った経験をお持ちの方がいらっしゃいましたら、どの様に対応されたかお教えください。 大成建設の営業担当に相談すればよいのですが、アフターもなく、以前の対応も悪く信用できません。 |
また、スタイロガードは、昔はモルタル団子で接着でしたが、現在はモルタルではなく、
接着剤と金具でくっつけるのですね。
防水を再塗装する際は、昔よりは剥がしやすくなったのですかね。
あまり剥がれやすいと、台風や突風が怖いですが‥
お写真もありがとうございます。