早くもNo.24となりました。
一条工務店について有意義な情報交換の場にしましょう。
(これまでの一条工務店 総合スレ)
No.23 http://www.e-kodate.com/bbs/thread/253345
No.22 http://www.e-kodate.com/bbs/thread/184103/
No.21 http://www.e-kodate.com/bbs/thread/143087/
No.20 http://www.e-kodate.com/bbs/thread/94386/
No.19 http://www.e-kodate.com/bbs/thread/82723/
No.18 http://www.e-kodate.com/bbs/thread/76088/
No.17 http://www.e-kodate.com/bbs/thread/70708/
No.16 http://www.e-kodate.com/bbs/thread/67959/
No.15 http://www.e-kodate.com/bbs/thread/62696/
No.14 http://www.e-kodate.com/bbs/thread/58990/
No.13 http://www.e-kodate.com/bbs/thread/52450/
No.12 http://www.e-kodate.com/bbs/thread/9472/
No.11 http://www.e-kodate.com/bbs/thread/10196/
No.10 http://www.e-kodate.com/bbs/thread/10475/
No. 9 http://www.e-kodate.com/bbs/thread/10834/
No. 8 http://www.e-kodate.com/bbs/thread/11083/
No. 7 http://www.e-kodate.com/bbs/thread/11524/
No. 6 http://www.e-kodate.com/bbs/thread/11901/
No. 5 http://www.e-kodate.com/bbs/thread/12589/
No. 4 http://www.e-kodate.com/bbs/thread/12712/
No. 3 http://www.e-kodate.com/bbs/thread/12876/
No. 2 http://www.e-kodate.com/bbs/thread/13261/
No. 1 http://www.e-kodate.com/bbs/thread/10086/
[スレ作成日時]2012-09-26 21:11:02
一条工務店 総合スレ No.24
486:
匿名さん
[2012-11-01 11:47:09]
|
487:
匿名さん
[2012-11-01 11:50:47]
静止形全熱交換器は、直交流形プレートフィン式全熱交換器の構造をしており、特殊加工紙の仕切板と間隔板で構成されています。
排気される汚染した室内空気と、供給される新鮮な室外空気とが静止形全熱交換器を通過する際に温度(顕熱)と湿度(潜熱)の交換が行われるのです。 |
488:
匿名さん
[2012-11-01 12:03:00]
「台風や強風のときだけ雨漏りする場合は、保証の対象となるのか?」の関連事項ですが、漏水は補償の対象になるとしても、給気ガラリや全熱交換器の防虫対策はどうなのでしょうか。
建築基準法施行令129条の2の6第2項第三号では、「給気機の外気取り入れ口並びに直接外気に開放された給気口及び排気口には、雨水又はねずみ、ムシ、ほこりその他衛生上有害なものを防ぐための設備をすること」とありますが、フードキャップのみで内部に虫が吸い込まれる状態で瑕疵といえるのでしょうか。 これには、議論の必要性があると思われます。 |
489:
匿名さん
[2012-11-01 12:06:04]
|
490:
匿名さん
[2012-11-01 12:09:18]
>485
少し違う。 例えば冬季、外気温0℃、屋内温度20℃、屋内湿度50%とする。 この屋内の空気露点(結露する温度)は9.269℃のため、顕熱交換率が50%を超える顕熱交換器は結露する。 全熱交換器は温度と共に湿度も交換するため、結露しない。 つまり、熱交換素子の素材は熱交換器の結露に関係しない。 |
491:
入居済み住民さん
[2012-11-01 12:24:46]
482が言いたいのは図面のない仮契約はしないってことじゃないの?
