再生エネルギーの太陽光で発電して共用部の電力をまかなえないでしょうか?
[スレ作成日時]2012-09-05 21:45:20
注文住宅のオンライン相談
マンションに太陽光発電を導入しては?
481:
匿名
[2012-09-20 20:03:45]
|
||
482:
匿名さん
[2012-09-20 20:11:07]
|
||
483:
匿名
[2012-09-20 20:22:39]
今議案化に向けて作業中だが何か。
他所がやるかどうかは関係ないから例は知らん。そもそも、7月の買取確定から動いてもう付けたってとこはないんじゃない。 実例が無いとダメって、お前はまるでシロアリ官僚だな。 |
||
484:
匿名
[2012-09-20 20:25:22]
|
||
485:
匿名さん
[2012-09-20 20:36:08]
マンションで太陽光発電を検討するには、理事の中に電気主任技術者、電気工事施工管理技士、エネルギー管理士、電気工事士、等の電気関連有資格者がいないと、まずは検討すら出来ない。
住民の中に有資格者がいれば、住民側から提案し、理事を教育しないとダメだろう。 建築士やマンション管理士や管理業務主任者にはまず無理だ。 |
||
486:
匿名さん
[2012-09-20 21:10:43]
>>477情報から、オリックス管理と系列の大京管理マンションならば、現実的かな?
|
||
487:
コ"ルコ"13
[2012-09-20 21:25:38]
>>483
>今議案化に向けて作業中だが何か。 おお~っ!作業中とは。凄い前向きですね。 >>485 >電気関連有資格者がいないと、まずは検討すら出来ない。 先日の雷ひとつ取っても電気のプロが必要なのは良く分かりました。週末、某家電量販店に行ったら、パネルの種類も数あるし、保証内容もバラバラ。やはり電気の精通者は欲しいところです。 >建築士やマンション管理士や管理業務主任者にはまず無理だ。 これは感心しないなあ。電気関係のコメントを求めるからそういう結論になるんじゃないかな。 建築士には屋上防水や強風時のアンカーの引き抜き抵抗力の検証、管業には規約など電気以外に協力を仰ぎたいことがあります。要は専門家には専門分野を聞くという視点が必要だと思います。 (我ながら説教臭い) |
||
488:
匿名さん
[2012-09-20 21:54:21]
>>483
議案化に向けて作業中とは具体的にどのような行動を取るか教えて下さい。 当然、貴兄は理事会メンバーだと思いますが、理事会内での意思統一の方法とか、一般住民に対する啓蒙の方法とか。 それと現在議案化に向けて作業中との事ですがいつ頃に議案審議する予定ですか? 当マンションも理事会で話題になりましたが、どこから手をつけてよいか分からず困っていました。 |
||
489:
匿名さん
[2012-09-20 22:02:19]
>483
>今議案化に向けて作業中だが何か。 作業中とゆうのは理事会で検討中と言う事ですか? それとも、貴方が勝手に思案してしているのでしょうか? あいまいな、表現では信用できませんね、具体的に理事会で協議中ですか? また、書き込みしておきながら、言う必要有りませんとか、関係無いと言われますか。 書きっ放しなら、やめてほしいですね、めざわりです。 お答え下さい。 |
||
490:
匿名さん
[2012-09-20 22:07:33]
>>488
理事会の中の電気のプロが素案を作るしかない。 容量が決まったら、事前に電力会社に系統連係の許可を得ておく必要がある。 多分、昇圧して高圧連係を求められるはずだから。そうなると高圧変電設備が必要になる。 それと会計担当理事は、売電収入を別会計にすることを検討し、採算計算をすることが必要。 同時に税務処理について税理士とそうだんする必要がある。 マンションの共用部の太陽光発電は全量買取の全量配線だから収益事業になる。 |
||
|
||
491:
匿名さん
[2012-09-20 22:23:45]
再生エネ法の改正が必要ですが、再生エネを買い取れる(買取義務を負わせる)事業者に、一般電気事業者だけじゃなく高圧一括受電を提供する会社も買い取れるようになれば、高圧一括受電とあわせて一気に普及が進むんじゃないでしょうか?>マンション太陽光パネル
