地元の工務店で新築予定です。
下記スペックで進めているのですが、住環境(温度、湿度、空気質など)の面で問題ないか、気をつける点は何かアドバイスをお願いします。
※耐震性やシロアリ対策については言及いただかなくて大丈夫です。
※技術者ではないので情報不足や誤記があるかもしれませんが容赦ください。
・Ⅳ地域(北のほう)
・延べ床40坪ほど
・木造軸組在来工法
・付加断熱(充填:GWorセルロース120mm+外:押出ポリスチレンフォーム50mm)
・基礎断熱(防蟻断熱材50mm+ターミメッシュ)
・屋根断熱(厚さは全部で250mmほど)
・壁体内通気、屋根通気
・トリプルシャノン
・第1種換気(全熱交換)
・エアコン空調
・C値0.5くらい?
・Q値1.5くらい?
・仕上(外壁・内壁・天井:カルクウォール、床:無垢フローリング)
・屋根:ガルバリウム(EFルーフ)
・夫婦+子供3人
・日当たりは良好
<懸案事項>
◆本来は外張断熱でやっている工務店ですが、それだけだと不安なので充填もお願いしました。
LDK30帖ほどでリビング階段&吹き抜けの広い空間なので断熱性能が高くないと住みにくくなってしまうと思っていますが十分でしょうか?
◆原発が比較的近いのと嫁が花粉症なので洗濯物は室内干しを前提としています。全熱だと湿度が高めになる(結露する)でしょうか?
◆充填断熱材はセルロースファイバーが良いのですが、コスト面からGWに落とすか悩んでいます。GWでも問題ないでしょうか?
[スレ作成日時]2012-09-13 22:15:45
このスペック、どうでしょうか?
122:
匿名さん
[2012-10-05 12:37:35]
|
123:
コンクリ命
[2012-10-05 18:57:36]
無呼吸状態から一瞬の間も与えず繰り出す連打。この技で米国の自由の女神を壊滅寸前に陥れた。
|
124:
購入検討中さん
[2012-10-06 00:40:25]
普通のスペーシアなら、熱貫流率1.4。
スペーシア21の貫流率0.8はLOWE3+Arg12+FL3+真空0.2+LOWE3の贅沢なトリプル構成。 サッシの交換ではなく新築なら普通にペアでもトリプルでも選んだほうが安くなると思うんですが、どうでしょう? >122さん サッシメーカーもガラスメーカーのガラスを使ってますが? |
125:
匿名さん
[2012-10-06 11:10:27]
|
126:
匿名さん
[2012-10-07 10:08:00]
気密断熱しか拘っていない家もあるかもしれないし
気密断熱すら拘っていない家もあるだろう 後者の方が世に多いだろうことは確実 |
127:
匿名さん
[2012-10-07 10:52:27]
|
128:
匿名
[2012-10-07 13:47:00]
現在の日本の大手HMに代表される断熱性能は極めて乏しいレベルです
とても中道や中庸と呼べる代物ではございませんから 拘ってみたって世界的に見れば中庸かもしれませんよ |
129:
匿名さん
[2012-10-07 13:56:08]
家は何十年通常なら使うものでしょう。今の家と10年前の家ではスペックが明らかに違います。
少なくとも10年ぐらい先は見越した家作りが必要なのではないですか。陳腐化が早くなるから。 |
130:
匿名さん
[2012-10-07 15:18:02]
>127
先進国では最低です、中庸になりたいです(泣) |
131:
匿名
[2012-10-07 16:05:55]
スレ主を残念とか言っているのはどうもヤッカミにしか感じないな。良くて困るものではない。デザインやその他仕様とは基本的に別個の問題だし。新築以外では強化は難しい部分だからこだわるのは今の時代に家を建てるなら当然だろう。
|
|
132:
匿名さん
[2012-10-07 16:44:47]
>131
アンチの殆どの書き込みは関連業者です、儲けが減るのを恐れ牽制してくる。 |
133:
匿名さん
[2012-10-08 11:12:22]
>131
スレ主はC値0.5、Q値1.5と言ってるけどC値は施工次第としてQ値はこの仕様だとオーバースペックになるんじゃないの? |
134:
匿名
[2012-10-08 11:23:46]
このぐらいだとQ1行くかどうかじゃない?トリプルサッシ使ってるから有利だとは思うけどどうかな。Ⅰ地域省エネって確か1.6だからそれは間違いなく超えてるとは思うけど。1~1.5の1寄りかな。
|
135:
匿名さん
[2012-10-08 11:58:10]
|
136:
匿名
[2012-10-08 12:29:27]
×6の充填でそんなに行きますか?