仮契約自体はなくならないでしょう。 |
492:
匿名さん
[2012-11-01 12:59:55]
建築地未定の人・・仮契約
建築地確定の人・・契約(本契約) でイイんじゃないの? 今まで何回も繰り返し出てるでしょ。 |
493:
匿名
[2012-11-01 13:28:14]
ですね
|
494:
匿名さん
[2012-11-01 14:16:11]
潜熱式蓄熱床暖房とは、蓄熱体の相変化を利用して蓄熱量を高めたものです。相変化とは、例えば物質に熱を加えると固体から液体に変化することです。熱を加えると液体になるような蓄熱体は、固体に戻る時にたくさんの熱を放出します。この時は一定温度で熱が放出されるというメリットもあります。ただし、顕熱式より初期費用は高くなります。
顕熱式蓄熱床暖房 顕熱式蓄熱床暖房は、相変化をしない蓄熱体を使ったものです。潜熱式より初期費用が安くなります。一方で、潜熱式と比較すると、蓄える熱が少なくなります。 蓄熱体に水を使うものがあり、これは温水式と同じような構造となり、蓄熱式温水床暖房などと呼ばれます。 更に、ヒートポンプを使った場合は蓄熱式冷水床冷房ができるものもあり、これは蓄冷式床冷房などと呼ばれています |
495:
周辺住民さん
[2012-11-01 18:57:17]
>490
顕熱のみ交換し、潜熱の交換を行わないのが顕熱交換機です。顕熱交換機の場合は、温度変化だけで、絶対湿度の増加はありません。(熱交換器での結露等による除湿はおこりますが、加湿はありません)顕熱交換機を利用する場合は、高湿度の部屋で、換気による除湿が必要な場合です。 また静止型の場合は、樹脂製の熱交換素子で、通風経路が分かれているので、潜熱の交換の可能性は、熱交換素子ではほとんどありませんが、熱交換素子のパッキンでのリークにより、10%程度の排気・外気の混合の可能性があります。ヒートパイプ方式は、完全に排気と外気の通風経路が分かれるので、潜熱の交換はありません。 静止型→熱交換素子は、排気と外気の通風経路を交互に重ね、樹脂製のセパレーターで、排気・外気は仕切られている。 排気と外気は、セパレーターを通じて熱交換を行う。 |
|
496:
匿名さん
[2012-11-01 19:17:06]
いくらなんでもそろそろ換気スレでやりなよ。
別に換気の話をするなとは言わないからさ、その手の専門スレでやって下さいよ。 |
497:
契約済みさん
[2012-11-01 19:26:41]
一条に今の所顕熱式は無いわけだしマジで他に行ってくれ
|
498:
匿名さん
[2012-11-02 22:23:08]
スレッド一覧で204番目になっているし、もはや一条の話題がなくなっているだね。
高断熱性も、FPの家のスーパーQテクノロジーのQ値0.5に抜かれてしまった。 i-smartは降雨時の上棟でミソを付けてるだw。 i-cubeは時代錯誤だで。 やはり、活性化するためには、もう一度、田舎の換気屋さんに登場してもらって、盛り上げてもらうしかないだね。 |
500:
匿名さん
[2012-11-02 22:46:18]
さかのぼって見ていると、
何かの力が働いて、削除されるレスが多いね。 残念なことに。 一条の商品そのものは悪くないと思うけどね・・・ まあ、激しく偏りはあるね。 |
506:
匿名さん
[2012-11-03 22:35:41]
長い目で見たら無駄な設備だってことを
見抜けるかどうかが施主への課題なのでしょう。 やっぱりいい家をと思うと、 欲しい物いらない物をしっかり 自分の意思で選べる住宅会社が良いと思うね。 |
507:
匿名
[2012-11-04 00:38:21]
土地が見つからず仮契約を解除する場合は全額戻ってくるらしい。
土地が見つかったらそのまま契約に移行し、その後の解除は設計料や印紙代など差し引かれる。 70万~80万は戻ってくるみたいです。 一条側の保険みたいなもんじゃん? |
508:
匿名さん
[2012-11-04 06:54:57]
土地がないんじゃ、正式な図面も描けないからな。
逆にそんな状況なのに仮契約と称して100万円支払う意味はどこにあるのかね? |
509:
購入検討中さん
[2012-11-04 08:21:30]
土地が決まるまでは100万円ってのは必須なの?
|
510:
匿名さん
[2012-11-04 16:55:49]
スレ寂しいなw
|
511:
匿名さん
[2012-11-04 17:02:18]
|
今でも一緒だよ。
俺が今年の5月に契約したけど、仮契約だって言われたし、100万円も振り込んだよ。