買い取った再生エネ分の電力は国が一旦買い取ってから各事業者に付加金をかける仕組みだから、今は怪しげな?業者の多い高圧一括受電の会社にたいする監視・監督にもつながるし。 わずらわしい、収益事業への課税という問題も一気に解決。管理組合は共用部と専有部の電気代削減という利益だけを享受できる。 電力会社が一時的に政治力を無くしている今は絶好のチャンス? とりあえず、現状の法制度の下では、イロイロ難しいことはこのスレ読んでよ~くわかったけど、ダメダメ・ムリムリと言うだけのレスはうんざりなので、前向きなレスを書いてみました。 |
||
492:
匿名さん
[2012-09-20 22:35:04]
なるほど。
法改正まで様子見が良さそうですね。 日曜日に理事会があるのでよく話し合います。 |
||
493:
匿名さん
[2012-09-20 22:44:10]
法改正されるときは買取単価は42円じゃなく、もっと安くなってると思う。
42円が最高だ、ここ1,2年が勝負だろう。 |
||
494:
匿名さん
[2012-09-20 23:21:55]
>490 多分、昇圧して高圧連係を求められるはず
5階建て以上なら、棟内で全量消費できちゃうレベルの容量しか載せられないのでは? 屋上面積は1戸だての5分の1だから、めいいっぱいのせても1戸平均0.5kwぐらい?それも最高出力時の話。 全戸が同時に留守するなら0.5kwでも超過するかもですが、ファミリータイプでその心配は・・・ 変電設備はもともと借室電気室もあるし、電力会社の電線に逆潮流させなきゃいけない一戸建てより、技術的には簡単と思う。 税務とかは、現状の制度ではそのとおり。法改正or条例改正が必要ですよね。 >ここ1,2年が勝負だろう。 選挙も近いし、各党に提案してみたいですね。 国会議員なんて、分譲マンション住まいはほとんどいないだろうから、理解不能かも・・・orz 逆に丸め込めやすい?だったらいいけどw |
||
495:
匿名さん
[2012-09-20 23:55:56]
あまちゃん大杉 お金どーすんの
みんな借金許してくれるかな、宝くじでも買う? 積立金は計画的にしてるよね、前向きはけっこうですが 先立つものが! 人格の無い団体がローン組んじゃう?(笑) |
||
496:
匿名さん
[2012-09-21 00:26:55]
>お金どーすんの
kwh=42円は、売電収入で設置費を十二分にまかなえるレベル。(高すぎるという批判もあるぐらい) あとは、リスク&煩雑な手間の担い手を、管理組合以外の「自治体」「民間会社」「NPO法人」「設置を希望する区分所有者」などに振り分ける「制度づくり」が必要だと思う。 |
||
497:
匿名
[2012-09-21 00:27:21]
管理組合にローン斡旋する管理会社もあるのでは?
|
||
498:
匿名
[2012-09-21 00:40:52]
>488
まずは、パネルメーカーにでも相談して概算からでしょう。 概算が無ければ容量も採算も検討できません。構造については、建築関係の住人でも居ればよいでしょうが、プロに相談するしかないでしょう。建物が高層だと高所用のパネルが必要なのでそう言う点にも注意が必要です。 意思の統一は、採算次第じゃないかと思いますが。採算が取れなければ議案化しませんから。 太陽光発電が目的ではなく運用の一環で検討するので。 総会が通ってもその後完成まで半年以上時間が必要ですから今の買い取り価格でと言うなら余り時間はなさそうです。 |
||
499:
匿名
[2012-09-21 00:51:01]
|
||
500:
匿名さん
[2012-09-21 01:08:50]
結局、何処の組合も資金不足、余分な資金など有りません。
余裕が有ると、うそぶくやからも出る始末、夢ですね、制度改革待ちますか。 |
||
501:
匿名
[2012-09-21 01:22:36]
>結局、何処の組合も資金不足、余分な資金など有りません。
こう言う決め付けが痛すぎるよな。 自分の管理組合が、不甲斐ないから他所もそうあってほしいって願望の間違いだろ。一緒にしないでくれたまえ。 |
||
502:
匿名さん
[2012-09-21 01:27:14]
>余裕が有ると、うそぶくやからも出る始末、夢ですね
|
||
503:
匿名さん
[2012-09-21 01:44:02]
|
||
504:
匿名さん
[2012-09-21 05:29:34]
脳内で作業しているでしょ。
|
||
506:
匿名さん
[2012-09-21 17:39:17]
もしかしてあのジオラマに設置して、写真を見せるということか?
