新築建売をミサワホームにて5月に契約を結びました。
契約後に発見した項目に寝室のエアコンの未取り付けがあり、その訳を聞いたところ
「提出していた資料が建設前段階の物で、社内の検討の結果でエアコンはリビング1台と決まっていました。契約が終わってしまっているのでこれからエアコンをつけることは難しい」との回答でした。
今まで何度となく家を見に行って購入検討していたのですがエアコンが付いていないことに気が付かなかった私どもの落ち度はあると思いますが、契約後にそれまで提示していた資料が間違っていた(古い物)と言うのは納得が出来ません。
このような経験がある方やこういった場合の対応が分かる方いらっしゃいましたらご意見をいただけないでしょうか?
契約書の冊子の中には設備や仕様に関する記述と今まで提示されていた資料(建設前段階資料といわれている物)が含まれており、エアコン2台が設置場所まで図示されています。
また、照明に関しても一部資料と現物が違う物があります。(トイレのライト)
以上簡単ではありますが 現状の内容を記載いたしました。
アドバイス等いただけましたら幸いです
[スレ作成日時]2009-06-09 23:14:00
契約後の設備未取り付けについて
2:
匿名さん
[2009-06-10 06:43:00]
|
3:
入居済みさん
[2009-06-10 08:43:00]
建設前の資料とはいえ、それで契約したのだったら強く言ってみても
いいんじゃないでしょうか。 契約書に図面と現状が異なる場合は、現状を優先するとかの文章があれば 諦めるしかないと思いますけど。 |
4:
契約済みさん
[2009-06-10 22:04:00]
書き込みありがとうございます。
ご指摘の内容確認いたしましたところ、 「現状優先」に類する記述は見つけることは出来ませんでした。 売買契約書には約款を含め配置図、平面図、仕上げ表(さまざまな建具などの記載がある表)、照明器具一覧図※、 エアコン配置図※カーテン配置図※、資金計画案※が背表紙テープにて綴じられております。 ※マークが付いている書類は契約前から提示されており、この書類を見て検討を行っていました。 仕上げ表にはエアコンに関する記述は一切なく、現状リビングに取り付いているエアコンについても記載はありません。記述があるのはエアコン配置図(型番記載あり)だけです。 このエアコン配置図がパンフレットかと言われますと、お客さんに検討のため渡すパンフレットとも受け取れます。 しかしながら、売買契約書として綴じられていることを考えますと正式書類として扱えるのではと思っております。(背表紙テープにはメーカーと当人にて捺印をしております) トイレのライトに関しても照明器具一覧にて建物平面図に器具位置と型番が記載されております メーカーには納得の出来る説明をお願いしてます。 取り付けてもらえるようにするためにはどのような対応をとればいいのでしょうか? |
5:
契約済みさん
[2009-07-25 07:32:00]
エアコンの件結果がでましたのでご報告いたします
取り付けはしていただくことに決まりました。 約一ヶ月 営業さんの方でいろいろ動いていただき 取り付けのOKが出たそうです。 建売を購入の方は内装の一点一点までくまなく 確認をするほうが後々問題がなくすみますので ご注意ください。 |
6:
他社入居予定さん
[2009-10-07 20:47:37]
|
7:
匿名さん
[2009-10-07 21:59:21]
建て売りなのに、現況優先の文言が入ってないのは珍しいね。
付けて貰える(文言が入って無かった)のは、ラッキーだと思うよ。 |
8:
oni
[2010-01-24 12:42:48]
不動産業に勤めると、後出しのじゃんけんが平気になる。
|
9:
匿名
[2010-03-04 19:21:51]
ホントめでたい客だわな。
笑えるわ。 |
10:
契約済みさん [女性 20代]
[2015-05-03 09:50:16]
【ご本人様からの依頼により削除いたしました。管理担当】
|
11:
匿名さん
[2015-05-03 10:57:55]
タンクレスなんかには簡単にリフォーム出来るのにな
不思議 |
|
トイレのライトは器具表に同等品とか書いてあれば変更もしょうがないですがね。
でも、変更されたら報告するのが普通ではないかな。
器具表にエアコン二台あるのなら着けるのが筋でしょう。契約不履行だと思いますよ。