擁壁に詳しい方教えてください。
横浜市に古家付きの土地を購入します。
10月初旬に所有権が移転します。
セットバックが必要な土地で、その部分に擁壁があることから
建物の新築に際して、必ず擁壁のやりかえが必要です。
長さは14mくらい。高さは低い所で1.2m、高いところで2.3mです。
土木業者からの見積りは、間知石積みで358万円(税抜)でした。
※既存擁壁の解体費は別途
間知石で70度でつくるということで、庭がかなり削られることから
RC擁壁で垂直に立ち上がる方法を打診しましたが、金額がかなり上がるとのことで
見積りすらもらえていません。
1社からしか見積りをもらっていないため、他にも声をかけようと思っていますが、
こちらの掲示板で幾らぐらいが妥当かを教えていただけると幸いです。
ちなみに、スウェーデンサウンディングで地盤調査したところ、最も弱いところで
0〜2.0mくらいまでが地盤が弱く、換算N値1.5となっています。よって、
土木業者からはおそらく地盤補強が必要と言われており、
その費用に7〜80万円かかるということ。
<質問を整理します>
・前述の条件で擁壁工事の費用はだいたい幾らぐらいでしょうか?
…土留めが垂直に立ち上がる形を希望しており、
RC擁壁や、CP型枠CB積みなど、工法も含めて教えていただけると幸いです
[スレ作成日時]2012-09-23 16:28:33
擁壁の費用について
21:
アフロ
[2012-09-24 13:25:20]
|
22:
購入経験者さん
[2012-09-24 14:16:04]
横浜市のケースですが…
およそ長さ16m×高さ2mと短い辺で出来た、上から見るとL字型で、 既存の大谷石撤去、RC擁壁と柱状改良(道路付け等、特殊な作業代は特になし)で、 800~1,000万円でした。 10年以上前なので、金額はうろ覚えですが…@大手HM 擁壁のL字の底部分と、 建物が、擁壁から一番近い所で2m程度しか離れていないため、 建物の一部下を柱状改良しました。 同規模の擁壁で、建売で見かけたのは、 造成から50年以上経った大谷石には手を付けず、 建物を擁壁から少し離すことで、対応しているケースがありました。 土地を購入したり建て替えで、注文住宅を建てられた方は、 我が家と同様に、既存の大谷石や間知ブロックを、RC擁壁に工事されています。 スレ主さんのケースは、 ・予算の関係 ・敷地に余裕があり、建物を離しても充分な設計が可能…とか? |
23:
ゆうたろう
[2012-09-24 15:49:46]
>No.21さま
ご指摘ありがとうございます。 間知ブロック業者が悪い業者とは考えておりません。 他の業者にも見積を依頼した理由は、 ・HM以外から見積をもらったのはその業者のみだったので 他の提案も受けたい ・間知ブロック業者のレスポンスが良くなく、 スケジュールの支障が心配されるため です。 また、ご質問にお答えしますと、隣接する道路は大型車は入れません。 また、RCの場合は高くなる可能性が十分あると思っています。 見積もり提案にあたって、現地調査など依頼先に負担をかけていることは 理解していますので、ご助言いただいた通り、それぞれの企業様のお見積を受けて 検討結果をきちんとフィードバックしたいと思います。 ありがとうございます。 |
24:
コンクリ命
[2012-09-24 18:24:41]
>>No.19
>http://www.aica.co.jp/products/fill-w/jolypate/industrial/04garden.htm... >外構の水まわりの処理についてのご注意 >雨水等が供給されやすい外構の場合は、施工後に土に染み込んだ雨水などが壁に侵入し膨れやはがれ等の問題が発生する場合があります。原則的には地上より30cm 以上離して施工してください。また花壇など直接土と接する場所には施工しないでください。 以上、アイカ工業HPの商品説明よりの引用です。 また、 >擁壁は、コンクリの言う蒸発散を繰り返すような場所とでも言うの? とのことですが、コンクリートの吸水率は5-10%程です。コンクリートは蒸発散を常に繰り返している物質です。 試しに、コンクリートに水を撒いてみれば分かりますよ。すぐに染み込みますから。 つまり、背後に水分を含んだ土砂を背負った擁壁は容易に吸水します。そして、反対側の表面側で蒸発散します。 おわかりになりましたでしょうか? |
25:
匿名さん