|
||
507:
匿名さん
[2012-09-21 17:44:46]
パネルにも、単結晶、多結晶、その他いろいろあるようですが一番良いのはどれですか。
|
||
508:
ビギナーさん
[2012-09-21 20:19:15]
これからは単結晶の時代だ。
|
||
509:
デベにお勤めさん
[2012-09-21 20:31:19]
あのジオラマ見てるのなら良く覚えとけよ。
A,B棟の屋上は約1,300㎡、C棟屋上は約1,000㎡。 ジオラマは1/100だから、PVモジュールの1/100の型紙作って、何枚並べられるか億重において検討結果を報告しろ。 |
||
510:
デベにお勤めさん
[2012-09-21 20:41:39]
億重→屋上
|
||
511:
匿名さん
[2012-09-21 21:36:49]
ばればれ! 残念なやつ。
|
||
512:
匿名さん
[2012-09-21 21:38:35]
|
||
513:
匿名さん
[2012-09-21 21:49:33]
発電効率が高くても、購入コストが高いとどうよ。
|
||
514:
匿名さん
[2012-09-21 21:54:14]
ひとりでなにぃ! うざい!
|
||
515:
匿名さん
[2012-09-21 21:57:13]
|
||
516:
匿名
[2012-09-21 22:02:00]
>今議案化に向けて作業中だが何か。
全て売電なのか余剰売電なのかぐらい教えて。 |
||
517:
入居済み住民さん
[2012-09-21 22:47:47]
再エネ固定価格買取特措法の適用を受けるなら、屋根貸し以外は、10kw以上は全量売電になる。
|
||
518:
匿名
[2012-09-21 23:14:50]
⇧でた、嘘つき。
|
||
519:
匿名さん
[2012-09-22 00:03:51]
業者さんは誘導したいんだよ。
|
||
520:
マンション投資家さん
[2012-09-22 10:51:48]
実際、自分でシステムの概念設計やってる人は正しいこと書いてるね。
|
||
521:
匿名さん
[2012-09-22 11:01:54]
設計やっている人なんかいないよ
|
||
522:
不動産業者さん
[2012-09-22 16:13:50]
いるよ。
|
||
523:
匿名
[2012-09-22 16:15:12]
どのレスがそう
|
||
524:
買い換え検討中
[2012-09-22 17:14:29]
>>92だろう。
|
||
525:
匿名
[2012-09-22 18:21:06]
マンション管理をしらない、営業マンではないの?
電力買い取りは、電力バランスをとる火力発電の負荷が思ってた以上に大きく、頭打ちで将来性は既にない |
||
526:
マンション投資家さん
[2012-09-22 18:58:23]
法律だから、固定価格20年間買取政府保証だよ。
だからメガソーラーがぼこぼこ出来てる。 |
||
527:
匿名さん
[2012-09-22 19:07:30]
なんで火力発電が関係あるんだ。
|
||
528:
匿名
[2012-09-22 19:13:45]
>527
太陽光発電や風力発電の割合が高くなったら、曇った日や風の無い日のバックアップが必要になるって事。 524は、Mrみらい平か。自画自賛も結構だが、間違いはちゃんと認めていつまでも同じ事言わせるなよ。 |
||
529:
マンション投資家さん
[2012-09-22 19:38:23]
非住宅用、発電用は全量配線は正しい。
10kw未満の住宅用は余剰配線で正しい。 マンションは戸別発電しない住宅用にはならない。 |
||
530:
マンション投資家さん
[2012-09-22 19:41:25]
マンションが管理組合として太陽光発電で売電事業やるなら10kw未満はありえない。
|
||
531:
匿名さん
[2012-09-22 19:45:35]
太陽、風力の自然系は安定しないってことか。
|
||
532:
匿名さん
[2012-09-22 19:50:56]
買い取ってもらわずに蓄電する選択肢はないのか。
|
||
533:
住民ママさん
[2012-09-22 20:05:31]
誰もがそう考える。
蓄電するためのバッテリー容量がかなり大きくなる。 それとバッテリーの保守が結構大変だ。 |
||
534:
匿名さん
[2012-09-22 20:08:20]
んでいくらかかるんだ。
|
||
535:
匿名
[2012-09-22 20:33:28]
>532
蓄電するなら太陽光発電の電気ではなく、夜間や負荷の低い時間帯にしないと余り意味は無いよ。 太陽光発電の電気は売って、夜間蓄電した電気でピークカットして契約電力を下げる。でも、蓄電池がまだまだ高くてピークカットしても元は取れないんじゃないかな。電池の寿命もあるしね。 |
||
536:
匿名
[2012-09-22 20:34:59]
|
||
537:
OLさん
[2012-09-22 20:54:01]
蓄電池設備になると電気、建築、消防の関係法令で点検が義務付けられてる。
|
||
538:
匿名
[2012-09-22 23:05:55]
>537
蓄電池は、電気設備だから電気事業法はわかるけど法令で点検が義務付けられているわけではない。建築基準法と消防法の適用を受ける理由は? 設備の話だから電池の中身が、危険物とかは今回は関係ないからね。 |
||
539:
検討中の奥さま
[2012-09-23 06:48:29]
蓄電池入れるのなら独立電源型にしたら?
