茨城県の日栄商事の物件を検討中です。
オープンハウスを見学に行きましたが、建物の構造についての説明などはほとんどありませんでした。
立地条件、予算等はいいかなと思うのですが、資料が少ないので、実際に日栄商事で契約した方、お住まいの方いらっしゃいましたら、住み心地など教えてください。
[スレ作成日時]2007-03-15 11:34:00
日栄商事ってどうですか?
611:
匿名さん
[2014-05-21 23:52:16]
|
||
613:
匿名さん
[2014-05-22 00:36:50]
|
||
614:
購入検討中さん
[2014-05-22 09:07:06]
壁が少なくできて、大空間の部屋ができたりするはず、日栄だと部屋の広さが3mちょいぐらいなるとどこかで、壁?柱が必要だけど
それらが緩和される。 あと、10年間リクシルの地震の保障がつくけど、これは、 全損しないと保障がでなく、一部損や半壊では、出ない。 ついでに、震度が今までに発生したことのある震度まで、震度6強?ぐらいまでが 保障対象で、仮に震度8とかでの全損は保障外・・・・ なので、まどりを大きくするメリット以外は、つかえない保障 もちろん、地盤調査して地盤が悪ければ地盤工事も行う。 地盤工事費用は、施主もちだね |
||
615:
匿名
[2014-05-22 12:35:38]
|
||
616:
匿名
[2014-05-22 15:19:39]
営業の人との口約束はしない方が良いです。
ここの掲示板に、言った言わないで揉めたと書いてあった意味がようやく分かりました。 色々調子良い事言われてこちらもその気になって契約したら、そんな話は全くなかった事の様になってて戸惑いました。 特定されてしまいそうなので詳細は書けませんが、向こうも自分の落ち度は認めませんから、それなりに知識があって突っ込める人じゃないと言いくるめられます。 建物云々より、やはり会社の体質とかそういったところに問題がありそうです。 |
||
617:
匿名
[2014-05-22 17:04:51]
創業72年でしたっけ?
実際に建てて10年とか住んでる人から話を聞いてみたい。 建て売りだと10年たたずに傷んできて建て替えする人もいるとか聞くけど建て売りよりはマシなのかな? |
||
619:
匿名
[2014-05-22 18:53:24]
標準の床だと断熱材のレベル低いから冬場は寒いのか…床暖房で解決するのかな
|
||
620:
入居済み住民さん
[2014-05-22 19:24:30]
床下はecoフォームです。ecoではない寒さですよ。
|
||
621:
匿名
[2014-05-22 19:28:29]
過去レスに、お金出して長期優良住宅にした方が良いみたいな書き込みがありましたが、日栄さんは標準だと長期優良住宅ではないのですか?
|
||
622:
入居済み住民さん
[2014-05-22 19:32:49]
では無かったよ。
|
||
|
||
623:
匿名
[2014-05-22 19:48:11]
床下断熱材はフクフォームを入れると言われました。
寒いと感じる方は、その前はマンション等にお住まいでしたか? 床暖房とか熱交換型の換気システムじゃなくても、断熱材をグレードアップすれば暖かくなりますか? |
||
624:
物件比較中さん
[2014-05-22 20:23:37]
いまどきフクフォームですか⁈
同価格のローコスト業者でも断熱材はもっと上位クラスの使ってるな。 |
||
625:
匿名さん
[2014-05-22 21:29:23]
断熱材は ウレタン吹き付けにするのですが
その場合 床の断熱材は ウレタン吹き付けなんでしょうか? もしかして床下は フクフォーム? |
||
627:
匿名さん
[2014-05-22 21:57:59]
日栄商事ってだいたいが建て売りだけど
間取り変更可とかいう物件は注文では? |
||
628:
匿名
[2014-05-22 22:02:24]
|
||
629:
匿名
[2014-05-22 22:03:54]
>>624さん
もっと上位クラスの断熱材というと例えばどんなのですか? |
||
632:
匿名
[2014-05-23 09:43:27]
>>631
グラスファイバーってガラス繊維の事ですよね? フクフォームは古紙と水発砲だそうです。 他のメーカーでは例えばどんなのを使ってるんでしょうか? 床暖熱をオプションで変えたいので参考に教えて頂けないでしょうか。 |
||
633:
匿名さん
[2014-05-24 07:56:56]
断熱材は施工する職人の腕次第です。
追加料金を払い材質を変えても日栄では意味がないです。 そこそこの気密性、断熱性を求めるなら他のローコスト業者をお勧めします。 |
||
634:
匿名さん
[2014-05-24 11:35:29]
職人の腕が悪いと
断熱材を詰める時に隙間が出来るよ 配管との隙間だったり、部材の角に当たる部分だったりとか そうすると、断熱材上げても寒いし 冷暖房の効果が続かない |
||
635:
契約済みさん
[2014-05-24 13:10:14]
挨拶のできない職人は、仕事も雑だね!