[2012-09-24 18:57:48]
19です
裏側から吸水した擁壁は、表側にまで浸透するの? あとジョリパット塗る前にシーラー塗るのはご存知? |
26:
アフロ
[2012-09-24 19:12:05]
スレ主さんは素晴らしい常識人ですね 嬉しいです
では少し提案させて下さいスレ主さんの場合に適応出来るかわからないですが… 当該地の建物の配置計画上 新設する擁壁から距離をとって設計GLから‐20㎝程緩やかなスロープにする よって地上高最大2.3メートルを実質2.1メートルくらいにする 最大2.3メートル必要だった擁壁高を地上高1.9メートルにし、擁壁天端に必要ならブロック1段を積み必要ならフェンスを施工 工作物申請はあくまでも地上高2メートルを越えなければ必要ないです ただ地盤の耐力(地耐力)や隣接する家屋(近隣)の状況によって変わりますが安くRCでもいけるかも… 確かに間知ブロック等の斜壁だと土地面積を無駄にしてしまいますからね |
27:
コンクリ命
[2012-09-24 19:39:26]
ええと^_^;
先ほどのアイカ社のHPをもう一度見て下さい。 すごーく分かりやすく絵で説明してくれています。 花壇の絵が丁度、土留め擁壁と同様な状況になっていますよね。 ここまではよろしいでしょうか? シーラーについてですが、おそらく塗ってもダメなんでしょう。アイカさんのHPですから。 きちんとジョリパット専用のシーラーを塗っても問題が起きるということだと思いますよ。 これもよろしいですかね。 ええと、後は、 >裏側から吸水した擁壁は、表側にまで浸透するの? すごく不思議な質問に思えるのですが、ファンタジーの世界に頭が飛ばれてしまわれたのでしょうか? ちょっと質問ばかり受けていて疲れたので私から質問させていただきます。 1.吸水率10%の物質にどれだけの遮水機能があるとお考えでしょうか? 2.2m~3m程度の土留めコンクリート擁壁で立上り部厚さがどのくらいあるとお思いでしょうか? 3.ゲリラ豪雨なんて降ると、擁壁のパイプからけっこう水が出てきますが、それについてどう思われますか? |
28:
ゆうたろう
[2012-09-27 02:11:55]
>No.26 アフロさま
ご丁寧にありがとうございます。いただいたアドバイスをもとに 工事業者と話をしてみます! |
29:
匿名さん
[2012-09-27 17:44:58]
神奈川だけど、古い擁壁ってほんと悩ましいですよね。
買いたい土地にあったり、接してたり。 売り手は新しくしてから売りに出すか、買い手がやり直すと想定して その分値下げしないと売れないでしょうね。 さっと車で流しただけで、崩れかけ、膨らみ、石積み、大谷石、二重擁壁など 容易に目に入りますね。 |
31:
建替え準備中
[2013-01-30 16:12:06]
高さ2.5m長さ20mの擁壁
HMから1200万の見積もりきた それにガレージつけて盛り土して合計1900万 よそで見積もりとったら擁壁120万でガレージ500万盛り土5万。。。 HMのは高級な擁壁なんだきっと土もたぶん火星とかから持ってきた土なんだろうな うん、そうだそうだ、きっとそうだよ(´▽`;) たぶんガレージもターボとかがついてて飛んだりできるんだろうな、うん |
|
32:
匿名さん
[2013-01-30 17:25:38]
|
33:
匿名
[2013-01-30 22:59:03]
|
34:
名無し
[2013-02-20 22:59:24]
セットバックするという事は道が狭いので、大型は入れないのでプレキャストはアウトだね。
2m未満に抑えて法にした場合、30度の法にして、法上は50センチ平場を確保して家を建てないと平均GLが下がります。 高低差がある土地で平均GLが下がるのはキツイでしょうね。 大谷石は残せない。 今は土地の安全も確認申請の対象なので、大谷石では安全が計算で確認出来ないから 安全な構造物で作り変えないと検査が通らない。 大臣認定を取ったCP型枠ブロックなら3mまでは施工可能。 ただ、そんなに安くはならない。 横浜市型の3mの頭切りの必要地耐力は何キロだったかな? 17位? N値を見るのは、ベースの床付け部分の数値。 2.3mの部分なら3m下の数値。 ロームで3なら地耐力10KNあると判断しますが、1.5なら改良が必要でしょうね。 あとは半回転数も横浜市ではみます。 この辺りからは構造屋の世界になります。 