そうすれば電力会社からの買電はいらない。 |
||
540:
匿名さん
[2012-09-23 06:57:53]
独立電源型だと買電できないのでしょうか。
|
||
541:
匿名さん
[2012-09-23 11:02:39]
|
||
542:
匿名さん
[2012-09-23 12:10:59]
>538
蓄電池設備について 建築基準法では名称は予備電源となるが、建基法で設置を義務づけられた 機器の電源としては点検の対象です。 消防法では名称は非常用電源となり、消防法で設置を義務づけられた 消防機器の電源としては点検の対象です。 上記の設置義務対象機器の電源でなければ点検の必要はありません。 電気事業法は省略しますが、一般用電気工作物としては電力供給者に 技術基準通りに維持されているかの調査義務、維持されていない場合の 通知勧告義務が課せられています。 |
||
543:
マンション投資家さん
[2012-09-23 12:34:19]
マンションに住んでいる限り、個人で後付で太陽光発電は無理だと思う。
そうかと言って管理組合で太陽光発電売電事業をやるにはハードルが多すぎて組合員の合意は難しい。 それ以前に、太陽光発電が検討出来るだけの知識と技術のある理事がいるかどうか。 これは手持ちの土地(遊休地)を使って太陽光発電を検討している例。 20年後に土地を転売して現金化するまでの間の土地活用として考えている。 敷地面積(31坪)からは物理的に8kwが可能だが、コストや日陰による発電効率を考えると半分の4kwが妥当。 4kwは一般戸建住宅の屋根に太陽光発電をした場合の平均出力くらいだが、空き地発電は自家消費電力が殆どないので、余剰買取とはいえ全量買取に近くなる。これに関しては事前に電力会社の了解を得ている。 12年位で初期投資を回収し、残り8年は売電収益を享受し、20年目に発電所を撤去して土地は転売する。 空き地の無人発電所になるので、計測センサーとwebカメラを取り付けて、マンション自宅で遠隔監視する。 |
||
544:
匿名さん
[2012-09-23 13:30:11]
収益効果が高いのならば、電力に悩む企業や病院が設置していると思うが
|
||
545:
匿名さん
[2012-09-23 13:42:45]
非住宅用や発電用の全量買取は自家消費とは分離した売電事業。
電力不足を補うのであるならば、買取は関係なく自所での自家用発電になる。 そうなると、太陽光ではなく化石燃料の発電でないとコストが合わない。 再生可能エネルギー発電は、高額な売電買取で成り立つもの。 |
||
546:
匿名さん
[2012-09-23 13:54:48]
個人の場合には、知識もそこそこに、えいやあで購入しても構わないが、合議制のマンションはそうはいかない。
|
||
547:
匿名さん
[2012-09-23 14:09:05]
やはり、おかしい
儲け話に敏感な人がソーラーに手を出さない |
||
548:
マンション投資家さん
[2012-09-23 15:24:55]
空き地に野立てでパネルを立てた場合のイメージ。
単管パイプのねじ込み式で、20年後に撤去するから費用のかかるコンクリ基礎は打たない予定。 前段9枚に後段8枚の計17枚で考えると、PVモジュールが230w,240w,250wなら、 発電出力はそれぞれ3.91kw,4.08kw,4.25kwの4kw前後になる。 17枚は敷地に対して余裕のある枚数だが、日陰の影響を考えると妥当な枚数になる。 パネルの最下面は地面から1mの高さとし、保安上敷地周囲に1.8~2mのフェンスで囲い、 関係者以外の立ち入り厳禁とする。 費用は遠隔監視関係の設備に費用がかかるが、4kwの野立て設置で200万円以下であれば、 表面利回り計算で12年で初期投資は回収出来る予定。 200万円は新車1台の値段、太陽光発電をやるか車を買うか、考え方は人それぞれ。 |
||
549:
匿名
[2012-09-23 15:43:57]
>542 Mrみらい平