スレ主は充填120だからその分差があるよ |
137:
匿名さん
[2012-10-08 12:37:09]
|
138:
匿名
[2012-10-08 12:46:24]
http://www.tsuchiya.co.jp/upd_file/news/1262/news_file_1262.pdf?PHPSES...
これでQ値0.98だからな 140充填プラス付加が何ミリか詳細わからないけど 土屋のツーバイの外壁は70mmの外断熱らしいから もし同じものなら合計210mm 同じトリプルサッシ使ってても スレ主は170mm 2×6の充填だけだと札幌の次世代省エネ行くかどうかでは |
139:
真剣に検討中
[2012-10-09 11:10:11]
スレ主です。
断熱気密はもちろん家づくりの沢山の要素の中のひとつです。 だからQ値やC値などの数値も目安であり、数値至上主義ではありません。 実際には数値では表せない感覚的な部分も大事ですから。 当然、その他の要素も拘って検討していますが、例えばデザインなんかは最後は好みですので、ここで相談してもあまり意味がないと思っていますので書いていません。 純粋に今自分にできる家づくりで最大効果を出すために、基本性能に関わる部分を中心に皆さんにご教授いただいています。 こういう場ですからネガティブな書き込みがあるのは百も承知ですし何とも思いません。 前向きに建設的な書き込みをしていただいている方には大変感謝しています。 今家づくりに取り組んでいる方でこのスレを楽しみに読んでいる人もいると思いますので、ネガティブな意見は無視して建設的な意見交換ができればと思います。 もちろん前向きな批判、指摘、反対意見は大歓迎です。 |
140:
131
[2012-10-09 12:31:37]
そのとおりだね。デザインとか他の項目は語っても趣味思考が絡むから。実際語られてもウザいし。それでいいと思う。
Ⅳ地域でトリプルに拘ってるのはエライと思うなぁ。なかなかそこ難しいでしょう。いろいろな意味で。実際一番効く部分だし。(うちは大窓だけしか採用できなかった。)あと、エクセルシャノンと三協立山のとたぶん物一緒だから価格比較してみたらよいのでは。 |
141:
匿名さん
[2012-10-09 19:26:40]
トリプルよりインナーサッシの方が断熱は上だし安いでしょ。
|
142:
匿名さん
[2012-10-09 21:13:14]
中古スレか変態スレへどうぞ
もういい加減言い飽きたが、窓種が限られるだろ |
143:
購入検討中さん
[2012-10-10 21:15:37]
スレ主さんへ、
家づくりに取り組んでいるようで尊敬します。 そこで質問。 なぜ、トリプルにこだわるんですか? 日当たりが良ければ、透過率の良いペアガラスで太陽の恩恵を受けたほうが、家計にも環境にも 優しいと思うんですが、、 日が暮れた夜から朝方には断熱戸やハニカムでカバーすれば良いと思います。 いかがでしょう? |
144:
匿名
[2012-10-10 21:28:14]
ハニカムは所詮内側だからな
太陽の恩恵を受けたほうが家計や環境によしとするのは ⅠⅡ地域の発想だな トータルの光熱費的にそうでも、夏を旨としたいのは Ⅳ地域以南の発想だろう 断熱を強化していくと窓と玄関が鬼門になってくるよ Ⅳ地域の北の方と書いてるし、Ⅳaかもしれないから Ⅲに近いとしたらトリプルはこれから冬にも効いてくるよ |
145:
入居済み住民さん
[2012-10-10 23:00:49]
>144
>ハニカムは所詮内側だからな ???143は冬場の夜間や朝方に室内から熱が逃げる量を減らすことを言ってるから内側でいいと思うけど >太陽の恩恵を受けたほうが家計や環境によしとするのは >ⅠⅡ地域の発想だな ???冬場も日照が得られるところであれば、どこでも良いと思うけど。むしろトリプルガラスがⅠⅡ地域の発想では? >トータルの光熱費的にそうでも、夏を旨としたいのは >Ⅳ地域以南の発想だろう 夏はトリプルよりも軒やすだれや外付けブラインドが効果的ですよ |
146:
匿名さん
[2012-10-10 23:37:44]
高性能なトリプルガラスと一般的なペアガラスの価格差って家1軒分だといくらくらいなの?