改良は建物と同じ改良方法での改良になる。 違う工法の組み合わせは不可。 工作物申請費用は60〜80万位かな。 埋め戻しの土を置ける広さが無い場合、残土でお金払って捨てて、客土でお金払って埋め戻す。 土の移動量が少ないのは間地ですね。 土の移動は高いです。 L型やCP型枠ブロックの場合、掘削量が多いので土の移動に費用が掛かり、高額になります。 トラックが小さくなればなるほど高くなる。 生コンもミキサー車が小さくなると台数無いから厳しいし、大きくなると入れない。 ポンプ車は必須かな。 解体、造作、改良、、、間地はいい判断だと思います。 敷地を活用したいなら、お金掛けて直擁壁にするしかありません。 |
35:
周辺住民さん
[2013-02-20 23:48:11]
ほほぉ。横浜市民にとっては非常に身近で興味深い、専門的なお話ですね。
近所の大谷石擁壁群とL型擁壁密集地域が大変心配な者です。 |
36:
匿名さん
[2013-02-21 01:58:24]
>>31
HMによると思う。 うちの擁壁と外構は、HMの担当者がHM通すと高くなるからといって、優良業者を斡旋してくれた。 一応、他の業者とも合い見積もりを取ったが、一番仕様が良い割りに安かったので決めた。 業者への細かい指示や各種補助金の申請、スケージュール管理などもMHの担当者が代わりにしていた。 下手な業者に擁壁や外構を担当させると、家の建築スケジュールにも支障が出るので、 HMとしてもメリットがあることなのだろうと思う。 |
37:
旧横浜住民
[2013-02-21 10:33:50]
以前、港北ニュータウンで新築をしましたが敷地は道路/GL差が2mほどあり駐車場設置部分は間知ブロックは施工されておらず、大手S社では駐車場部分だけで見積額500万円でした。 他の大手D社HMの営業さんが弊社を通すと高いので下請け業者を紹介するので直接依頼すれば安くなりますということでアプローチ階段、外構、駐車場で200万円で済みました。
契約前に大手D者の営業さんに既存顧客のお宅の外構をいくつか見せてもらいましたが外構だけで1000万くらいのお宅もあり大手HMに外構を含めて依頼すると目が飛び出るほど高いです A^^; |
38:
匿名さん
[2013-07-26 12:53:16]
擁壁工事の相見積りをとりたいと思い検索していたら、
「土留工事 擁壁見積ナビ」なるサイトを見つけました。 ご利用になられた方などいらっしゃいましたら、問題等なかったか教えていただきたいです。 ちなみに、当方、横浜市です。 |
40:
匿名さん
[2013-07-26 15:29:45]
なるほど、仲介手数料が発生するとは、
言われてみればそれが当然ですよね。 いくつか自分で外構業者をピックアップして見積り依頼したほうがよさそうですね。 |
41:
匿名さん
[2013-07-26 18:24:55]
我が家のL字擁壁は、当初HMの見積りがビックリする金額でした。
たまたま土建屋に勤める友人に話をしたところ、閑散期(夏場)なら安くできるだろう、との事で 出てきた見積りはHMの3分の1以外でした。 相見積りに土建屋さんを加えるのは、どうでしょうか。 |
42:
匿名さん
[2013-07-26 19:17:13]
>>41
土建屋といってもいろいろある。 その会社が誠実な仕事をするかどうかということもある。 それ以上に、その会社が、日頃、擁壁のようなコンクリート構造物を手がけているかどうかが大切。 土砂を掘削するだけ、道路舗装だけ、下水管埋設だけと専門別の仕事しかしない会社も多い。 いわゆる造園業者に擁壁は無理。外部の協力業者に丸なげするだけ。 |
スレ主さんは間知ブロックの業者に値段について質問しましたか?
一概に「高い=悪い業者」とは言えませんよ
「高い=理由がある」と考えた方がいいと思います
隣接する道路は大型車も入ってこれますか?(家の全面道路だけではダメ)
工法もなぜ間知ブロック積みを選定したのか?(RCで見積した場合高い結果もあるかも)
見積は業者により様々ですが見積した時間や労力を無視して説明もなく(高いとも言わず)安い業者を選択する
近年の価格競争の中で安くするのはその会社の企業努力でやるしかないのです どうか見積1つ1つを無駄にしないで下さい
たとえ今回ご縁がないにしても その業者(会社)に知恵と経験を与えて下さい
きっとこの業者の大きな経験となり、さらなる発展に繋がると思いますので
長文失礼しました。