負け惜しみか。 非常照明の電源でもなければ消防設備でもないんだから、最初から点検対象であるわけねぇだろ。 電気事業法は、省略ってなに(笑) 調べたけど分らなかっただけだろ。書いてある内容からwikiでも見たのか。 知ったかも大概にしとけよ。 10kWは、好きな方を選べるのも忘れるなよ。 |
||
550:
契約済みさん
[2012-09-23 15:52:21]
|
||
551:
匿名
[2012-09-23 15:55:50]
449さん、太陽光発電は必ず儲かるのですか?
損はしないのですか? リスクマネジメントの記載がありませんが? |
||
552:
契約済みさん
[2012-09-23 16:02:04]
全量買取を希望するのなら、事前に電力会社と打ち合わせして許可をもらっておく必要がある。
J-PECに設備認定の申請をしても、電力会社に問い合わせが必ずいく。 系統連係は電力会社の電力供給信頼性に大きく影響するから甘くみないことだ。 柱上変圧器にぶら下がってる全家庭が太陽光発電やったらどうなる? 太陽の照ってる昼間は余剰電力が余りすぎて逆潮流の行き場が無くなり低圧系統が不安定になる。 |
||
553:
契約済みさん
[2012-09-23 16:44:34]
>>551
儲かる儲からないと言うよりは、7/1以降は買取価格が10年ないしは20年政府保証されたことが大きい。 買取価格は毎年度見直されるが、今後は下がる方向になる。 しかし、その年度で設備認定されれば、そのときの買取価格が10年ないし20年続くのである。 だから、長期間の売電収入保証がされたのでメガソーラーが雨後のたけのこように立ち上がってきた。 |
||
554:
匿名
[2012-09-23 16:49:03]
552さん、太陽光発電を設置すると絶対に儲かり、損は絶対にないと言うのは本当ですか?
管理組合で設置するとなるとその点が、一番重要になります。 |
||
555:
匿名
[2012-09-23 16:56:04]
553さん、メガソーラーが雨後のたけのこのように立ち上がるとは、どういうことですか?
買い取りが10年と20年では余りに違い過ぎますが 553さんは、太陽光発電を設置すれば、絶対に損しないとの宣言されたと見なしていいのですか? |
||
556:
匿名
[2012-09-23 17:01:06]
553さんのレスは、太陽光設置により損失は有り得ないと宣言されてますよね。
責任持てますか? 損失出た場合の、賠償を確約して貰えますか? |
||
557:
マンション投資家さん
[2012-09-23 17:07:53]
リスクに関して一言。
遊休地の使用収益として考えられるのは、駐車場、貸家、太陽光発電がある。 ここで貸家と太陽光発電についてのリスクを述べる。 件の土地で貸家なら3LDKの住宅を建設しなければならない。その初期投資費用は注文住宅で1,000万円を超える。 ただ、貸家にすれば月10万円の家賃が取れる。年120万円の収入になる。 投資回収期間内に空き室率0%なら10年以内に回収は出来そうだが、空き室期間も含めれば10年はかかると思う。 ここでのリスクは、初期投資費用の大きさと空き室率だろう。 件の土地で4kwの太陽光発電をすると、ほぼ全量売電になるから今の買取価格なら年20万円近くの売電収入が期待できる。 初期投資費用が200万円なら、ほぼ10年で投資は回収できる。しかも10年間は天候にもよるがほぼ固定売電収入である。 貸家に比べて初期投資費用はずっと少なく、しかも10年間は固定買取だから収入は安定している。 どちらがいいかはリスクに対してどれだけ耐えられる体力があるか?だと思う。 |
||
558:
J-PEC申請予定さん
[2012-09-23 17:11:15]
投資ですからリスクが取れないのなら止めるべきです。
おとなしく超低利の定期預金をペイオフ限度でやることですね。 ただ、投資もリスクヘッジを考えてやらないと、最悪はリスクが膨大になります。 |
||
559:
匿名
[2012-09-23 17:39:12]
557さんは553さんですか?