|
||
636:
匿名さん
[2014-05-24 14:07:50]
ウレタン吹き付けだと 高いけど簡単なんで
職人の腕にあんまり左右されないよ ウレタン吹き付けは 断熱性能は そこまで 高性能でないけど 機密性能が高くなるので グラスウールより断熱性能がよくなる グラスウールで匠の業がある職人なら グラスウールの方が安価でいいよ |
||
637:
匿名さん
[2014-05-24 16:06:23]
吹き付けは、あとあとトラブル多いと聞くね
断熱材なら、その場所だけ変えられるけど 吹き付けたら、全部繋がってるからね その点含めて検討したら |
||
638:
匿名
[2014-05-24 20:38:04]
そうなんだよね〜
壁は別にグラスウールで良いんだけど、施工の時に隙間作られそうなのが嫌だけど、ウレタン吹き付けにもしたくない。 ウレタン吹き付けも職人に技術がないとムラができるって聞くし。 |
||
640:
匿名さん
[2014-05-24 21:52:13]
そんなに技術がなくても施行に差がなく
機密性能が高くなるから 吹き付けが おおいんでしょ 吹き付けのトラブルって ウレタンが 少なくなるんだっけ? |
||
642:
匿名さん
[2014-05-25 01:14:59]
|
||
643:
匿名さん
[2014-05-25 02:18:54]
ウレタンとかグラスウールとか言ってるけど、四季のある日本じゃ結露で長持ちしないね。やっぱ、外断熱工法で換気を考えてる会社。隙間があろうがなかろうが内断熱ではさほど変わらないよ。
|
||
644:
購入検討中さん
[2014-05-25 14:23:41]
現場見たことあるのですが、基礎が終わって
柱立てて周りに防水シート貼って、室内側は断絶材入れて石膏ボード貼ってるよ。 外側は、防水シートのまま外壁貼っている工法ですがこの工法はなんですか? 現場見るとこの工法なんですが?? 隙間うんぬんの話の前に教えてください。 |
||
646:
匿名さん
[2014-05-25 15:45:24]
>>644
すぐに壊れそうな創りだよね |
||
647:
匿名さん
[2014-05-25 18:18:57]
外壁通気工法です。
現在の瑕疵保険制度では外壁をサイディングとする場合は、外壁通気工法で施工することが保証条件となっています。 |
||
650:
ママさん
[2014-05-26 12:13:21]
ここのは知らんけど
石膏ボードってホームセンターでも タイガーボードとか住宅用売ってるけど 子供の力で簡単に折れたよ 前の地震で亀裂出来たのも分かるわ |
||
651:
匿名さん
[2014-05-26 12:16:54]
外壁通気工法でも、壁と天井との取合い部と床と壁との取合い部に気流止めを設置します。断熱材の断熱性を確保するためには欠かせないので、「普通」はやります。この掲示板では、日栄さんは「普通」ではないと言われていますが、さすがに気流止めは設置していると思います。担当の設計士に聞いてみてはいかがでしょうか。
|
||
653:
匿名さん
[2014-05-26 22:23:52]
気流止めが施工されていないとすると、オプションでグラスウールを高密度の物にするのは意味ないね。
気流止めがちゃんと施工された標準密度のグラスウールの方が、 気流止め無しで高密度グラスウールより暖かいでしょ。 408でも書いたけど、断熱だけ上げて気密性低いとカビるし寒いよ。 |
||
654:
匿名さん
[2014-05-26 22:49:07]
なんか インスペクションをしてもらった方がいいね
|
||
656:
匿名さん
[2014-05-27 00:49:56]
気流止めが、本当に良いと思いますか?ここは、日本です。夏高温多湿。冬低温少湿。気流を止めたら、壁体内は、結露しているでしょう!結露した水は、躯体に溜まります。寺社仏閣は、気流を止めていますか?ここは、日本だから換気(風)を味方にするしかないと思うな。
|
||
659:
入居済み住民さん
[2014-05-27 07:33:00]
普通じゃあないから、
別の神社の話しにすり替えて 必要ないとするなら 体質に問題あるのかね? 今まで建てた家は全て再調査して貰って やってなかったら、床下部分の気流止は建て替えしないと無理だから、全部建て替えかな? もちろん手抜きだからメーカー全負担だよね? |
||
660:
匿名さん
[2014-05-27 08:04:13]
メーカーが推奨する施工方法通りに施工していると信じたい。
でも、設計士さんあたりは理解していても、現場の大工さんが、手抜きをしているつもりはないけど理解していない可能性はあるんですよね。 |
||