|
147:
匿名さん
[2012-10-10 23:43:47]
外付けブラインドがいくらするかわかってかいてるのかな
YKKが安い日射対策のアウター付けの新商品出してるよ ハニカムも採用すればいいじゃん トリプルでもハニカム付けられる、アウターも付けられる トリプルで困ることがあるのかい?重さ以外で うちは大窓につけたけど連窓で実際開口する部分は大きくないし 引き違いでもないよ というかグレモン付いてるから気密も断熱も高いよ |
148:
匿名さん
[2012-10-10 23:48:17]
>>146
ガラス代を聞いてるの? サッシで比較するなら樹脂のペアとトリプルで比較することになるだろうけど トリプルは上代高いよ勿論 価格表見ると結構引くな・・・笑 でも土屋とか北海道で一部商品で標準採用してたりしてるってことは 値引き含め採用できないレベルってことではないんだろう 断熱材の多少の差より、窓の差は大きいから、スレ主が拘ってもいいんじゃない |
149:
匿名さん
[2012-10-10 23:58:50]
>148
サッシを含めた比較です。 例えばトリプルとペアで100万円の価格差があるとしたら光熱費で差額を回収しようとすると何十年か掛かるわけだし、ある程度の性能より上であれば実際に住んでみて体感的に大きな差がでるわけではないので必要以上に高高に拘るのは如何なものかと。 |
150:
真剣に検討中
[2012-10-11 08:55:10]
スレ主です。
トリプルに拘ってはいません。 「断熱性・遮熱性⇔明るさ・冬の熱取得」と相反する部分が出てきます。 方角や形状、軒などにより求められる性能が異なってくると思いますので、適材適所で使い分けるつもりです。 地域的に寒さ対策だけではなく暑さ対策も重要と考えています。 そこで今考えているのは、 南側:高断熱サッシ+軒・庇 北側:高断熱・高透過サッシ 東側:高断熱・高遮熱サッシ 西側:高断熱サッシ+外付ブラインド これをコスト、防犯性も絡めてバランスを考えて検討していこうと思っています。 内側はもちろんハニカムも有力候補です。 |
151:
購入検討中さん
[2012-10-11 11:12:07]
|
152:
購入検討中さん
[2012-10-11 11:18:06]
>149さん
コストの事をいったら付加断熱、トリプルサッシでイニシャルコストの回収は、まず無理だと思います。 北海道のように半年近く暖房を使う環境であれば可能でしょうが、Ⅰ、Ⅱ以外でその仕様は贅沢だと思います。 ただ、スレ主さんは高断熱化による快適性を求めているのではないかと思います。 |
153:
購入検討中さん
[2012-10-11 11:32:18]
スレ主さんへ
>南側:高断熱サッシ+軒・庇 >北側:高断熱・高透過サッシ >東側:高断熱・高遮熱サッシ >西側:高断熱サッシ+外付ブラインド 拙宅は、Ⅱ地域に近いⅢ地域ですが 南側:高透過+庇+ルーバー雨戸+ハニカム 北側:高断熱 東側:遮熱高断熱 西側:遮熱高断熱 にしました。 間取りの関係もあるでしょうが、 南西は遮熱ではなく高断熱ですか? 北側は光を取り入れたく高透過ですか? そう考えてたのは何故でしょうか?非常に興味があります。 エクセルシャノンでは遮熱と高断熱の断熱性能(熱貫流率の数値は同じ)の違いはなく、遮熱の方が日射を遮る仕様になっています。 高透過サッシは断熱性能は遮熱断熱に比べると性能は落ちます。 それ故に昼間は太陽の光を取り入れ、夜はハニカムなどで断熱を強化します。 ペア+ハニカムで断熱性能はトリプルを超えます。 当然、トリプル+ハニカムの方が強力だと思いますが。 |
154:
匿名さん
[2012-10-11 12:13:31]
耐風圧性能と防音性能はいいの?
一般的なサッシだと風速46mまでしか対応してないから、最近の異常気象だとでかい台風がきた際に、せっかくのトリプルサッシがゆがんだりして性能ダウンもありえるよね |
155:
匿名
[2012-10-11 17:55:52]
トリプルとペアサッシは性能あんまり変わらんくない?
特に引き違いの数値見ると変わらないような・・ ハキダシ窓だけインプラスした方が遥かに効果的かと。 |
156:
匿名さん
[2012-10-11 18:40:03]
|
157:
匿名さん
[2012-10-11 20:08:15]
土屋ツーバイホーム新商品発表
Q 値0.98 を可能にする住まい「福家(ふくいえ)」 気に入った、私ならこれで建てます! |
158:
匿名さん
[2012-10-11 20:14:26]
>157
バワービルダーみたいだけど東日本にしか支店がないな。 |
159:
真剣に検討中
[2012-10-11 21:01:25]
スレ主です。
>153 南側は軒で夏は直射日光は入らなく、西側は遮熱ガラスにするより外付ブラインドにするほうが遮熱効果が高いと思っています。 遮熱ガラスは可視光透過率が低いのでむやみに採用すると明るさの面でマイナスになるのではと思っています。 実際に住まわれてどうでしょうか? |
160:
匿名さん
[2012-10-11 21:06:35]
|
161:
匿名
[2012-10-11 21:20:43]
>>154
三協トリプルアルペンの耐風圧性能S-3(160等級) 風速50m/sに対応 S-3はビル用以外の一般住宅用サッシでは最高等級 なんでも無駄に絡むのはよくない ヤッカミに近い ちなみに君が言ってるのは2階以下で一般に使うS-2で 46mではなく44mな |
162:
匿名さん
[2012-10-11 22:17:16]
断熱も重要ですが、議論されているように、窓性能も重要です。
メーカーとトリプル・ダブルなどと言っても、客観的な数値に差があるような気がします。 窓性能の具体的数値について、以下の項目で回答するようにお願いします。 ・熱貫流率U(W/m2/K): ・日射侵入率ηSHGC(%): 輸入窓ですと、大体、以下の通りです。 ・熱貫流率U(W/m2/K): 1.7程度 ・日射侵入率ηSHGC(%):0.17~0.25 |
163:
匿名さん
[2012-10-11 22:18:55]
・日射侵入率ηSHGC(-):0.17~0.25
です。単位ミスでした。 |
164:
購入検討中さん
[2012-10-11 22:43:24]
>156さん
コストの差って冷暖房費が安くなるってことですか? 仮に付加断熱に60万、トリプルサッシに40万、計100万。 100万、30年で年間約3.3万円。 うちのⅢ地域では年間暖房費6万円ぐらい、エアコンはあんまり使いません。 だけど、半分にはなりませんね。 Ⅳ地域であれば冷暖房費でかなり削減できますか? |
165:
匿名さん
[2012-10-11 22:46:02]
>164
Q値、C値はどの程度でしょうか? |
166:
購入検討中さん
[2012-10-11 22:49:53]
インプラスは強力ですが、頻繁に窓を開け閉めするときは不便ではないですか?
|
167:
匿名さん
[2012-10-11 22:53:45]
|
168:
購入検討中さん
[2012-10-11 23:11:26]
普通の複層ガラスでは明るさは気になりませんでしたが、
トリプル2LowE+2Argでは部屋が少し暗いように感じました。 数値的には可視光透過率はそれぞれ ペアガラス、80.0% 日本板硝子ペアマルチレイボーグ、68.8% シャノントリプル2LowE+2Arg、53.3%。 数値ほどの差はないのかもしれませんが、トリプルは少し暗く感じました。 |
169:
匿名さん
[2012-10-11 23:19:13]
>164
付加断熱を止めて、現場発泡吹付け硬質ウレタンフォームの充填断熱ならば、そんなにお高くならないのでは、と思われます。 |
170:
購入検討中さん
[2012-10-11 23:22:13]
|
171:
購入検討中さん
[2012-10-11 23:28:06]
|
これはやっぱりお高いのかなぁ・・・
サッシメーカーでなくガラスメーカーが出してるってのが、ポイントでしょうか。