それとも、553さんと同じで 557さんも、『太陽光発電を設置は絶対に損しない』とネット掲示板で宣言されるのですよね ならば、557さんのレスにより太陽光発電を設置したマンション管理組合に対して、損失保証をし損失賠償をされたと解釈して良いわけですね |
||
560:
マンション住民さん
[2012-09-23 19:51:01]
損失補償をして欲しければ損保に相談して特別プログラム組んでもらえばいい。
太陽光の場合、メガソーラーに対しては日照補償の特約が最近付き出した。 |
||
561:
匿名
[2012-09-23 21:13:03]
560さんは、553さん、557さんですか?
このスレで保険は関係ない。ごまかしは通じません。 マンション管理組合に、太陽光発電を設置すれば、『損しない絶対に儲かる』との内容レスを繰り返している者に、損失保証の義務と責任がある。 |
||
562:
周辺住民さん
[2012-09-23 21:38:55]
>>561
何むきになってるの? |
||
563:
匿名さん
[2012-09-23 21:58:04]
嘘つき、土日もでるのかい、皆さん儲かりませんよ。
嘘まる見えですやん。 |
||
564:
匿名
[2012-09-23 22:01:38]
両サイドの更地に家が建って夢は脆く崩れさる。
マンション以外の話はスルーでいいんじゃない。 |
||
565:
匿名さん
[2012-09-24 06:18:37]
|
||
566:
コ"ルコ"13
[2012-09-24 08:07:20]
このスレが立ってから、妙に太陽光発電の情報に対する感度が上がりました。
某サービスエリアで、太陽光発電が設置されて、発電量が表示されてましたが、昨日は雨で発電量ゼロ。そういうものなんですね。 |
||
567:
匿名
[2012-09-24 09:14:13]
|
||
568:
匿名さん
[2012-09-24 11:29:48]
投資家は、投資に失敗してドブに金捨てても耐えられるだけの金力のある者をいう。
|
||
569:
匿名さん
[2012-09-24 12:36:40]
初期投資が200万か1,000万かではリスクがぜんぜん違う。
200万なら現金出せても1,000万は現金出せる人はごく少数だろう。 1,000万ならローンを組むのがほとんどだ。 |
||
570:
匿名さん
[2012-09-24 15:39:08]
保守費用は、無視できるぐらい小さいのかな。
|
||
571:
申込予定さん
[2012-09-24 19:44:35]
15年のソーラーローンがあるね。
|
||
572:
入居済み住民さん
[2012-09-24 19:53:37]
紀陽銀行のソーラーローン、何で営業3年以上なの?これだと技術職はアウトだ。
ご利用いただける方 申込時、年齢が満20歳以上65歳以下、完済時満70歳未満の方 税込年収200万円以上の方 勤続3年以上・営業3年以上の方 保証会社の保証の受けられる方 |
||
573:
匿名さん
[2012-09-24 20:37:23]
>>567
過去レス読んどらんのか。読んでも理解できないのか。どっちなんだ。 |
||
574:
匿名
[2012-09-24 20:48:05]
|
||
575:
匿名さん
[2012-09-24 21:03:50]
はあ。お前さんは>>557がリスクを網羅していると思ってんのか。
|
||
576:
200戸の理事
[2012-09-24 21:18:47]
|
||
577:
匿名さん
[2012-09-24 21:41:28]
技術は金勘定に疎いからか?
営業は「儲けてなんぼ」の世界だ。金勘定は得意だ。 |
||
578:
匿名
[2012-09-24 21:47:10]
|
||
579:
匿名さん
[2012-09-24 22:09:36]
リスクにうるさい奴は投資するな。
|
||
580:
匿名
[2012-09-24 22:13:26]
|
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |